Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 1822
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Pomoc s navrhom 5kw
áno môžu, ale treba mať dostatočnú kapacitu batérie alebo treba riešiť obmedzenie nabíjacieho prúdu, aby sa batérie nenabíjali veľkým prúdom.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 20
- Registrován: stř dub 27, 2022 10:45 pm
Re: Pomoc s navrhom 5kw
Zdravím ake su vzdialenosti hliníkových lišt od seba
Staci ale 50cm od kraja panela alebo sa to dava inak?
A kable z prveho si predĺžim napr +pol az k menicu
A potom idem 4 panely minus na plus až na poslednom zostane minus a ten predlzit k menicu?
Mam kúpenú sadu profilov na 12 panelov je tam vsetko na strechu skridla ale neviem co je co
Moze niekto pomôcť prosim
Staci ale 50cm od kraja panela alebo sa to dava inak?
A kable z prveho si predĺžim napr +pol az k menicu
A potom idem 4 panely minus na plus až na poslednom zostane minus a ten predlzit k menicu?
Mam kúpenú sadu profilov na 12 panelov je tam vsetko na strechu skridla ale neviem co je co
Moze niekto pomôcť prosim
-
- Příspěvky: 139
- Registrován: sob bře 18, 2023 12:50 pm
- Lokalita: Jihlava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9840
- Kapacita baterie [kWh]: 13,6
Re: Pomoc s navrhom 5kw
Na stanovení správného rastru hliníkových profilů je třeba přečíst technický list ke konkrétnímu panelu. V technickým listě najdeš různé typy montáží panelů a vše co s tím souvisí - tady třeba pro Canadian Solar řadu BiHiKu6. Najdi dle svých panelů...Lock338 píše:Zdravím ake su vzdialenosti hliníkových lišt od seba
Staci ale 50cm od kraja panela alebo sa to dava inak?
9,84kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4,
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
-
- Příspěvky: 3949
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Pomoc s navrhom 5kw
Výrobce doporučuje umístění profilů. Když to dáš jinam, tak panel třeba neunese tolik sněhu, nebo nevydrží takový vítr. Nebo to nebude vypadat tak pěkně. A je na každém, jak velké úsilí vyvine, aby to dodržoval. Sám mám dva panely vysunuté z řady a tedy téměř na kraji profilu, protože by jim stínila parabola satelitu.
A jak vše na střeše smontovat? To záleží na tom, jaký máš montážní materiál, třeba si dva profily hoď na zem a zkus na ně připevnit dva panely a dva háky ať to pochopíš. Na internetu je pro každý způsob uchycení zajisté rozkreslený obrázek.
A jak vše na střeše smontovat? To záleží na tom, jaký máš montážní materiál, třeba si dva profily hoď na zem a zkus na ně připevnit dva panely a dva háky ať to pochopíš. Na internetu je pro každý způsob uchycení zajisté rozkreslený obrázek.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 139
- Registrován: sob bře 18, 2023 12:50 pm
- Lokalita: Jihlava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9840
- Kapacita baterie [kWh]: 13,6
Re: Pomoc s navrhom 5kw
Mě hodně pomohl tento konfigurátor https://www.krajiczech.cz/konfigurator/
9,84kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4,
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
-
- Příspěvky: 20
- Registrován: stř dub 27, 2022 10:45 pm
Re: Pomoc s navrhom 5kw
Ok este prosim vas ako na uzemnenie panelov v sade su iba nejake podlozky
Kazdy panel sa ma spojiť s podlozkou a kablom a ten zviesť do tech miestnosti k uzemneniu??
Kazdy panel sa ma spojiť s podlozkou a kablom a ten zviesť do tech miestnosti k uzemneniu??
-
- Příspěvky: 20
- Registrován: stř dub 27, 2022 10:45 pm
Re: Pomoc s navrhom 5kw
Zdravím tak panely su na streche kable v garazipibi píše:10 panelů s napětím naprázdno 50V asi moc rozumně nezapojíš, pokud použiješ 250V/100A MPPT regulátor, tak do jednoho stringu 4ks sériově, tak by to asi chtělo 2 panely přidat, pokud vejdou a udělat 4S3P.
Pojistkové odpínače od každého stringu +i-, pak spojit paralelně, přepěťovou ochranu, pokud je kabel do regulátoru delší než 10m, tak druhou ochranu před regulátor, za regulátorem pojistkový odpínač na DC sběrnu. Přes pojistky připojit akukostky, přes pojistku na + polu Multiplus.
Kabely od stringů klasické solar 4 nebo 6mm2, podle délky. Pokud použiješ 4S3P, tak z kombiboxu půjde max cca 33A, takže pokud to nebude nějaká velká dálka, tak do regulátoru 2x10mm2, z regulátoru do aku a na DC sběrnu půjde asi max těch 100A, tak by mohla vyhovět 35mm2. Multiplus podle výrobce 50-70mm2 podle délky vedení.
Panely su po štyroch zatial takze 2x4
Ale
Kable z panelov
Sú dlhšie ako 10m
Regulator je victron mppt 250 /100
Ake poistky dať zo zbernice na baterky
Ake pred regulator
Odpajac stačí 16A?
-
- Příspěvky: 3869
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Pomoc s navrhom 5kw
Když tam může téct 100A do baterky tak 100ALock338 píše:Regulator je victron mppt 250 /100
Ake poistky dať zo zbernice na baterky
No od panelů zase na každý string podle toho jaký proud tam MAX poteče.Lock338 píše:Ake pred regulator
Odpajac stačí 16A?
Většinou to máš na štítku na panelu napsáno tak pojistka musí být větší jak maximální zkratový proud panelu (Isc) a menší jako co je napsáno jako Maximum Series Fuse Rating na štítku.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1822
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Pomoc s navrhom 5kw
Podľa manuálu by mala ísť pred regulátor 125A poistka, pred menič 200A.
Ku 3x Pylontech US2000 by so dal 100A alebo 125A poistku.
Poistky pre jednotlivé stringy stačia 16A.
Otázka je prepäťovka, lebo výber záleží či je alebo nie je bleskozvod a či je alebo nie je dodržaná odstupová vzdialenosť.
Ku 3x Pylontech US2000 by so dal 100A alebo 125A poistku.
Poistky pre jednotlivé stringy stačia 16A.
Otázka je prepäťovka, lebo výber záleží či je alebo nie je bleskozvod a či je alebo nie je dodržaná odstupová vzdialenosť.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 2 Odpovědi
- 551 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Thoma_CPU
-
- 71 Odpovědi
- 2234 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi
-
- 41 Odpovědi
- 5531 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rottenkiwi
-
- 10 Odpovědi
- 901 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bobor
-
- 3 Odpovědi
- 806 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rasto1