Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
jova píše:Proto jsem uvažoval o té diodě
Kdyby to bylo tak jednoduché,tak by výrobce tu diodu za 5kč tam dával
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 2675
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
No jestli je to takovéhle divočina tak se na to fakt asi radši ...
-
- Příspěvky: 3433
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Diagnostika závad střídače typu I solar, střeva jsou všechno podobný.
Poškození střídače mám stejný,odpálených cca 20 tranzistorů.
https://www.youtube.com/watch?v=B9rc24d8erk&t=13s
Poškození střídače mám stejný,odpálených cca 20 tranzistorů.
https://www.youtube.com/watch?v=B9rc24d8erk&t=13s
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3433
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Tak Easun opět svítí a vyrábí z baterie AC 230V. Vyměněny všechny IGBT jak na měniči z baterie,tak v měniči na 230V, IGBT nakoupeny na alíku za cca 800kč ještě na dva měniče. Prodávají to po 50ks. Byly odpáleny jenom výkonové členy ,budiče byly naštěstí OK.
Kdybych to nebral jako zimní zábavu, tak by tu práci nikdo nezaplatí. Stálo mě to asi 8 hodin práce.
Nikdy neukostřujte a Axpertu vstup MPPT regulátoru.
Kdybych to nebral jako zimní zábavu, tak by tu práci nikdo nezaplatí. Stálo mě to asi 8 hodin práce.
Nikdy neukostřujte a Axpertu vstup MPPT regulátoru.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 1581
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Jo, každá sranda něco stojí..
Ale je dobře, že se ti to podařilo dát do kupy a kdyby se ti něco podobnýho přihodilo v budoucnu, tak už víš jak na to
Ale je dobře, že se ti to podařilo dát do kupy a kdyby se ti něco podobnýho přihodilo v budoucnu, tak už víš jak na to
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 3433
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Jojo. Přišlo mi vyúčtování. Celková roční platby za dodávku el.energie je 13600kč. Záloha na další období 1000kč/měsíc.
Do konce roku 2023 budu mít cca 50% investice do el.zpět.
Do konce roku 2023 budu mít cca 50% investice do el.zpět.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3433
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Kanál zabývající se opravama levných čínských měničů.
https://www.youtube.com/@ALayoubiMainte ... ter/videos
https://www.youtube.com/@ALayoubiMainte ... ter/videos
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3433
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Odešel tento bazmek.Za cca 18 měsíců odešel 2ks z 6ks o kterých vím v chodu.Takže úmrtnost 33% do dvou let
Pravděpodobně mezizávitový zkrat na cívce a roztavené plastové jádro jako u prvního kusu.To se určitě nevyplatí.
Ta moje elektrárna z činských dílů potřebuje svého údržbáře.
Pravděpodobně mezizávitový zkrat na cívce a roztavené plastové jádro jako u prvního kusu.To se určitě nevyplatí.
Ta moje elektrárna z činských dílů potřebuje svého údržbáře.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 1581
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
No vidíš a to mě tu několik lidí před cca. měsícem přesvědčovalo, že týhle přepínače jsou spolehlivější než stykače
Jinak mi v poslední době už 2x vypadl při 150A jeden DC jistič na 200A kupovaný u jednoho českého eshopu s FV a použitý u baterky. Takže budu měnit za pojistkový odpínač evropské výroby s pojistkama (nejspíš Siemens) a tím by měla zmizet poslední čínská věc v elektrických rozvodech
Jinak mi v poslední době už 2x vypadl při 150A jeden DC jistič na 200A kupovaný u jednoho českého eshopu s FV a použitý u baterky. Takže budu měnit za pojistkový odpínač evropské výroby s pojistkama (nejspíš Siemens) a tím by měla zmizet poslední čínská věc v elektrických rozvodech
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 3433
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Měl jsem podobný jistič na expedičním vozidle z Ali s nápisem 200A.Po 3 minutách dobíjecím proudem z alternátoru okolo 100A při 12V vypadával. Použitelné na poloviční hodnotu a to ještě chvíliPetrDubi píše:No vidíš a to mě tu několik lidí před cca. měsícem přesvědčovalo, že týhle přepínače jsou spolehlivější než stykače
Jinak mi v poslední době už 2x vypadl při 150A jeden DC jistič na 200A kupovaný u jednoho českého eshopu s FV a použitý u baterky. Takže budu měnit za pojistkový odpínač evropské výroby s pojistkama (nejspíš Siemens) a tím by měla zmizet poslední čínská věc v elektrických rozvodech
Jestli tak Číňani vyrábí i elektromobily, tak to nemusí mít evropský autoprůmysl obavy.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 246
- Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Táborsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Problémem u těchto spínačů bývají mikrospínače, které tu cívku odpojí po přepnutí. Bohužel ta cívka je poddimenzovaná na trvalé napětí, takže když se spínač "slepí" tak ta cívka zákonitě shoří.Franta2776 píše:Odešel tento bazmek.Za cca 18 měsíců odešel 2ks z 6ks o kterých vím v chodu.Takže úmrtnost 33% do dvou let
Pravděpodobně mezizávitový zkrat na cívce a roztavené plastové jádro jako u prvního kusu.To se určitě nevyplatí.
Ta moje elektrárna z činských dílů potřebuje svého údržbáře.
-
- Příspěvky: 1581
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Tak ona hlavně ta cívka žere i trávu kolem baráku, takže je to jenom otázka času... Při několika přepnutích za sebou bez problému vyhodí i 6A jistič - podotýkám že evropský, ne čínský!
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 3433
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Tak jsem ten bazmek vykuchal a zůstal z toho krásně ručně přepínatelný bazmek.Je to jak píše Jova.Je tam mikrospínač, co má tu cívku po přepnutí odpojit a pokud neodpojí roztaví se plast uvnitř jádra a jádro nejde zasunout,stejná závada jako posledně. Je to škoda, na spínači je spousta materieálu a práce a na prd. Dopadnou,tak časem asi všechny
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3433
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Orientační kontrola kapacity levných Lifepo4 260Ah od Litokaly z Aliexpresu po více než 200 cyklech.
Před cca 18měsíci jsem uvedl do chodu baterie 16S od Litokaly za cca 1500USD.Teď jsem z důvodu spojení s gelovkama přikoupil od Mivvy 2články 130Ah,ty jsem zapojil pararelně a přidal jako 17článek (260Ah)bez BMS.
Baterie jsem ručně vybalancoval dole na 3V a dnes se baterie konečně nabily.
Výsledek je ,že samostaný článek celkem přesně kopíruje napětí starších 16článků.Při orientačním SOC 99% má 3,4V zbylých 16 článků je na tom podobně.
V mém připadě to vypadá,že můj nákup na Ali nebyl průšvih a baterie kapacitu drží.
Před cca 18měsíci jsem uvedl do chodu baterie 16S od Litokaly za cca 1500USD.Teď jsem z důvodu spojení s gelovkama přikoupil od Mivvy 2články 130Ah,ty jsem zapojil pararelně a přidal jako 17článek (260Ah)bez BMS.
Baterie jsem ručně vybalancoval dole na 3V a dnes se baterie konečně nabily.
Výsledek je ,že samostaný článek celkem přesně kopíruje napětí starších 16článků.Při orientačním SOC 99% má 3,4V zbylých 16 článků je na tom podobně.
V mém připadě to vypadá,že můj nákup na Ali nebyl průšvih a baterie kapacitu drží.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3433
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Foto nové FV elektrárny na expedičním vozidle.Koupeno na Ali jako set za cca 4000kč za 3dny dodávka.2x100Wp+Pwm +kabeláž.Celkem to funguje leze z toho 10A při 14V. Koupeno hlavně na dobíjené elektrokol ma cestách.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3433
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Bms Daly udělala aktualizaci.Ode dneška počítá dostupnou hodnotu a Ah
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3433
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Před 2 dny jsem připojil kapacitní balancer na baterii do auta.Rozdíl byl 0,2V.Dnes je 0.003V, takže ty kapacitnî balancery fungují.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3433
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Takový pruh se mi vytvořil na panelech 2 roky na střeše sklon 10st.Panely jsou celkem čisté.Jaký to může mít vliv na výkon a zapouzdření panelu??
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne sob říj 07, 2023 11:48 am, celkem upraveno 1 x.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3433
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3433
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Prosím o radu na malou elektrárnu na chatu
od Kraklol » » v Plánované elektrárny
Prosím o radu na malou elektrárnu na chatu
- 22 Odpovědi
- 1934 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od solarnibaron
-
-
- 10 Odpovědi
- 1127 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Roura
-
- 9 Odpovědi
- 835 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Dagus
-
- 10 Odpovědi
- 1865 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vla
-
-
Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE
od antoni_sk » » v Ostrovní elektrárny
Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE
- 401 Odpovědi
- 36272 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od antoni_sk
-