Zapojenie Akumulacnej nadrze
Ohřev TUV, aku nádrže, boilery, ohřívače vody, vytápění, klimatizace
-
- Příspěvky: 897
- Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Mám kotel Attack SLX profi a v něm je tento regulátor: https://sklep.pwkey.eu/pl/p/RK-2001W4/60. Řídí mi to ventilátor kotle a čerpadlo nabíjení AN a funguje to jak má.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
-
- Příspěvky: 1174
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Toto mozem potvrdit ze cerpadlo je prechodne aj pre samotiaz.stalo sa mi par krat v prechodnych obdobiach ked som nechcel zakurit lebo bolo teplo ale chcel som mat zohriatu vodu tak sa mi stalo ze som zabudol zatvorit ventily na bojlery co bol ohrev z kotla a tepla voda sa dostala do radiatorov ked bojler zohrieval.a to tam su trubky s vnutornym priemerom 20mm a kotlove cerpadlo neslo..Pawel píše:Kotel stačí ovládat obyčejným termostatem na výstupu z kotle, kdy stačí aby zapnul o 10st dříve než je otvírací teplota 3ctv. Za AN se nechá pořídit i ekvitem časovaný pokojovým termostatem to se nechá pořídit do 2t. Ale to je potřeba jiný ventil a motor 1300+2700. Ten zónový ventil u bojleru má výhodu že zavře průtok vody v obouch směrech, Vypnuté čerpadlo je klidně průchozí a to i pro samotíž.
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 1174
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Tak a je hotovo!jedna cast prerabky zamnou vcerra som vsetko dospajal pretesnil odvzdusnil a natlakoval..
A ak by sa niekto pytal preco to cerpadlo cervene vysy na trubkach tak preto lebo som nestihol navrtat este drziaky na stropy..
islo to trosku pomaly ako som cakal ale zato radsej som to chcel mat poradno spravene uz ked to robim pre seba-ako i ine veci..
Samozrejme este pride izolacia vsade kam to bude potrebne ale najskor musim vsetky spoje prekontrolovat ci su tesne ked zakurim a este sa to poodvzdusnuje..
Teraz budem postupne k tomu robit elektriku na riadenie cerpadiel a potom i dvoch 4,5kw spiral..
A ak by sa niekto pytal preco to cerpadlo cervene vysy na trubkach tak preto lebo som nestihol navrtat este drziaky na stropy..
islo to trosku pomaly ako som cakal ale zato radsej som to chcel mat poradno spravene uz ked to robim pre seba-ako i ine veci..
Samozrejme este pride izolacia vsade kam to bude potrebne ale najskor musim vsetky spoje prekontrolovat ci su tesne ked zakurim a este sa to poodvzdusnuje..
Teraz budem postupne k tomu robit elektriku na riadenie cerpadiel a potom i dvoch 4,5kw spiral..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 897
- Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Kam vede ta měděná trubka svisle vlevo?
Pořád nechápu, jaké výhody má čtyřbodové zapojení...? Jako vypadá to hustě, když se použijí všechny nátrubky, ale k čemu?
Že ten teploměr na kotli bude ukazovat cosi divného ti je doufám jasný.
Zkušenost z mé kotelny: ten odvzdušňovák na AKU budeš jednou za dva roky měnit, protože se ti ucpe. Je lepší ho dát na kus trubky, aby k němu nemohla horká voda. Ale chápu, že bojuješ s centimetrama.
Pořád nechápu, jaké výhody má čtyřbodové zapojení...? Jako vypadá to hustě, když se použijí všechny nátrubky, ale k čemu?
Že ten teploměr na kotli bude ukazovat cosi divného ti je doufám jasný.
Zkušenost z mé kotelny: ten odvzdušňovák na AKU budeš jednou za dva roky měnit, protože se ti ucpe. Je lepší ho dát na kus trubky, aby k němu nemohla horká voda. Ale chápu, že bojuješ s centimetrama.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
-
- Příspěvky: 1174
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Ta trubka vedie k trojcestnemu ventilu na ochranu spiatocky dolu ku kotlu.luky píše:Kam vede ta měděná trubka svisle vlevo?
Pořád nechápu, jaké výhody má čtyřbodové zapojení...? Jako vypadá to hustě, když se použijí všechny nátrubky, ale k čemu?
Že ten teploměr na kotli bude ukazovat cosi divného ti je doufám jasný.
Zkušenost z mé kotelny: ten odvzdušňovák na AKU budeš jednou za dva roky měnit, protože se ti ucpe. Je lepší ho dát na kus trubky, aby k němu nemohla horká voda. Ale chápu, že bojuješ s centimetrama.
Teplomer na kotli uz bol tak preco by som ho daval prec..
Natrubky som vyuzil lebo som potreboval niekam dat teplomery a este do ostatnych pridu cidla termostatov na cerpadla a na spiraly..
Ventil na vrchu nadrze je v najvyssom bode kurenia kde by sa mal odchytit pripadny vzduch(doteraz som mal osem rokov rovno nad kotlom a nebol stym problem..)a popravde neviem kam inde by som ho dal kedze nemam tam miesto a trubky do domu boli nalisovane pred montazou AN.je to tu rozpisane vo vlakne,ako som postupoval..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 1174
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Vedenie medenej trubky..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 1174
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Momentalne sa rozhodujem ohladov regulatorov..nasiel som od firmyTech a Euroster.
Dokazu ovladat tri cerpadla nezavisle od seba a este budem potrebovat vnutorny termostat na ovladanie cerpadla do radiatorov..
Regulator Tech:
https://www.krby-kotly.sk/Ovladace-TECH ... 157711.htm
Regulator Euroster:
https://www.krby-kotly.sk/Ovladac-E-12- ... gtrans(sk)
Dokazu ovladat tri cerpadla nezavisle od seba a este budem potrebovat vnutorny termostat na ovladanie cerpadla do radiatorov..
Regulator Tech:
https://www.krby-kotly.sk/Ovladace-TECH ... 157711.htm
Regulator Euroster:
https://www.krby-kotly.sk/Ovladac-E-12- ... gtrans(sk)
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 1814
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Ten Euroster nemá vstup pre izobový termostat, takže ja by som bral skôr Tech ST-427i
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 1174
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Ono to tam nieje napisane ale asi to pojde tak ovladat.tunak to je napisane https://www.az4.shop/euroster-12-regula ... uhy-p7097/
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 1814
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Len kde ten kábel z izbového termostatu zapojíš, keď tam nie je vstup? Pozri si manuál, tam sú len pripojené káble a čidlá a nedá sa nič pridať.
To je len funkcia "Termostat" - proste spína pri zadanej teplote
To je len funkcia "Termostat" - proste spína pri zadanej teplote
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 1174
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Vcera som system vyskusal ..(ale bez privodu do kurenia aby nebolo horko vnutri) bol som prekvapeny ako rychlo sa nakurila akumulacka a ako dlho zasa vydrzal kotol na jedno nalozenie.zakuril som o pol piatej ked som prisiel domov z roboty a este 22:45 bolo na kotly 80stupnov aj ked v nom uz asi hodinu nehorelo.akumulacka sa nahriala od vrchu do spodu na 68stupnov.na kotol som isiel potom pozerat este o pol dvanastej a stale mal 80.co ma prekvapilo lebo predtym to bolo tak ze ked vyhaslo tak kotol ochladol do hodiny..aj ten trojcestny ventil pekne drzi kotol na80stupnov.
Bojler pekne ohrialo bez pomoci cerpadla zachvilku takze ho budem musiet dat so systemu prec a nahradit gulovym elektrickym ventilom(zonovy ventil sa tomu nadava tusim)
Inak som prerobil aj tie trubky k bojleru co som najskor ohybal ale som sa na to nemohol pozerat a som tak dokupil kolena a prerobil to.
Teraz pracujem na tom ovladani tych cerpadiel a este budem domyslat ako na ten ventil..
Bojler pekne ohrialo bez pomoci cerpadla zachvilku takze ho budem musiet dat so systemu prec a nahradit gulovym elektrickym ventilom(zonovy ventil sa tomu nadava tusim)
Inak som prerobil aj tie trubky k bojleru co som najskor ohybal ale som sa na to nemohol pozerat a som tak dokupil kolena a prerobil to.
Teraz pracujem na tom ovladani tych cerpadiel a este budem domyslat ako na ten ventil..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 859
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Regulovat teplo do domu je dobré změnou teploty do radiátorů a ne vypínáním čerpadla. https://www.elektrobock.cz/regulatory-t ... entilu/c98
-
- Příspěvky: 1174
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Ja som tam pouzil termostaticky zmiesavaci ventil esbe vta-372
Nakolko som bol limitovany rozpoctom tak som ustupil od ekvitermiky..
Nakolko som bol limitovany rozpoctom tak som ustupil od ekvitermiky..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 897
- Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Tak potom tomu nerozumím:Migel píše:Ta trubka vedie k trojcestnemu ventilu na ochranu spiatocky dolu ku kotlu.luky píše:Kam vede ta měděná trubka svisle vlevo?
Pořád nechápu, jaké výhody má čtyřbodové zapojení...? Jako vypadá to hustě, když se použijí všechny nátrubky, ale k čemu?
Že ten teploměr na kotli bude ukazovat cosi divného ti je doufám jasný.
Zkušenost z mé kotelny: ten odvzdušňovák na AKU budeš jednou za dva roky měnit, protože se ti ucpe. Je lepší ho dát na kus trubky, aby k němu nemohla horká voda. Ale chápu, že bojuješ s centimetrama.
- k čemu je ta bílá trubka mezi vývodem AKU pod odvzdušňovákem a tím ježkem na prvním horním vývodu AKU? To je takovej zkrat navíc. I když, pomocí ventilů dokážeš z 3 bodového zapojení udělat 2 bodové. Máš pro to nějaký speciální důvod?
- takže ty kotli namícháš na zpátečce "správně" teplou vodu a pak k tomu přimícháš studenou topení. Kontrolní otázka - nepoteče potom do kotle celkem studená voda a tedy ten trojcesťák jsi tam dával zbytečně? Voda z topení se ti má vracet do AKU, takže když už, tak to zapojit mezi trojcesťák a AKU.
Nemusíš ho dávat pryč, jen nepočítej, že tam uvidíš teplotu kotle. Měří to teploty vody ve slepé srubce, kudy neproudí voda. Takže můj odhad je, že tam bude tak o 20°C méně než reálně v kotli.Migel píše: Teplomer na kotli uz bol tak preco by som ho daval prec..
OK, to je jen moje zkušenost. Měl jsem ho takhle na kotli a pravidelné ohřívání na 80°C znamenalo, že mi vždycky tak za dva roky zarostl kamenem. Teď jsem pod něj dal 20cm roury a je to lepší.Migel píše: Natrubky som vyuzil lebo som potreboval niekam dat teplomery a este do ostatnych pridu cidla termostatov na cerpadla a na spiraly..
Ventil na vrchu nadrze je v najvyssom bode kurenia kde by sa mal odchytit pripadny vzduch(doteraz som mal osem rokov rovno nad kotlom a nebol stym problem..)a popravde neviem kam inde by som ho dal kedze nemam tam miesto a trubky do domu boli nalisovane pred montazou AN.je to tu rozpisane vo vlakne,ako som postupoval..
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
-
- Příspěvky: 1174
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Ale ved voda skurenia sa vracia do AN..luky píše:Tak potom tomu nerozumím:Migel píše:Ta trubka vedie k trojcestnemu ventilu na ochranu spiatocky dolu ku kotlu.luky píše:Kam vede ta měděná trubka svisle vlevo?
Pořád nechápu, jaké výhody má čtyřbodové zapojení...? Jako vypadá to hustě, když se použijí všechny nátrubky, ale k čemu?
Že ten teploměr na kotli bude ukazovat cosi divného ti je doufám jasný.
Zkušenost z mé kotelny: ten odvzdušňovák na AKU budeš jednou za dva roky měnit, protože se ti ucpe. Je lepší ho dát na kus trubky, aby k němu nemohla horká voda. Ale chápu, že bojuješ s centimetrama.
- k čemu je ta bílá trubka mezi vývodem AKU pod odvzdušňovákem a tím ježkem na prvním horním vývodu AKU? To je takovej zkrat navíc. I když, pomocí ventilů dokážeš z 3 bodového zapojení udělat 2 bodové. Máš pro to nějaký speciální důvod?
- takže ty kotli namícháš na zpátečce "správně" teplou vodu a pak k tomu přimícháš studenou topení. Kontrolní otázka - nepoteče potom do kotle celkem studená voda a tedy ten trojcesťák jsi tam dával zbytečně? Voda z topení se ti má vracet do AKU, takže když už, tak to zapojit mezi trojcesťák a AKU.Nemusíš ho dávat pryč, jen nepočítej, že tam uvidíš teplotu kotle. Měří to teploty vody ve slepé srubce, kudy neproudí voda. Takže můj odhad je, že tam bude tak o 20°C méně než reálně v kotli.Migel píše: Teplomer na kotli uz bol tak preco by som ho daval prec..OK, to je jen moje zkušenost. Měl jsem ho takhle na kotli a pravidelné ohřívání na 80°C znamenalo, že mi vždycky tak za dva roky zarostl kamenem. Teď jsem pod něj dal 20cm roury a je to lepší.Migel píše: Natrubky som vyuzil lebo som potreboval niekam dat teplomery a este do ostatnych pridu cidla termostatov na cerpadla a na spiraly..
Ventil na vrchu nadrze je v najvyssom bode kurenia kde by sa mal odchytit pripadny vzduch(doteraz som mal osem rokov rovno nad kotlom a nebol stym problem..)a popravde neviem kam inde by som ho dal kedze nemam tam miesto a trubky do domu boli nalisovane pred montazou AN.je to tu rozpisane vo vlakne,ako som postupoval..
Neviem ktoru trubku presne myslys ale ak tu ktora ide z vrchu z AN ku kotlu dolu tak ta je tam preto ak sa cez zimu stane to ze nebudeme doma(dovolenka a pod)tak potom ked prideme a ked sa zakuri tak nech sa nech sa necaka na teplu vodu do radiatorov nez by sa nahrial vrch nadrze
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 897
- Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Tak se na to ještě jednou podívej - mezi radiátorama a aku nádrží je ten trojcestný ventil na zpátečce kotle. A ten ventil se tou studenou vodou zavře a tedy budeš tu vodu tlačit skrz kotel nahoru.Migel píše: Ale ved voda skurenia sa vracia do AN..
Naposledy upravil(a) luky dne pát srp 25, 2023 12:52 pm, celkem upraveno 1 x.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
-
- Příspěvky: 1174
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Ale tam neni ziadny ventil..kotol ma svoj ventil na spiatocke a radiatori svoj ventil na vystupe teploj vody z aku
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 1174
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Voda skurenia sa vracia do AN nema s kotlom nic spolocne
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 1174
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Tunak som to rychlo nakreslil jak to je zapojene
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 859
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Takto zapojená zpátečka bojleru neumožňuje ohřev bojleru z AN. Je to škoda protože když máte FV tak můžete ohřívat i AN EE a vytvořit si mnohem větší zásobu teplé vody kterou se dá ohřát i bojler. Je jasné že teploměr na slepé trubce nebude reagovat správně na změnu teploty v kotli.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 13 Odpovědi
- 1860 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JirkaE
-
- 17 Odpovědi
- 1921 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mlo
-
-
Doplnění akumulační nádrže
od dvorka95 » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
Doplnění akumulační nádrže
- 45 Odpovědi
- 3517 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od unicast
-
-
-
DC Bludné proudy a koroze nádrže. Mýtus nebo realita ?
od ZdZ » » v Elektroporadna
DC Bludné proudy a koroze nádrže. Mýtus nebo realita ?
- 53 Odpovědi
- 4003 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi
-
-
- 13 Odpovědi
- 1647 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od abrams