Balancování LI-FE článků před složením baterie
LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5304
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie
Ale, už je to tu x krát. Někde se to levněji nakoupilo, ale bez naformátování. No a přitom to jde koupit i naformátované.
Takhle to budeš zase někam převážet, s někým se domlouvat, někomu platit, ztrácet čas jen tou logistikou.
Proto ten povzdech ...
Není to na nikoho reklama, jen to, že se některé věci na začátku prostě nedomýšlí.
Takhle to budeš zase někam převážet, s někým se domlouvat, někomu platit, ztrácet čas jen tou logistikou.
Proto ten povzdech ...
Není to na nikoho reklama, jen to, že se některé věci na začátku prostě nedomýšlí.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3999
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie
Až bude BMS s balancerem, tak se to zapojí rovnou do elektrárny. Nové články ze stejného zdroje jsou téměř vybalancované. BMS se nastaví aby balancoval dříve. Regulátor se nastaví aby dobíjel na nižší napětí.
Tím žádný článek moc neujede a pokud by snad byl nějaký divný, tak zasáhne BMS.
Balancováním se to srovná a postupně se nastavuje vyšší napětí dobíjení.
Tím žádný článek moc neujede a pokud by snad byl nějaký divný, tak zasáhne BMS.
Balancováním se to srovná a postupně se nastavuje vyšší napětí dobíjení.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 419
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie
Cipis:Je to jednoduchá kalkulace, také aniž bych kritizoval, u Miivy dám za 16x 105 AH vč. inicializace 22.592,-Kč
Ty samé baterie od ověřeného čínana s dopravou 15.500,-Kč. Jako důchodce sedm litrů na cestě nenajdu.....bohužel.
Takže i když dám za to srovnání tisícovku + nějakou naftu tak jsem stále hodně v plusu......asi tak..
Ty samé baterie od ověřeného čínana s dopravou 15.500,-Kč. Jako důchodce sedm litrů na cestě nenajdu.....bohužel.
Takže i když dám za to srovnání tisícovku + nějakou naftu tak jsem stále hodně v plusu......asi tak..
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
- Příspěvky: 419
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie
To by bylo úplně nejlepší řešenírva píše: ↑pát lis 24, 2023 1:07 pmAž bude BMS s balancerem, tak se to zapojí rovnou do elektrárny. Nové články ze stejného zdroje jsou téměř vybalancované. BMS se nastaví aby balancoval dříve. Regulátor se nastaví aby dobíjel na nižší napětí.
Tím žádný článek moc neujede a pokud by snad byl nějaký divný, tak zasáhne BMS.
Balancováním se to srovná a postupně se nastavuje vyšší napětí dobíjení.
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5304
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie
Tak v té kalkulaci chybí poněkud to, co budeš dělat, až ti jeden článek zdechne nebo ujede úplně. Já chápu 7 tisíc rozdíl, ale on není 7, ale už pomalu ani ne 5.
Nicméně si stále myslím, že se na to balancování při koupi zapomnělo.
Nicméně si stále myslím, že se na to balancování při koupi zapomnělo.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 419
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie
Myslíš že když mi třeba za dva roky článek zdechne že mi ho vymění český prodejce zadara? Všeobecně záruční podmínky na jakékoliv baterie jsou spíš na libovůli prodejce.
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5304
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie
Zadara asi ne, ale myslím si, že to bude lepší než s číňanem. Ten za 14 dní už o ničem neví.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 419
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie
myslím že jak který ...
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5304
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie
Toť otázka ...
Každopádně je třeba počítat, že si při koupi nenaformátovaných článků musím také pořídit zdroj a věnovat tomu nějaký čas.
Každopádně je třeba počítat, že si při koupi nenaformátovaných článků musím také pořídit zdroj a věnovat tomu nějaký čas.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 419
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie
Ale stále je to o dost levnější, a pak je tu možnost kterou popisuje RVA. Myslíš že to každý takhle formátuje. Moc tomu nevěřím. Spousta lidí koupí , zapojí a jede. Teď se nebavím o tohle foru, ale projel jsem pár zahraničních, moc to tam neřeší.
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
- Příspěvky: 1851
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie
Ono keď si kúpiš celý pack tak ten až taký rozhádzaný nebýva. Takže stačí zapojiť so série a keď tak kúpiť dodatočný 5A aktívny balancér a nabíjať normálne cez menič resp. regulátor.
Viacero ľudí kúpilo 280Ah články od Jenny a nikdy nebol problém (naposledy známy objednal 16ks Rept 280Ah za 75€/ks zo všetkým ) a moc to neriešili. Spojili do série s JK BMS a nabíjali do 3,6V na článok. Väčšinou tie články neboli ďaleko od seba takže to JK vybalancovala, aj keď vždy to nejaký čas trvalo.
Viacero ľudí kúpilo 280Ah články od Jenny a nikdy nebol problém (naposledy známy objednal 16ks Rept 280Ah za 75€/ks zo všetkým ) a moc to neriešili. Spojili do série s JK BMS a nabíjali do 3,6V na článok. Väčšinou tie články neboli ďaleko od seba takže to JK vybalancovala, aj keď vždy to nejaký čas trvalo.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 419
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie
Taky si myslím že ta inicializace je spíš o tom jak to mít úplně tip top a pro dobrý pocit že jsi udělal vše pro to aby to dlouho vydrželo....
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
- Příspěvky: 566
- Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
- Lokalita: SK-ZA
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: SK (ZA)
Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie
Podla mna je to vec chute kazdeho sudruha. Ked uz sa pustim do stavby svojpomocne, zrejme o el. nieco viem a ak uz mam doma nejaky regulovatelny zdroj, tak dokupit k tomu dc-dc buck converter z Ciny je par korun. Navyse mi ostane, v buducnosti sa urcite hodi aj na nieco ine. Podla mna je nevyhnutnost aj nejaka ta elektronicka zataz, hoc len DL24 a merak vnutorneho odporu. S takou vybavou uz mozem nieco aj zdiagnostikovat, pouzit na dalsiu sadu baterii alebo to pozicat za flasku kolegovi. A ani ma nestala oblicku. Moznosti je vela, ja by som "inicializovane" clanky kupil len v pripade totalneho nedostatku casu.. Aj to prve (seriove) paralelne nabijanie a dorovnavanie je skusenost. Clovek pochopi, ako sa to sprava, aky vplyv maju prechodove odpory, ubytky napätia atd.
-
- Příspěvky: 203
- Registrován: pát pro 21, 2012 10:38 am
Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie
Prodat ji zatim nehodlam, ale pokud by nekomu pomohlo, za symbolicky poplatek muzu zapujcit
nabijecku https://www.mivvyenergy.cz/cs/nabijecky ... 36388.html
Kdyztak SZ
nabijecku https://www.mivvyenergy.cz/cs/nabijecky ... 36388.html
Kdyztak SZ
-
- Příspěvky: 235
- Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm
- Lokalita: Bratislava
Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie
Tak skusim aj ja teraz v zime dobalancovat clanky 300Ah paralelnym spojenim. Na ake nap. by to bolo naj? 3,6V moze byt? A aky by mal byt zvyskovy prud do clankov, ked sa mozu povazovat za uplne nabite?
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
-
- Příspěvky: 1908
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie
3.6V je ok, konečný prúd cca 0.05C = 14A, možno aj iba 10A.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
-
- Příspěvky: 235
- Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm
- Lokalita: Bratislava
Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie
Ok a este sa spytam, ten konecny prud je hodnota do jedneho clanku, alebo ked ich bude paralelne 16, tak to je vysledny prud do celej zostavy? To by bolo asi dost vela..
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
-
- Příspěvky: 130
- Registrován: čtv črc 15, 2021 5:10 pm
Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie
Ano, do celé sestavy.ked ich bude paralelne 16, tak to je vysledny prud do celej zostavy
-
- Příspěvky: 8
- Registrován: ned srp 22, 2021 7:49 pm
Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie
Asi bych se radši spolehl na aktivní balancer. Koupil jsem číňana 4-24S až 10A bez BT od HELTECu za 1800 Kč. Dvacetičlánkovou 200Ah srovnal na 0,004 v.(3,311 - 3,315)
-
- Příspěvky: 1908
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie
Tak skús 3.45 ako sa to rozbehne. Pri 3.3 nebýva problém.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 5 Odpovědi
- 920 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od glottis
-
- 55 Odpovědi
- 4792 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
- 8 Odpovědi
- 1117 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od volente
-
- 42 Odpovědi
- 3352 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
-
Strategie při budování baterie z článků
od andelex » » v Baterie, úložiště energie
Strategie při budování baterie z článků
- 2 Odpovědi
- 769 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rottenkiwi
-