Multiplus II a country code
Měniče Victron
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: ned pro 25, 2022 7:37 pm
Multiplus II a country code
Zdravím,
jaký country code (a další nastavení) používáte na Multiplus II pro grid? Jsem v tomto hodně opatrný, prostudoval https://www.victronenergy.com/live/ve.b ... -detection a jsem si teď ještě méně jist, co tam nastavit Potřebuji pro ESS.
Měli by jste screenshot? Děkuji
jaký country code (a další nastavení) používáte na Multiplus II pro grid? Jsem v tomto hodně opatrný, prostudoval https://www.victronenergy.com/live/ve.b ... -detection a jsem si teď ještě méně jist, co tam nastavit Potřebuji pro ESS.
Měli by jste screenshot? Děkuji
-
- Příspěvky: 7659
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus II a country code
Multiplus používám pouze bez připojené DS, tj v ostrovním režimu, a nevím, proč bych to měl měnit. Chceš problémy? tak si je právě děláš...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: ned pro 25, 2022 7:37 pm
Re: Multiplus II a country code
Musí vás tu být spousta, co jedete on-grid Ostrov je další meta.
Hledal jsem i tu na foru a nic. To je to tak jednoduchý
Hledal jsem i tu na foru a nic. To je to tak jednoduchý
-
- Příspěvky: 1821
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Multiplus II a country code
Skús napísať užívateľovi Quickyprd. Ten je legálne pripojený, využíva ESS a nastavovala mu to firma.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: ned pro 25, 2022 7:37 pm
Re: Multiplus II a country code
Díky. Nemohu psát soukromé zprávy, píše mi to něco, jako že mám malou aktivitu.
Ostrovem to teď řeším, jedu ale na 3xMultiplus 3000VA a někdy to nestihá, blbě to detekuje přetížení a nepřepíná to správně na DS. Občas to udělá varná konvice, občas kotel.
Chtěl jsem ESS zatím bez přetoků do DS, jenom abych byl on-grid. Ještě mi chybí vyřídit pár drobností s ČEZem, smlouvu už mám, jenom tam chtějí dodat ty pojistky, projekt atd..., tak na tom mezitím pracuji, bylo by dobré, kdyby to bylo nějak stabilnější a proto pokukuji po tom ESS bez přetoků on-grid.
Díky
Ostrovem to teď řeším, jedu ale na 3xMultiplus 3000VA a někdy to nestihá, blbě to detekuje přetížení a nepřepíná to správně na DS. Občas to udělá varná konvice, občas kotel.
Chtěl jsem ESS zatím bez přetoků do DS, jenom abych byl on-grid. Ještě mi chybí vyřídit pár drobností s ČEZem, smlouvu už mám, jenom tam chtějí dodat ty pojistky, projekt atd..., tak na tom mezitím pracuji, bylo by dobré, kdyby to bylo nějak stabilnější a proto pokukuji po tom ESS bez přetoků on-grid.
Díky
-
- Příspěvky: 375
- Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
- Lokalita: Znojemsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus II a country code
Nepotrebujes vubec ESS, nevyplnuj zadny grid code, vyuzivej jen power assists a reguluj ho. Jedu takhle uz 3/4 roku s 0 pretokem ...
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
-
- Příspěvky: 1821
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Multiplus II a country code
ESS nie je bez pretokov ani náhodou!!! Nepoužívaj toto nastavenie bez oficiálneho pripojenia.pepros píše:Díky. Nemohu psát soukromé zprávy, píše mi to něco, jako že mám malou aktivitu.
Ostrovem to teď řeším, jedu ale na 3xMultiplus 3000VA a někdy to nestihá, blbě to detekuje přetížení a nepřepíná to správně na DS. Občas to udělá varná konvice, občas kotel.
Chtěl jsem ESS zatím bez přetoků do DS, jenom abych byl on-grid. Ještě mi chybí vyřídit pár drobností s ČEZem, smlouvu už mám, jenom tam chtějí dodat ty pojistky, projekt atd..., tak na tom mezitím pracuji, bylo by dobré, kdyby to bylo nějak stabilnější a proto pokukuji po tom ESS bez přetoků on-grid.
Díky
Ako tu radí kolega vyššie, využi skôr pripojenie cez Generator s Power Assist.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: ned pro 25, 2022 7:37 pm
Re: Multiplus II a country code
Oukej nechám si poradit. Generator s Power Assist. Kouknu na to. Screen s konfiguraci by nebyl?
Děkuji
Děkuji
-
- Příspěvky: 1821
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Multiplus II a country code
Diskusia ohľadom Victron a pretokov dosiete je aj TU
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: ned pro 25, 2022 7:37 pm
Re: Multiplus II a country code
Našel jsem tento dokument
https://www.victronenergy.com/upload/do ... ble-EN.pdf
mám za to, že to je víceméně varianta 5.1
- nastavil jsem inputAC1 jako Generator a nemám ten Battery Monitor (ale asi si to MP monitoruje sám)
- powerAssist zapnutý
- jedu v UPC režimu, mám zapnutý VS. Tady se ztrácím a nevím, jestli mám zapnout Charger (třeba na 48.5V (Pylontech us5000) nebo SoC do 10%)?
Předpokládal bych, že VS by měl být vypnutý a inputAC1 by se neměl ignorovat.
Díky
https://www.victronenergy.com/upload/do ... ble-EN.pdf
mám za to, že to je víceméně varianta 5.1
- nastavil jsem inputAC1 jako Generator a nemám ten Battery Monitor (ale asi si to MP monitoruje sám)
- powerAssist zapnutý
- jedu v UPC režimu, mám zapnutý VS. Tady se ztrácím a nevím, jestli mám zapnout Charger (třeba na 48.5V (Pylontech us5000) nebo SoC do 10%)?
Předpokládal bych, že VS by měl být vypnutý a inputAC1 by se neměl ignorovat.
Díky
-
- Příspěvky: 375
- Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
- Lokalita: Znojemsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus II a country code
a ceho chces docilit? aby DS vyrovnavala nedostatky MP2? Pokud ano, tak nic nenastavuj jako generator, vse nech v defaultu jak je, jen zapni PA, a nastav assistenta na spiani AC in podle zatezi. Pokud si to chces korigovat sam, tak mam asistenta pouze na sepnuti AC in dle aux1 vstupu, ktere ovladam pres node red a nastavuji current limit
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: ned pro 25, 2022 7:37 pm
Re: Multiplus II a country code
díky...
- nastav assistenta na spiani AC in podle zatezi
to je asi virtual switch? Tuším ta 4tá volba, kde se zadává výkon po X sekund?
- asistenta pouze na sepnuti AC in dle aux1 vstupu
to je ta druhá volba?
Díky
- nastav assistenta na spiani AC in podle zatezi
to je asi virtual switch? Tuším ta 4tá volba, kde se zadává výkon po X sekund?
- asistenta pouze na sepnuti AC in dle aux1 vstupu
to je ta druhá volba?
Díky
-
- Příspěvky: 1821
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Multiplus II a country code
Odporúčam sa registrovať na victron profesional, je tam kopec videí a jedno je aj ohľadom nastavenia Asistentov. Najprv si treba naštudovať základy a až potom niečo nastavovať.
TU je nastavenie pre IgnoreAC cez Asistent Generator, ale nastatovať až po pozretí videí.
TU je nastavenie pre IgnoreAC cez Asistent Generator, ale nastatovať až po pozretí videí.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: ned pro 25, 2022 7:37 pm
Re: Multiplus II a country code
Díky, na tohle jsem taky narazil. Nevěnoval jsem tomu moc velkou pozornost.
Taky díky za ten odkaz, už to jedu včetně youtubu a dalších. Sehnal jsem i školení. Tak snad
Taky díky za ten odkaz, už to jedu včetně youtubu a dalších. Sehnal jsem i školení. Tak snad
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: ned pro 25, 2022 7:37 pm
Re: Multiplus II a country code
No, v té přednášce se říká, že GXka mají pro přetížení jedné fáze speciální nastavení, zatímco MP se přetíží. Takže to pro mě asi není, mám MPII3000 a to přetížení po jednotlivých fázích budu muset řešit.
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: ned pro 25, 2022 7:37 pm
Re: Multiplus II a country code
Jedině, že by zafungoval PowerAssist, ale to tam neřekla. Takže jdu studovat dál.
-
- Příspěvky: 1
- Registrován: ned dub 30, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Most
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4200
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: Multiplus II a country code
Dobrý den.
Rád bych na tomto požádal o radu k nastavení Multiplus. FVE mi funguje. Jediné co neumím nastavit je, aby se mi baterie v noci vybíjela. Vybije se jen o nějaké 3-5%. To je jen vlastní spotřeba. Spotřebiče mi nenapájí.
Předem děkuji.
Rád bych na tomto požádal o radu k nastavení Multiplus. FVE mi funguje. Jediné co neumím nastavit je, aby se mi baterie v noci vybíjela. Vybije se jen o nějaké 3-5%. To je jen vlastní spotřeba. Spotřebiče mi nenapájí.
Předem děkuji.
-
- Příspěvky: 1821
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Multiplus II a country code
Toto by chcelo troška bližšie popísať zapojenie, aké komponenty sú použité a aj nastavenia (aký je použitý režim, aký asistenti atď.)
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 118
- Registrován: stř bře 25, 2015 4:13 pm
Re: Multiplus II a country code
Zaloz vlastni vlakno at se to tu nemicha.Markoni22 píše:Dobrý den.
Rád bych na tomto požádal o radu k nastavení Multiplus. FVE mi funguje. Jediné co neumím nastavit je, aby se mi baterie v noci vybíjela. Vybije se jen o nějaké 3-5%. To je jen vlastní spotřeba. Spotřebiče mi nenapájí.
Předem děkuji.
Bez popisu zapojeni ti tezko poradime, ale dle mne nemas dum zapojeny na backup, to je ma dedukce a takto to bezne firmy montuji, ja jedu vse na backup out a baterii vyuzivam na max.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 1 Odpovědi
- 450 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cerm
-
-
Axpert VM III 5000 fault code F51 - Over current or surge
od HighLander » » v Axpert
Axpert VM III 5000 fault code F51 - Over current or surge
- 1 Odpovědi
- 379 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od HighLander
-
-
- 10 Odpovědi
- 1126 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mikel
-
- 247 Odpovědi
- 23279 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vk_1
-
- 5 Odpovědi
- 794 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sanitka