Watrouter mx

Ohřev TUV, aku nádrže, boilery, ohřívače vody, vytápění, klimatizace
Mstark
Příspěvky: 27
Registrován: pon říj 17, 2022 11:28 am

Watrouter mx

Nový příspěvek od Mstark »

Dobry den, ma nekdo zkusenost s nastavenim watrouteru MX?
Mam tri ssr rele ktere mi z prebytku nahrivaji vodu v 300L bojleru. Vse funguje jak ma. Jako druhou logiku mam nastavene, ze se ma sepnout rele pro TC a to v pripade chladneho pocasi predehreje dum o 1 stupen a ohreje vodu v 200 litrově zasobniku.
Jen je problem, ze mi to nefunguje a myslim, ze wattrouter nema zpetnou vazbu, ze bojler uz je nahraty a nesepne logiku 2.
Dokazete mi prosim poradit?

Dekuji
Přílohy
EC64717F-CA24-4C43-874D-9C173122463F.png
Diablo1st
Příspěvky: 1854
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Watrouter mx

Nový příspěvek od Diablo1st »

Daj sem nastavenie toho Relé1.

WR vie, že je nahriaty bojler tak, že termostat odopne prívod, takže zrazu vyletí dodávka do siete o výkon špirály v bojlery.
Ale odporúčam si k WR MX kúpiť aj čidlá teploty a elektomer. Aby si mal predstavu, koľko energie nasúkaš do bojlera a akú má teplotu.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Mstark
Příspěvky: 27
Registrován: pon říj 17, 2022 11:28 am

Re: Watrouter mx

Nový příspěvek od Mstark »

To ja vse mam vidim i teplotu jen nevim jak ho mam pri 60 stupnich odpojit. Pak by se mi mela spustit logika 2. Mam tady naposilat nejaky foto a nastaven? Udelam print screeny. Nekdo mi rikal at pouziji combi watt nelze nebot nemam signal nizkeho tarifu ... navic ho neresim mam rozdil 10 haleru.
Přílohy
69E650A1-63D5-4D5A-AAB9-DB638F39AF21.png
133D0309-3E2D-41F6-9EBB-FD8B9C023A7B.png
Diablo1st
Příspěvky: 1854
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Watrouter mx

Nový příspěvek od Diablo1st »

Treba ísť do položky "časové plány".
Tam sa dá "omezit" daný výstup na základe vybraného čidla a zadanej hodnoty.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Mstark
Příspěvky: 27
Registrován: pon říj 17, 2022 11:28 am

Re: Watrouter mx

Nový příspěvek od Mstark »

Uz jsem to nasel. Super dekuji za pomoc.
Dolfinho
Příspěvky: 108
Registrován: úte pro 15, 2020 4:23 pm
Bydliště: Moravská Třebová

Re: Watrouter mx

Nový příspěvek od Dolfinho »

Dobrý den solárníci. Chtěl bych se zeptat na zkušenosti s Wattrouterem.
Nynější zapojení mám, že mi Wattrouter posílá přebytky do dvou bojlerů. Nicméně teprve dodělávám technickou místnost a v létě se stane, že bojlery jsou nahřáté brzy dopoledne a je těch přebytků hodně. Přemýšlím tak, jestli nevytáhnout od rozvaděče jeden či dva kabely navíc, než TM zaklopím sádrošem.
Otázkou je, jaké spotřebiče(kromě spirály) by fungovaly na tyto přebytky?
Děkuji za rady a poznatky
3,63kWp, Solax, Wattrouter, přebytky 2 bojlery

Ostrov pro pohon čerpadla v jezírku.
710Wp, Makesky 60A, bat. Lifepo4 12V/280Ah, měnič 12V/230V Soluowill 300W

Elektroskútr
Diablo1st
Příspěvky: 1854
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Watrouter mx

Nový příspěvek od Diablo1st »

Prakticky akékoľvek, lebo vieš nastaviť ako sa má výstup správať (relé, PWM, plynulá). Navyše MX obsahu 2x relé (tuším max. 2kW), čiže možností je neúrekom.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Dolfinho
Příspěvky: 108
Registrován: úte pro 15, 2020 4:23 pm
Bydliště: Moravská Třebová

Re: Watrouter mx

Nový příspěvek od Dolfinho »

U spirály tomu rozumím, že pobere všechno, ale jak je to třeba s jinými spotřebiči.
Dám příklad a berte mě jako laika.. Z Wattrouteru v technické místnosti vyvedu kabel do vedlejší místnosti kde bude ukončen klasickou zásuvkou. Na jaře a na podzim do ní zapojím infrapanel o příkonu 400W a v létě ventilátor o příkonu 200W. Co když přebytek bude jen 300 resp. 100W nebo by kolísá. Jak se takové spotřebiče chovají nebo funguje to takto vůbec?
3,63kWp, Solax, Wattrouter, přebytky 2 bojlery

Ostrov pro pohon čerpadla v jezírku.
710Wp, Makesky 60A, bat. Lifepo4 12V/280Ah, měnič 12V/230V Soluowill 300W

Elektroskútr
Diablo1st
Příspěvky: 1854
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Watrouter mx

Nový příspěvek od Diablo1st »

Ak je WR nastavený v režime relé, tak záťaž zapne až vtedy, keď je hodnota pretoku väčšia ako príkon.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
froxic
Příspěvky: 3
Registrován: úte kvě 23, 2023 12:50 pm

Re: Watrouter mx

Nový příspěvek od froxic »

Využil bych tohoto tématu a přidal můj dotaz. Plánuji 9,18 kWP FVE s 12,8 kWh bateriemi. Přebytky bych rád skrze Wattrouter MX dával do teplé vody, dvou klimatizací, případně výhledově elektromobilu. Na bojler je připojený jak plynový kotel, tak i fototermika. FVE bych si přes letní měsíce rád trošku pomohl s dohřevem. Místo 60C bych nastavil na termostatu např 80 a za kotel bych dal směšovací ventil na 60C aby se nepoškodilo plastové potrubí teplé vody. Takto by ráno nespínal plynový kotel a voda by přes noc určitě neochladla pod 60 C.

Mám tento 200L bojler https://www.gienger.cz/wp-content/uploa ... -E-DUO.pdf a je tam možno doporostřed vložit topné těleso. "Zásobník E DUO lze dále pro bivalentní ohřev osadit elektrickým topným tělesem 1 ½“" Otázka teď zní, jaké je osvědčené topné těleso co by bylo na 3F např 3x1.5 kW aby Wattrouter skrze 3x 10A SSR relé plynule posílal přebytky na každé fázi?

Bude toto fungovat a splňovat mé požadavky?
https://www.regulus.cz/cz/topne-teleso-typ-f-pro-fve

Předem díky za info.
Diablo1st
Příspěvky: 1854
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Watrouter mx

Nový příspěvek od Diablo1st »

To ti tie kolektory nevedia ohriať 200L vody? :shock:
Ak už máš solárne kolektory nevidím zmysel tam dávať aj špirálu na FVE.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
PetrDubi
Příspěvky: 1575
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Watrouter mx

Nový příspěvek od PetrDubi »

Když je pod mrakem, tak toho solární kolektory (pokud to nejsou vakuový trubice) moc neohřejou, zatímco FV na ten ohřev většinou elektřinu vyrobí, takže ta kombinace má smysl. Pokud svítí slunce, tak ti stačí fototermika a FV je zbytečná, když nesvítí nebo je oblačno, tak to fototermika většinou nedá..
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
froxic
Příspěvky: 3
Registrován: úte kvě 23, 2023 12:50 pm

Re: Watrouter mx

Nový příspěvek od froxic »

Na strese mam trubice (2 patrovy dum), jsou to 2 pole, musel bych spocitat kolik jich je. Kazdopadne tomu musi pomahat i plyn a urcite z rana tam neni tech 60 na kotli pokud bych odstavil pl. kotel. Mozna neco i ochladi obehovka, musel bych se podivat kdy se spina atd. Horkou vodu pouze termika neni schopna nikdy vyrobit, tzn na pritoku nebude vice jak 40-50.

Takto by tam treba rano mohlo byt 70-80. Proste mi to jde o to doplnit, at se ta energie co nejvice zuzitkuje (V dome jsme 4 dospeli + dite).

Ale co ta patrona, bude co jsem vybral kompatibilni s tim Wattrouterem? Diky
Diablo1st
Příspěvky: 1854
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Watrouter mx

Nový příspěvek od Diablo1st »

Tá 3f špirála od Regulus je ok, ale dá sa to riešiť aj hocijakú lacnejšou 3f špirálou s termostatom napr. od Dražice alebo ETK.
Doporučujem ti osadiť aj teplotné čidlo pre WR, aby si v prípade potreby vedel ohriať vodu z DS na základe teploty v bojleri.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
froxic
Příspěvky: 3
Registrován: úte kvě 23, 2023 12:50 pm

Re: Watrouter mx

Nový příspěvek od froxic »

Od těch Dražic se bojím, že by byla už moc velká hloubka. Ale to ETK vypadá na pohodu, cena je tam lepší
https://linszter.com/cz/cs/topeni/topne ... -5-kw-400v
Díky za tip!

Extra čidlo plánuji, možná pokud by to šlo, tak bych duplikoval signál, co už jde do plynového kotle. Nejsem si totiž jist jestli je tam ještě nějaký volný otvor.
misa84
Příspěvky: 120
Registrován: úte říj 19, 2021 10:21 pm

Re: Watrouter mx

Nový příspěvek od misa84 »

Otázka - můžu k wattrouteru mx připojit 6 ssr relé pro 2x3f patronu? nebo výstupy 4-6 jsou pouze PWM.Moc Díky
Diablo1st
Příspěvky: 1854
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Watrouter mx

Nový příspěvek od Diablo1st »

áno vieš, všetkých 6 výstup je buď SSR alebo PWM.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Uživatelský avatar
rstx
Příspěvky: 1
Registrován: pon pro 18, 2023 8:18 pm
Lokalita: Košice

Re: Watrouter mx

Nový příspěvek od rstx »

Cav Mstark, otázka trochu mimo témy,

ako si nastavoval pripojenie LAN, lebo mne sa to opakovane nedarí, jedine sa viem do wattroutra pripojiť cez USB, postupoval som opakovane podľa návodu, ale neúspešne,

vďaka za odpoveď
Diablo1st
Příspěvky: 1854
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Watrouter mx

Nový příspěvek od Diablo1st »

Musíš zadať presnú IP adresu. Niekedy to vie blbnúť práve kvôli špatnej IP adrese.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS