Lokalita: Plzeň

propojení 115W a 2x 60W

Příspěvek od PajaT »

Dobrý den,
ráda by jsem se zeptala, zda je možné zapojit solární panely do série i paralelně zároveň
soláry jsou od stejného výrobce, pouze 2 by měli menší výrobní kapacitu...
obrázek napovídá jak je celý systém myšlen.
Děkuji za rady
Přílohy
FVS.png
rva
Příspěvky: 3949
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: propojení 115W a 2x 60W

Příspěvek od rva »

Ty slabší dané paralelně mají parametry podobné jako ten silnější, takže jdou takto použít jako jeden silnější panel. Na malůvce ty zelené čáry k nim musí vést přes T rozdvojky.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
PetrDubi
Příspěvky: 1543
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: propojení 115W a 2x 60W

Příspěvek od PetrDubi »

Ty 60W panely jsou zapojené paralelně a ta dvojice je v sérii s tím panelem 115W (je to tak zláštně nakreslený)? Jestli ano, tak by to mělo být bez problémů.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Soban
Příspěvky: 3869
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: propojení 115W a 2x 60W

Příspěvek od Soban »

Zapojovat to můžeš jak chceš, ale!!!!!

Při paralelním spojení musí sedět u těch větví napětí! Čím bude rozdílné tím budou větší ztráty.

U sériového spojení musí sedět proud (být stejný u těch panelů)! Pokud bude rozdílný degraduje se to podle toho nejmenšího proudu.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
PetrDubi
Příspěvky: 1543
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: propojení 115W a 2x 60W

Příspěvek od PetrDubi »

Vždyť tam dala i parametry těch panelů a rozdíl v napětí je 0,4V a v proudu 0,16A, takže tohle je v pohodě.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek