16S vs 18S LiFePo, výhody a nevýhody

LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
Miyuki
Příspěvky: 218
Registrován: úte bře 21, 2023 1:42 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7640
Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

16S vs 18S LiFePo, výhody a nevýhody

Příspěvek od Miyuki »

Zdravím,
budu sestavovat novou baterii z 305Ah článků
A zvažuju, jestli jít cestou běžného počtu 16S a nebo jich pár přidat, třeba na 18s, i při boost napětí je to pořád s rezervou jak pro měnič, tak pro MPPT (oboje Epever)
BMS je až do 21s, takže tam to také není problém.
Když by se v budoucnu rozšiřovala baterie, tak by zase byla z článků, takže to by problém nebyl

Očekávaná výhoda, bude trochu větší kapacita a trochu menší proud, tak by mohly i klesnout ztráty. A navíc kdyby se v budoucnu s nějakým něco stalo, jde snáze vyřadit.

Používáte někdo nějaký "zvláštní" počet článků?
Ostrov založený na Epever IP5000-42-Plus + 2 pole s Tracer5420AN a Tracer6420AN + 18x Envision 305Ah LiFePO4
Uživatelský avatar
fugas
Příspěvky: 2244
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm

Re: 16S vs 18S LiFePo, výhody a nevýhody

Příspěvek od fugas »

Ahoj.
Já ano a došel jsem k tomu ze stejných pohnutek.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
Diablo1st
Příspěvky: 1822
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: 16S vs 18S LiFePo, výhody a nevýhody

Příspěvek od Diablo1st »

Ja používam 17S, 18S sa mi zdalo predsa len už troška vysoko.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Dagus
Příspěvky: 1989
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 16S vs 18S LiFePo, výhody a nevýhody

Příspěvek od Dagus »

U toho 18S vidím jedinou záludnost a to je napětí víc jak 60V. Ono některé DC jističe i pojistky jsou psané na 58-60V a pak je to na každém z nás jak se k tomu postaví. Za mě 17S je minimum a asi ideal.
16S má zas výhody pokud chceš CAN BMS s komunikací, tak ty jsou 15S a 16S, ale nejsou 17S.
Proudy jsou nižší, ale i výkon mppt umí být vyšší. Protože provozovat 150/60 mppt s 15S a s 17S je taky rozdíl 380W zadarmo navíc.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Uživatelský avatar
fugas
Příspěvky: 2244
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm

Re: 16S vs 18S LiFePo, výhody a nevýhody

Příspěvek od fugas »

Bylo mi řečeno několika lidmi, že 10A je vždycky 10A. Tak jak je to s těmi pojistkami?
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
Kostěj
Příspěvky: 670
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 16S vs 18S LiFePo, výhody a nevýhody

Příspěvek od Kostěj »

Jedu na 18s 280Ah LiFePo, epever Tracer a King1, 5kw. Žádný problém.
smartyn34
Příspěvky: 45
Registrován: pon bře 31, 2014 9:53 am

Re: 16S vs 18S LiFePo, výhody a nevýhody

Příspěvek od smartyn34 »

Pravda, 10A je 10 A. Velikost napětí je omezena hlavně kvůli oblouku který se vytvoří při přepálení pojistky, čím větší napětí, tím větší nutná vzdálenost mezi póly pojistky. Další věcí je izolace, ale tam asi 3V navíc nebudou hrát roli.
K počtu článků, sám používám nestandardních 17s, právě pro větší napětí a o článek větší kapacitu celku.
Miyuki
Příspěvky: 218
Registrován: úte bře 21, 2023 1:42 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7640
Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 16S vs 18S LiFePo, výhody a nevýhody

Příspěvek od Miyuki »

Dagus píše: pát led 12, 2024 3:16 pm
U toho 18S vidím jedinou záludnost a to je napětí víc jak 60V. Ono některé DC jističe i pojistky jsou psané na 58-60V a pak je to na každém z nás jak se k tomu postaví. Za mě 17S je minimum a asi ideal.
16S má zas výhody pokud chceš CAN BMS s komunikací, tak ty jsou 15S a 16S, ale nejsou 17S.
Proudy jsou nižší, ale i výkon mppt umí být vyšší. Protože provozovat 150/60 mppt s 15S a s 17S je taky rozdíl 380W zadarmo navíc.
Používám OEZ a ty mají všechny DC 72 V pro Jističe a 250V pro pojistky a odpínače
S tím MPPT je to pravda, tam mám rezervu oproti panelům, ale pravda, že je to dobrý bonus
Ostrov založený na Epever IP5000-42-Plus + 2 pole s Tracer5420AN a Tracer6420AN + 18x Envision 305Ah LiFePO4
smartyn34
Příspěvky: 45
Registrován: pon bře 31, 2014 9:53 am

Re: 16S vs 18S LiFePo, výhody a nevýhody

Příspěvek od smartyn34 »

Jediná nevýhoda při 17s jsem měl u měniče easun, kde šlo nastavit nejvyšší napětí pro vypnutí měniče při vybité baterií asi 49V, tak se to muselo hlídat externě
PetrDubi
Příspěvky: 1543
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 16S vs 18S LiFePo, výhody a nevýhody

Příspěvek od PetrDubi »

Je tam ještě jedna nevýhoda - čím vyšší napětí, tím vyšší volnoběžná spotřeba měniče. Funguje to tak u Axpertů, u Epever a bude nejspíš i jinde.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
skybor
Příspěvky: 1016
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: 16S vs 18S LiFePo, výhody a nevýhody

Příspěvek od skybor »

Na jakých měničích (a MPPT) jde bez problému provozovat 18s ? Zajímá mne asi ta nejvíc zde používaná klasika Axpert (a klony), Epever, Victron.
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
Miyuki
Příspěvky: 218
Registrován: úte bře 21, 2023 1:42 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7640
Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 16S vs 18S LiFePo, výhody a nevýhody

Příspěvek od Miyuki »

Já mám EPEVER Tracer MPPT, ty jsou do 68 VDC
Měnič EPEVER IPower, ten je do 64.4V (max nastavení OVP)

a Hybridy od EPEVERu jsou taky do 64V
Ostrov založený na Epever IP5000-42-Plus + 2 pole s Tracer5420AN a Tracer6420AN + 18x Envision 305Ah LiFePO4
skybor
Příspěvky: 1016
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: 16S vs 18S LiFePo, výhody a nevýhody

Příspěvek od skybor »

Miyuki: Díky za info. Už jsem na to koukal. Pracovní rozsah EPEVERu se mi líbí ;)
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
Dagus
Příspěvky: 1989
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 16S vs 18S LiFePo, výhody a nevýhody

Příspěvek od Dagus »

Victron Multiplus pise max 64, mppt 150/100 67.6V.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS