Axpert King kombinace olovo a LiFePO4

Příspěvek od ElektroEzs »

Ahoj resim u znameho co ma ted u Axpert King olovo a prikoupil LiFePO4 280Ah 16S jak ho spravne nastavit:

02-140A
05-USE
12-52V
26-Bulk 55,2V
27-Float 53,6V
29-50V

Muze byt? Co nastavit v:
32-?
33-?
34-?
35-?
36-?
37-?
39-?

Diky:)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 3004
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Axpert King kombinace olovo a LiFePO4

Příspěvek od Franta2776 »

Při 16S nebude olovo naplno nabité a LiFepo ano.Při 17S bude přetok po skončení nabíjení naplno z Lifepo do olova.S nastavením si musíš pohrát.Jiné hodnoty mám v létě,jiné v zimě a jiné v přechodném období.
Samozřejmě záleží na typu olova.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ElektroEzs
Příspěvky: 1722
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert King kombinace olovo a LiFePO4

Příspěvek od ElektroEzs »

Ma tam obyc autobaterie Varta 180Ah. Ja prave nemam zkusenosti s touto kombinaci. U sebe mam jen LiFePO4 nastaveni na BULK 55,2V a Float 53,6V prepnuti na sit 30% jen v zime menim prepnuti na sit pri 50% jinak nic.

U toho Axperta chci olovo nechat kdyby nahodou vypla BMS aby neodeslo MPPT u sebe ho nemam protoze Victron by to udajne mel prezit ale zkouseh to nebudu:-D

Hlavne mi jde o to jak nastavit ty casy na Axpertu.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 3004
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Axpert King kombinace olovo a LiFePO4

Příspěvek od Franta2776 »

Já fungoval nějaký ĉas tak,źe až se nabilo life tak life bms odpojila a nabíjení pokračovalo do nabití olova do plna.Po poklesu napětí se zas automaticky připojila.Nevýhoda byla,že mi dva měniče dávají 160A do baterek z toho 120A bralo life a bms ji odpojolila.Tomu olovu chvíli trvá než zaĉne brát a,napětí šlo chvíli přes 60V.
Jinak já v zimě nevybíjím olovo pod 48V.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ElektroEzs
Příspěvky: 1722
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert King kombinace olovo a LiFePO4

Příspěvek od ElektroEzs »

Takhle by to slo asi taky a nebo nebude olovo nabite nikdy do plna, je tam hlavne jako pojistka proti zniceni MPPT.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
FRSO
Příspěvky: 2390
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Axpert King kombinace olovo a LiFePO4

Příspěvek od FRSO »

ElektroEzs píše:Takhle by to slo asi taky a nebo nebude olovo nabite nikdy do plna, je tam hlavne jako pojistka proti zniceni MPPT.
Což o to, olovo se nabije i do plná dle Mppt, ale po přepnutí do floatu se pak přidá lifepo4, ale jelikož jsou lifepo4 daleko tvrdší, tak půjde odběr postupně dle napětí z obou akumulátoru až do rebulku a nepůjde spotřeba vždy nějakou dobu přímo z panelů. Mám tak 2 chaty systém 12V Hopecke 250Ah a tomu lifepo4 120Ah, šetří to hlavně to olovo a prodlouží to jeho životnost. Taky mám i jeden mobilheim 24V systém s olovem 200Ah a k tomu Lion 7S/50Ah a taky se to chová podobně a jede to tak už 3 rok. Tam se při nabíjení nemusí odpínat Bms, odpojí se až při poklesu napětí Lion a dál se pak vybíjí olovo.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
ElektroEzs
Příspěvky: 1722
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert King kombinace olovo a LiFePO4

Příspěvek od ElektroEzs »

Takze nechat nastaveni tak aby se pri vybijeni LiFePO odpojila a nabijeni nechat na 55,2V.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 3004
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Axpert King kombinace olovo a LiFePO4

Příspěvek od Franta2776 »

To olovo 55.2V nenabiješ naplno. Přes léto to bude Ok v přechodném období a zimě pokud baterky vybiješ je to málo.Já v přechodném a zimě mám nastaveno 59,2V, ale mám 17S, aby se nic neodpojovalo. Pokud máš BMS co to odpojí i nahoře a bude pokračovat nabíjení do plného nabití olova,tak je to potřeba vyzkoušet. Budeš možná překvapený, kolik se do toho olova ještě vleze. Po každém hlubokém vybití olova je ho potřeba nabít doplna a nejlépe udělat equalizaci.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ElektroEzs
Příspěvky: 1722
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert King kombinace olovo a LiFePO4

Příspěvek od ElektroEzs »

Dneska jsem zkousel nastavit Axperta King rack na kombinaci LiFePo4 a olovo. Nastavil jsem:

02-140A
05-USE
12-52V
26-Bulk 55,2V
27-Float 53,6V
29-50V

Ale Axpert zacal rvat a psat hlasku 04 a nenabijel baterii. Netusi nekdo kde by mohl byt problem nebo co jeste nastavit? Zatim jsem to chtel rozchodit takto az bude vice casu pohraju si s nastavenim BMS aby se odpojovala a pripojovala a zaroven bylo nabite olovo.diky
Přílohy
IMG_0078.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 3004
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Axpert King kombinace olovo a LiFePO4

Příspěvek od Franta2776 »

Podívej.se do návodu, tam bude tabulka chyb
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ElektroEzs
Příspěvky: 1722
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert King kombinace olovo a LiFePO4

Příspěvek od ElektroEzs »

Je to varavani vybite baterie na to jsem koukal ale neni mi jasne proc to tam skace:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 3004
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Axpert King kombinace olovo a LiFePO4

Příspěvek od Franta2776 »

ElektroEzs píše:Je to varavani vybite baterie na to jsem koukal ale neni mi jasne proc to tam skace:-)
A co je položka 29? Já mám,že se má měnič při tomto napětí vypnout.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ElektroEzs
Příspěvky: 1722
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert King kombinace olovo a LiFePO4

Příspěvek od ElektroEzs »

Tohle bylo puvodne pak jsem dal 48V beru 3V na clanek LiFePO ale stejne porad to hlasi chybu 04.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 3004
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Axpert King kombinace olovo a LiFePO4

Příspěvek od Franta2776 »

Nastav správně položku 13
Na 29 já mám 42V
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ElektroEzs
Příspěvky: 1722
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert King kombinace olovo a LiFePO4

Příspěvek od ElektroEzs »

Tak jsem si vcera hral s nastavenim Kinga. BMS jsem tedy nastavil aby odpojila pri 3,15V na clanek a pripojila pri 3,3V na clanek.

King:

12-navrat ke spotrebe ze site 46V
13-navrat ke spotrebe z baterie 53V
26-Bulk 55,2V
27-Float 53,6V
29-nizke odpojovaci napeti 42V
32-cas ve fazi bulk 60min
33- vyrovnani baterie EdS

Mam jeste nastavit BMS aby nahore odpojila pri 3,45V na clanek a zpet pripojila pri 3,4V na clanek a zvednou nabijeci napeti kvuli olovu nebo to muze zustat tak jak to mam ted? Nevadi BMS ze se takto odepina casteji? Diky vsem za rady:)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Vitek
Příspěvky: 1962
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Axpert King kombinace olovo a LiFePO4

Příspěvek od Vitek »

Když čtu tuhle debatu tak se divím proč jsi vybral to nejhorší. Pokud budeš olovo vybíjet musíš mu dopřávat plný bulk 57,6 V po nějakou dobu, u mě 1 hodina denně, a pokud velké vybití tak určitě ekvalizaci na 62 V aspon 1 až 2 hodky, s vývinem dost vodíku. Jedině tak volovo vydrží v dobré kondici.
Vůbec už nezminuji desulfataci o čemž pochybuji že provozuješ.

když jsem přemýšlel o liion k volovu tak nakonec jsem koupil volovo a mám 72 asi kWh v něm.

no myslím že dopadneš tak že volovo odpojiš neb pokud mu nedáš dobití tak to chcípne.
ElektroEzs
Příspěvky: 1722
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert King kombinace olovo a LiFePO4

Příspěvek od ElektroEzs »

Tohle je system co ma znamej a chtel to po me nastavit. Ja u sebe mam pouze LiFePO4 olovo jsem nechtel:)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Vitek
Příspěvky: 1962
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Axpert King kombinace olovo a LiFePO4

Příspěvek od Vitek »

ElektroEzs píše:Tohle je system co ma znamej a chtel to po me nastavit. Ja u sebe mam pouze LiFePO4 olovo jsem nechtel:)
Tak mu řekni at olovo vyhodí a at si koupi LIFE. spolehat na to že vždy bezpečně odpojí BMS není dobré....
cipis
Příspěvky: 5141
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Axpert King kombinace olovo a LiFePO4

Příspěvek od cipis »

Tak to ale pak asi nemá smysl tam tu BMS dávat, když se jí nevěří :D
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Soban
Příspěvky: 3826
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Axpert King kombinace olovo a LiFePO4

Příspěvek od Soban »

BMS není od toho aby odpojovala baterku každý den!

Já mám taky olovo s lifepo4, ale 24V takže na spodu vypínám měniče na 24V tak je olovo pouze rezerva když vypadne DS.
A nahoře nastaven bulk 27.6V co pro lifepo je OK.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*