rozšíření FVE
Alternativní zdroje energie a právní úprava, revize, nařízení ...
-
- Příspěvky: 3
- Registrován: čtv dub 20, 2023 8:18 pm
- Lokalita: Plzeň
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 18000
- Kapacita baterie [kWh]: 19,5
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Třemošná
rozšíření FVE
Ahoj mám doma FVE na střeše 36x Elerix 500MHC-W (3 stringy po 4paralerních větvích každá o 3 panelech do serie), postaveno na Victronu 3x MP II. 5000W, 3x MPPT 250/100 a baterky 19,2kWh.
Nyní bych ale rád přidal další panely na střechu.
Teď k mojí otázce: od 2.5. vyšla v platnost nová vyhláška a já mám doměnku že bezpečné napětí je tam 120V pro rozšíření bych musel nainstalovat optimizéry neboť po zamáčknutí tlačítka zůstavají panely spojeny a maximální napětí které by bylo možné je 135V. Je moje doměnka správna? Musel bych rozpojit panely již nainstalované a vsadit tam optimizéry, ale Victron je nemá rád nebo jsem zatím žádné nenašel.
A teď jak z toho ven?
Díky Ondra
Nyní bych ale rád přidal další panely na střechu.
Teď k mojí otázce: od 2.5. vyšla v platnost nová vyhláška a já mám doměnku že bezpečné napětí je tam 120V pro rozšíření bych musel nainstalovat optimizéry neboť po zamáčknutí tlačítka zůstavají panely spojeny a maximální napětí které by bylo možné je 135V. Je moje doměnka správna? Musel bych rozpojit panely již nainstalované a vsadit tam optimizéry, ale Victron je nemá rád nebo jsem zatím žádné nenašel.
A teď jak z toho ven?
Díky Ondra
-
- Příspěvky: 1822
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: rozšíření FVE
Čo je presne vo vyhláške neviem, ale optimizéry určite neslúžia ako bezpečnostný prvok v systéme na odpojenie panelov!
Osobne by som toto neriešil a pridal ďalšie panely paralelne. 250/100 ide v pohode prepanelovať, takže ešte jeden string paralelne vieš pridať na 3S5P pre každý mppt, alebo potom pridať ďalší mppt.
Osobne by som toto neriešil a pridal ďalšie panely paralelne. 250/100 ide v pohode prepanelovať, takže ešte jeden string paralelne vieš pridať na 3S5P pre každý mppt, alebo potom pridať ďalší mppt.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 575
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Bydliště: Semily
Re: rozšíření FVE
Četl jsi tu vyhlášku celou, nebo jen nějaký úryvek, co zveřejnila nějaká firma na svém webu a k tomu dodala, že jen oni to dělají správně?
Central stop není povinný, stačí mít v elektroměrovém rozvaděči v měřené části vypínací prvek, který odpojí celou elektroinstalaci včetně výrobny od distribuční sítě, takže normální instalační vypínač to pořeší.
Bezpečné napětí 120 V je myšleno bezpečné dotykové napětí pro člověka. Hasiči mohou hasit vodou zařízení pod napětím do 400 V, pokud nemají k dispozici jiné prostředky.
Takže bych řekl, že možnosti jsou otevřené všechny.
Central stop není povinný, stačí mít v elektroměrovém rozvaděči v měřené části vypínací prvek, který odpojí celou elektroinstalaci včetně výrobny od distribuční sítě, takže normální instalační vypínač to pořeší.
Bezpečné napětí 120 V je myšleno bezpečné dotykové napětí pro člověka. Hasiči mohou hasit vodou zařízení pod napětím do 400 V, pokud nemají k dispozici jiné prostředky.
Takže bych řekl, že možnosti jsou otevřené všechny.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
-
- Příspěvky: 103
- Registrován: čtv kvě 05, 2022 6:32 pm
-
- Příspěvky: 1822
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: rozšíření FVE
Takže pánové v ČR už len stringy do 120V? Alebo teda úrady u Vás berú optimizéry ako bezpečnostný prvok?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 575
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Bydliště: Semily
Re: rozšíření FVE
Ne, do 10 kWp na střeše rodinného domu je výjimka, je to tam napsané. A jinak to platí pro "výrobny" - a to je jen zařízení připojené k distribuční síti.
Citace:
"Požadavek na zajištění dosažení bezpečné úrovně bezpečného stejnosměrného napětí podle předchozí věty neplatí pro výrobnu elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 10 kW umístěnou na stavbě rodinného domu podle jiného právního předpisu."
Citace:
"Požadavek na zajištění dosažení bezpečné úrovně bezpečného stejnosměrného napětí podle předchozí věty neplatí pro výrobnu elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 10 kW umístěnou na stavbě rodinného domu podle jiného právního předpisu."
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
-
- Příspěvky: 1822
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: rozšíření FVE
To je dobré nariadenie, pri 10kW to neplatí, pri 50kW to nemusí platiť lebo to bude definované v stavebnom povolení a neplatí to ani pri iných FVE aj keď fyzika je stále len jedna a tá istá.
Alebo ešte inak 10kW FVE s 600V stringami nie je problém, ale 12kW FVE so 600V stringami už hej
Tuším máte v ČR väčší bordel ako my v SR a to už je čo povedať
Alebo ešte inak 10kW FVE s 600V stringami nie je problém, ale 12kW FVE so 600V stringami už hej
Tuším máte v ČR väčší bordel ako my v SR a to už je čo povedať
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 11 Odpovědi
- 1058 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rohr
-
- 2 Odpovědi
- 582 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vlkazajac
-
- 0 Odpovědi
- 360 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od salinm1
-
- 7 Odpovědi
- 1526 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi
-
- 2 Odpovědi
- 597 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od gekk