FVE po radách od členů

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Pepsin
Příspěvky: 124
Registrován: sob črc 02, 2022 10:11 pm
Lokalita: Petřvald u Karviné

Re: FVE po radách od členů

Nový příspěvek od Pepsin »

Já nenašel zatím žádný 45 cm a výroba na zakázku bude mastná 🙏.
PavelR
Příspěvky: 3337
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FVE po radách od členů

Nový příspěvek od PavelR »

https://www.esta.cz/e-shop/304-elektrom ... -nvp7p-fve

esta má 400mm šířku a těch 150mm by jsi musel dole ubourat
PavelR
Příspěvky: 3337
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FVE po radách od členů

Nový příspěvek od PavelR »

kodl69 píše: ned pro 10, 2023 6:35 pm
ČEZ odmítá měření na elektroměrové desce?
dívám se do podmínek pro připojení, a je to tam:
elektroměrová deska může být použita pouze v elektroměrových rozváděčích typově odzkoušených a schválených s posouzením shody a s označením CE na kompletně vybavený rozváděč;
tj asi by ti nějakej místní výrobce rozvaděčů musel vystavit k tomu papíry. Na druhou stranu je to u EGD jednodušší, a technici ti sami řeknou, že je pro ně lepší rekonstruovaný měření na elektrorozvodné desce, než nějaká hrůza s hliníkovejma drátama, kam jezdí co flek na opravy, ale sami to předrátovat nemůžou, je to majetek odběratele. Ale ČEZ to bere zhurta. Na druhou stranu to odpovídá platné legislativě ohledně výroby rozvaděčů...
to PavelR když už to bastlím na desku, kupuju si krabičku 12 modulů, vleze do ní pohodlně všechno a je s tím míň práce.
A vypínač instalace se dá pořídit i 2mod široký, když je bída o místo.
aji jednomodul noark dělá jako 3f vypínač.
Já vím ale v autě žádná 12m zrovna nebyla :-)

kdyby jen elektroměráky teď řeším celou dvojpřípojku na sloupové TS. Byl pokud o úpravu ale skončilo to tak že se to vyřeže komplet celý a buden nová náplň
Pepsin
Příspěvky: 124
Registrován: sob črc 02, 2022 10:11 pm
Lokalita: Petřvald u Karviné

Re: FVE po radách od členů

Nový příspěvek od Pepsin »

PavelR píše: ned pro 10, 2023 7:00 pm
https://www.esta.cz/e-shop/304-elektrom ... -nvp7p-fve

esta má 400mm šířku a těch 150mm by jsi musel dole ubourat
No dole je zemnící krabice,ale taky by šlo jí nějak snížit,snad tam pak zůstane těch 600 od země
Pepsin
Příspěvky: 124
Registrován: sob črc 02, 2022 10:11 pm
Lokalita: Petřvald u Karviné

Re: FVE po radách od členů

Nový příspěvek od Pepsin »

Ještě dotaz k bateriím,uvažoval jsem 16 článků 280-315 ah cca 15 kW,včera jsem narazil na názor,že je lepší mít vícero baterií s menší kapacitou než jednu větší,dokonce bez bms nebo někteří jen pro komunikaci ji používají,ještě jsem to teda nestačil uchopit,téma baterek je fakt obsáhlé a existuje spousty protichůdných informací🤔
glottis
Příspěvky: 2673
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: FVE po radách od členů

Nový příspěvek od glottis »

vic baterii rozhodne vyhoda, ne nutnost. Clanky velikosti 200Ah a vic. Mensi bych nekupoval. Vic baterii vic nakladu (bizuterie, BMS, kabely, pojistky). Provozovat bez BMS je kravina.

Zacal jsem s 100Ah, pak pridal 200Ah. Stavet to dnes, pujdu do 280+. Je s tim spousta prace. Pripadne se podivat, kolik stoji seplos a vzit to hotove. Spocitat si cenu za kwh a podle toho si vybrat velikost. Me by treba bms stacili 100A-150A s prehledem.
Diablo1st
Příspěvky: 1851
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: FVE po radách od členů

Nový příspěvek od Diablo1st »

Bez BMS rozhodne nie!!!
Či jednu veľkú alebo viacero menších je veľká dilema, ja by som navrhoval dve veľké (2x 16x280Ah) :lol:
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Pepsin
Příspěvky: 124
Registrován: sob črc 02, 2022 10:11 pm
Lokalita: Petřvald u Karviné

Re: FVE po radách od členů

Nový příspěvek od Pepsin »

Diablo1st píše: pon pro 11, 2023 8:42 am
Bez BMS rozhodne nie!!!
Či jednu veľkú alebo viacero menších je veľká dilema, ja by som navrhoval dve veľké (2x 16x280Ah) :lol:
No já ještě neměl čas to detailně si probrat,jsem mimo domov a tak budu mít čas až večer,ale určitě to má nějaký důvod,tak jsem na to zvědavý
A to bych neužil 🙏
Soban
Příspěvky: 3934
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: FVE po radách od členů

Nový příspěvek od Soban »

Koukni kolik mám baterek.......

Jinak ty 120Ah byly kupované protože v tu dobu nebyly peníze takže se kupovalo po částech.

Teď sprovozněná další 230Ah.

Bez BMS totální kravina - v autě taky dnes nemáš pásy a airbag?
Nehledě že se něco může pokazit a odrovnáš si baterku za několik tisíc?

Jinak osobně kdybych měl peníze když jsem to stavěl vemu 2 kusy větší baterky čti 2x 25.6V 230Ah (mám 24V systém).

Takže pokud máš peníze vzal bych 2 kusy kolem těch 200-250Ah pokud ne vzal bych jednu a později ještě tu stejnou.

V zdejším obchodě mají jak v krabici tak pouze ve folii záleží kde ji máš, ve folii se s tou 230Ah už manipuluje blbě už je to těžké, takže tam už asi lepší v krabici pokud máš 48V kdy tam bude 16 článků.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
pibi
Příspěvky: 1004
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FVE po radách od členů

Nový příspěvek od pibi »

Jak už psali výše, více a větších baterek, údaje v datasheetech pro LiFePO4 jsou většinou pro provoz do 0,25C.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Pepsin
Příspěvky: 124
Registrován: sob črc 02, 2022 10:11 pm
Lokalita: Petřvald u Karviné

Re: FVE po radách od členů

Nový příspěvek od Pepsin »

pibi píše: pon pro 11, 2023 9:53 am
Jak už psali výše, více a větších baterek, údaje v datasheetech pro LiFePO4 jsou většinou pro provoz do 0,25C.
[/quote
Jsem psal příspěvek a neuložil se,nevyužijí více baterek a nedává to smysl,když koupím ten generátor od p.Vitaze,dobíjí si když bude třeba a hydraulický olej budu mít za hubičku,0,5c co čtu lifepo normálně zvládá i 1c,ale já nemám takové spotřeby,jen ta indukce ale to je o pohodlnosti,tak prostě booster nebudu používat
Soban
Příspěvky: 3934
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: FVE po radách od členů

Nový příspěvek od Soban »

0.25C ale no tak......

V parametrech od baterek bývá i 2C normálně 1C a většinou normální nabíjení je psané 0.5C.

Aspoň k 120Ah CATL
标准充电模式
Standard charge method

0.5C 恒流持续充电至单体电池最大 3.65V,然后在常压 3.65V 下恒
压持续充电直至电流下限 0.05C
0.5 C constant current charge to 3.65 V for cell, then switch to constant
voltage charge until charge current declines to ≤0.05C
Prostě zatěžovat ji kolem 0.5C stále je podle mě v pohodě.
To že snese i 1C tak pokud to bude pouze občas nějaká špička tak bych to taky neřešil.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Pepsin
Příspěvky: 124
Registrován: sob črc 02, 2022 10:11 pm
Lokalita: Petřvald u Karviné

Re: FVE po radách od členů

Nový příspěvek od Pepsin »

S tím autem si mě pobavil,třeba pás nepoužívám a má to svůj důvod,ale složité vysvětlování,stejně jako nemám z podobného důvodu pojistku na dům
Jestli tě to zajímá,má to Vlasta Toupalik na YouTube elektrárna homo Domo,ale nedodival jsem se,jsem mimo domov tak zkouknu až se k tomu dostanu
kodl69
Příspěvky: 7723
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FVE po radách od členů

Nový příspěvek od kodl69 »

S pásama u auta to mám podobně, ale bez BMS ani ránu, nejmenovaný člen by mohl vyprávět, kolikrát už u něj byli hasiči ohledně "nehořlavejch" LiFePO4... A pořád si nenechá poradit. Jde o to, že když nemáš chrániče na kolenou, tak si taky dáváš víc bacha při jízdě na kole, než když jsi komplet v "krunýři" a získáš falešnej pocit bezpečí. A podobně je to podle mě i s těma pásama, spolujezdci se samozřejmě poutat musí, protože nejsou pány svého osudu, pokud já řídím...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Pepsin
Příspěvky: 124
Registrován: sob črc 02, 2022 10:11 pm
Lokalita: Petřvald u Karviné

Re: FVE po radách od členů

Nový příspěvek od Pepsin »

Nedalo mi to a koukám proč,v zimě daleko větší výtěžnost než s bms a hlavně to prodlužuje životnost regulátoru,zajímavé téma a v pravdě se mi to řešení dost líbí🙏
Diablo1st
Příspěvky: 1851
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: FVE po radách od členů

Nový příspěvek od Diablo1st »

Čo má BMS s výťažnosťou? Toto som teda vôbec nepochopil.

Z Vlastu by som si až taký príklad nebral, ten poistky, ističe a podobné bezpečnostné veci moc nerieši. Osobne by som do FVE bez poistiek a chráničov nešiel, lebo stačí jedna nepozornosť a môže z toho byť nešťastie. Hlavne ak sú doma deti, treba všetko, čo je nebezpečné mať zakrytované a istené.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Pepsin
Příspěvky: 124
Registrován: sob črc 02, 2022 10:11 pm
Lokalita: Petřvald u Karviné

Re: FVE po radách od členů

Nový příspěvek od Pepsin »

kodl69 píše: pon pro 11, 2023 12:02 pm
Podívej se na to video,to není že by to nebylo hlídané,jen jiným a za mne lepším způsobem,který lépe vytežuje zimu a lépe svědčí regulátoru i baterkam což je důležité
Pepsin
Příspěvky: 124
Registrován: sob črc 02, 2022 10:11 pm
Lokalita: Petřvald u Karviné

Re: FVE po radách od členů

Nový příspěvek od Pepsin »

Diablo1st píše: pon pro 11, 2023 12:41 pm
Čo má BMS s výťažnosťou? Toto som teda vôbec nepochopil.

Z Vlastu by som si až taký príklad nebral, ten poistky, ističe a podobné bezpečnostné veci moc nerieši. Osobne by som do FVE bez poistiek a chráničov nešiel, lebo stačí jedna nepozornosť a môže z toho byť nešťastie. Hlavne ak sú doma deti, treba všetko, čo je nebezpečné mať zakrytované a istené.
To je každého věc,nejde o to,ale to co popisuje jsi viděl?Často lidé reagují na něco aniž by věděli o co v tom jde,říká se tomu krásné slovo, předpojatost 🙃
Diablo1st
Příspěvky: 1851
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: FVE po radách od členů

Nový příspěvek od Diablo1st »

Čo konkrétne máš na mysli? Resp. ktoré video? Žiadny odkaz na Vlastove video tu nevidím.
Pokiaľ viem, tak on má bms od Seplos a dodatočne aktívny balancér. Jeho videa si občas pozriem. Aj keď len v málo veciach s ním súhlasím, ten nadradený ovládací systém je veľmi zaujímavé riešenie. Ale to jeho prevedenie je otrasné. Nie som estet, ale aby tie káble nevedel dať aspoň do obyčajnej lišty mi hlava neberie.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Pepsin
Příspěvky: 124
Registrován: sob črc 02, 2022 10:11 pm
Lokalita: Petřvald u Karviné

Re: FVE po radách od členů

Nový příspěvek od Pepsin »

Diablo1st píše: pon pro 11, 2023 1:04 pm
Čo konkrétne máš na mysli? Resp. ktoré video? Žiadny odkaz na Vlastove video tu nevidím.
Pokiaľ viem, tak on má bms od Seplos a dodatočne aktívny balancér. Jeho videa si občas pozriem. Aj keď len v málo veciach s ním súhlasím, ten nadradený ovládací systém je veľmi zaujímavé riešenie. Ale to jeho prevedenie je otrasné. Nie som estet, ale aby tie káble nevedel dať aspoň do obyčajnej lišty mi hlava neberie.
https://youtu.be/dh5t9Afm5lo?si=tuXqGvM-WZ5ZoPLS

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek