Přepínač sítí Victron

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Soban
Příspěvky: 3933
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Přepínač sítí Victron

Nový příspěvek od Soban »

Tak proč to svádí na relé?

Mě se potkaly na tom relé L1 z měniče a L3 z DS a po rozebrání jsem ten kontakt v relé nenašel se to vypařilo :-) samozřejmě netuším zda se měnič nepřepl pří přetížení do bypasu.
Vyhodilo to 25A jistič u elektroměru.

Podle mě kdyby se to potkalo na relé tak to musí být poznat na kontaktu (pokud není na 200A).

Nevznikl náhodou zkrat na té topné spirále?
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
ElektroEzs
Příspěvky: 1914
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínač sítí Victron

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Prijdou tam dve jednotky takze 2200W bojler a 2x1300w klima.
cipis píše:
To nemůže být na hraně přece. Kolik má bojler? 2,2 kW? A klima má kolik, 1,5? To jsme na 3,7 kW, což na 2,5 měď je naprosto v pohodě.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek