Bistabilní Kontaktor GWL 12V odpojení stringů
Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
-
- Příspěvky: 874
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Bydliště: Brno-venkov
Re: Bistabilní Kontaktor GWL 12V odpojení stringů
Tak mrkni na toto: https://youtu.be/Zez2r1RPpWY
Chce rozpínat 200V DC při proudu cca 20A.
12V, 24V se dá, 48V už začíná být problém, dále je to už celkem větší problém.
Jaké DC napětí v tom DC rozvaděči máte?
Chce rozpínat 200V DC při proudu cca 20A.
12V, 24V se dá, 48V už začíná být problém, dále je to už celkem větší problém.
Jaké DC napětí v tom DC rozvaděči máte?
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
-
- Příspěvky: 2608
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Bistabilní Kontaktor GWL 12V odpojení stringů
Krasne video. Ze to je kravina a cesta k vyhoreni jsme mu napsal v prvnim postu. Pise v prvnim postu 300V na prazdno. Zapojit to tam a rikat si, ze to budu prece prepinat jen kdyz nebude svitit je podle mebla uvaha, protoze se muze stat nehoda.
Ale tak kdo chce kam ... ja tu uz k tomu nic psat nebudu. Je to podle me zbytecny.
Ale tak kdo chce kam ... ja tu uz k tomu nic psat nebudu. Je to podle me zbytecny.
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: Bistabilní Kontaktor GWL 12V odpojení stringů
vy jste to nepochopili, nechci to rozepínat za provozu, ale ráno a večer když ještě nezačalo pořádně svítit, pole nedává ani 100W
a kdybych panely odpojoval, tak nejdřív vypnu měnič, takže nic neteče a pak teprve odpojuju. zatím, to takhle dělám přes wago svorku a když nic netečr, nevzniká oblouk
ale něříkám, že to tak budu dělat i nadále a proto jsem položil dotaz, rád se poučím
a kdybych panely odpojoval, tak nejdřív vypnu měnič, takže nic neteče a pak teprve odpojuju. zatím, to takhle dělám přes wago svorku a když nic netečr, nevzniká oblouk
ale něříkám, že to tak budu dělat i nadále a proto jsem položil dotaz, rád se poučím
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 5224
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Bistabilní Kontaktor GWL 12V odpojení stringů
Kuchni to mppt. Jestli ti v tom cvaká, tak to něčím spínají, tak najdi ovládání cívky a to přeruš.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: Bistabilní Kontaktor GWL 12V odpojení stringů
to se mi nechce, protože je měnič v záruce
nppt nabíjí i když odpojím řídící panel, ten vypne jen měnič
kdyby to několik hodin nežralo zbytečně desítky wattů tak to neřeším, otázka, jestli by se to vůbec někdy finančně vrátilo, zejtra zkusím změřit, jak dlouho to cvaká zbytečně
nppt nabíjí i když odpojím řídící panel, ten vypne jen měnič
kdyby to několik hodin nežralo zbytečně desítky wattů tak to neřeším, otázka, jestli by se to vůbec někdy finančně vrátilo, zejtra zkusím změřit, jak dlouho to cvaká zbytečně
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 5224
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Bistabilní Kontaktor GWL 12V odpojení stringů
MPPT nežere desítky wattů ... To bude tak 5 W, alespoň to tak žerou epevery ...
Ty hodiny a hodiny času tímto vymýšlením ztracené jsou násobně dražší než nový mppt ...
Ty hodiny a hodiny času tímto vymýšlením ztracené jsou násobně dražší než nový mppt ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 2608
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Bistabilní Kontaktor GWL 12V odpojení stringů
Ja myslim, ze jsme to pochopili ale ja poukazoval na to, ze az se ti splasi ovladani tech rele tak budes mit docela kalupZdZ píše:vy jste to nepochopili, nechci to rozepínat za provozu, ale ráno a večer když ještě nezačalo pořádně svítit, pole nedává ani 100W
a kdybych panely odpojoval, tak nejdřív vypnu měnič, takže nic neteče a pak teprve odpojuju. zatím, to takhle dělám přes wago svorku a když nic netečr, nevzniká oblouk
ale něříkám, že to tak budu dělat i nadále a proto jsem položil dotaz, rád se poučím
-
- Příspěvky: 5224
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Bistabilní Kontaktor GWL 12V odpojení stringů
Ušetřit za každou cenu ... To je asi základní důvod toho vymýšlení. Ideální řešení je odpojit to mppt v krabici, ale do toho se nepůjde, protože jakože záruka. Tak namóglujeme nejlevnější krámy, jen aby to moc nestálo. Že se kolem toho prokecá tuna času, že se kolem toho naběhá, protože vypnout tam to a ono, nastavit a zadrátovat tohle, hlavně co nejlevněji, no, on je přece čas zadarmo. Tohle se prostě táhne každým tématem autora.
Úspory je třeba hledat jinde.
Úspory je třeba hledat jinde.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: Bistabilní Kontaktor GWL 12V odpojení stringů
Tak ušetřit určitě, kvůli tomu jsou soláry a jestli budu po práci koukat na seriály nebo spekulovat na fóru vyjde tak nastejno oboje je zábavný a vždycky se něco dozvím
Kdybych nechtěl šetřit, tak oslovím firmu a jdu do dotací.
Takže ještě popřemejšlím o tom odpojení přímo v měniči a třeba někdo ví, kde to rovnou přerušit a zapojit do relátka, abych něco neodpálil, jsem otevřem všemožným nápadům. Třeba to nakonec nechám ať to cykluje.
5W to určitě u sunu není, protože se roztočí větráky a na viktron šuntu to hodí snad 40W než to zdechne. Mohl bych to ráno natočit na video, nebo večer co to dělá.
Kdybych nechtěl šetřit, tak oslovím firmu a jdu do dotací.
Takže ještě popřemejšlím o tom odpojení přímo v měniči a třeba někdo ví, kde to rovnou přerušit a zapojit do relátka, abych něco neodpálil, jsem otevřem všemožným nápadům. Třeba to nakonec nechám ať to cykluje.
5W to určitě u sunu není, protože se roztočí větráky a na viktron šuntu to hodí snad 40W než to zdechne. Mohl bych to ráno natočit na video, nebo večer co to dělá.
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 670
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Bistabilní Kontaktor GWL 12V odpojení stringů
Něco podobného mi při slabém osvitu dělal i sunyBoy1200, připojoval a odpojoval co 10-15 vteřin, ale jenom někdy. Šlo to zarazit tím, že jsem panely přímo zatížil cca 25W žárovkou (panely byly 5s, cca 200V). Možná je to lepší cesta než plné odpojování.ZdZ píše:... zejtra zkusím změřit, jak dlouho to cvaká zbytečně
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: Bistabilní Kontaktor GWL 12V odpojení stringů
tak to je super nápad. žárovka na 220?
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 465
- Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
- Lokalita: Praha
- Bydliště: Praha
Re: Bistabilní Kontaktor GWL 12V odpojení stringů
Psal jsem ti jak to máš udělat. Jestli panely zkratuješ nebo zatížíš odporem (žárovkou) je jedno
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
-
- Příspěvky: 670
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Bistabilní Kontaktor GWL 12V odpojení stringů
Ano, používal jsem běžnou žárovku na 220V. Má to tu výhodu, že připojení/odpojení za libovolných podmínek přerušuje jen malý proud (omezený tou žárovkou). A když jsem ji zapomněl odpojit, nic se vlastně nestalo.ZdZ píše:tak to je super nápad. žárovka na 220?
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: Bistabilní Kontaktor GWL 12V odpojení stringů
jenže zkratovat panely musíš zase stykačem, to můžu rovnou použít co mám
ale žárovka by byla napořád, bez ovládání, 20W je zanedbatelný příkon, když svítí
ale žárovka by byla napořád, bez ovládání, 20W je zanedbatelný příkon, když svítí
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: Bistabilní Kontaktor GWL 12V odpojení stringů
tak jsem připojil 40W žárovku, menší nemám a měnič už necykluje, takže super
dal jsem to k oboum a je pokoj
pole dávalo 15W a měnič bral z baterek 40W ! teď nula, ale zase přídu o plno watthodin během dne na věčné světlo v solárním chlívě, takže zkusím tu 20W
a případně obyčejné relátko za pár korun na 220V, které tu žárovku zapne, tady se oblouku asi bát nemusíme
dal jsem to k oboum a je pokoj
pole dávalo 15W a měnič bral z baterek 40W ! teď nula, ale zase přídu o plno watthodin během dne na věčné světlo v solárním chlívě, takže zkusím tu 20W
a případně obyčejné relátko za pár korun na 220V, které tu žárovku zapne, tady se oblouku asi bát nemusíme
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 2608
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Bistabilní Kontaktor GWL 12V odpojení stringů
zkus zaexperimentovat a zjistit, jaky minimalni odpor staci. Treba zjistis, ze dost velky odpor (maly prikon).
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: Bistabilní Kontaktor GWL 12V odpojení stringů
mám plno 40w žárovek tak je zkusím sériově a uvidíme, navíc by to neshořelo při přepětí
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 1 Odpovědi
- 423 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od youda
-
- 28 Odpovědi
- 4531 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ACDC
-
- 33 Odpovědi
- 5400 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od beethowen
-
- 57 Odpovědi
- 6481 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kybos
-
- 2 Odpovědi
- 2080 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mobilik