předřazení bojleru na přetoky zFVE před plynový bojler
Ohřev TUV, aku nádrže, boilery, ohřívače vody, vytápění, klimatizace
-
- Příspěvky: 1
- Registrován: pon led 23, 2023 1:02 pm
- Lokalita: Hodonín
předřazení bojleru na přetoky zFVE před plynový bojler
Dobrý den
Řeším jak zapojit novy bojler na přetoky z FVE před stávající plynový.Chci použít i oběhové čerpaflo které po dosažení určite teploty sepne a promísí vodu přes plynový bojler.Jaké použít oběhové čerpadlo a jak celý systm hydraulicky zapojit
Děkuji
Řeším jak zapojit novy bojler na přetoky z FVE před stávající plynový.Chci použít i oběhové čerpaflo které po dosažení určite teploty sepne a promísí vodu přes plynový bojler.Jaké použít oběhové čerpadlo a jak celý systm hydraulicky zapojit
Děkuji
-
- Příspěvky: 3945
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: předřazení bojleru na přetoky zFVE před plynový bojler
Já mám dva boilery paralelně, ale jen proto, že mi bylo líto ten jeden vyhodit, když u něj prorezl had z fototermiky. Tak do něj přečerpávám teplou vodu když jsou přebytky.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... A9#p189979
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... A9#p189979
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 140
- Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
- Lokalita: Praha Západ
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: předřazení bojleru na přetoky zFVE před plynový bojler
Roky provozuji dva 300l bojlery paralelně, topím jenom jeden. Mám je propojené dole a nahoře coulovou trubkou.
Samotíží se krásně nahřejí oba dva do plna. Na zimu zavřu na propojce kohout, aby se od soláru temperoval jenom jeden, protože energie je málo. Za tím mám plynový kotel s přímým ohřevem.
Měřím digitálně teplotu ve třech výškách a zjistil jsem, že se voda o různé teplotě téměř nemísí a tohoto jevu by v tomto případě šlo využít. Myslím si že předehřev na vstupu je hloupost, protože to funguje jen když je spotřeba jinak se pálí plyn a čerpadlem se voda zase promíchá a bude celkově studená.
Zapojil bych parallelně, zdvojnásobí se kapacita. Jen spínání hořáhu by chtělo posunout do 2/3 výšky bojleru. Což nevím zda je technicky možné. Fungovalo by to tak, že pokud by bylo vše studené, tak by plyn ohřál horní 1/3 objemu obou boilerů a vypnul by se. Solár by pak dobíjel boiler dále do plné kapacity, ale plyn by se už nezapínal.
Samotíží se krásně nahřejí oba dva do plna. Na zimu zavřu na propojce kohout, aby se od soláru temperoval jenom jeden, protože energie je málo. Za tím mám plynový kotel s přímým ohřevem.
Měřím digitálně teplotu ve třech výškách a zjistil jsem, že se voda o různé teplotě téměř nemísí a tohoto jevu by v tomto případě šlo využít. Myslím si že předehřev na vstupu je hloupost, protože to funguje jen když je spotřeba jinak se pálí plyn a čerpadlem se voda zase promíchá a bude celkově studená.
Zapojil bych parallelně, zdvojnásobí se kapacita. Jen spínání hořáhu by chtělo posunout do 2/3 výšky bojleru. Což nevím zda je technicky možné. Fungovalo by to tak, že pokud by bylo vše studené, tak by plyn ohřál horní 1/3 objemu obou boilerů a vypnul by se. Solár by pak dobíjel boiler dále do plné kapacity, ale plyn by se už nezapínal.
Naposledy upravil(a) mika dne úte úno 21, 2023 9:48 pm, celkem upraveno 1 x.
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: předřazení bojleru na přetoky zFVE před plynový bojler
Tohle ale nejde udelat, aniz by se porusila zakladni bezpecnost.
Na vstupu musi byt pojistny ventil se zpetnou klapkou, takze to spodem protekat nemuze. Za pojistnym ventilem nesmi byt uzaver. Takze ani tudy cesta nevede.
Na vstupu musi byt pojistny ventil se zpetnou klapkou, takze to spodem protekat nemuze. Za pojistnym ventilem nesmi byt uzaver. Takze ani tudy cesta nevede.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Re: předřazení bojleru na přetoky zFVE před plynový bojler
Vždyť ten pojišťovák je přece společný pro obě nádoby. A když je rozděliš kohoutem, tak zůstane jen pro bojler který se hřeje. Ten druhý je studený a tak pojistit netřeba.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Příspěvky: 2025
- Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
- Lokalita: podhůří Orlických hor
- Výkon panelů [Wp]: 7500
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: předřazení bojleru na přetoky zFVE před plynový bojler
Pojistný ventil může být kdekoliv na tom boileru ,samozřejmě bez možnosti uzavření a zpětná klapka může být klidně samostatně na přívodu vody aby nebránila cirkulaci ale bránila jen protečení teplé vody zpět do studené.Ahlavně pokud není u větších boilerů expanzka na pokrytí rozdílů tlaků při ohřevu tak nainstalovat ten pojištovák tak,aby bylo vidět zda neprotéká,to se potom docela prodraží,některé pojištováky nemají dlouhý život,znám mnoho pžípadů,kdy to byla docela pálka.
Naposledy upravil(a) jahodovák dne úte úno 21, 2023 9:58 pm, celkem upraveno 1 x.
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
-
- Příspěvky: 140
- Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
- Lokalita: Praha Západ
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: předřazení bojleru na přetoky zFVE před plynový bojler
Samozřejmostí je zpětná klapka, pojistný ventil a expanse. Boiler zavírám jen z jedné strany (nahoře), to znamená že je stále otevřen k pojistnému ventilu a expansní nádobě.
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
-
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Re: předřazení bojleru na přetoky zFVE před plynový bojler
Po pravdě postrádám smysl té zpětné klapky. Vstup je dole a tlak v celém systému je vyrovnaný. Ta tepla dolů nepoteče. Pokud dojde k pretopení bojleru, opět naroste tlak i ve studené na vstupu a zapracuje ten pojišťovák. Pokud ne, roztrhne se bojler jakozto svou plochou nejzranitelnější část systému.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Příspěvky: 140
- Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
- Lokalita: Praha Západ
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: předřazení bojleru na přetoky zFVE před plynový bojler
Zpětná klapka tam je z důvody aby při poruše vodovou nebo studny neutekl boiler do trubek zpět.
Tady jsou moje grafíky:
Tady jsou moje grafíky:
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: předřazení bojleru na přetoky zFVE před plynový bojler
Ta je tam kvůli tomu, aby nenatekla "teplá" do řadu, když je odstávka. Tedy abys pak nevypustil pár set litrů do kanálu nebo k sousedům, co jsou níž.
mika: ono to z toho nebylo hned poznat, kde a jak to máš zapojené, malůvka je v těchto případech lepší Kohout nahoře je samozřejmě ok a expanzku kvituju. Ona je v některých zemích povinná.
mika: ono to z toho nebylo hned poznat, kde a jak to máš zapojené, malůvka je v těchto případech lepší Kohout nahoře je samozřejmě ok a expanzku kvituju. Ona je v některých zemích povinná.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Re: předřazení bojleru na přetoky zFVE před plynový bojler
To potom jo. Díval jsem se na to příliš soběstačně a tohle mě vůbec nedošlocipis píše:Ta je tam kvůli tomu, aby nenatekla "teplá" do řadu, když je odstávka. Tedy abys pak nevypustil pár set litrů do kanálu nebo k sousedům, co jsou níž.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: předřazení bojleru na přetoky zFVE před plynový bojler
U soběstačnosti ji ale potřebuješ také, bez zpětných klapek bys tu vodu vypustil do studny/nádrže ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Re: předřazení bojleru na přetoky zFVE před plynový bojler
Klapka je nad nautilou, jinak by systém nefungoval, vytečení v případě poruchy nehrozí. Takže pokud bych ji dal na vstup bojleru, tak z důvodu rozborky na cestě tlaková nádoba k bojleru. Ale když budu tohle rozebírat, patrně se chystám na výměnu bojleru a ten stejně nutno vypustit. To není důležité. Nedošlo mi to řešení v případě řadu.cipis píše:U soběstačnosti ji ale potřebuješ také, bez zpětných klapek bys tu vodu vypustil do studny/nádrže ...
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Příspěvky: 445
- Registrován: ned bře 31, 2019 1:49 pm
Re: předřazení bojleru na přetoky zFVE před plynový bojler
Tak to mám taky zapojeny a podle teploty zapnu promícháni čerpadlem na TUV mám tohle Čerpadlo cirkulační pro pitnou vodu CP15-1,5 přes zpětnou klapku .PavelGrabec píše:Dobrý den
Řeším jak zapojit novy bojler na přetoky z FVE před stávající plynový.Chci použít i oběhové čerpaflo které po dosažení určite teploty sepne a promísí vodu přes plynový bojler.Jaké použít oběhové čerpadlo a jak celý systm hydraulicky zapojit
Děkuji
FV 3,57 Kwp měnič GW3648D-ES bat 4x pylontech us2000 .FV 2 Kwp měnič GW5048 D-ES bat 3x pylontech us2000
-
- Příspěvky: 31
- Registrován: pát kvě 19, 2017 8:26 am
Re: předřazení bojleru na přetoky zFVE před plynový bojler
Já používám 350 l bojler zařazený před plynový 50 l bojler(pojišťovák mám i pře tím 350l bojlerem na studené vstupní vodě).Takže pouštím do studené vody plynového bojleru předehřátou vodu.V zimě přemostím ventilem ten 350 l bojler a jedu na přímo.Má to sice ztráty tepla v tom 50l,ale to neřeším.V 350l bojleru mám tělesa na na 24V a hladinu napětí hlídám PWM.28,5V 0 procent PWM,29,5V 100 procent PWM.Výkon těles cca 6Kw.
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: předřazení bojleru na přetoky zFVE před plynový bojler
Cim tech 6 kW havarijne odepnes?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 862
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: předřazení bojleru na přetoky zFVE před plynový bojler
Osobně jsem to dělal kamarádovy a jakmile je trochu slunce tak jede FV jako předehřev pro plyn a při dostatečném výkonu pro nahřátí 160l ventilem obcházím plynový ohřev. I když je EE zadarmo tak prohánět teplou vodu vypnutým plynovým ohřevem je blbost. Vše zvládnou jen dva ventily.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 5 Odpovědi
- 999 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od martesik
-
-
Ohrev TUV - kombinace FVE a plynovy kotel
od petr.vyhlidal » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace - 2 Odpovědi
- 43 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jova
-
-
-
Vhodný plynový kotol na dohriatie predohriatej vody
od antoni_sk » » v Ostatní
Vhodný plynový kotol na dohriatie predohriatej vody
- 7 Odpovědi
- 560 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od antoni_sk
-
-
- 12 Odpovědi
- 2168 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 0 Odpovědi
- 1340 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mojm10