Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Tu překližku vyměň za cetris. Akorát zase posilovna ... Škoda, že jsi to neposlal ještě před tím, než jsi to tam tahal.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1538
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Dostal jsem se k 2ks nefunkčních UPS, opravovat je nebudu (mají většinu mosfetů rozstřelených) což mě teda překvapilo protože pojistka spálená nebyla.
Co mě ale zajímá jsou v nich pěkné trafa, mohu nějak v domácích podmínkách ověřit, že jsou v pohodě?
Co mě ale zajímá jsou v nich pěkné trafa, mohu nějak v domácích podmínkách ověřit, že jsou v pohodě?
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 1315
- Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Můžete. Dráty vyletujte a pomocí ohmetru najděte vinutí s největším odporem.
To by mělo být na 230V. Zapojte primár nejprve zkušebně přes žárovku . A změřte napětí sek. Pokud bude vše v pořádku, změřte
potom odběr primáru naprázdno, bez zátěže na sek. Po tomto měření primární vinutí spojte k sobě na jeden vývod.
Sek. vinutí spojte k sobě na jeden vývod. Mezi tyto dva vývody , které představují
promár a sek zapojte měřič izolačního stavu a nastavte zkušební napětí 4000V. Měřte 1 minutu a tak zjistíte
i stav izolace mezi prim a sek vinutí.
To by mělo být na 230V. Zapojte primár nejprve zkušebně přes žárovku . A změřte napětí sek. Pokud bude vše v pořádku, změřte
potom odběr primáru naprázdno, bez zátěže na sek. Po tomto měření primární vinutí spojte k sobě na jeden vývod.
Sek. vinutí spojte k sobě na jeden vývod. Mezi tyto dva vývody , které představují
promár a sek zapojte měřič izolačního stavu a nastavte zkušební napětí 4000V. Měřte 1 minutu a tak zjistíte
i stav izolace mezi prim a sek vinutí.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
-
- Příspěvky: 1538
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Včera mi začal kravit nějako stýkač NOARK 20A co mám pro spínání bojleru s 1,1kw spirálou viz video...
Tak jsem vypnul sonoff, a tím i stýkač. Od té doby to již neudělal a je potichu i v sepnutém stavu tak jako dřív, co se mi ale nezdá v zapnutém stavu má až 54°C bez jakékoliv zátěže...
Nemám ho radši vyměnit?
Video zde: https://www.youtube.com/shorts/fimCRfBBbNw
Tak jsem vypnul sonoff, a tím i stýkač. Od té doby to již neudělal a je potichu i v sepnutém stavu tak jako dřív, co se mi ale nezdá v zapnutém stavu má až 54°C bez jakékoliv zátěže...
Nemám ho radši vyměnit?
Video zde: https://www.youtube.com/shorts/fimCRfBBbNw
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 5224
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Já jsem všechny tyhle střídavé stykače vyměnit za tiché. Životnost je sice menší, ale to ticho ... Některé byly schopny rozrezonovat skříň tak, že to bylo slyšet po celém bytě. Stačilo do něho ťuknout, a byl potichu. Po několik dalších cyklů. Pak zase. Tak jsem se nasral a koupil ty tiché. Tam je relátko, co má usměrněné napájení cívky. Jinak stykače, co jsou napájené 24 V DC, tak jsou z principu tiché hned ...
Používám tyto 230V:
https://www.esvit.cz/stykac-hager-esc22 ... -2no-tichy
, případně variantu se 4 kontakty.
Používám tyto 230V:
https://www.esvit.cz/stykac-hager-esc22 ... -2no-tichy
, případně variantu se 4 kontakty.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1538
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
2 dny jsem hledal co mi to nad hlavou na střeše prská a syčí vlivem zatížení panelů... Dnes jsem našel vadu na panelu 150wp z hadex. mám celkem 5ks v serii dohromady cca 109V VOC
No dnes trošku zasvítilo slunce a zvuk byl daleko silnější, takže jsem začal jít po sluchu a hledal až našel... Jeden z boxiků s diodami plný vody a evidentně dlouhodobě tam zatékalo dle stavu uvnitř... ostatní panely ok. Takže nějaká vada v utěsnění boxíku...
Ano mám panely pruchodkami nahoru ale ostatní panely úplně ok jen tento jeden s vadou... Pokud jsou pruchodky a tesnění boxiku ok, voda se tam nemá jak dostat.
Přidávám foto
No dnes trošku zasvítilo slunce a zvuk byl daleko silnější, takže jsem začal jít po sluchu a hledal až našel... Jeden z boxiků s diodami plný vody a evidentně dlouhodobě tam zatékalo dle stavu uvnitř... ostatní panely ok. Takže nějaká vada v utěsnění boxíku...
Ano mám panely pruchodkami nahoru ale ostatní panely úplně ok jen tento jeden s vadou... Pokud jsou pruchodky a tesnění boxiku ok, voda se tam nemá jak dostat.
Přidávám foto
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 1538
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Moje FVE se dočká začátkem jara posilnění a optimalizace... Na Argos konečně cenově spadly na velmi pěknou cenu panely: https://argos.cz/pobocka-pardubice/prod ... ack-series
Mám již tyto 2ks doma co mě se.. velice je, že jsem před rokem a půl tyto 2 koupil za 10tis a momentálně jich za tu cenu mám 6 ale co už
Takže jsem dal dohromady plán, pergola má rozměr střechy velice příhodný s panely, vejde se jich tam krásně 8ks. Takže jsem jich 6 koupil a 2 totožné sundám ze střechy. Udělám z nich hezkou střechu na pergolu, koukatelnou Panely jsou "oboustrané" takže na střechu pergoly ideální.
současně je pergola se sklonem do 5°C mám v plánu sklon více zvýraznit alespoň na 10° jedním směrem. Tím budu mít 3,2kwp na východ s postupnou výrobou od rána + 750wp na jihovýchod na druhém měniči + 3kwp na JZ. Měl bych tím krásně pokrýt celý den. Bohužel panely mají VOC cca 46V, Takže budu muset udělat 2S4P což vyžaduje update a nasadím ještě jeden DC kovový rozvaděč a každý měnič bude mít "zatím" 4 stringy.
Mám již tyto 2ks doma co mě se.. velice je, že jsem před rokem a půl tyto 2 koupil za 10tis a momentálně jich za tu cenu mám 6 ale co už
Takže jsem dal dohromady plán, pergola má rozměr střechy velice příhodný s panely, vejde se jich tam krásně 8ks. Takže jsem jich 6 koupil a 2 totožné sundám ze střechy. Udělám z nich hezkou střechu na pergolu, koukatelnou Panely jsou "oboustrané" takže na střechu pergoly ideální.
současně je pergola se sklonem do 5°C mám v plánu sklon více zvýraznit alespoň na 10° jedním směrem. Tím budu mít 3,2kwp na východ s postupnou výrobou od rána + 750wp na jihovýchod na druhém měniči + 3kwp na JZ. Měl bych tím krásně pokrýt celý den. Bohužel panely mají VOC cca 46V, Takže budu muset udělat 2S4P což vyžaduje update a nasadím ještě jeden DC kovový rozvaděč a každý měnič bude mít "zatím" 4 stringy.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 1538
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Dnes se stala věc nemilá mojí blbostí naštěstí bez škod na majetku krom sonoff relé... koupil jsem si sonoff jen plosnak bez konektoru s relátkem, no připájel jsem AC vstup a výstup a šup do zásuvky... záblesk jako prase a tma Nevšiml jsem si jumperu který byl přehozený na napájení 5-24V místo AC 230
Měniče jely v bypass, zkrat DS vyhodil a měniče skočili do své sítě a nic se jim nestalo, zásuvku jsem rychle vypojil po záblesku.
Co zafungovalo perfektně, tak vypadl hlavní jistič za měničem, jistič okruhu na kterém se to stalo. Dále vybavil jistič na vstupu DS do měniče všechny (16A)
Další jistič který vybavil byl u rodičů v rozvaděči který jistí přívod do mé části domu (25A) a také vybavil hlavní jistič celého domu (25A)
Příště si prohlídnu desku více, než jí někam píchnu
Měniče jely v bypass, zkrat DS vyhodil a měniče skočili do své sítě a nic se jim nestalo, zásuvku jsem rychle vypojil po záblesku.
Co zafungovalo perfektně, tak vypadl hlavní jistič za měničem, jistič okruhu na kterém se to stalo. Dále vybavil jistič na vstupu DS do měniče všechny (16A)
Další jistič který vybavil byl u rodičů v rozvaděči který jistí přívod do mé části domu (25A) a také vybavil hlavní jistič celého domu (25A)
Příště si prohlídnu desku více, než jí někam píchnu
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 5224
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Asi by to chtělo trochu poladit selektivitu těch jističů za sebou ...
Já to (zatím) mám podobně, sice na jednotlivé partaje 20A jističe, ale za to Céčkové
Takže když kdykoliv něco zkratne u sebe, tak to letí všechno za sebou, včetně hlavního.
No holt jsou (zatím) ty C20 jako odpínače.
Jediné, co mě u tebe překvapuje, že vylétl jistič na vstupu měniče, to znamená, že si se zkratem na výstupu ten měnič zrovna moc neporadí. Anebo to bral tak rychle, že má zkrat, přepl na bypass a tím pádem stihla vyletět i celá přívodní trasa? Tak to byl kvalitní, ten sonoff
Já to (zatím) mám podobně, sice na jednotlivé partaje 20A jističe, ale za to Céčkové
Takže když kdykoliv něco zkratne u sebe, tak to letí všechno za sebou, včetně hlavního.
No holt jsou (zatím) ty C20 jako odpínače.
Jediné, co mě u tebe překvapuje, že vylétl jistič na vstupu měniče, to znamená, že si se zkratem na výstupu ten měnič zrovna moc neporadí. Anebo to bral tak rychle, že má zkrat, přepl na bypass a tím pádem stihla vyletět i celá přívodní trasa? Tak to byl kvalitní, ten sonoff
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1538
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Právě že on byl v bypass a zkrat se stal v bypass modu srozumitelněji popíšu.
Vyletěl hlavní jistič za měničem
dále vyletěl jistič na okruhu zásuvek u kterého se to stalo.
Vylétl i jistič AC vstupu do měniče všechny hodnot 16A
U rodičů v rozvaděči vylítla 25A na přívodu do mé části domu a také 25A na patě baráku.
Je vidět, že vybavili všechny jističe po cestě co mohly během bypass režimu, co mě překvapilo, že na tuto událost nereagoval jistič AC vstupu přímo v měniči ale asi ty ostatní jističe vybavili tak rychle, že to nestihl-.
Vyletěl hlavní jistič za měničem
dále vyletěl jistič na okruhu zásuvek u kterého se to stalo.
Vylétl i jistič AC vstupu do měniče všechny hodnot 16A
U rodičů v rozvaděči vylítla 25A na přívodu do mé části domu a také 25A na patě baráku.
Je vidět, že vybavili všechny jističe po cestě co mohly během bypass režimu, co mě překvapilo, že na tuto událost nereagoval jistič AC vstupu přímo v měniči ale asi ty ostatní jističe vybavili tak rychle, že to nestihl-.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 1538
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Dnešní potěšení z Argos za 10tis přivezli dalších 2,4kwp. Pergola tedy bude mít nové zastřešení
Zvažuji ale nějaký mppt který by pobral vyšší napětí než MUST... potřebuji celkem 8 těchto panelů nejlépe do 2 stringů po 4 panelech. VOC se pohybuje kolem 44V a na můj MUST bych se bál pověsit i 3S protože bych se pohyboval s VOC kolem 130V...
Zvažuji ale nějaký mppt který by pobral vyšší napětí než MUST... potřebuji celkem 8 těchto panelů nejlépe do 2 stringů po 4 panelech. VOC se pohybuje kolem 44V a na můj MUST bych se bál pověsit i 3S protože bych se pohyboval s VOC kolem 130V...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 1989
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Victron 250/xxx
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 1538
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Namontováno zatím 6 kousků a provizorně zapojeno a musím říct že účinnost mají dost slušnou oproti starším monokrystalickým panelům na střeše.
Aktuálně 3,75kwp vyrábí 375w a 2,4kwp z nových bifaciálů vyrábí okolo 300w. Jsem zvědav pak až budou na pergole všechny, jak jim to půjde.
Aktuálně 3,75kwp vyrábí 375w a 2,4kwp z nových bifaciálů vyrábí okolo 300w. Jsem zvědav pak až budou na pergole všechny, jak jim to půjde.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 1538
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Pergola má již své zastřešení... Jak jinak než z panelů namontováno 3,2Kwp. rozvaděč s pojistkami jsem namontoval hned do pergoly, abych nemusel tahat 8 kabelů do místnosti s měniči. Takže jsem to tam poslal po společném kabelu 10mm2 do druhého FVE rozvaděče, kde to půjde do přepěťovky z ní na DC jistič a pak do MUSTU.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 778
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Co ta mezera mezi panely? Tu budeš něčím překrývat, nebo máš zespodu nějakou okapničku?
-
- Příspěvky: 1538
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Mezi panely příjde takové to gumové těsnění co se prodává, a uprostřed kde bude stýkat voda z horní řady, bude malý okápek pod panely, který bude odvádět vodu pryč.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 1538
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
chybně vloženo...
Naposledy upravil(a) bokser01 dne pát dub 26, 2024 4:16 pm, celkem upraveno 2 x.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 1538
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Dnes došlo k zajímavému stavu na MUSTU... Jeden z měničů se rozhodl jít s MPPT bodem razantně nízko oproti normálu... Do teď se to nestalo...
Je přepanelován zvládne dát z panelů 2000w má na sobě skoro 5kwp...
Vzhledem k tomu že mezi MUSTEM a DC rozvaděčem je DC jistič na 40A došlo k jeho vybavení...
Slunce bylo asi tak silné a jak je chladno, že MPPT se chytil max výkonu na o dost nižším napětí než normálně skoro o 30V a tím pádem proud z panelů oproti ostatním dnům do dneška nebyl do 30A ale přes 40A
Měl bych tedy pořídit o něco silnější DC jištění a hlavně vyměnit ten 4mm2 přes kterých dneska těch 46A než to vybavilo šlo... protože ten musel už solidně topit
Je přepanelován zvládne dát z panelů 2000w má na sobě skoro 5kwp...
Vzhledem k tomu že mezi MUSTEM a DC rozvaděčem je DC jistič na 40A došlo k jeho vybavení...
Slunce bylo asi tak silné a jak je chladno, že MPPT se chytil max výkonu na o dost nižším napětí než normálně skoro o 30V a tím pádem proud z panelů oproti ostatním dnům do dneška nebyl do 30A ale přes 40A
Měl bych tedy pořídit o něco silnější DC jištění a hlavně vyměnit ten 4mm2 přes kterých dneska těch 46A než to vybavilo šlo... protože ten musel už solidně topit
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 670
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Tenhle týden mi to samé udělal Epever Tracer AN, zrovna jsem stál u měřáků a vidím, že hledá mppt bod a projel napětí od 120V (naprázdno) až do 60V (napětí baterek) a vrátil se někam na 110V. Mám přepanelováno jen lehce, ale je fakt, že při nadměrném přepanelování by to mohla být jeho smrt.
-
- Příspěvky: 1538
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Je fakt že by se tímto mohl klidně přestřelit vstupní proud do MPPT... Netuším ale jak jsou tam dimenzované mosfety... Přežít to přežily
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 526 Odpovědi
- 29107 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od brin
-
- 19 Odpovědi
- 983 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 13 Odpovědi
- 1499 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od glottis
-
- 12 Odpovědi
- 3615 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od atom
-
- 48 Odpovědi
- 4701 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Dolfinho