propojení 115W a 2x 60W

Souhrn tématu

Propojení solárních panelů 115W a dvou 60W lze kombinovat sériově i paralelně, pokud jsou parametry napětí a proudu kompatibilní. Paralelní spojení vyžaduje shodu napětí, aby se minimalizovaly ztráty, zatímco u sériového spojení musí být proud stejný, jinak dochází k degradaci výkonu podle nejslabšího panelu. Dva 60W panely paralelně mohou fungovat jako jeden silnější panel a následně být zapojeny do série s panelem 115W.
PajaT
Příspěvky: 22
Registrován: stř bře 22, 2023 3:58 pm
Reputace:4
Lokalita: Plzeň
Lokalita:Plzeň

propojení 115W a 2x 60W

Nový příspěvek od PajaT »

Dobrý den,
ráda by jsem se zeptala, zda je možné zapojit solární panely do série i paralelně zároveň
soláry jsou od stejného výrobce, pouze 2 by měli menší výrobní kapacitu...
obrázek napovídá jak je celý systém myšlen.
Děkuji za rady
Přílohy
FVS.png
rva
Příspěvky: 5185
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace:1037
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 76
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76

Re: propojení 115W a 2x 60W

Nový příspěvek od rva »

Ty slabší dané paralelně mají parametry podobné jako ten silnější, takže jdou takto použít jako jeden silnější panel. Na malůvce ty zelené čáry k nim musí vést přes T rozdvojky.
_______________________________________________________________________
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
PetrDubi
Příspěvky: 1956
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Reputace:340
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:Blízko Ústí nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10790 Kapacita baterie [kWh]:13

Re: propojení 115W a 2x 60W

Nový příspěvek od PetrDubi »

Ty 60W panely jsou zapojené paralelně a ta dvojice je v sérii s tím panelem 115W (je to tak zláštně nakreslený)? Jestli ano, tak by to mělo být bez problémů.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Soban
Příspěvky: 4730
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace:316
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16

Re: propojení 115W a 2x 60W

Nový příspěvek od Soban »

Zapojovat to můžeš jak chceš, ale!!!!!

Při paralelním spojení musí sedět u těch větví napětí! Čím bude rozdílné tím budou větší ztráty.

U sériového spojení musí sedět proud (být stejný u těch panelů)! Pokud bude rozdílný degraduje se to podle toho nejmenšího proudu.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh*batt*
PetrDubi
Příspěvky: 1956
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Reputace:340
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:Blízko Ústí nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10790 Kapacita baterie [kWh]:13

Re: propojení 115W a 2x 60W

Nový příspěvek od PetrDubi »

Vždyť tam dala i parametry těch panelů a rozdíl v napětí je 0,4V a v proudu 0,16A, takže tohle je v pohodě.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4

Kdo je online