CY kabel na pripojenie k HUS

Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
ospaly
Příspěvky: 53
Registrován: čtv črc 28, 2016 9:40 pm

CY kabel na pripojenie k HUS

Příspěvek od ospaly »

Zdravím.
Konštrukciu panelov mám podľa projektu bleskozvodu navzájom pospájanú, pod panelmi budú podložky na vodivé spojenie s konštrukciou.
Na prepojenie konštrukcie s HUS (hlavná uzemňovacia svorka) je vodič 16mm2. Ja som kúpil CY 25, ale došiel mi vodič, kt je zložený zo 7 tenších drôtov (nie je to CYA, kde sú desiatky tenkých drôtikov). Chcem sa opýtať, je to CY vodič, alebo CYA, mám to reklamovať? Tu na fóre je odporučaný do vonkajšieho prostredia kvôli oxidácii CY vodič. Samozrejme umiestnený v UV odolnej chráničke. Vďaka. P.S: aj z iného eshopu mi poslali ako CY 16 vodič zložený zo 7 tenších drôtov, tak neviem, či sa od hrúbky 16 nerobia také zložené, alebo oba obchody to majú zle označené.
pibi
Příspěvky: 981
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: CY kabel na pripojenie k HUS

Příspěvek od pibi »

CY je 1 vodič, měděná kulatina v izolaci, když je tam více pramenů, je to CYA, ale jsou asi různé, složené z měně tlustějších drátků, nebo jemně laněné z hodně tenkých.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Dagus
Příspěvky: 1988
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: CY kabel na pripojenie k HUS

Příspěvek od Dagus »

No já mám CY 10tku a je to jeden drát. Je možné, že to silnější dělají jako "CYA" kvůli ohybu. V ruce mívám jen CYA tlusté kabely tak neporadím, ale co mají ayky ČEZ tak jsou taky skládané z většího množství cca čtyřek dratů.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
kodl69
Příspěvky: 7659
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: CY kabel na pripojenie k HUS

Příspěvek od kodl69 »

CY25mm2 je první, který má jádro složené z několika vodičů. Je to standart, představ si třeba 150mm2 plný vodič, jak ho budeš ohýbat - pravděpodobně v ohybu zničíš izolaci, ale tyčku mědi s průměřem cca 13mm jenom tak neohneš...
tady máš celkem jednoznačnou vysvětlivku http://www.kabelyvodice.cz/Katalog_FULL/09.pdf
Hliník se dělá s plným jádrem tuším do 50mm2, je holt měkčí...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.