prosím jsou vhodné tyto stykače na přepínání sítě. Schneider LC2DT25P7 Páry Stykačů pro přepínání sítě 25A v AC-1,230.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
ACDC
Příspěvky: 500
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: stykače na přepínaní sítě

Příspěvek od ACDC »

25A. AC1 odporová zátěž. Asi to bude stačit, je to hodně používaná firma. Záleží na četnosti spínání.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 598
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: stykače na přepínaní sítě

Příspěvek od Skrat »

jen nemohu najít na tyto stykače mechanický blokování(nebo jak se to menuje).De o to aby 1 stykač sepl a zůstal seplý i bez přívodu proudu.Západky?.
V zimních měsících bude přepínat samozdřejmně častěji,podle stavu nabití baterek.V létě občas
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
ElektroEzs
Příspěvky: 1868
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: stykače na přepínaní sítě

Příspěvek od ElektroEzs »

Ahoj sam je pouzivam u rodicu a super vec:-)

https://www.shopelektro.cz/motorove-spo ... -blokovani
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 598
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: stykače na přepínaní sítě

Příspěvek od Skrat »

Prosím jsou to tyto? Schneider Electric LAD6K10M Blok mechanického blokování pro D09-D38 a DT20-DT40, 220/240V.
Děkuji za pomoc,nikdy sem to neměl v ruce.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
ElektroEzs
Příspěvky: 1868
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: stykače na přepínaní sítě

Příspěvek od ElektroEzs »

To by meli byt oni. Je super ze to clovek muze pouzivat zaroven jako rucni prepinac. Budu to predelavat i u sebe stykace + zapadky
Skrat píše: pon říj 02, 2023 1:02 pm
Prosím jsou to tyto? Schneider Electric LAD6K10M Blok mechanického blokování pro D09-D38 a DT20-DT40, 220/240V.
Děkuji za pomoc,nikdy sem to neměl v ruce.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 598
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: stykače na přepínaní sítě

Příspěvek od Skrat »

Stykače doma,na západky čekám.Potom budu zkoušet to dát dohromady. Jen taková rada. Západky tady v Čechách nejlevnější 1550 a víc,Alergo 450Kč. Nechci ale dělat reklamu,takže kdyby to vadilo tak možno smazat.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 598
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: stykače na přepínaní sítě

Příspěvek od Skrat »

Pozor! došlo k omylu.Ty západky co sem obědnal TO JE OMYL jsou to pomocný kontakty.
OMLOUVÁM SE VŠEM
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
soami
Příspěvky: 777
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: stykače na přepínaní sítě

Příspěvek od soami »

Jak řídíte ten vypínací impuls západky? Myslím, že max doba pod proudem je 10s. Časové relé?
ElektroEzs
Příspěvky: 1868
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: stykače na přepínaní sítě

Příspěvek od ElektroEzs »

Presne tak mam tam dve casove rele a impuls 0.2s nekde jsem daval i schema:-)
soami píše: čtv říj 05, 2023 9:11 pm
Jak řídíte ten vypínací impuls západky? Myslím, že max doba pod proudem je 10s. Časové relé?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
soami
Příspěvky: 777
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: stykače na přepínaní sítě

Příspěvek od soami »

OK, díky.
bereda20
Příspěvky: 131
Registrován: úte led 25, 2022 4:19 pm
Lokalita: Klatovy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6300
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: stykače na přepínaní sítě

Příspěvek od bereda20 »

soami píše: čtv říj 05, 2023 9:11 pm
Jak řídíte ten vypínací impuls západky? Myslím, že max doba pod proudem je 10s. Časové relé?
Používám dva pomocné kontakty. První rozpínací elektricky blokuje sepnutí druhého stykače, druhý spínací je pro vypnuti západky. Mechanické blokování mam tak spíše jako ochranu, když to elektricky selže
ElektroEzs
Příspěvky: 1868
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: stykače na přepínaní sítě

Příspěvek od ElektroEzs »

Elektronicky blokovane pres kontakt je mam taky, mechanickou blokaci u prepinani site beru jako jistotu. Takze tam vubec nemas casove rele? Ja to udelal takhle
bereda20 píše: pát říj 06, 2023 6:30 am
soami píše: čtv říj 05, 2023 9:11 pm
Jak řídíte ten vypínací impuls západky? Myslím, že max doba pod proudem je 10s. Časové relé?
Používám dva pomocné kontakty. První rozpínací elektricky blokuje sepnutí druhého stykače, druhý spínací je pro vypnuti západky. Mechanické blokování mam tak spíše jako ochranu, když to elektricky selže
Přílohy
IMG_1437.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ACDC
Příspěvky: 500
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: stykače na přepínaní sítě

Příspěvek od ACDC »

Pěkně profi nakresleno. Mně už dva měsíce běhá ten stykač s přepínacími kontakty. Zatím OK, přepnutí neregistrovatelné. Je fakt, že proud je tak 10-15A max.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
ElektroEzs
Příspěvky: 1868
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: stykače na přepínaní sítě

Příspěvek od ElektroEzs »

Bylo kresleno narychlo:-)
ACDC píše: pát říj 06, 2023 5:44 pm
Pěkně profi nakresleno. Mně už dva měsíce běhá ten stykač s přepínacími kontakty. Zatím OK, přepnutí neregistrovatelné. Je fakt, že proud je tak 10-15A max.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ACDC
Příspěvky: 500
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: stykače na přepínaní sítě

Příspěvek od ACDC »

Proti některým čáropisům tady super:-)
V čem kresleno?
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
ElektroEzs
Příspěvky: 1868
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: stykače na přepínaní sítě

Příspěvek od ElektroEzs »

Proficad:-) Umim to i lepe ale radeji to taky cmaru rukou to kresleni na pc me nejak nebavi:-)
ACDC píše: pát říj 06, 2023 7:03 pm
Proti některým čáropisům tady super:-)
V čem kresleno?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
soami
Příspěvky: 777
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: stykače na přepínaní sítě

Příspěvek od soami »

bereda20 píše: pát říj 06, 2023 6:30 am
soami píše: čtv říj 05, 2023 9:11 pm
Jak řídíte ten vypínací impuls západky? Myslím, že max doba pod proudem je 10s. Časové relé?
Používám dva pomocné kontakty. První rozpínací elektricky blokuje sepnutí druhého stykače, druhý spínací je pro vypnuti západky. Mechanické blokování mam tak spíše jako ochranu, když to elektricky selže
Pomocný kontakt přece signalizuje stav stykače. A pokud je stykač pod západkou, tak se při výpadku nic nestane - pomocný kontakt nesepne. Tam přece musí být nějaké pomocné relé.
ACDC
Příspěvky: 500
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: stykače na přepínaní sítě

Příspěvek od ACDC »

Proficad stačí, kreslím v něm hodně. Někdo ohrnuje nos, ale na tyhle jednoduchosti..
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
ElektroEzs
Příspěvky: 1868
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: stykače na přepínaní sítě

Příspěvek od ElektroEzs »

Me to nejak vyhovuje nekreslim v tom casto😂

ACDC píše: pát říj 06, 2023 7:26 pm
Proficad stačí, kreslím v něm hodně. Někdo ohrnuje nos, ale na tyhle jednoduchosti..
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700