GWL/Power: Invertor DC-AC 12V/230V, 2500W, sinusovy - HELP!
Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
-
- Příspěvky: 209
- Registrován: pát kvě 25, 2012 11:15 pm
GWL/Power: Invertor DC-AC 12V/230V, 2500W, sinusovy - HELP!
Zdravím
Provozuju GWL/Power: Invertor DC-AC 12V/230V, 2500W, sinusovy a sice mi šlape doma už rok, ale zjistil jsem, že pokud je puštěný naměřím na výstupu 230V proti 12V vstupu napětí kolem 50V a to mi potom dělá "bordel" při měření (po dloooouhém laborování kde je problém) Otázkou zní co se s tím dá dělat ?
Měnič je připojen jen dvoudrátově neb se tu kdesi psalo, že při připojení zemění odejdou výstupní MOSFETY, tak jsem vzhledem k ceně neměl odvahu to zkusit.
Je tu někdo dostatečně zkušený aby uměl poradit jak tenhle problém eliminovat ?
Provozuju GWL/Power: Invertor DC-AC 12V/230V, 2500W, sinusovy a sice mi šlape doma už rok, ale zjistil jsem, že pokud je puštěný naměřím na výstupu 230V proti 12V vstupu napětí kolem 50V a to mi potom dělá "bordel" při měření (po dloooouhém laborování kde je problém) Otázkou zní co se s tím dá dělat ?
Měnič je připojen jen dvoudrátově neb se tu kdesi psalo, že při připojení zemění odejdou výstupní MOSFETY, tak jsem vzhledem k ceně neměl odvahu to zkusit.
Je tu někdo dostatečně zkušený aby uměl poradit jak tenhle problém eliminovat ?
-
- Příspěvky: 3350
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: GWL/Power: Invertor DC-AC 12V/230V, 2500W, sinusovy - H
Provozuji tento menic akorat 24V verzi. Dela to to same jak tobe akorat me to nevadi.
Vystup mam zapojen taky dvoudratove do proudoveho chranice.
Pri rozborce vse vypadalo ze je vstup a vystup galvanicky oddelen. Jedina moznost je merit a merit kde to v tom menici proleza.
Vystup mam zapojen taky dvoudratove do proudoveho chranice.
Pri rozborce vse vypadalo ze je vstup a vystup galvanicky oddelen. Jedina moznost je merit a merit kde to v tom menici proleza.
-
- Příspěvky: 826
- Registrován: čtv zář 01, 2011 6:30 pm
Re: GWL/Power: Invertor DC-AC 12V/230V, 2500W, sinusovy - H
To bude asi parazitní, nemá cenu to měřit vstup-výstup. Vypnout měnič, odpojit, ohmmetrem změřit MegaOhmy mezi vstupem a výstupem. Pokud nenaměříme žádný kontakt, je to galvanicky odděleno, těch 50V je parazitnch přes kapacity a indukčnosti a nevadí, a problémem pak je rušení ze vstupní strany měniče > zkusit feritový váleček na DC přívodu, a macatý fóliový kondík (např 10uF/100V) co nejblíže na vstupní svorky.
Pravda a Láska zvítězí!.
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: GWL/Power: Invertor DC-AC 12V/230V, 2500W, sinusovy - H
U některých měničů to funguje takto, bohužel. Velmi nebezpečné!
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: GWL/Power: Invertor DC-AC 12V/230V, 2500W, sinusovy - H
Většinou to prolézá přes společnou kostru DC a AC části a přes zpětnou vazbu která zajišťuje stabilizaci 325Vdc v meziobvodu. Správně mají být kostry DC a AC odděleny a zpětná regulační vazba má být oddělena optočlenem, ale bohužel to tak u některých měničů není. Někdy oddělení zajišťuje pouze podložka mezi polovodičem a chladičem a to se nepovažuje za dostatečné galvanické oddělení.PavelR píše:Provozuji tento menic akorat 24V verzi. Dela to to same jak tobe akorat me to nevadi.
Vystup mam zapojen taky dvoudratove do proudoveho chranice.
Pri rozborce vse vypadalo ze je vstup a vystup galvanicky oddelen. Jedina moznost je merit a merit kde to v tom menici proleza.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: GWL/Power: Invertor DC-AC 12V/230V, 2500W, sinusovy - H
Pokud je měnič správě navržený a vyrobený s galavanickým oddělením, tak MOSFETY neodejdou.burda píše:Zdravím
Měnič je připojen jen dvoudrátově neb se tu kdesi psalo, že při připojení zemění odejdou výstupní MOSFETY, tak jsem vzhledem k ceně neměl odvahu to zkusit.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 209
- Registrován: pát kvě 25, 2012 11:15 pm
Re: GWL/Power: Invertor DC-AC 12V/230V, 2500W, sinusovy - H
Tak já to večer zkusím změřit, zda je tam nějaké přímé spojení a dám vědět. Feritové válečky pro odrušení jsem zkoušel
bez úspěchu. Pokud bych nenaměřil ohmetrem nic, myslíte, že mám zkoušet přizemnit kostru měniče ?
Alternativně jde ten měnič za rozumných podmínek upravit tak aby byl vstup a výstup galvanicky oddělen?
bez úspěchu. Pokud bych nenaměřil ohmetrem nic, myslíte, že mám zkoušet přizemnit kostru měniče ?
Alternativně jde ten měnič za rozumných podmínek upravit tak aby byl vstup a výstup galvanicky oddělen?
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 1 Odpovědi
- 424 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rezis
-
-
Měnič 24/230V 2500W modifikovaný sinus, částečně funkční
od berounskygrizly » » v Daruji
Měnič 24/230V 2500W modifikovaný sinus, částečně funkční
berounskygrizly: Takže měnič poputuje do Aše... - 2 Odpovědi
- 829 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od berounskygrizly
-
-
- 6 Odpovědi
- 524 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od glottis
-
- 11 Odpovědi
- 1179 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrV2
-
-
Volt Polska sinus PRO-2500w
od ladforu » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
Volt Polska sinus PRO-2500w
- 10 Odpovědi
- 2287 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-