GoodWe 10k ET Plus - asymetrie - problém
Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: čtv zář 08, 2022 9:54 pm
GoodWe 10k ET Plus - asymetrie - problém
Dobrý den,
jak venku začíná být slunečno, zaznamenal jsem u svého střídače (uveden do provozu na podzim 2022) toto podivné chování:
Jakmile začne být vysoká výroba (cca 5kW+) s přetoky do sítě a spustí se na jedné fázi odběr 2,2kW (boiler TUV), začnou mi MPPT regulátory snižovat napětí na strinzích (během cca 10ti minut nejprve na delším stringu z pracovních 480V na cca 220V, posléze i na kratším z pracovních 280V na 200V,) přičemž ale vysoký proud 7-10A zůstává zachován.
Pokud asymetrii vypnu, napětí se poměrně rychle vrátí zpět na běžné pracovní hodnoty i při zapnuté zátěži.
Chtěl jsem se zeptat, zda jste se s tím někdo setkal, a jestli je to nějaká poblbaná vlastnost toho číňana, nebo je měnič k reklamaci.
Děkuji.
jak venku začíná být slunečno, zaznamenal jsem u svého střídače (uveden do provozu na podzim 2022) toto podivné chování:
Jakmile začne být vysoká výroba (cca 5kW+) s přetoky do sítě a spustí se na jedné fázi odběr 2,2kW (boiler TUV), začnou mi MPPT regulátory snižovat napětí na strinzích (během cca 10ti minut nejprve na delším stringu z pracovních 480V na cca 220V, posléze i na kratším z pracovních 280V na 200V,) přičemž ale vysoký proud 7-10A zůstává zachován.
Pokud asymetrii vypnu, napětí se poměrně rychle vrátí zpět na běžné pracovní hodnoty i při zapnuté zátěži.
Chtěl jsem se zeptat, zda jste se s tím někdo setkal, a jestli je to nějaká poblbaná vlastnost toho číňana, nebo je měnič k reklamaci.
Děkuji.
-
- Příspěvky: 3293
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: GoodWe 10k ET Plus - asymetrie - problém
Normální chování.Mppt začne string více
zatěžovat a tím klesá jeho napětí.Stači vzít voltmetr připojit na střing a na měníči sledovat výkon z panelů.
zatěžovat a tím klesá jeho napětí.Stači vzít voltmetr připojit na střing a na měníči sledovat výkon z panelů.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Re: GoodWe 10k ET Plus - asymetrie - problém
podle mne pada napeti moc rychle. Neni nejaky panel zastinen?
Co tam je za panely?
Co tam je za panely?
-
- Příspěvky: 3
- Registrován: ned pro 11, 2022 5:52 pm
Re: GoodWe 10k ET Plus - asymetrie - problém
Ahoj, mám ten samý problém. Střídač Goodwe 10 et a panely AEG 540. 10 panelů a dávají od 190 do 400V a ampéry zůstávají. Poradí někdo co s tím. Děkuji mnohokrát za ochotu.
-
- Příspěvky: 86
- Registrován: ned čer 26, 2022 9:27 pm
- Lokalita: Brno
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: GoodWe 10k ET Plus - asymetrie - problém
Hele, pokud je to při nárůstu odběru, tak to je mnohokrát diskutovaný problém, co jsem zatím viděl v diskuzích, tak všem (min. 3 případy) pomohl upgrade FW na poslední verzi a následné vypnutí a zapnutí.
-
- Příspěvky: 3
- Registrován: čtv úno 10, 2022 3:01 pm
Re: GoodWe 10k ET Plus - asymetrie - problém
Já jsem to vypozoroval v HA taky. Co jsem se dočetl, je to standardní chování a ani změna FW nepomůže.
Bojler mi zatíží L3 2 kW a pokud není jiná zátěž na ostatních fázích, tak omezí proud na PV1 klidně až na 0,1 A, pokud je na PV2 dostatek výkonu.
Ta asymetrie, co jsem vypozoroval, funguje tak, že střídač pokryje všechny fáze domu. Pak vezme rozdíl mezi 3,3 kW a třeba 2 kW na té L3, to je 1,3 kW a pošle na každou fázi ven do sítě 1,3 kW (+-). To je součtem asi 5,9 kW. Pokud FVE v tu chvíli vyrábí víc, výkon se omezí. Pozoroval jsem to několik dní a řešil jsem to už s několika lidmi a mají to tak všichni, od FW 616 po 1024.
Já jsem to vyřešil tak, že si spínám bojler přes Shelly v HA tak, že se voda hřeje jen v rozmezí 2-6 kW výkonu, a pak se sepne vždy od 16:05 do 18:30 na případný dohřev, pokud by něco chybělo. Co samozřejmě neovlivním je vaření kolem oběda, ale indukce běží krátce.
Těch proměnných je tam hodně, ale v zásadě platí, že cím větší má být přetok do sítě, tím je nerovnoměrné zatížení fází na výkonu znát.
Na tom screenu je to poměrně dobře vidět v čase 10:35, kdy kromě bojleru sepnul ještě nějaký spotřebič na L3 (asi indukce), na fázi v tu chvíli byla spotřeba 3,7 kW a výroba v tu chvíli padla na stejnou hodnotu a na těch 15 minut spadla dodávka elektřiny do sítě na nulu, respektive se nakupovalo cca 400 W.
Bojler mi zatíží L3 2 kW a pokud není jiná zátěž na ostatních fázích, tak omezí proud na PV1 klidně až na 0,1 A, pokud je na PV2 dostatek výkonu.
Ta asymetrie, co jsem vypozoroval, funguje tak, že střídač pokryje všechny fáze domu. Pak vezme rozdíl mezi 3,3 kW a třeba 2 kW na té L3, to je 1,3 kW a pošle na každou fázi ven do sítě 1,3 kW (+-). To je součtem asi 5,9 kW. Pokud FVE v tu chvíli vyrábí víc, výkon se omezí. Pozoroval jsem to několik dní a řešil jsem to už s několika lidmi a mají to tak všichni, od FW 616 po 1024.
Já jsem to vyřešil tak, že si spínám bojler přes Shelly v HA tak, že se voda hřeje jen v rozmezí 2-6 kW výkonu, a pak se sepne vždy od 16:05 do 18:30 na případný dohřev, pokud by něco chybělo. Co samozřejmě neovlivním je vaření kolem oběda, ale indukce běží krátce.
Těch proměnných je tam hodně, ale v zásadě platí, že cím větší má být přetok do sítě, tím je nerovnoměrné zatížení fází na výkonu znát.
Na tom screenu je to poměrně dobře vidět v čase 10:35, kdy kromě bojleru sepnul ještě nějaký spotřebič na L3 (asi indukce), na fázi v tu chvíli byla spotřeba 3,7 kW a výroba v tu chvíli padla na stejnou hodnotu a na těch 15 minut spadla dodávka elektřiny do sítě na nulu, respektive se nakupovalo cca 400 W.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 7 Odpovědi
- 5622 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od angry23
-
- 8 Odpovědi
- 3875 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od hulec
-
- 0 Odpovědi
- 447 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Jiri.Korec
-
- 0 Odpovědi
- 844 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Martin8
-
- 0 Odpovědi
- 1027 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Petrz114