Přepínač sítí TN-S Multiplus2
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 1918
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Přepínač sítí TN-S Multiplus2
Zdravím pro přepínání 1f měniče a 3f rozvodu vše v TN-C jsem k rodičům udělal přepínač z reverzačních stykačů a mechanických západek. Zatím tedy vyzkoušeno jen v rozvaděči na stole bez zátěže a funguje to parádně, líbí se mi možnost že při přepnutí jedu na DS 3f a dále že to zároveň funguje i jako mechanický přepínač pro případ poruchy. Chtěl bych stejný přepínač udělat i k sobě na TN-S kde momentálně mám manuální přepínač sítí ABB OT80F3C s N kontakty s předstihem a přepínám i N. 1f FVE a v případě odtavení FVE 3f DS jinak pužívám bypass v Multiplusu a jedu pořád 1f. Chtěl bych se zeptat zdali je nutné u TN-S přepínat i N měniče a rozvodu? Díky moc
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1791
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínač sítí TN-S Multiplus2
Tohle by mě také zajímalo. POdle diskuzí na FB se N z DS a FVE nesmí potkat.
Nemáš rozkres zapojení těch stykačů? Komerční přepínač stojí celkem balík, tak bych to sestavil sám.
Nemáš rozkres zapojení těch stykačů? Komerční přepínač stojí celkem balík, tak bych to sestavil sám.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5322
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Přepínač sítí TN-S Multiplus2
Schema tu kolega dával.
Co se týče toho N, tak důvod je politický, nikoli technický. Já jsem zastáncem N spojit (před rozdělením TN-C na TN-C-S na straně DS), ale připojovací podmínky rozvodných závodů říkají pravděpodobně něco jiného, že to musí být od sebe oddělené. Ale vzhledem k tomu, že oni to N mají přizemněné (do baráku jde od nich TN-C), tak si nemohou nárokovat "zem". Ta je všech.
Co se týče toho N, tak důvod je politický, nikoli technický. Já jsem zastáncem N spojit (před rozdělením TN-C na TN-C-S na straně DS), ale připojovací podmínky rozvodných závodů říkají pravděpodobně něco jiného, že to musí být od sebe oddělené. Ale vzhledem k tomu, že oni to N mají přizemněné (do baráku jde od nich TN-C), tak si nemohou nárokovat "zem". Ta je všech.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1791
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínač sítí TN-S Multiplus2
Je mi jasné, že N a PEN je jeden kabel, ale na FB se řešilo, že se přes N může potkat DS a FVE. Zejména když má někdo oddělené 3F spotřebiče od FVE. Když to není čistý ostrov.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5322
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Přepínač sítí TN-S Multiplus2
Nerozumím, zkus to nějak popsat lépe, co znamená "potkat" ...
Výstupy měničů máš přece uzemněné (resp. jeden ze dvou fázových vodičů), tj. připojíš to na tu stejnou zem, jako máš uzemněný bod rozdělení od DS. Tj. PEN z DS máš uzemněný, stejně tak máš uzemněný PEN z měničů.
Pokud to neproženeš přes fíčko, tak je to furt ten jeden stejný PEN.
Výstupy měničů máš přece uzemněné (resp. jeden ze dvou fázových vodičů), tj. připojíš to na tu stejnou zem, jako máš uzemněný bod rozdělení od DS. Tj. PEN z DS máš uzemněný, stejně tak máš uzemněný PEN z měničů.
Pokud to neproženeš přes fíčko, tak je to furt ten jeden stejný PEN.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1791
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínač sítí TN-S Multiplus2
Pochopil jsem to tak, že z DS napájíš nějaký spotřebič a zároveň ti FVE napájí jiný spotřebič a přes N se ti potká fáze z DS a FVE.
Sice mám elektrovzdělání, ale jak v tom oboru dlouho nedělám a do FVE "dělá" každý kdo jde náhodou kolem, tak už nevím co je pravda a co spekulace. Navíc myslím že i tady se prosazoval ostrov odpínáním DS fází i N a že vlastně i PEN by měla mít FVE vlastní.
Sice mám elektrovzdělání, ale jak v tom oboru dlouho nedělám a do FVE "dělá" každý kdo jde náhodou kolem, tak už nevím co je pravda a co spekulace. Navíc myslím že i tady se prosazoval ostrov odpínáním DS fází i N a že vlastně i PEN by měla mít FVE vlastní.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 264
- Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
- Bydliště: naplavenina u OL.
Re: Přepínač sítí TN-S Multiplus2
Jestliže vycházím z definice vodičů:
N (pracovní nula) - modrá
PE (uzemňovací vodič) - zeleno/žlutá
PEN (ochranný vodič) - také zeleno/žlutý
Distribuční společnosti uznávají FVE bez přípojky jako ostrovní a jestli ji budu provozovat jako TN-C či TN-S nikde nespecifikují- ve skutečnosti do toho nemohou kecat.
Galvanické oddělení se tedy týká pouze L1-L3 a N.
Svůj přepínač DS a FVE mám zapojen takto:
N (pracovní nula) - modrá
PE (uzemňovací vodič) - zeleno/žlutá
PEN (ochranný vodič) - také zeleno/žlutý
Distribuční společnosti uznávají FVE bez přípojky jako ostrovní a jestli ji budu provozovat jako TN-C či TN-S nikde nespecifikují- ve skutečnosti do toho nemohou kecat.
Galvanické oddělení se tedy týká pouze L1-L3 a N.
Svůj přepínač DS a FVE mám zapojen takto:
++
-
- Příspěvky: 1918
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínač sítí TN-S Multiplus2
U sebe na FVE přepínám i N pomocí přepínače sítí ABB OT80F3 s N-kontaktem se zpožděním jako mají chrániče, přepínám tedy jen v případě údržby jinak jedu pořád celý dům na 1f měnič nebo přes jeho bypass na 1f DS, nepřepínám na 3f ani v zimě. U rodičů stavím FVE na TN-C a tam mám N měniče přímo na PEN, přepínám jen L. Dával jsem sem i schéma toho přepínání pomocí stykačů(je tam výhoda že pojednou na měnič 1f a při přepnutí na DS se to přehodí na 3f). DS se nebude líbit žádná varianta ze které nemají zisk
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1019
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínač sítí TN-S Multiplus2
Není důvodem přepínání N správná funkce filtrů ve střídači? Když se spojí N z DS na vstupu a N na výstupu střídače, tak částečně tuto filtraci obejdeš a asi to může způsobovat větší rušení.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 1918
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínač sítí TN-S Multiplus2
Nevim jak jine menice ale Neosolar mi potvrdil ze v TN-C pripojit N na PEN u Multiplusu
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1859
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Přepínač sítí TN-S Multiplus2
Ja používam MP2 v TN-C, mám všetky N a PE pripojené na PEN zbernicu a bez problémov.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 3943
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Přepínač sítí TN-S Multiplus2
Nevidím žádný důvod N přepínat odpojovat!
Je jedno jakou máš síť ale vždy máš někde N z měničů uzemněno tak stejně je N z DS taky někde uzemněno.
Takže N z měniče půjde někde do země a ze země do N od DS takže jaký má význam dávat vypínač mezi dvě N které jsou spojené do země?
Ano význam to má pokud ty zemění budou daleko od sebe kdy mezi nimi může být napětí jiné jak v tom vodiči N, ale to se stane jedině když budeš mít zemění na jedné budově a potom o 100km dále na druhé a budeš tam tahat N a to budeš mít uzeměné pouze na jedné straně a né na obou tak potom mezi N a tím druhým zeměním může být nějaké napětí.
Já mám všechny N v rozvaděči na jedné svorkovnici a PE na druhé a to vše je spojeno někde u DS dohromady a uzeměno (tam to nevidím je tam blomba u elektroměru) a zemění jde ven do krabice kde se dá rozpojit pro měření a mizí někde v zemi. (Nedělal jsem to takže netuším kde je to zakopané a vedené.)
Je jedno jakou máš síť ale vždy máš někde N z měničů uzemněno tak stejně je N z DS taky někde uzemněno.
Takže N z měniče půjde někde do země a ze země do N od DS takže jaký má význam dávat vypínač mezi dvě N které jsou spojené do země?
Ano význam to má pokud ty zemění budou daleko od sebe kdy mezi nimi může být napětí jiné jak v tom vodiči N, ale to se stane jedině když budeš mít zemění na jedné budově a potom o 100km dále na druhé a budeš tam tahat N a to budeš mít uzeměné pouze na jedné straně a né na obou tak potom mezi N a tím druhým zeměním může být nějaké napětí.
Já mám všechny N v rozvaděči na jedné svorkovnici a PE na druhé a to vše je spojeno někde u DS dohromady a uzeměno (tam to nevidím je tam blomba u elektroměru) a zemění jde ven do krabice kde se dá rozpojit pro měření a mizí někde v zemi. (Nedělal jsem to takže netuším kde je to zakopané a vedené.)
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1918
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínač sítí TN-S Multiplus2
Mám v plánu i u sebe dodělat přepínání pomocí stykačů z 1f měniče na 3f DS, pak už N měniče přepínat nebudu a připojím přímo na N rozvaděče.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1581
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínač sítí TN-S Multiplus2
Mám to udělaný obdobně, taky přepínám jenom fáze. Měnič mám připojený v rozvaděči mezi elektroměrem a domovním rozvaděčem, takže tam mám ještě TNC (pouze PEN) a z měniče mi vede kabel cca 3m, kde je u měniče samostatně zapojený PE i N a oba vodiče jsou v rozvaděči připojený na PEN svorkovnici - nechtěl jsem to spojovat přímo v měniči abych rovnou nezkratoval výstupní filtr v měniči na N.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 1791
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínač sítí TN-S Multiplus2
Já mám N a PE rozdělené až v domovním rozvaděči, takže asi máte pravdu a přepínat budu jenom fáze 1F na 3F.
Akorát chlapi, jak máte řešené selhání stykačového přepínače?
Mám na mysli situaci, kdy z nějakých důvodů nebudete jako "ten kdo to zbastlil", k dispozici a budete třeba ležet v nemocnici. Jeden stykač shoří a rodina je bez napájení.
Asi by to řešil ruční přepínač paralelně k stykačům, ale tam je riziko sepnutí "špatným směrem".
Akorát chlapi, jak máte řešené selhání stykačového přepínače?
Mám na mysli situaci, kdy z nějakých důvodů nebudete jako "ten kdo to zbastlil", k dispozici a budete třeba ležet v nemocnici. Jeden stykač shoří a rodina je bez napájení.
Asi by to řešil ruční přepínač paralelně k stykačům, ale tam je riziko sepnutí "špatným směrem".
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 3943
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Přepínač sítí TN-S Multiplus2
Když to vyhoří tak stejně na to musí kouknout odborník.
Prostě když tam bude něco hořet a je jedno co tak se vypíná vše a zapíná až po kontrole a zjištění proč něco hořelo .
Prostě když tam bude něco hořet a je jedno co tak se vypíná vše a zapíná až po kontrole a zjištění proč něco hořelo .
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 103
- Registrován: čtv kvě 05, 2022 6:32 pm
Re: Přepínač sítí TN-S Multiplus2
Zapojeno za stykacema, tim celou FVE "vyradim" z okruhu.eman píše:Já mám N a PE rozdělené až v domovním rozvaděči, takže asi máte pravdu a přepínat budu jenom fáze 1F na 3F.
Akorát chlapi, jak máte řešené selhání stykačového přepínače?
Mám na mysli situaci, kdy z nějakých důvodů nebudete jako "ten kdo to zbastlil", k dispozici a budete třeba ležet v nemocnici. Jeden stykač shoří a rodina je bez napájení.
Asi by to řešil ruční přepínač paralelně k stykačům, ale tam je riziko sepnutí "špatným směrem".
https://www.kvelektro.cz/vackovy-spinac ... 1-p1691806
nebo
https://www.tme.eu/cz/details/sft125/in ... tvi/hager/
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5322
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Přepínač sítí TN-S Multiplus2
Proč?
Ten ruční přepínač dáš přece až za ten stykačomat.
Tj. na jeden vstup ručního bude přivedené 3f rovnou z DS a na druhý vstup bude přivedený výstup ze stykačomatu.
Takže ať už bude stykačomat v jakémkoliv stavu, tak přepnutím ho celý odpojíš a pojedeš natvrdo z DS.
Akorát čím jistit ten ruční
Ten ruční přepínač dáš přece až za ten stykačomat.
Tj. na jeden vstup ručního bude přivedené 3f rovnou z DS a na druhý vstup bude přivedený výstup ze stykačomatu.
Takže ať už bude stykačomat v jakémkoliv stavu, tak přepnutím ho celý odpojíš a pojedeš natvrdo z DS.
Akorát čím jistit ten ruční
eman píše:Já mám N a PE rozdělené až v domovním rozvaděči, takže asi máte pravdu a přepínat budu jenom fáze 1F na 3F.
Akorát chlapi, jak máte řešené selhání stykačového přepínače?
Mám na mysli situaci, kdy z nějakých důvodů nebudete jako "ten kdo to zbastlil", k dispozici a budete třeba ležet v nemocnici. Jeden stykač shoří a rodina je bez napájení.
Asi by to řešil ruční přepínač paralelně k stykačům, ale tam je riziko sepnutí "špatným směrem".
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1791
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínač sítí TN-S Multiplus2
Chlapi, komerční řešení je tohle https://www.emas.cz/schneider-lc2dt25p7 ... 0v-50-60hz.
Postavené ze dvou stykačů to asi vyjde levněji, ale nepodařilo se mi najít, jak k běžnému stykači přidat mechanickou blokaci. Našel jsem tu i pár starších odkazů na nějaké příslušenství, ale to je všechno mrtvé.
Mimochodem, jak si MP2 ten přepínač přepne? Naprogramuje se v něm relé?
Postavené ze dvou stykačů to asi vyjde levněji, ale nepodařilo se mi najít, jak k běžnému stykači přidat mechanickou blokaci. Našel jsem tu i pár starších odkazů na nějaké příslušenství, ale to je všechno mrtvé.
Mimochodem, jak si MP2 ten přepínač přepne? Naprogramuje se v něm relé?
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 1918
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínač sítí TN-S Multiplus2
Ano naprogramovat na funkci generator:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 5 Odpovědi
- 1618 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetHoris
-
- 12 Odpovědi
- 1478 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Kolik
-
- 4 Odpovědi
- 2894 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mojm10
-
- 39 Odpovědi
- 9111 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 21 Odpovědi
- 1495 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs