Ahoj,
mám v technické místnosti málo místa. Původně to nebyl problém, protože jsem chtěl stavět pouze 1F FVE s nějakým čínským měničem ala Axpert nebo Deye, ale nakonec jsem koupil v akci 3x MP2 5000 + 3x MPPT. Teď vymýšlím, jak to narvat na 2m2 zdi.
Kdysi jsem koupil plechový rozvaděč 60x40x20cm, ale ten teď nemůžu použít...prostě ho nemám kam dát. Potřebuju celou FVE nacpat do max dvou malých plastových rozvaděčů, ideálně to asi rozdělím na DC+AC+ neco malého na šíny a pojistky pro baterky.
Nemáte někdo FVE v podobné konfiguraci? Kolik modulů zaberou pojistky, odpojovače atd. bižuterie?
Díky
mám v technické místnosti málo místa. Původně to nebyl problém, protože jsem chtěl stavět pouze 1F FVE s nějakým čínským měničem ala Axpert nebo Deye, ale nakonec jsem koupil v akci 3x MP2 5000 + 3x MPPT. Teď vymýšlím, jak to narvat na 2m2 zdi.
Kdysi jsem koupil plechový rozvaděč 60x40x20cm, ale ten teď nemůžu použít...prostě ho nemám kam dát. Potřebuju celou FVE nacpat do max dvou malých plastových rozvaděčů, ideálně to asi rozdělím na DC+AC+ neco malého na šíny a pojistky pro baterky.
Nemáte někdo FVE v podobné konfiguraci? Kolik modulů zaberou pojistky, odpojovače atd. bižuterie?
Díky
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 673
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron
Ty chceš cpát měniče do rozvaděče? Kvůli lepšímu chlazení to nebude, takže jaký je důvod?
-
- Příspěvky: 7840
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 964
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron
ne, chce co nejmenší rozvaděče. Podle mě je to celkem dost, pokud nepoužiješ Victron LYNX na 48V DC část, tak to roste geometrickou řadou. Ještě jsi nenapsal, jaký baterky a jaký mppt, pak už se to dá snadno spočítat na moduly. Ale ve chvíli, kdy dáš 3x odpojovač (nebo jenom spodek) na PN1 pojistku 200A pro multiplusy, už máš plné půl bedny 60x60cm, a pak přidáš další odpojovače na PN00 pro MPPT, a od baterek a jsi v pasti. OPV22 je do 120A, a tak je to velká věc, a ani není levná. Vstupy mppt samozřejmě odpojovače a přepěťovky, na AC část jističe a stykač pro odpojení podle HDO, a ještě nějaký blbiny, co jsou potřeba k síťové FVE, třeba smartmeter bude kde? Někde taky musí být Cerbo gx...
P.S. mám 1x multiplus, 1x mppt250/100, 1x 150/45, a bedna 70x40cm je celkem dost plná, a to tam není vůbec AC část, ta je v jiným rozvaděči.
P.S. mám 1x multiplus, 1x mppt250/100, 1x 150/45, a bedna 70x40cm je celkem dost plná, a to tam není vůbec AC část, ta je v jiným rozvaděči.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 2027
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 165
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron
Daj fotku, nech si to vieme lepšie predstaviť.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 2088
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Reputace: 213
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron
Měniče a MPPT s Cerbem budou samozdřejmě na zdi. Do malé krabice bych dal měděné šíny na DC.
Lynx použít můžu, ale už jsem měl pěknou měděnou pásovinu, tak jsem ho nekupoval. Baterky budou stavěný.
Na fotce je ještě rozvaděč, ten už je demontovaný.
Lynx použít můžu, ale už jsem měl pěknou měděnou pásovinu, tak jsem ho nekupoval. Baterky budou stavěný.
Na fotce je ještě rozvaděč, ten už je demontovaný.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 2027
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 165
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron
Najlepšie je, si vystrihnúť kartóniky s presnými rozmermi MP2 a mppt a lepiť na stenu.
Ja by som to videl na 3x MP2 na tú stenu kde je je rozvádzač, začať z prava. Pod ne medené busbary. Pod busbary baterky. Mppt ak vídu na tú pravú stenu a cerbo s AC a DC istením na ľavú stenu.
Ja by som to videl na 3x MP2 na tú stenu kde je je rozvádzač, začať z prava. Pod ne medené busbary. Pod busbary baterky. Mppt ak vídu na tú pravú stenu a cerbo s AC a DC istením na ľavú stenu.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 2088
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Reputace: 213
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron
Na tu pravou stěnu bych 3 MPPT dal, ale byly by nad sebou a to by asi neprospělo chlazení. Rozvaděče nalevo dát nemůžu, přes ten bojler se tam nedá dostat a kdyby byl problém, bez schůdků ani neshodím jistič. Nalevo a hned k němu na místo toho rozvaděče jsem uvažoval s MP2, pak mezera na kabelový žlab, další MP2 a zbytek do toho pravého rohu. Ale zavěsit tu 30kg bednu nad ten bojler by byla výzva. 

10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 1366
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace: 148
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron
Odfot to od dveri alebo nejak zdialky nech si to vieme inak predstavit..vyzera to tak ze to je tam o drzku...
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania

-
- Příspěvky: 2027
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 165
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron
Chladenie vieš vyriešiť za pár korún s PC ventilátormi. Keďže nemáš moc miesta, netreba to až tak prežívať.eman píše: ↑sob led 06, 2024 10:21 pmNa tu pravou stěnu bych 3 MPPT dal, ale byly by nad sebou a to by asi neprospělo chlazení. Rozvaděče nalevo dát nemůžu, přes ten bojler se tam nedá dostat a kdyby byl problém, bez schůdků ani neshodím jistič. Nalevo a hned k němu na místo toho rozvaděče jsem uvažoval s MP2, pak mezera na kabelový žlab, další MP2 a zbytek do toho pravého rohu. Ale zavěsit tu 30kg bednu nad ten bojler by byla výzva.![]()

zavesiť MP2 nad bojler bude makačka. Mám to podobne, lebo od steny mám pol metrový regál a keď som ho zavesil spotený som bol ako prasa

Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 7840
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 964
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron
Taky bojuju s místem, část baterek už jsem musel dát za stěnu, kde je WC a zrovna dveře, tak jsem vytvářel polici nade dveřmi, je bezva tam tu baterku zvednout.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 381
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 16
Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron
Pánové, inspirován jak konstrukcí LYNX power in, tak vámi a touto diskuzí mě napadlo udělat to takto.kodl69 píše: ↑sob led 06, 2024 8:26 pmne, chce co nejmenší rozvaděče. Podle mě je to celkem dost, pokud nepoužiješ Victron LYNX na 48V DC část, tak to roste geometrickou řadou. Ještě jsi nenapsal, jaký baterky a jaký mppt, pak už se to dá snadno spočítat na moduly. Ale ve chvíli, kdy dáš 3x odpojovač (nebo jenom spodek) na PN1 pojistku 200A pro multiplusy, už máš plné půl bedny 60x60cm, a pak přidáš další odpojovače na PN00 pro MPPT, a od baterek a jsi v pasti. OPV22 je do 120A, a tak je to velká věc, a ani není levná. Vstupy mppt samozřejmě odpojovače a přepěťovky, na AC část jističe a stykač pro odpojení podle HDO, a ještě nějaký blbiny, co jsou potřeba k síťové FVE, třeba smartmeter bude kde? Někde taky musí být Cerbo gx...
P.S. mám 1x multiplus, 1x mppt250/100, 1x 150/45, a bedna 70x40cm je celkem dost plná, a to tam není vůbec AC část, ta je v jiným rozvaděči.
Ne až tak z důvodu ceny samotného Lynxu, ale spíš skrze ceny MEGA FUSE pojistek..
Použít klasickou plastovou nástěnnou rozvodnici, MINUS šínu upevnit na izolátory dole a kabeláž klasicky na oka pod šrouby,
nad to naházet OPVP na din lištu a PLUS šínu opracovat tak, aby se dala přitáhnout rovnou do OPVP..
pozn. - na obrázku to není, ale rozvrhoval bych to tak, aby dovnitř na stranu vešel i smart shunt ...
Co vy na to ...?
Naposledy upravil(a) Radar dne stř bře 26, 2025 7:44 am, celkem upraveno 1 x.
-
- Příspěvky: 423
- Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
- Reputace: 76
- Lokalita: Znojemsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron
mám to stejně, Cu šiny 30x5 na OEZ odpinace z kazdehe MP2 a reglu. Batterie maji odpinac vlasni u BMS.
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS, Lifepo4 310AH 48V + Seplos BMS
-
- Příspěvky: 1239
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 216
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron
Do OPVP se ta šína asi bude dost blbě opracovávat, jednodušší je použít nožovky, některé základny mají přímo uchycení na sběrnu, nebo přišroubovat napříč přes kontakty.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 3882
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 286
Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron
Já mám propojky z CYA 50mm a běžně mi tam teče 200A a jsou maximaláně vlažné. Radar staví malou elektrárnu a cokoliv nad 50mm je investice do mědi:)))
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 381
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 16
Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron
pěkně udělané, je vidět, že je to celé větší systém, ale je to prostorově moc náročné 

-
- Příspěvky: 1239
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 216
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron
Měl jsem na mysli konkrétně držák pro 3 nožovky vpravo nahoře, přišroubovaný přímo na sběrnu. Pokud budeš mít všude jen 1pólové jištění, tak pro 6 pojistek dáš 2 vedle sebe, propojíš sběrnou a bude to mnohem méně práce, než tvarovat vývody do OPVP 22.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 381
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 16
Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron
Aha, rozumím, to jsou tyto ...?
To by mohlo jít za ty otvory v keramice (nebo co to je) přištoubovat k DIN liště, ne?
Z boku to má nějaké západky, takže to lze sesadit napevno k sobě? To by byo fajn.
Tím pádem by se dala přidat jedna samostatná pro pojistku na přívod (max. 160A je ale o fous), přívod od baterie zespoda,
horní kontakty propojit pásovinou a pak dílčí pojistky pro měniče a MPPT. a připojení taky zespoda.
U toho "minus" pólu s tím shuntem jsem to myslel nějak podobně..
díky za inspiraci
To by mohlo jít za ty otvory v keramice (nebo co to je) přištoubovat k DIN liště, ne?
Z boku to má nějaké západky, takže to lze sesadit napevno k sobě? To by byo fajn.
Tím pádem by se dala přidat jedna samostatná pro pojistku na přívod (max. 160A je ale o fous), přívod od baterie zespoda,
horní kontakty propojit pásovinou a pak dílčí pojistky pro měniče a MPPT. a připojení taky zespoda.
U toho "minus" pólu s tím shuntem jsem to myslel nějak podobně..
díky za inspiraci

-
- Příspěvky: 3882
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 286
Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron
Já mám velice podobné takto:
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne stř bře 26, 2025 9:57 am, celkem upraveno 1 x.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 2027
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 165
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron
A ja takto:
Plus na spodkoch, mínus priamo na shunte.
Plus na spodkoch, mínus priamo na shunte.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 381
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 16
Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron
A jak to máte s uzemněním minus pólu baterie..(Victron)?
Já plánuju uzemnit, ideálně v tomto prostoru, a jistit jen "+" ...
Já plánuju uzemnit, ideálně v tomto prostoru, a jistit jen "+" ...
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 3 Odpovědi
- 1107 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Hovnival
-
- 3 Odpovědi
- 587 Zobrazení
-