Multiplus II a country code

Měniče Victron
pepros
Příspěvky: 11
Registrován: ned pro 25, 2022 7:37 pm

Multiplus II a country code

Příspěvek od pepros »

Zdravím,

jaký country code (a další nastavení) používáte na Multiplus II pro grid? Jsem v tomto hodně opatrný, prostudoval https://www.victronenergy.com/live/ve.b ... -detection a jsem si teď ještě méně jist, co tam nastavit ;-) Potřebuji pro ESS.

Měli by jste screenshot? Děkuji
kodl69
Příspěvky: 7660
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus II a country code

Příspěvek od kodl69 »

Multiplus používám pouze bez připojené DS, tj v ostrovním režimu, a nevím, proč bych to měl měnit. Chceš problémy? tak si je právě děláš...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
pepros
Příspěvky: 11
Registrován: ned pro 25, 2022 7:37 pm

Re: Multiplus II a country code

Příspěvek od pepros »

Musí vás tu být spousta, co jedete on-grid ;-) Ostrov je další meta.
Hledal jsem i tu na foru a nic. To je to tak jednoduchý ;-)
Diablo1st
Příspěvky: 1822
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Multiplus II a country code

Příspěvek od Diablo1st »

Skús napísať užívateľovi Quickyprd. Ten je legálne pripojený, využíva ESS a nastavovala mu to firma.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
pepros
Příspěvky: 11
Registrován: ned pro 25, 2022 7:37 pm

Re: Multiplus II a country code

Příspěvek od pepros »

Díky. Nemohu psát soukromé zprávy, píše mi to něco, jako že mám malou aktivitu.
Ostrovem to teď řeším, jedu ale na 3xMultiplus 3000VA a někdy to nestihá, blbě to detekuje přetížení a nepřepíná to správně na DS. Občas to udělá varná konvice, občas kotel.
Chtěl jsem ESS zatím bez přetoků do DS, jenom abych byl on-grid. Ještě mi chybí vyřídit pár drobností s ČEZem, smlouvu už mám, jenom tam chtějí dodat ty pojistky, projekt atd..., tak na tom mezitím pracuji, bylo by dobré, kdyby to bylo nějak stabilnější a proto pokukuji po tom ESS bez přetoků on-grid.

Díky
Antrac1t
Příspěvky: 379
Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
Lokalita: Znojemsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 11
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus II a country code

Příspěvek od Antrac1t »

Nepotrebujes vubec ESS, nevyplnuj zadny grid code, vyuzivej jen power assists a reguluj ho. Jedu takhle uz 3/4 roku s 0 pretokem ...
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
Diablo1st
Příspěvky: 1822
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Multiplus II a country code

Příspěvek od Diablo1st »

pepros píše:
Díky. Nemohu psát soukromé zprávy, píše mi to něco, jako že mám malou aktivitu.
Ostrovem to teď řeším, jedu ale na 3xMultiplus 3000VA a někdy to nestihá, blbě to detekuje přetížení a nepřepíná to správně na DS. Občas to udělá varná konvice, občas kotel.
Chtěl jsem ESS zatím bez přetoků do DS, jenom abych byl on-grid. Ještě mi chybí vyřídit pár drobností s ČEZem, smlouvu už mám, jenom tam chtějí dodat ty pojistky, projekt atd..., tak na tom mezitím pracuji, bylo by dobré, kdyby to bylo nějak stabilnější a proto pokukuji po tom ESS bez přetoků on-grid.

Díky
ESS nie je bez pretokov ani náhodou!!! Nepoužívaj toto nastavenie bez oficiálneho pripojenia.

Ako tu radí kolega vyššie, využi skôr pripojenie cez Generator s Power Assist.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
pepros
Příspěvky: 11
Registrován: ned pro 25, 2022 7:37 pm

Re: Multiplus II a country code

Příspěvek od pepros »

Oukej ;-) nechám si poradit. Generator s Power Assist. Kouknu na to. Screen s konfiguraci by nebyl?

Děkuji
Diablo1st
Příspěvky: 1822
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Multiplus II a country code

Příspěvek od Diablo1st »

Diskusia ohľadom Victron a pretokov dosiete je aj TU
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
pepros
Příspěvky: 11
Registrován: ned pro 25, 2022 7:37 pm

Re: Multiplus II a country code

Příspěvek od pepros »

Našel jsem tento dokument

https://www.victronenergy.com/upload/do ... ble-EN.pdf

mám za to, že to je víceméně varianta 5.1

- nastavil jsem inputAC1 jako Generator a nemám ten Battery Monitor (ale asi si to MP monitoruje sám)
- powerAssist zapnutý

- jedu v UPC režimu, mám zapnutý VS. Tady se ztrácím a nevím, jestli mám zapnout Charger (třeba na 48.5V (Pylontech us5000) nebo SoC do 10%)?
Předpokládal bych, že VS by měl být vypnutý a inputAC1 by se neměl ignorovat.

Díky
Antrac1t
Příspěvky: 379
Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
Lokalita: Znojemsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 11
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus II a country code

Příspěvek od Antrac1t »

a ceho chces docilit? aby DS vyrovnavala nedostatky MP2? Pokud ano, tak nic nenastavuj jako generator, vse nech v defaultu jak je, jen zapni PA, a nastav assistenta na spiani AC in podle zatezi. Pokud si to chces korigovat sam, tak mam asistenta pouze na sepnuti AC in dle aux1 vstupu, ktere ovladam pres node red a nastavuji current limit
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
pepros
Příspěvky: 11
Registrován: ned pro 25, 2022 7:37 pm

Re: Multiplus II a country code

Příspěvek od pepros »

díky...

Obrázek

- nastav assistenta na spiani AC in podle zatezi
to je asi virtual switch? Tuším ta 4tá volba, kde se zadává výkon po X sekund?

- asistenta pouze na sepnuti AC in dle aux1 vstupu
to je ta druhá volba?

Díky
Diablo1st
Příspěvky: 1822
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Multiplus II a country code

Příspěvek od Diablo1st »

Odporúčam sa registrovať na victron profesional, je tam kopec videí a jedno je aj ohľadom nastavenia Asistentov. Najprv si treba naštudovať základy a až potom niečo nastavovať.

TU je nastavenie pre IgnoreAC cez Asistent Generator, ale nastatovať až po pozretí videí.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
pepros
Příspěvky: 11
Registrován: ned pro 25, 2022 7:37 pm

Re: Multiplus II a country code

Příspěvek od pepros »

Díky, na tohle jsem taky narazil. Nevěnoval jsem tomu moc velkou pozornost.
Taky díky za ten odkaz, už to jedu včetně youtubu a dalších. Sehnal jsem i školení. Tak snad ;-)
pepros
Příspěvky: 11
Registrován: ned pro 25, 2022 7:37 pm

Re: Multiplus II a country code

Příspěvek od pepros »

No, v té přednášce se říká, že GXka mají pro přetížení jedné fáze speciální nastavení, zatímco MP se přetíží. Takže to pro mě asi není, mám MPII3000 a to přetížení po jednotlivých fázích budu muset řešit.
pepros
Příspěvky: 11
Registrován: ned pro 25, 2022 7:37 pm

Re: Multiplus II a country code

Příspěvek od pepros »

Jedině, že by zafungoval PowerAssist, ale to tam neřekla. Takže jdu studovat dál.
Uživatelský avatar
Markoni22
Příspěvky: 1
Registrován: ned dub 30, 2023 6:17 pm
Lokalita: Most
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4200
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: Multiplus II a country code

Příspěvek od Markoni22 »

Dobrý den.

Rád bych na tomto požádal o radu k nastavení Multiplus. FVE mi funguje. Jediné co neumím nastavit je, aby se mi baterie v noci vybíjela. Vybije se jen o nějaké 3-5%. To je jen vlastní spotřeba. Spotřebiče mi nenapájí.

Předem děkuji.
Diablo1st
Příspěvky: 1822
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Multiplus II a country code

Příspěvek od Diablo1st »

Toto by chcelo troška bližšie popísať zapojenie, aké komponenty sú použité a aj nastavenia (aký je použitý režim, aký asistenti atď.)
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
ladik
Příspěvky: 118
Registrován: stř bře 25, 2015 4:13 pm

Re: Multiplus II a country code

Příspěvek od ladik »

Markoni22 píše:
Dobrý den.

Rád bych na tomto požádal o radu k nastavení Multiplus. FVE mi funguje. Jediné co neumím nastavit je, aby se mi baterie v noci vybíjela. Vybije se jen o nějaké 3-5%. To je jen vlastní spotřeba. Spotřebiče mi nenapájí.

Předem děkuji.
Zaloz vlastni vlakno at se to tu nemicha.
Bez popisu zapojeni ti tezko poradime, ale dle mne nemas dum zapojeny na backup, to je ma dedukce a takto to bezne firmy montuji, ja jedu vse na backup out a baterii vyuzivam na max.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek