MUST 5kW/48v
informace, návody, rady a diskuze ohledně sortimentu mivvy ENERGY
-
- Příspěvky: 15
- Registrován: pát bře 10, 2023 7:47 am
Re: MUST 5kW/48v
Print screen: šítku + solarpowertRp píše:@hoon Jsem zvedav, jakou verzi HW a FW mas v menici. Muzes sem dat prosim printscreen z device info ze SolarPowerMonitoru?Mikel píše:Poslete me do SZ ofoceny stitek vcetne SN a vypis pod jakym nazvem se menic hlasi vcetne verze FW, ktery je v menici.hoon píše:Dobrý den, řeším ten samý problém s MUST PV1800 VHM 5 kW.
Zakoupil jsem střídač v v domnění, že nědělá přetoky.A připojil baterie BMS atd.. a propojil se Solar Assistantem.
A po delším testování na "stole" s různou zátěží. Jsem včera zjistil, že střídač dělá přetoky do sítě. Tak prostě nevím co s tím. Jestli je to blbě nastavené nebo něco jiného.
Když spadne zátěž na výstupu třeba na 30W tak 15W posílá asi zpět do sítě.Přitom baterie jsou nabité atd... a při větší zátěži to zase přibírá pár watů ze sítě... Nebo zda-li pomůže přehrát novější firmware, který stejně nemám Prostě nevím co stím. Díky za odpovědi.
Pokud mate v menici FW pro model PH, tak vam zaslu korektni FW pro model PV.
@Mikel Jaka je posledni verze FW pro PV1800VHM 5kW + je k tomu i nejaka historie, ktere problemy ktrera verze resi?
-
- Příspěvky: 15
- Registrován: pát bře 10, 2023 7:47 am
Re: MUST 5kW/48v
tRp píše:@hoon Jsem zvedav, jakou verzi HW a FW mas v menici. Muzes sem dat prosim printscreen z device info ze SolarPowerMonitoru?Mikel píše:Poslete me do SZ ofoceny stitek vcetne SN a vypis pod jakym nazvem se menic hlasi vcetne verze FW, ktery je v menici.hoon píše:Dobrý den, řeším ten samý problém s MUST PV1800 VHM 5 kW.
Zakoupil jsem střídač v v domnění, že nědělá přetoky.A připojil baterie BMS atd.. a propojil se Solar Assistantem.
A po delším testování na "stole" s různou zátěží. Jsem včera zjistil, že střídač dělá přetoky do sítě. Tak prostě nevím co s tím. Jestli je to blbě nastavené nebo něco jiného.
Když spadne zátěž na výstupu třeba na 30W tak 15W posílá asi zpět do sítě.Přitom baterie jsou nabité atd... a při větší zátěži to zase přibírá pár watů ze sítě... Nebo zda-li pomůže přehrát novější firmware, který stejně nemám Prostě nevím co stím. Díky za odpovědi.
Pokud mate v menici FW pro model PH, tak vam zaslu korektni FW pro model PV.
@Mikel Jaka je posledni verze FW pro PV1800VHM 5kW + je k tomu i nejaka historie, ktere problemy ktrera verze resi?
-
- Příspěvky: 1811
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: MUST 5kW/48v
Máš PV1800, iba to máš blbo nastavené. Nastav si SBU, SOL, OSO a si v suchu.
Treba ale uznať, že návod síce obsahuje popis parametrov, ale vo výsledku je to k ničomu. Bolo by dobre urobiť nejakú wiki...
Treba ale uznať, že návod síce obsahuje popis parametrov, ale vo výsledku je to k ničomu. Bolo by dobre urobiť nejakú wiki...
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
-
- Příspěvky: 1537
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MUST 5kW/48v
Přesně jak ti radí TomHC
Koukám už ti utekly 3kWh za provozu do DS Máš elektroměr co měří přetoky?
Koukám už ti utekly 3kWh za provozu do DS Máš elektroměr co měří přetoky?
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 15
- Registrován: pát bře 10, 2023 7:47 am
Re: MUST 5kW/48v
Elektroměr mám ZE312 - rok.výroby 2012 - takže nastavím SBU nebo režim SOL a OSO. A baterie tedy nebudou nikdy dobijené z el.sítě? ani když baterie spadne pod nastavenou spodní mez? Takže nebudu mít připojený napajecí kabel 230V ze sitě z distribuce?
-
- Příspěvky: 3867
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: MUST 5kW/48v
Při OSO nebude nikdy baterie nabíjená ze sítě, při CSO pouze při bypasu jak nebudou dávat panely.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1537
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MUST 5kW/48v
Nastavíš to co ti poradil TomHC a můžeš mít připojen AC IN. Nabíjet za sítě můžeš také místo OSO dáš SNU. Nesmíš hlavně mít zapnutou funkci SUB.
EDIT a nebo Jak radí soban a budeš mít zaručené i nabíjení při poklesu na spodní mez ze sítě
EDIT a nebo Jak radí soban a budeš mít zaručené i nabíjení při poklesu na spodní mez ze sítě
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 1811
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: MUST 5kW/48v
Inak menič zoberie cca 60W aj v bypasse, za 8h v noci teda 0.5 kWh, ak máš nejakú väčšiu baterku tak si to ani nevšimne... Preto mám OSO. Ráno sa dobije
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
-
- Příspěvky: 15
- Registrován: pát bře 10, 2023 7:47 am
Re: MUST 5kW/48v
Ptám se možná blbě, tak se omlouvám, ale jsem ve FVE nováček...
Takže jestli tomu rozumím, jediný parametr - zjednodušeně, který dělá přetok je v nastavení střídače SUB.
Tak tedy moje konfigurace, aby nebyl přetok bude: SBU - CSO a potom bude fungovat i dobijení ze sítě - od spodní meze do horní?
Takže jestli tomu rozumím, jediný parametr - zjednodušeně, který dělá přetok je v nastavení střídače SUB.
Tak tedy moje konfigurace, aby nebyl přetok bude: SBU - CSO a potom bude fungovat i dobijení ze sítě - od spodní meze do horní?
-
- Příspěvky: 15
- Registrován: pát bře 10, 2023 7:47 am
Re: MUST 5kW/48v
Mám pack - 16 ks EVE 280AhTomHC píše:Inak menič zoberie cca 60W aj v bypasse, za 8h v noci teda 0.5 kWh, ak máš nejakú väčšiu baterku tak si to ani nevšimne... Preto mám OSO. Ráno sa dobije
-
- Příspěvky: 1811
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: MUST 5kW/48v
Ja mám tiež 280 Ah, takže v pohode OSO. Akurát si nastav parameter 20 na 51.2V (20% SoC), do rána to klesne iba minimálne.hoon píše:Mám pack - 16 ks EVE 280AhTomHC píše:Inak menič zoberie cca 60W aj v bypasse, za 8h v noci teda 0.5 kWh, ak máš nejakú väčšiu baterku tak si to ani nevšimne... Preto mám OSO. Ráno sa dobije
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
-
- Příspěvky: 15
- Registrován: pát bře 10, 2023 7:47 am
Re: MUST 5kW/48v
Když už jsme tedy u té baterie..TomHC píše:Ja mám tiež 280 Ah, takže v pohode OSO. Akurát si nastav parameter 20 na 51.2V (20% SoC), do rána to klesne iba minimálne.hoon píše:Mám pack - 16 ks EVE 280AhTomHC píše:Inak menič zoberie cca 60W aj v bypasse, za 8h v noci teda 0.5 kWh, ak máš nejakú väčšiu baterku tak si to ani nevšimne... Preto mám OSO. Ráno sa dobije
jaké máte tedy napětí, nebo by jste doporučil u Battery float charge voltage a Battery absorption charge voltage ?
-
- Příspěvky: 1811
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: MUST 5kW/48v
Ja osobne mám 17: 54.5V a 18: 53.6V.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
-
- Příspěvky: 15
- Registrován: pát bře 10, 2023 7:47 am
Re: MUST 5kW/48v
Děkuji za bateriiTomHC píše:Ja osobne mám 17: 54.5V a 18: 53.6V.
-
- Příspěvky: 103
- Registrován: čtv kvě 05, 2022 6:32 pm
Re: MUST 5kW/48v
1) Hlavne je to tady prezentovane tak, ze ten menic zadny pretok nemuze udelat. (Nemam problem s tim i kdyby pretok udelal, ale musim o tom byt info, pak bych ho ale z meho uhlu pohledu neprovozoval bez nadrazeneho prepinani DS\FVE nebo volil i za cenu ztrat menic s AC-DC-AC konverzi, pokud se nejaky dela) Zitra nactu ten muj, co bude mit ulozeno v PV_Sell (chvilku jsem s nim take "pokusoval").TomHC píše:Máš PV1800, iba to máš blbo nastavené. Nastav si SBU, SOL, OSO a si v suchu.
Treba ale uznať, že návod síce obsahuje popis parametrov, ale vo výsledku je to k ničomu. Bolo by dobre urobiť nejakú wiki...
2) V defaultu je rezim SUB a obcas se stane, ze i velkym vyrobcum, proste neco "spadne" do defaultu (ted nepocitam s moznosti "prilepeni" rele, stykace atd.)
3) Proto jsem ptal i na verze FW a jejich "historie", zdali to neni jen bug ve FW (napr. chybne nacitane hodnoty PVSell z jineho registru atd.)
-
- Příspěvky: 1537
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MUST 5kW/48v
Přesně jak píšeš, podle mě by bylo by vhodné udělat nějaký PDF k jednotlivým typům měničů. Protože i ty návody jsou divočina... Něco je česky, něco je anglicky a je to namíchané dohromady, něco je blbě přeložené... To ale není jen problém u MUST měničů ale napříč spektrem všech výrobců/prodejců. Myslím si že i v zájmu Mikela by bylo sesbírat tyto postřehy uživatelů, a udělat soubor se soupisem jak se která verze chová, Protože to vypadá že hodně lidí si koupí měnič který se tváří jako ostrovní, jenže ono to tak není a bez správného nastavení ani nebude.
Já jsem za tuto diskusi velice rád a mám i super pocit z toho jak Mikel je nápomocný co se týče všeho kolem výrobků které prodává
Já jsem za tuto diskusi velice rád a mám i super pocit z toho jak Mikel je nápomocný co se týče všeho kolem výrobků které prodává
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 54
- Registrován: pát srp 05, 2022 7:41 am
- Lokalita: Králíky
Re: MUST 5kW/48v
Kde vidíš ty 3kWh ? Já tam vidím ACCUM Sell 0,3kWh.bokser01 píše:Přesně jak ti radí TomHC
Koukám už ti utekly 3kWh za provozu do DS Máš elektroměr co měří přetoky?
Ostrov 4,2 kWp měnič MUST PV1800 VHM 48V 5000W, baterka LiFePo4 EVE 280Ah 48V, BMS JK SMART 8-24s 200A balancer 2A
-
- Příspěvky: 1537
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MUST 5kW/48v
Máš pravdu čuměl jsem o řádek jinam... přetok je 0,3kWhStanley píše:Kde vidíš ty 3kWh ? Já tam vidím ACCUM Sell 0,3kWh.bokser01 píše:Přesně jak ti radí TomHC
Koukám už ti utekly 3kWh za provozu do DS Máš elektroměr co měří přetoky?
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 15
- Registrován: pát bře 10, 2023 7:47 am
Re: MUST 5kW/48v
Tak mi to ještě nedalo a znovu otravuji... URČITĚ SE V TOM NĚKDO PLÁCAL JAKO JÁ
prosím o případné opravení mého setupu pro MUST PV 1800
SET - jsou moje hodnoty, které mám nastavené
Děkuji Ondra
01: SBU - SET -
01: SOL - nevím co je lepší varianta
02: APL - SET -
03: 230 - SET -
04: 50 - SET -
05: BLU - SET -
05: LBU - nevím co je lepší varianta
06: BYE - SET -
07: LTD - SET -
07: LTE - nevím co je lepší varianta
08: RTD - SET -
08: RTE - nevím co je lepší varianta
10: CSO - nevím co je lepší varianta
10: SNU - SET -
10: OSO - nevím co je lepší varianta
11: SNU: 80A - SET -
13: UTI: 30A - SET -
14: USE: - SET -
17: 54.5V - SET -
18: 53.6V - SET -
19: 48V - SET -
20: 51.2V - SET - SOC 20%
21: 51.5V - SET - ??? NEVÍM ???
22: PTE - SET -
23: LON - SET -
24: BOF - SET -
25: AOF - SET -
27: FON - SET -
28: SBE - nevím co je lepší varianta
28: SBD - SET -
29: SDS - nevím co je lepší varianta
29: SEN - SET -
30: EEN ZAPNUTO
30: EDS VYPNUTO - SET -
37: VOL
prosím o případné opravení mého setupu pro MUST PV 1800
SET - jsou moje hodnoty, které mám nastavené
Děkuji Ondra
01: SBU - SET -
01: SOL - nevím co je lepší varianta
02: APL - SET -
03: 230 - SET -
04: 50 - SET -
05: BLU - SET -
05: LBU - nevím co je lepší varianta
06: BYE - SET -
07: LTD - SET -
07: LTE - nevím co je lepší varianta
08: RTD - SET -
08: RTE - nevím co je lepší varianta
10: CSO - nevím co je lepší varianta
10: SNU - SET -
10: OSO - nevím co je lepší varianta
11: SNU: 80A - SET -
13: UTI: 30A - SET -
14: USE: - SET -
17: 54.5V - SET -
18: 53.6V - SET -
19: 48V - SET -
20: 51.2V - SET - SOC 20%
21: 51.5V - SET - ??? NEVÍM ???
22: PTE - SET -
23: LON - SET -
24: BOF - SET -
25: AOF - SET -
27: FON - SET -
28: SBE - nevím co je lepší varianta
28: SBD - SET -
29: SDS - nevím co je lepší varianta
29: SEN - SET -
30: EEN ZAPNUTO
30: EDS VYPNUTO - SET -
37: VOL
-
- Příspěvky: 1811
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: MUST 5kW/48v
To nie je o tom, čo je lepšie, ale o tom, že aké správanie meniča požaduješ
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC