Příspěvek od vejvik »

tak prepnuto na sbu a menic napsal grid tie, a je na siti, to nechci tak vracim na sol

i vidim ze uz nema menic 230V ale srovnal se se sítí a ze site bere cca 50W-60W

vratil jsem sol, odpojil se od site, menic napsal stav Offgrid a srovnal se na 230V
zacal brat uz i z panelu, ale jen proto ze jsem zapnul zatez a napeti baterie spadlo, asi proto ze bylo napeti vyssi nez par. 21 tak to slo jen z baterky a ignorovalo to solary

mam sice 5kw verzi ale mam v parametru 1, sub, sbu, sol, uti - cetl jsme ze bych tam mel mit jen 3 polozky jestli spravne chapu, mam veśechny 4
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH

2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid

3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
:) :) :) :) :)
hoon
Příspěvky: 15
Registrován: pát bře 10, 2023 7:47 am

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od hoon »

TomHC píše:Viď môj podpis, mám to pre panelované. Max prúd 80A.
Dobrý den, chtěl jsem Vás opět zeptat. Mám střechu pouze čistý jih. A panely mám připravené s parametry:
Voc: 41,80 V
Isc: 13,78 A
Délka nejdelšího kabelu /panel střídač/ 15m, potom se to už bude zkracovat.

Představu jsem měl, že jich dám 8 ks na jeden střídač MUST: v zapojení 2S4P - což mi nevychází proudově. Je nějaké jiné řešení v zapojení panelů? Nebo nějaká rada co s tím.
rva
Příspěvky: 3567
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od rva »

A copak nevychází proudově?
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
hoon
Příspěvky: 15
Registrován: pát bře 10, 2023 7:47 am

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od hoon »

rva píše:A copak nevychází proudově?
Myslel jsem jestli to zapojení nepřeleze vstupní proud MPPT nabíječky
bokser01
Příspěvky: 1323
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od bokser01 »

hoon píše:
rva píše:A copak nevychází proudově?
Myslel jsem jestli to zapojení nepřeleze vstupní proud MPPT nabíječky

Ten proud 80A označuje kolik je schopné MPPT zpracovat/ poslat do baterie nebo výstupu. Sám mám na jednom MUSTU o 1,2kwp panelů více než zpracuje a chová se to úplně v pohodě, nejsou to ale stringy jedním směrem ale 3 směry takže ten max peak tam nikdy nebude. Dosáhneš-li maxima co MPPT zpracuje tak se na tom bodě zastaví a nic víc se neděje.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Soban
Příspěvky: 3506
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od Soban »

Pokud vím tak na 48V must jde připojit 4kWp, takže to máš 8x550Wp 4400Wp to by nemělo těch 400Wp vadit a kdyby tak zapojíš 2S3P a ten zbytek na externí mppt.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
hoon
Příspěvky: 15
Registrován: pát bře 10, 2023 7:47 am

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od hoon »

Soban píše:Pokud vím tak na 48V must jde připojit 4kWp, takže to máš 8x550Wp 4400Wp to by nemělo těch 400Wp vadit a kdyby tak zapojíš 2S3P a ten zbytek na externí mppt.
takže 2S4P - jestli je to tedy tak že 83,6V v jedné serii a 110A výstupní proud z jednoho stringu celkem...nebude tedy u MUSTu vadit na MPPT 80A?
panel: 460Wp
Voc: 41,80 V
Isc: 13,78 A
Soban
Příspěvky: 3506
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od Soban »

Když jsou to 460Wp tak to máme 8x460=3680Wp není co řešit.

Jinak nevím kde jsi přišel k těm 110A?

4x13.78A=55.12A

Jinak paralelně se sčítá proud, seriově napětí.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
rva
Příspěvky: 3567
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od rva »

Heleď, abychom si rozuměli. Ten tvůj jeden string 2s má zkratový proud 13.78 A a ne dvojnásobek. A pokud takové stringy dáš 4 paralelně, tak zkratový proud takového pole bude 4 x 13.78 A.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
hoon
Příspěvky: 15
Registrován: pát bře 10, 2023 7:47 am

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od hoon »

rva píše:Heleď, abychom si rozuměli. Ten tvůj jeden string 2s má zkratový proud 13.78 A a ne dvojnásobek. A pokud takové stringy dáš 4 paralelně, tak zkratový proud takového pole bude 4 x 13.78 A.
No jo moje chyba :D je to tak... mooc se omlouvám
bokser01
Příspěvky: 1323
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od bokser01 »

Dneska jsem pozoroval chování MPPT které se dnes zapotí... Dopoledne běžela 1kw spirála a zbytek do baterie, po poledni jsem zapnul na druhém měniči druhý bojler 2kw odběr. Pak jsem sledoval MPPT a umí reagovat dost slušně na změny během pár vteřin desítky ampér nahoru. Dnes jak je ale chladno jsem narážel často na maximum jednoho z měničů na jeho MPPT. Občas si měnič pípnul při prudkém osvitu panelů ale držel a makal jak má. Teplota do 40°C jak MPPT tak AC strana.
Přidávám graf jak dneska mráčky "pulzují" s MPPT. V jednu chvíli mi okolo 14h. šlo z baterie 110A špičkově :D
Přílohy
0444ede3b4ebb751692e11e7cc10e086.png
1d2c7dd5f5496fe68b6caae64ade49f3.png
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1320
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od TomHC »

U nás dnes mega vetrisko, doobeda behali oblaky, potom to už bolo lepšie. Baterka dobitá, celý deň dve klímy a kúpelňový radiátor. Zatiaľ 24 kWh na DC strane, som spokojný :)
Přílohy
FVE-2023-4-4.png
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
bokser01
Příspěvky: 1323
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od bokser01 »

Hezky, tady dopoledne bylo dost oblačné. Odpoledne se vylepšilo. V těchto chladných dnech mi dávají panely i nad štítkovou hodnotu výkonu. Včera i dnes výroba kolem 13kWh. Jen jsou docela ztráty měřil jsem, že při odběru 2kw z měniče jsou i 210w ztráty dle rozdílu mezi výkonem FVE, odběrem z baterie a AC odběrem. Snažím se vždy spotřebovat maximum v danou chvíli a baterku kolikrát nechám dobíjet více až odpoledne kdy už mám nakrmené co potřebuju.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
matejzprahy
Příspěvky: 5
Registrován: pát dub 07, 2023 1:53 pm

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od matejzprahy »

Mam jednoduchy dotaz - tušite nekdo jaky je realny rozdíl mezi MUST VPM a VHM verzi, pro příklad PV18-3024 VPM, a PV18-3024 VHM? Snažim se to uz týden nějak porovnat a nedaří se mi. Zkusil jsem i CHAT GPT a ani ta mi nepomohla.

Umite to nekdo zodpovedet?
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od rottenkiwi »

.
MUST_VHM_VPM.png
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
vejvik
Příspěvky: 99
Registrován: úte úno 21, 2023 12:51 pm
Lokalita: Třeboň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od vejvik »

TomHC píše:U nás dnes mega vetrisko, doobeda behali oblaky, potom to už bolo lepšie. Baterka dobitá, celý deň dve klímy a kúpelňový radiátor. Zatiaľ 24 kWh na DC strane, som spokojný :)
mohl bych poprosit jak vypada kod naklikat to takto v grafaně? treba do sz par fotek, se mi nedari to takto naklikat, data mam, jen to zobrazit, dík
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH

2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid

3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
:) :) :) :) :)
matejzprahy
Příspěvky: 5
Registrován: pát dub 07, 2023 1:53 pm

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od matejzprahy »

rottenkiwi píše:.
MUST_VHM_VPM.png
Díky za tabulku. Tak jsem to zkusil porovnat:

Rozdily 3024 VHM vs 3024 VPM:

Kód: Vybrat vše

PV array 		30-130 Vdc	30-120 Vdc
Max PV array	2000W		1500W
Net weight		11 kg		7,4 kg
Je mezi nima docela cenový rozdíl. Tak by me spis zajimal rozdíl ve funkčnosti, kdyz uz je těžší. ;-)
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1320
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od TomHC »

vejvik píše:mohl bych poprosit jak vypada kod naklikat to takto v grafaně? treba do sz par fotek, se mi nedari to takto naklikat, data mam, jen to zobrazit, dík
Nie je problém, s čím sa ti nedarí? Tu si stihni môj dashboard a môžeš to skúsiť upraviť.
https://pastebin.com/Levs44hV
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
vejvik
Příspěvky: 99
Registrován: úte úno 21, 2023 12:51 pm
Lokalita: Třeboň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od vejvik »

s čím sa ti nedarí?
Grafana a já nejsme kamárádi. Napasovat tvůj config na moje hodnoty se mi nepodařilo, ale podařilo se mi diky tomu naklikat první statistiku. Nicméně, když jsem dashboard uložil, už nevím jak ho znova editova.
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH

2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid

3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
:) :) :) :) :)
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1320
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od TomHC »

Ako prvé si vytvor datasources. Potom je to už len klikačka v GUI, vybrať DB, series. Keď sa ti ukážu nejaké dáta v grafe, už sa len pohráš s farbami, parametrami. Určite nájdeš na webe nejaký video návod.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome