Re: FVE po radách od členů
Já nenašel zatím žádný 45 cm a výroba na zakázku bude mastná .
-
- Příspěvky: 3336
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: FVE po radách od členů
https://www.esta.cz/e-shop/304-elektrom ... -nvp7p-fve
esta má 400mm šířku a těch 150mm by jsi musel dole ubourat
esta má 400mm šířku a těch 150mm by jsi musel dole ubourat
-
- Příspěvky: 3336
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: FVE po radách od členů
aji jednomodul noark dělá jako 3f vypínač.kodl69 píše: ↑ned pro 10, 2023 6:35 pmČEZ odmítá měření na elektroměrové desce?
dívám se do podmínek pro připojení, a je to tam:tj asi by ti nějakej místní výrobce rozvaděčů musel vystavit k tomu papíry. Na druhou stranu je to u EGD jednodušší, a technici ti sami řeknou, že je pro ně lepší rekonstruovaný měření na elektrorozvodné desce, než nějaká hrůza s hliníkovejma drátama, kam jezdí co flek na opravy, ale sami to předrátovat nemůžou, je to majetek odběratele. Ale ČEZ to bere zhurta. Na druhou stranu to odpovídá platné legislativě ohledně výroby rozvaděčů...elektroměrová deska může být použita pouze v elektroměrových rozváděčích typově odzkoušených a schválených s posouzením shody a s označením CE na kompletně vybavený rozváděč;
to PavelR když už to bastlím na desku, kupuju si krabičku 12 modulů, vleze do ní pohodlně všechno a je s tím míň práce.
A vypínač instalace se dá pořídit i 2mod široký, když je bída o místo.
Já vím ale v autě žádná 12m zrovna nebyla
kdyby jen elektroměráky teď řeším celou dvojpřípojku na sloupové TS. Byl pokud o úpravu ale skončilo to tak že se to vyřeže komplet celý a buden nová náplň
-
- Příspěvky: 124
- Registrován: sob črc 02, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Petřvald u Karviné
Re: FVE po radách od členů
No dole je zemnící krabice,ale taky by šlo jí nějak snížit,snad tam pak zůstane těch 600 od zeměPavelR píše: ↑ned pro 10, 2023 7:00 pmhttps://www.esta.cz/e-shop/304-elektrom ... -nvp7p-fve
esta má 400mm šířku a těch 150mm by jsi musel dole ubourat
-
- Příspěvky: 124
- Registrován: sob črc 02, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Petřvald u Karviné
Re: FVE po radách od členů
Ještě dotaz k bateriím,uvažoval jsem 16 článků 280-315 ah cca 15 kW,včera jsem narazil na názor,že je lepší mít vícero baterií s menší kapacitou než jednu větší,dokonce bez bms nebo někteří jen pro komunikaci ji používají,ještě jsem to teda nestačil uchopit,téma baterek je fakt obsáhlé a existuje spousty protichůdných informací
-
- Příspěvky: 2673
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: FVE po radách od členů
vic baterii rozhodne vyhoda, ne nutnost. Clanky velikosti 200Ah a vic. Mensi bych nekupoval. Vic baterii vic nakladu (bizuterie, BMS, kabely, pojistky). Provozovat bez BMS je kravina.
Zacal jsem s 100Ah, pak pridal 200Ah. Stavet to dnes, pujdu do 280+. Je s tim spousta prace. Pripadne se podivat, kolik stoji seplos a vzit to hotove. Spocitat si cenu za kwh a podle toho si vybrat velikost. Me by treba bms stacili 100A-150A s prehledem.
Zacal jsem s 100Ah, pak pridal 200Ah. Stavet to dnes, pujdu do 280+. Je s tim spousta prace. Pripadne se podivat, kolik stoji seplos a vzit to hotove. Spocitat si cenu za kwh a podle toho si vybrat velikost. Me by treba bms stacili 100A-150A s prehledem.
-
- Příspěvky: 1851
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: FVE po radách od členů
Bez BMS rozhodne nie!!!
Či jednu veľkú alebo viacero menších je veľká dilema, ja by som navrhoval dve veľké (2x 16x280Ah)
Či jednu veľkú alebo viacero menších je veľká dilema, ja by som navrhoval dve veľké (2x 16x280Ah)
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 124
- Registrován: sob črc 02, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Petřvald u Karviné
Re: FVE po radách od členů
No já ještě neměl čas to detailně si probrat,jsem mimo domov a tak budu mít čas až večer,ale určitě to má nějaký důvod,tak jsem na to zvědavý
A to bych neužil
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: FVE po radách od členů
Koukni kolik mám baterek.......
Jinak ty 120Ah byly kupované protože v tu dobu nebyly peníze takže se kupovalo po částech.
Teď sprovozněná další 230Ah.
Bez BMS totální kravina - v autě taky dnes nemáš pásy a airbag?
Nehledě že se něco může pokazit a odrovnáš si baterku za několik tisíc?
Jinak osobně kdybych měl peníze když jsem to stavěl vemu 2 kusy větší baterky čti 2x 25.6V 230Ah (mám 24V systém).
Takže pokud máš peníze vzal bych 2 kusy kolem těch 200-250Ah pokud ne vzal bych jednu a později ještě tu stejnou.
V zdejším obchodě mají jak v krabici tak pouze ve folii záleží kde ji máš, ve folii se s tou 230Ah už manipuluje blbě už je to těžké, takže tam už asi lepší v krabici pokud máš 48V kdy tam bude 16 článků.
Jinak ty 120Ah byly kupované protože v tu dobu nebyly peníze takže se kupovalo po částech.
Teď sprovozněná další 230Ah.
Bez BMS totální kravina - v autě taky dnes nemáš pásy a airbag?
Nehledě že se něco může pokazit a odrovnáš si baterku za několik tisíc?
Jinak osobně kdybych měl peníze když jsem to stavěl vemu 2 kusy větší baterky čti 2x 25.6V 230Ah (mám 24V systém).
Takže pokud máš peníze vzal bych 2 kusy kolem těch 200-250Ah pokud ne vzal bych jednu a později ještě tu stejnou.
V zdejším obchodě mají jak v krabici tak pouze ve folii záleží kde ji máš, ve folii se s tou 230Ah už manipuluje blbě už je to těžké, takže tam už asi lepší v krabici pokud máš 48V kdy tam bude 16 článků.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1004
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: FVE po radách od členů
Jak už psali výše, více a větších baterek, údaje v datasheetech pro LiFePO4 jsou většinou pro provoz do 0,25C.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 124
- Registrován: sob črc 02, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Petřvald u Karviné
Re: FVE po radách od členů
pibi píše: ↑pon pro 11, 2023 9:53 amJak už psali výše, více a větších baterek, údaje v datasheetech pro LiFePO4 jsou většinou pro provoz do 0,25C.
[/quote
Jsem psal příspěvek a neuložil se,nevyužijí více baterek a nedává to smysl,když koupím ten generátor od p.Vitaze,dobíjí si když bude třeba a hydraulický olej budu mít za hubičku,0,5c co čtu lifepo normálně zvládá i 1c,ale já nemám takové spotřeby,jen ta indukce ale to je o pohodlnosti,tak prostě booster nebudu používat
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: FVE po radách od členů
0.25C ale no tak......
V parametrech od baterek bývá i 2C normálně 1C a většinou normální nabíjení je psané 0.5C.
Aspoň k 120Ah CATL
To že snese i 1C tak pokud to bude pouze občas nějaká špička tak bych to taky neřešil.
V parametrech od baterek bývá i 2C normálně 1C a většinou normální nabíjení je psané 0.5C.
Aspoň k 120Ah CATL
Prostě zatěžovat ji kolem 0.5C stále je podle mě v pohodě.标准充电模式
Standard charge method
0.5C 恒流持续充电至单体电池最大 3.65V,然后在常压 3.65V 下恒
压持续充电直至电流下限 0.05C
0.5 C constant current charge to 3.65 V for cell, then switch to constant
voltage charge until charge current declines to ≤0.05C
To že snese i 1C tak pokud to bude pouze občas nějaká špička tak bych to taky neřešil.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 124
- Registrován: sob črc 02, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Petřvald u Karviné
Re: FVE po radách od členů
S tím autem si mě pobavil,třeba pás nepoužívám a má to svůj důvod,ale složité vysvětlování,stejně jako nemám z podobného důvodu pojistku na dům
Jestli tě to zajímá,má to Vlasta Toupalik na YouTube elektrárna homo Domo,ale nedodival jsem se,jsem mimo domov tak zkouknu až se k tomu dostanu
Jestli tě to zajímá,má to Vlasta Toupalik na YouTube elektrárna homo Domo,ale nedodival jsem se,jsem mimo domov tak zkouknu až se k tomu dostanu
-
- Příspěvky: 7723
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: FVE po radách od členů
S pásama u auta to mám podobně, ale bez BMS ani ránu, nejmenovaný člen by mohl vyprávět, kolikrát už u něj byli hasiči ohledně "nehořlavejch" LiFePO4... A pořád si nenechá poradit. Jde o to, že když nemáš chrániče na kolenou, tak si taky dáváš víc bacha při jízdě na kole, než když jsi komplet v "krunýři" a získáš falešnej pocit bezpečí. A podobně je to podle mě i s těma pásama, spolujezdci se samozřejmě poutat musí, protože nejsou pány svého osudu, pokud já řídím...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 124
- Registrován: sob črc 02, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Petřvald u Karviné
Re: FVE po radách od členů
Nedalo mi to a koukám proč,v zimě daleko větší výtěžnost než s bms a hlavně to prodlužuje životnost regulátoru,zajímavé téma a v pravdě se mi to řešení dost líbí
-
- Příspěvky: 1851
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: FVE po radách od členů
Čo má BMS s výťažnosťou? Toto som teda vôbec nepochopil.
Z Vlastu by som si až taký príklad nebral, ten poistky, ističe a podobné bezpečnostné veci moc nerieši. Osobne by som do FVE bez poistiek a chráničov nešiel, lebo stačí jedna nepozornosť a môže z toho byť nešťastie. Hlavne ak sú doma deti, treba všetko, čo je nebezpečné mať zakrytované a istené.
Z Vlastu by som si až taký príklad nebral, ten poistky, ističe a podobné bezpečnostné veci moc nerieši. Osobne by som do FVE bez poistiek a chráničov nešiel, lebo stačí jedna nepozornosť a môže z toho byť nešťastie. Hlavne ak sú doma deti, treba všetko, čo je nebezpečné mať zakrytované a istené.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 124
- Registrován: sob črc 02, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Petřvald u Karviné
-
- Příspěvky: 124
- Registrován: sob črc 02, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Petřvald u Karviné
Re: FVE po radách od členů
To je každého věc,nejde o to,ale to co popisuje jsi viděl?Často lidé reagují na něco aniž by věděli o co v tom jde,říká se tomu krásné slovo, předpojatostDiablo1st píše: ↑pon pro 11, 2023 12:41 pmČo má BMS s výťažnosťou? Toto som teda vôbec nepochopil.
Z Vlastu by som si až taký príklad nebral, ten poistky, ističe a podobné bezpečnostné veci moc nerieši. Osobne by som do FVE bez poistiek a chráničov nešiel, lebo stačí jedna nepozornosť a môže z toho byť nešťastie. Hlavne ak sú doma deti, treba všetko, čo je nebezpečné mať zakrytované a istené.
-
- Příspěvky: 1851
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: FVE po radách od členů
Čo konkrétne máš na mysli? Resp. ktoré video? Žiadny odkaz na Vlastove video tu nevidím.
Pokiaľ viem, tak on má bms od Seplos a dodatočne aktívny balancér. Jeho videa si občas pozriem. Aj keď len v málo veciach s ním súhlasím, ten nadradený ovládací systém je veľmi zaujímavé riešenie. Ale to jeho prevedenie je otrasné. Nie som estet, ale aby tie káble nevedel dať aspoň do obyčajnej lišty mi hlava neberie.
Pokiaľ viem, tak on má bms od Seplos a dodatočne aktívny balancér. Jeho videa si občas pozriem. Aj keď len v málo veciach s ním súhlasím, ten nadradený ovládací systém je veľmi zaujímavé riešenie. Ale to jeho prevedenie je otrasné. Nie som estet, ale aby tie káble nevedel dať aspoň do obyčajnej lišty mi hlava neberie.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 124
- Registrován: sob črc 02, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Petřvald u Karviné
Re: FVE po radách od členů
https://youtu.be/dh5t9Afm5lo?si=tuXqGvM-WZ5ZoPLSDiablo1st píše: ↑pon pro 11, 2023 1:04 pmČo konkrétne máš na mysli? Resp. ktoré video? Žiadny odkaz na Vlastove video tu nevidím.
Pokiaľ viem, tak on má bms od Seplos a dodatočne aktívny balancér. Jeho videa si občas pozriem. Aj keď len v málo veciach s ním súhlasím, ten nadradený ovládací systém je veľmi zaujímavé riešenie. Ale to jeho prevedenie je otrasné. Nie som estet, ale aby tie káble nevedel dať aspoň do obyčajnej lišty mi hlava neberie.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Jak správně prodrátovat string ve dvou řadách?
od Meduza » » v Plánované elektrárny
Jak správně prodrátovat string ve dvou řadách?
- 10 Odpovědi
- 822 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Meduza
-