MULTIPLUS II 3 phase AC ignore při přetížení nefunguje
Souhrn tématu
Uživatelé řeší problém s Victron Multiplus II v 3fázové konfiguraci, kdy při přetížení druhé nebo třetí fáze nefunguje správně přepnutí na AC síť pomocí funkce AC ignore. Diskuze ukazuje, že systém je navržen tak, aby přepínal všechny fáze najednou, a asymetrické přepínání jednotlivých fází není podporováno. Doporučuje se zvážit zapojení tří jednofázových připojek místo jednoho 3fázového systému pro lepší kontrolu přetížení.
-
ladik
- Příspěvky: 146
- Registrován: stř bře 25, 2015 4:13 pm
- Reputace: 4
Re: MULTIPLUS II 3 phase AC ignore při přetížení nefunguje
Tak to je potesujici zprava a to cidlo mas na vstupu do menice nebo vystupu?
-
MartinPi
- Příspěvky: 24
- Registrován: ned lis 13, 2022 10:58 pm
- Reputace: 2
- Lokalita: Písek
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6Kw
- Kapacita baterie [kWh]: 11Kw
Re: MULTIPLUS II 3 phase AC ignore při přetížení nefunguje
Na vstupu AC IN
2 kWp V, 4kWp J, Victron 1x MPII 5k/48V/GX, 2x MPII 5k/48V, Victron MPPT 250/100-CAN, Baterie 12,8 kWh LiFePo4 16S
-
turbyho
- Příspěvky: 102
- Registrován: sob lis 27, 2021 5:56 pm
- Reputace: 8
Re: MULTIPLUS II 3 phase AC ignore při přetížení nefunguje
pokud nemas jiny zdroj v systemu mezi ds a menicem tak je externi senzor uplne zbytecny. identicky ma uz mp v sobe. tvrdi se, ze je presnejsi, ale neni to pravda. externi slouzi jen k tomu aby bylo mozne osadit i dalsi zdroje mezi ds a menicem a ridit je pres mp.
z hlediska mereni in/out pro gx je pak lepsi dat dva elektromery na rs-485.
z hlediska mereni in/out pro gx je pak lepsi dat dva elektromery na rs-485.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 3x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
-
ladik
- Příspěvky: 146
- Registrován: stř bře 25, 2015 4:13 pm
- Reputace: 4
Re: MULTIPLUS II 3 phase AC ignore při přetížení nefunguje
Z ceho usuzujes, ze je to identicke mereni a neni potreba? Nikde jsem nevidel schema, kde ma Victron to mereni uvnitr v bedne. Ja pojedu 3F MPII 5000, tak to tam budu mit take. Zajimalo by mne to. Dekuji.
-
Diablo1st
- Příspěvky: 2147
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 195
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: MULTIPLUS II 3 phase AC ignore při přetížení nefunguje
MP2 má interné prúdové čidlo, ktoré je vidieť TU
Je to tak ako kolega píše. Ak nie je žiadna záťaž, ktorú chceš živiť z batérii na ACin, žiadne čidlo ani smartmeter nie je potrebný.
Je to tak ako kolega píše. Ak nie je žiadna záťaž, ktorú chceš živiť z batérii na ACin, žiadne čidlo ani smartmeter nie je potrebný.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
-
ladik
- Příspěvky: 146
- Registrován: stř bře 25, 2015 4:13 pm
- Reputace: 4
Re: MULTIPLUS II 3 phase AC ignore při přetížení nefunguje
A to je prave ta odpoved, ja potrebuju zivit veci jak z AC-in (pri velkem odberu), tak z baterek, bez zbytecnych pretoku nechci nic prodavat.
A vlastne ani nevim proc bych mel posilat do AC-in neco z baterek, proto tam ten senzor asi chci.
Pokud to blbe chapu nakopnete mne.
A vlastne ani nevim proc bych mel posilat do AC-in neco z baterek, proto tam ten senzor asi chci.
Pokud to blbe chapu nakopnete mne.
-
Diablo1st
- Příspěvky: 2147
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 195
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: MULTIPLUS II 3 phase AC ignore při přetížení nefunguje
Je to výhodné len pri oficiálnom hybridnom zapojení. Vtedy je dobré mať spotrebiče na ACin strane, ktoré chcem živiť z bateriek ak je DS k dispozícii, ale nechcem ich živiť v prípade výpadku DS. Napr. pračka, sušička, umývačka atď.
Pri ostrovnej prevádzky z prepínaním na DS je dodatočný prúdový senzor zbytočný, keďže ho MP2 má už v sebe a aj tak je väčší predpoklad použitia režimu Ignore AC, kedy pretoky nehrozia.
Pri ostrovnej prevádzky z prepínaním na DS je dodatočný prúdový senzor zbytočný, keďže ho MP2 má už v sebe a aj tak je väčší predpoklad použitia režimu Ignore AC, kedy pretoky nehrozia.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
-
turbyho
- Příspěvky: 102
- Registrován: sob lis 27, 2021 5:56 pm
- Reputace: 8
Re: MULTIPLUS II 3 phase AC ignore při přetížení nefunguje
to same lze ale realizovat i treba pres ac-out2 a nebyt zamceny v ess. predpokladal jsem, ze zde resime hlavne (polo)ostrovy.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 3x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
-
MartinPi
- Příspěvky: 24
- Registrován: ned lis 13, 2022 10:58 pm
- Reputace: 2
- Lokalita: Písek
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6Kw
- Kapacita baterie [kWh]: 11Kw
Re: MULTIPLUS II 3 phase AC ignore při přetížení nefunguje
Trochu jsem pátral a našel jsem, že moje BMSka není řadou MPII 5000kW podporována. Moje BMSka se hlásí jako viz obrázek.To podle mého nejde nijak ovlivnit, prostě jí takto měnič identifikuje a hotovo. Údajně má podporovat Polyntech protokol, ale je divné že se hlásí jako LG resu Battery. Nemáte někdo stejnou BMS viz foto ? Jak se hlásí ve vašem systému ? Tohle píšou na webu Victron o baterii: https://www.victronenergy.com/live/batt ... _chem_resu
2 kWp V, 4kWp J, Victron 1x MPII 5k/48V/GX, 2x MPII 5k/48V, Victron MPPT 250/100-CAN, Baterie 12,8 kWh LiFePo4 16S
-
PetrDubi
- Příspěvky: 1820
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Reputace: 321
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MULTIPLUS II 3 phase AC ignore při přetížení nefunguje
Přes UART (sériové připojení) se bude chovat a hlásit jako JBD, přes CAN potom podle toho, co tam je nahrané.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
maxicusc
- Příspěvky: 17
- Registrován: pon úno 13, 2023 11:58 am
- Reputace: 2
- Lokalita: Praha
Re: MULTIPLUS II 3 phase AC ignore při přetížení nefunguje
Do vlakna bych chtěl přidat i svoje řešeni. Jen jeden drat.stembi píše:Michal A píše:To moc nepotěší, ale děkuji za odpověď. I tak nedalo by se to obejít s hlídáním přetížení Jj. Zkus se podívat na řešení které jsem popsal zde https://community.victronenergy.com/que ... ee-ph.html
Mám tech dratů dost, tak zkouším nedávat víc, než je třebá.
Na masteru - assistent co přepíná grid-baterky po AUX in.
Na cerbo - spináni rele podlě node-red, který hlídá SOC, alarmy přetížení (a tady už mužeme hlídat všechny faze) a co tam ještě chcete.
-
fufland
- Příspěvky: 7
- Registrován: úte bře 28, 2023 7:43 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Liberec
Re: MULTIPLUS II 3 phase AC ignore při přetížení nefunguje
Šel by sem dát screen nastavení masteru a cerba? Mám do masteru natažený kabel k Aux a zkouším to zatím spínat jen externím tlačítkem a prdí to na mně.
Díky
Díky
-
maxicusc
- Příspěvky: 17
- Registrován: pon úno 13, 2023 11:58 am
- Reputace: 2
- Lokalita: Praha
Re: MULTIPLUS II 3 phase AC ignore při přetížení nefunguje
Pokud otazka je ke mě, tak jo. Tam je to uplně jednoduché.fufland píše:Šel by sem dát screen nastavení masteru a cerba? Mám do masteru natažený kabel k Aux a zkouším to zatím spínat jen externím tlačítkem a prdí to na mně.
Díky
Na tlačitko jen pozor - přepinani na AC muže klidně trvát i tak 5 vteřin, pokud ten victron se synchronizuje...
-
fufland
- Příspěvky: 7
- Registrován: úte bře 28, 2023 7:43 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Liberec
Re: MULTIPLUS II 3 phase AC ignore při přetížení nefunguje
maxicusc píše:Pokud otazka je ke mě, tak jo. Tam je to uplně jednoduché.fufland píše:Šel by sem dát screen nastavení masteru a cerba? Mám do masteru natažený kabel k Aux a zkouším to zatím spínat jen externím tlačítkem a prdí to na mně.
Díky
Na tlačitko jen pozor - přepinani na AC muže klidně trvát i tak 5 vteřin, pokud ten victron se synchronizuje...
Děkuji,
to čekat jsem nezkoušel. V asistentovi jsem měl podmínku v podstatě stejnou, takže když tam bylo Aux1 closed for 1 seconds, tak jsem tomu dal tak maximálně 3 sekundy, pak jsem to považoval za nefunkční.
Zítra bych na to měl mít čas, tak to zkusím znova.
-
Diablo1st
- Příspěvky: 2147
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 195
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: MULTIPLUS II 3 phase AC ignore při přetížení nefunguje
Na ignore AC sa dá použiť aj Asistent Generator podľa návodu priamo od Victronu TU
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
-
maxicusc
- Příspěvky: 17
- Registrován: pon úno 13, 2023 11:58 am
- Reputace: 2
- Lokalita: Praha
Re: MULTIPLUS II 3 phase AC ignore při přetížení nefunguje
Aha, nejspíš to bude ono.fufland píše:tak jsem tomu dal tak maximálně 3 sekundy, pak jsem to považoval za nefunkční.
Dokonce když jsem to zkoušel s Virtual Switch a podlě metody "zaprvé dělám, pak koukam do návodu" dal jsem to do všech multiplusu misto jen masteru - tak on se zkoušel přifazovat tak asi minutu a níc jako by se nedělo, až pák hodil mí alarm.
PS. Ten VS je stejně na níc - je omezenec. Ja třeba jdu do AC podlě napěti na nejslabšim članku, co dává BMSka. Tehle data multiplus prostě nemá.
-
Komar
- Příspěvky: 26
- Registrován: pon dub 03, 2023 9:42 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Kaplice
- Bydliště: Hodonice u Malont
Re: MULTIPLUS II 3 phase AC ignore při přetížení nefunguje
Já to vyřešil podobně. Podle AUX1 (nebo jiný) na Masteru řídit ACignore nějakým asistentem (Programable relay a řídit AC ignore, nebo imput current limit control). Na AUX1 pak připojím paralelně k sobě kontakty programovatelných relé (např. K1) všech měničů. V každé jednotce pak ovládám K1 přes generator start and stop assistant, což řeší přetížení i připojování podle SOC, nebo napětí (nebo obojí). SOC stačí použít u jednoho (kteréhokoliv) měniče. Napětí taky, ale dá se nastavit u jednotlivých měničů různé napětí a prodlevy a vytvořit tak dynamiku připojování - pomalejší při malém poklesu napětí kvůli rozběhům, rychlejší při příliš velkém výkyvu... Trochu jsem se bál, že tohle řešení bude pomalejší, než s AC ignore bez použití relé, ale nezdá se.Do vlakna bych chtěl přidat i svoje řešeni. Jen jeden drat.
Mám tech dratů dost, tak zkouším nedávat víc, než je třebá.
Na masteru - assistent co přepíná grid-baterky po AUX in.
Na cerbo - spináni rele podlě node-red, který hlídá SOC, alarmy přetížení (a tady už mužeme hlídat všechny faze) a co tam ještě chcete.
-
Karlik73
- Příspěvky: 95
- Registrován: sob pro 18, 2021 4:41 pm
- Reputace: 0
Re: MULTIPLUS II 3 phase AC ignore při přetížení nefunguje
A jak jsi to pretizeni faze L2 aL3 vyresil?
-
Radar
- Příspěvky: 822
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 49
Re: MULTIPLUS II 3 phase AC ignore při přetížení nefunguje
Pánové, platí tento postup pro nastavení 3xMPII v 3f konfiguraci pro spínání AC IN (resp vypínání AC IGNORE) ....?
podmínka asymetrického přetížení:
Chápu to správně, pokud je to funkční, pak přetížení kterékoliv z fází připne všechny fáze na AC IN a nastaveným proudovým limitem
měniče (součet za všechny měniče) docucávají do všech fází, tedy v danou chvíli i tam, kde přetížení není ....?
Pokud už potřebuji 3F konfiguraci, nevyplatí se spíše na L2 a L3 pověsit jen ty 3F spotřebiče, všechny 1F spotřebiče nechat na L1
a ponechat původní nastavení ...?
Očekávám, že 3F spotřebiče nepřetíží L2 ani L3, pakliže tam není nějaký extrémně vysoký instalovaný příkon.
V každém případě v souběhu je zatíží společně s L1 vždycky symetricky..
A sítí (případně ještě sofistikovaněji 4. menším měničem před AC IN v serii) posílit pouze L1, de jede vše ostatní?
podmínka nabíjení a využití součtu nabíjecích proudů 3xMPII (např 3x35A u 3x MPII 3000VA):
Pokud budu mít nastavenu podmínku "zruš Ignore AC" mezi SOC 30-40%, jak se chovají měniče ve 3f konfiguraci,
když tam je ta tovární podmínka asistence cítí jen na L1/masteru?
díky
podmínka asymetrického přetížení:
Chápu to správně, pokud je to funkční, pak přetížení kterékoliv z fází připne všechny fáze na AC IN a nastaveným proudovým limitem
měniče (součet za všechny měniče) docucávají do všech fází, tedy v danou chvíli i tam, kde přetížení není ....?
Pokud už potřebuji 3F konfiguraci, nevyplatí se spíše na L2 a L3 pověsit jen ty 3F spotřebiče, všechny 1F spotřebiče nechat na L1
a ponechat původní nastavení ...?
Očekávám, že 3F spotřebiče nepřetíží L2 ani L3, pakliže tam není nějaký extrémně vysoký instalovaný příkon.
V každém případě v souběhu je zatíží společně s L1 vždycky symetricky..
A sítí (případně ještě sofistikovaněji 4. menším měničem před AC IN v serii) posílit pouze L1, de jede vše ostatní?
podmínka nabíjení a využití součtu nabíjecích proudů 3xMPII (např 3x35A u 3x MPII 3000VA):
Pokud budu mít nastavenu podmínku "zruš Ignore AC" mezi SOC 30-40%, jak se chovají měniče ve 3f konfiguraci,
když tam je ta tovární podmínka asistence cítí jen na L1/masteru?
díky
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
kodl69
- Příspěvky: 8144
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 1022
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MULTIPLUS II 3 phase AC ignore při přetížení nefunguje
A není jednodušší to Ignore AC in řídit přes NODERED? Já tím sice v 1f systému připínám druhej měnič, kterej mi zapne chvilku před tím relé na multiplusu.
kombinace drátů a nastavení sw mi nepřijde jako něco, co se dá dlouhodobě bezproblémově provozovat.
Jenom náhled, jak nastavovat proudovej limit , aby se o to oba měniče rozumně podělily a jak ovládat "ignoreAC-IN" : myslím si, že desetiminutová rozcvička s node red by stačila na úpravu tohohle pro 3f systém.
kombinace drátů a nastavení sw mi nepřijde jako něco, co se dá dlouhodobě bezproblémově provozovat.
Jenom náhled, jak nastavovat proudovej limit , aby se o to oba měniče rozumně podělily a jak ovládat "ignoreAC-IN" : myslím si, že desetiminutová rozcvička s node red by stačila na úpravu tohohle pro 3f systém.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.