Revo VM I 5500-48 při přetížení nenajede na bypass

Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
Alexisis
Příspěvky: 35
Registrován: úte říj 04, 2022 12:02 am

Revo VM I 5500-48 při přetížení nenajede na bypass

Příspěvek od Alexisis »

Ahoj,

mám půl roku Revo (SBU) viz předmět. Občas se stane, že manželka zapne více spotřebičů než kolik revo zvládne. Revo se přetíží a dojde k výpadku elektřiny. Co jsem četl, měl by se automaticky přepnou na bypass, ale to se nestane. Výpadek trvá dlouho, musím Revo ručně vypnou a zapnou tlačítkem na boku a pak zase po chvíli najede?
Nějaké finta?
REVO 48V 5,5kwh
4x 12V 270ah
11x 455wp
cipis
Příspěvky: 5222
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Revo VM I 5500-48 při přetížení nenajede na bypass

Příspěvek od cipis »

Neřešit, tohle je ideální pro nepoučitelnou manželku ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Soban
Příspěvky: 3859
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Revo VM I 5500-48 při přetížení nenajede na bypass

Příspěvek od Soban »

Pokud vím tak u REVA je bypass na přetížení default vypnutý, takže ho třeba v menu zapnout.

Měla by to být položka 23 BYE
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Neo
Příspěvky: 264
Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
Bydliště: naplavenina u OL.

Re: Revo VM I 5500-48 při přetížení nenajede na bypass

Příspěvek od Neo »

Alexisis píše:
Ahoj,

mám půl roku Revo (SBU) viz předmět. Občas se stane, že manželka zapne více spotřebičů než kolik revo zvládne. Revo se přetíží a dojde k výpadku elektřiny. Co jsem četl, měl by se automaticky přepnou na bypass, ale to se nestane. Výpadek trvá dlouho, musím Revo ručně vypnou a zapnou tlačítkem na boku a pak zase po chvíli najede?
Nějaké finta?
Finta je jednoduchá, ukázat manželce kde a jak se Revo vypíná a zapíná a odjet na služebku :)
Po návratu ze služebky již k přetížení nikdy nedojde :)
++
rva
Příspěvky: 3945
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Revo VM I 5500-48 při přetížení nenajede na bypass

Příspěvek od rva »

Ono ani to přepnutí na bypass nemusí být spásou. Bypass je taky výkonově omezen (těžko říct jak u tohoto měniče) a pokud se i tento limit překročí, tak stejně dojde k výpadku.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Soban
Příspěvky: 3859
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Revo VM I 5500-48 při přetížení nenajede na bypass

Příspěvek od Soban »

Přes bypass by měl v pohodě projít 2x jmenovitý výkon (prostě co dodá invertor ve špičce).
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Franta2776
Příspěvky: 3283
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Revo VM I 5500-48 při přetížení nenajede na bypass

Příspěvek od Franta2776 »

Bypass netřeba.Je potřeba nastavit měnič při přeťiženi ,aby se vypnul a po chvíli restartovat.Vic netřeba manželce vysvětlovat.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Alexisis
Příspěvky: 35
Registrován: úte říj 04, 2022 12:02 am

Re: Revo VM I 5500-48 při přetížení nenajede na bypass

Příspěvek od Alexisis »

Soban píše:
Pokud vím tak u REVA je bypass na přetížení default vypnutý, takže ho třeba v menu zapnout.

Měla by to být položka 23 BYE
Ahoj, 23 je u mě interval ekvalizace.
BYE nikde nevidím.
REVO 48V 5,5kwh
4x 12V 270ah
11x 455wp
Soban
Příspěvky: 3859
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Revo VM I 5500-48 při přetížení nenajede na bypass

Příspěvek od Soban »

Tak potom neporadím protože máš jiný model, není to PLUS? Prostě to projít, skouknout návod....
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*