Solax X3 hybrid 15-D G4 - stringy PV1A + PV1B
Souhrn tématu
Diskuze se věnuje zapojení stringů PV1A a PV1B u Solax X3 hybrid 15-D G4. Uživatelé sdílejí zkušenosti s připojením stringů s různou orientací a sklonem na jeden MPPT tracker. Výsledky ukazují, že i při rozdílných podmínkách funguje paralelní zapojení stringů bez výrazných ztrát výkonu, obvykle do 3 %. Doporučuje se vyzkoušet konkrétní konfiguraci a sledovat reálný výkon.
-
adol
- Příspěvky: 21
- Registrován: úte kvě 17, 2022 9:11 pm
- Reputace: 0
Solax X3 hybrid 15-D G4 - stringy PV1A + PV1B
Ahoj,
chtěl bych se zeptat, jestli někdo nemáte požadavky na uspořádání stringů na PV1A, PV1B.
Oba vstupy jsou pod jedním trackerem a nikde jsem nenašel, jestli je mezi nima nějaký optimizér nebo něco, co by umožnilo připojit 2 různé stringy.
Asi není problém připojit 2 stejné stringy se stejným sklonem a orientací, např. 8+8 panelů.
Ale co třeba 8 panelů jih a 8 západ? Sice budou mít stejné napětí, ale jak je tracker vyhodnotí, když má každý string jiné provozní podmínky?
A co různě velké stringy s různým napětím? Poradí si s tím?
Nikde jsem nic nenašel....
Dík za zkušenosti.
chtěl bych se zeptat, jestli někdo nemáte požadavky na uspořádání stringů na PV1A, PV1B.
Oba vstupy jsou pod jedním trackerem a nikde jsem nenašel, jestli je mezi nima nějaký optimizér nebo něco, co by umožnilo připojit 2 různé stringy.
Asi není problém připojit 2 stejné stringy se stejným sklonem a orientací, např. 8+8 panelů.
Ale co třeba 8 panelů jih a 8 západ? Sice budou mít stejné napětí, ale jak je tracker vyhodnotí, když má každý string jiné provozní podmínky?
A co různě velké stringy s různým napětím? Poradí si s tím?
Nikde jsem nic nenašel....
Dík za zkušenosti.
- tomas
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Reputace: 243
- Bydliště: Třinec
Re: Solax X3 hybrid 15-D G4 - stringy PV1A + PV1B
Solax X3 hybrid G4 má pouze dva MPPT vstupy z toho jeden je silnější a vyveden na dva páry konektorů které jsou vzájemně propojené, mezi nimi není žádný optimizér. Takže se tam mohou připojit dva stejné řetězce.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
adol
- Příspěvky: 21
- Registrován: úte kvě 17, 2022 9:11 pm
- Reputace: 0
Re: Solax X3 hybrid 15-D G4 - stringy PV1A + PV1B
Rozumím, to jsem si myslel.
Je vyzkoušené, jak se chovají na jednom trackeru 2 stejné stringy se stejnou orientací ale jiný sklon střechy?
Je vyzkoušené, jak se chovají na jednom trackeru 2 stejné stringy se stejnou orientací ale jiný sklon střechy?
-
Mex
- Příspěvky: 1846
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace: 341
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Solax X3 hybrid 15-D G4 - stringy PV1A + PV1B
Podle mě by to nemělo dělat velké problémy.
Obecně se solární panel chová jako proudový zdroj. Sice ne jako ideální proudový zdroj, ale v poměrně širokém rozpětí osvitu se chová mravně.
Takže by to mělo při stejné délce stringů a jejich stejném jmenovitém napětí vycházet skoro stejně, jako by byly na dvou MPPT. Pokud budou mít aspoň trochu normální podmínky (tedy ne 1 string ve sklepě a druhý na střeše
), tak odchylku proti dvěma MPPT bych si tipnul maximálně v jednotkách procent. Řekněme do 3%.
Nakonec zkus a pak poreferuj. Bude to záslužné.
Díky.
Obecně se solární panel chová jako proudový zdroj. Sice ne jako ideální proudový zdroj, ale v poměrně širokém rozpětí osvitu se chová mravně.
Takže by to mělo při stejné délce stringů a jejich stejném jmenovitém napětí vycházet skoro stejně, jako by byly na dvou MPPT. Pokud budou mít aspoň trochu normální podmínky (tedy ne 1 string ve sklepě a druhý na střeše
Nakonec zkus a pak poreferuj. Bude to záslužné.
Díky.
-
glottis
- Příspěvky: 3701
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 479
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Solax X3 hybrid 15-D G4 - stringy PV1A + PV1B
fungujeto ok, mel jsme na jednom mppt 3 ruzne smery a dva ruzne sklony. Uplne v pohode. Vykon byl podle predpovedi takze nic co by me trapilo.
-
adol
- Příspěvky: 21
- Registrován: úte kvě 17, 2022 9:11 pm
- Reputace: 0
Re: Solax X3 hybrid 15-D G4 - stringy PV1A + PV1B
OK,díky za zkušenosti. Namontuju, proměřím, dám vědět.
-
adol
- Příspěvky: 21
- Registrován: úte kvě 17, 2022 9:11 pm
- Reputace: 0
Re: Solax X3 hybrid 15-D G4 - stringy PV1A + PV1B
Ahoj, dlužím odpověď.
Sice pozdě ale přece,
2 stringy se stejnou orientací na jih, 10xDHM t60x10 FS FB 450W
1. 17°
2. 50°
Měřeno U, I na každém stringu zvlášť a pak paralelně.
Chová se to tak, že string s vyšším výkonem je napěťově dominantní a to zhruba v poměru výkonů.
str1 503V, 3,61A, 1816W
str2 521V, 6,48A, 3376W
1+2 515V, 9,87A, 5083W
Samostatně na MPPT stringy vyrobí v součtu o 109W více (necelé 2%) než paralelně, což je podle mě dáno tím, že jsou při paralelním spojení oba stringy těsně mimo jejich ideální MPP.
Vychází mi z toho, že shodné stringy je možné připojit na PV1A, PV1B s libovolnou orientací i sklonem za cenu mírného snížení výkonu.
Díky za komentáře, případně další zkušenosti.
Sice pozdě ale přece,
2 stringy se stejnou orientací na jih, 10xDHM t60x10 FS FB 450W
1. 17°
2. 50°
Měřeno U, I na každém stringu zvlášť a pak paralelně.
Chová se to tak, že string s vyšším výkonem je napěťově dominantní a to zhruba v poměru výkonů.
str1 503V, 3,61A, 1816W
str2 521V, 6,48A, 3376W
1+2 515V, 9,87A, 5083W
Samostatně na MPPT stringy vyrobí v součtu o 109W více (necelé 2%) než paralelně, což je podle mě dáno tím, že jsou při paralelním spojení oba stringy těsně mimo jejich ideální MPP.
Vychází mi z toho, že shodné stringy je možné připojit na PV1A, PV1B s libovolnou orientací i sklonem za cenu mírného snížení výkonu.
Díky za komentáře, případně další zkušenosti.