MultiPlus II GX - status "Vypnuto"
Ahoj mám zajímavý problém a to, že se mi střídač z ničeho nic sám vypne. Přesněji přejde do stavu "Vypnuto" viz obrázek.
Nemáte někdo nějaký nápad?
Stalo se to asi 3x v průběho třech měsíců, naposledy tento víkend. Vždy je to v noci, když je minimální odběr cca 90 až 140W. V historii jsem nenalezl žádný alarm, který by vypnutí předcházel. Problém je pak se zapnutím, protože to lze zapnout jen přes PC nebo webové rozhraní. Ale to je problém, když je celý barák bez elektřiny. Když střídač vypnu integrovaným vypínačem a pak po chvilce zapnu do polohy I, stejně přejde do stavu "Vypnuto".Nemáte někdo nějaký nápad?
2 kWp V, 4kWp J, MPII 5k/48V/GX, Victron MPPT 250/100-CAN, Baterie 11 kWh LiFePo4 16S, BMS 200A
-
- Příspěvky: 2755
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace: 121
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: MultiPlus II GX - status "Vypnuto"
A když ho po zapnutí přes web nebo PC nevypneš tím intg. spínačem tak to neudělá?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
- rottenkiwi
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Reputace: 286
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: MultiPlus II GX - status "Vypnuto"
A kto ma este pristup do siete ? A kto ma heslo k VRM ?
Je na VRM povolene alebo zakazane ovladanie menica ?
Je zapnuta alebo vypnuta obojsmerna komunikacia ?
AKo su nastavene limity na vypnutie pri poklese napatia ?
Je na VRM povolene alebo zakazane ovladanie menica ?
Je zapnuta alebo vypnuta obojsmerna komunikacia ?
AKo su nastavene limity na vypnutie pri poklese napatia ?
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 22
- Registrován: ned lis 13, 2022 10:58 pm
- Reputace: 2
- Lokalita: Písek
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6Kw
- Kapacita baterie [kWh]: 11Kw
Re: MultiPlus II GX - status "Vypnuto"
To nevím, mezi svévolným vypnutím byl určitě vypnutý i intg,spínačem z důvodu úprav elektroinstalce.gupa píše:A když ho po zapnutí přes web nebo PC nevypneš tím intg. spínačem tak to neudělá?
2 kWp V, 4kWp J, MPII 5k/48V/GX, Victron MPPT 250/100-CAN, Baterie 11 kWh LiFePo4 16S, BMS 200A
-
- Příspěvky: 22
- Registrován: ned lis 13, 2022 10:58 pm
- Reputace: 2
- Lokalita: Písek
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6Kw
- Kapacita baterie [kWh]: 11Kw
Re: MultiPlus II GX - status "Vypnuto"
A kto ma este pristup do siete ? - běžná domací síť/WiFi zabezpečená silným heslem.rottenkiwi píše:A kto ma este pristup do siete ? A kto ma heslo k VRM ?
Je na VRM povolene alebo zakazane ovladanie menica ?
Je zapnuta alebo vypnuta obojsmerna komunikacia ?
AKo su nastavene limity na vypnutie pri poklese napatia ?
A kto ma heslo k VRM ? - pouze já
Je na VRM povolene alebo zakazane ovladanie menica ? - povolené viz obrázky Je zapnuta alebo vypnuta obojsmerna komunikacia ? - navedeš mě prosím, kde to najdu ?
AKo su nastavene limity na vypnutie pri poklese napatia ? - navedeš mě prosím, kde to najdu ?
2 kWp V, 4kWp J, MPII 5k/48V/GX, Victron MPPT 250/100-CAN, Baterie 11 kWh LiFePo4 16S, BMS 200A
- rottenkiwi
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Reputace: 286
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: MultiPlus II GX - status "Vypnuto"
No treba ist vylucovacou metodou, vypnut aktivaciu cez VRM
a potom pozorovat pri akom napati to v noci vypne.
U mna mam napr. alarm cez email, tak mi posle do emailu, ze sa blizi vypnutie
a potom ak sa neaktivuje nabijanie z DS ani z centraly, tak sa menic
pri nejakom napati vypne. Potom uz nejde nahodit cez AC coupling
ani DS ani centralu, je to odkazane len na MPPT.
Preto treba tieto liminity volit opatrne a tiez brat do uvahy, aby to neposkodilo
baterku, ak sa to nastavi velmi nizko a nie je tam BMS komunikujuca s menicom.
a potom pozorovat pri akom napati to v noci vypne.
U mna mam napr. alarm cez email, tak mi posle do emailu, ze sa blizi vypnutie
a potom ak sa neaktivuje nabijanie z DS ani z centraly, tak sa menic
pri nejakom napati vypne. Potom uz nejde nahodit cez AC coupling
ani DS ani centralu, je to odkazane len na MPPT.
Preto treba tieto liminity volit opatrne a tiez brat do uvahy, aby to neposkodilo
baterku, ak sa to nastavi velmi nizko a nie je tam BMS komunikujuca s menicom.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: ned říj 09, 2022 9:26 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Šamorín
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3,64
- Kapacita baterie [kWh]: 7,1
- Bydliště: Šamorín
Re: MultiPlus II GX - status "Vypnuto"
Ahoj, zopár ideí:
- VRM obojsmerná komunikácia = nejaký záškodník či ži to nevypína cez VRM portál. Nájdem to v menu Nastavenia/ VRM online portál.
- či je ovládanie meniča cez VRM pozrieš cez VRM portál - Settings / General / Inverter Charger Control
Ak by niekto chcel vypínať cez VRM ostala by stopa v event logu na VRM.
Ak by sa vypínal menič sam kvôli SOC tak tiež by mal ostať záznam v Alarm logu na VRM alebo Remote console.
Ako máš nastavené Nastavenia/ VRM online portál / Reštartovať keď nie je prítomný kontakt?
Pripadne si nastav na VRM portáli Settings / Alarm rules / Automatic alarm monitoring daj na Warning and Alarms
- VRM obojsmerná komunikácia = nejaký záškodník či ži to nevypína cez VRM portál. Nájdem to v menu Nastavenia/ VRM online portál.
- či je ovládanie meniča cez VRM pozrieš cez VRM portál - Settings / General / Inverter Charger Control
Ak by niekto chcel vypínať cez VRM ostala by stopa v event logu na VRM.
Ak by sa vypínal menič sam kvôli SOC tak tiež by mal ostať záznam v Alarm logu na VRM alebo Remote console.
Ako máš nastavené Nastavenia/ VRM online portál / Reštartovať keď nie je prítomný kontakt?
Pripadne si nastav na VRM portáli Settings / Alarm rules / Automatic alarm monitoring daj na Warning and Alarms
3,64 kWp JJZ; SmartSolar 250/70; Multiplus Sínus 48/5000/100; 7,1 kWh (2 x Pylontech US3000C)
-
- Příspěvky: 22
- Registrován: ned lis 13, 2022 10:58 pm
- Reputace: 2
- Lokalita: Písek
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6Kw
- Kapacita baterie [kWh]: 11Kw
Re: MultiPlus II GX - status "Vypnuto"
Děkuji za tipy. Trochu jsem pátral a hledal v logu a grafech. Díky zabezpečovačce, která mi hlásí výpadek elektřiny jsem dohledal přesné časy výpadků. Důvod je opravdu napětí baterky, které klesne na krátkou dobu pod mez aktivující vypnutí střídače.
Problém 1: podle mého je problém v BMS, která pošle do měniče nesmyslné napětí a pak dojde k výpadku. Je divné, že odběr je minimální, takže k poklesu napětí není žádný důvod. viz grafy Problém 2: podle nastavení viz obrázek, by se měl měnič opět nahodit jakmile napětí přesáhne 49.6V, ale k tomu nedošlo. Máte někdo nápad jak dál postupovat ?
Problém 1: podle mého je problém v BMS, která pošle do měniče nesmyslné napětí a pak dojde k výpadku. Je divné, že odběr je minimální, takže k poklesu napětí není žádný důvod. viz grafy Problém 2: podle nastavení viz obrázek, by se měl měnič opět nahodit jakmile napětí přesáhne 49.6V, ale k tomu nedošlo. Máte někdo nápad jak dál postupovat ?
2 kWp V, 4kWp J, MPII 5k/48V/GX, Victron MPPT 250/100-CAN, Baterie 11 kWh LiFePo4 16S, BMS 200A
-
- Příspěvky: 1912
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 141
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: MultiPlus II GX - status "Vypnuto"
čo tam máš za bms? Skús skontrolovať všetky spoje, či náhodou niekde nie je niečo uvoľnené.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 3395
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Reputace: 241
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MultiPlus II GX - status "Vypnuto"
toto jsem zažil loni. Řešil jsem to na instalacích kde byly použity Dynnes B3 baterie. Jako vypadalo to kompatibilně všecko funguje ale toto to občas udělalo. Pomohlo až victron v jednom fw změnil detekci dyness baterií - i když nejsou v kompatability listu. Podle mě to je nějakej zmatek v protokolu. BMS zapíše do nějakýho šuflátka can protokolu a gx jednotka to nějak nepochopí co tím bms myslela. Takto to na mě působilo. Nikde žádnej alarm chyba, nic.
- rottenkiwi
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Reputace: 286
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: MultiPlus II GX - status "Vypnuto"
To by bolo dobre vidiet logy BMS, ze ci naozaj odpoji baterku na par sec.
a potom ju pripoji, alebo je problem komunikacia, co odosiela BMS a co skutocne
menicu prijde, CAN je pomerne odolna, aj RS485.
a potom ju pripoji, alebo je problem komunikacia, co odosiela BMS a co skutocne
menicu prijde, CAN je pomerne odolna, aj RS485.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 2755
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace: 121
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: MultiPlus II GX - status "Vypnuto"
No tak blbě se ptám protože po kritické chybě a naběhnutí se mi multiplusy dají do jiného startovacího modu. Asi bych se podíval na dip jaké tam je to nabíhací napětí nastavený.MartinPi píše:To nevím, mezi svévolným vypnutím byl určitě vypnutý i intg,spínačem z důvodu úprav elektroinstalce.
Přečíst Manuál kap. 5.5.1 první odstavec o připojeném dalším zařízení a před tím kap. 5.2 - kap. režim dohledu a něco přenastavit podle tohoto nebo něčeho jiného co je v 5. kapitole návodu měniče.
Edit: ještě pokud dojde k jinému startovacímu modu než je běžný provozní s dohledem, je to zpravidla autonomní provoz bez ničeho, je logické že když se vysune a znovu zasune dohledový systém (nebo fyzicky vypne a zapne např. kolébkovým spínačem) celý systém se znovu vypne a znovu naběhne už v dohledovém režimu. Takže se připravit že znovu vypne a zapne barák když se ten běžný dohledový režim např přes PC nebo nějakou jinou škatulu na RS 485 rozjede. Je to logické po kritické chybě a nouzovém mimořádném samovypnutí měniče.
Tím chci naznačit, že řešení může být třeba vysunutí MK3 z měniče a ten se po tom skoku napětí baterie samy rozjedou v autonomním režimu. Znovu návrat s MK3 ale zase po zasunutí vypne měnič a rozjede se po načtení aplikace a zrovoznění HUBu 485.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 22
- Registrován: ned lis 13, 2022 10:58 pm
- Reputace: 2
- Lokalita: Písek
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6Kw
- Kapacita baterie [kWh]: 11Kw
Re: MultiPlus II GX - status "Vypnuto"
Bohužel z BMSky se prakticky nic nevyčte. Log data v aplikaci je prakticky nepoužitelný, nelze určit jestli koukám na včerejší data nebo staré před měsícem.rottenkiwi píše:To by bolo dobre vidiet logy BMS, ze ci naozaj odpoji baterku na par sec.
a potom ju pripoji, alebo je problem komunikacia, co odosiela BMS a co skutocne
menicu prijde, CAN je pomerne odolna, aj RS485.
2 kWp V, 4kWp J, MPII 5k/48V/GX, Victron MPPT 250/100-CAN, Baterie 11 kWh LiFePo4 16S, BMS 200A
- rottenkiwi
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Reputace: 286
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: MultiPlus II GX - status "Vypnuto"
V menu baterky by mali byt polozky:
CHarge Voltage Limit: /CVL /
CHarge Current Limit: /CCL /
Discharge Current Limit: /DCL /
Ak napr. BMS odosle CCL=0 alebo DCL=0 tak sa inverter alebo nabijacka vypne.
CHarge Voltage Limit: /CVL /
CHarge Current Limit: /CCL /
Discharge Current Limit: /DCL /
Ak napr. BMS odosle CCL=0 alebo DCL=0 tak sa inverter alebo nabijacka vypne.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 22
- Registrován: ned lis 13, 2022 10:58 pm
- Reputace: 2
- Lokalita: Písek
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6Kw
- Kapacita baterie [kWh]: 11Kw
Re: MultiPlus II GX - status "Vypnuto"
Ano to vím, ale nevidím žádnou historii těchto registrů. Zkusím si zjistit o BMS nějaké technické info, bez historie jsem "slepý" a nevím co se v BMS děje.rottenkiwi píše:V menu baterky by mali byt polozky:
CHarge Voltage Limit: /CVL /
CHarge Current Limit: /CCL /
Discharge Current Limit: /DCL /
Ak napr. BMS odosle CCL=0 alebo DCL=0 tak sa inverter alebo nabijacka vypne.
2 kWp V, 4kWp J, MPII 5k/48V/GX, Victron MPPT 250/100-CAN, Baterie 11 kWh LiFePo4 16S, BMS 200A
-
- Příspěvky: 3395
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Reputace: 241
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MultiPlus II GX - status "Vypnuto"
v mém případě BMS vyčtena. Nic. žádnej alarm nic.rottenkiwi píše:V menu baterky by mali byt polozky:
CHarge Voltage Limit: /CVL /
CHarge Current Limit: /CCL /
Discharge Current Limit: /DCL /
Ak napr. BMS odosle CCL=0 alebo DCL=0 tak sa inverter alebo nabijacka vypne.
výkonově nevypla. V historii vrm stále je napětí od baterie. V případě victronu i kdyby byla baterive vypnuta nebo charge/discharge I=0 tak není jediný důvod aby multi vypnul síťová relé proč taky. Nebude probíhat buzení fet můstku ale AC výkon může ze sítě téct dál.
Povedlo se mi to nechtěně vyzkoušet. Odpojil jsem baterii, mutli přestal dělat to co právě dělal, jen nechal síťová relé zapnutý. MPPT od victronu odpojení baterie snesou což bych od solidního výrobku očekával. Ikdyž toto není samozřejmě bežný stav a vypínat FVE se má v jiném pořadí. Ale trotlfest se vždycky cení.
Pří tomto chybovém stavu jsem byl přítomen i s číňanem od výrobce bateríí na vzdálené ploše a updatoval se FW. Zrovna když to vyplo. nezjistilo se nic. Jakmile se baterie začala detekovat tuším ne jako B009 ale B025 nebo jak to bylo problém ustal. (victron zásah)
A co včíl . Babo raď. Hlavně že to nevypíná
-
- Příspěvky: 22
- Registrován: ned lis 13, 2022 10:58 pm
- Reputace: 2
- Lokalita: Písek
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6Kw
- Kapacita baterie [kWh]: 11Kw
Re: MultiPlus II GX - status "Vypnuto"
Trochu jsem pátral a našel jsem, že moje BMSka není řadou MPII 5000kW podporována. BMSka se hlásí jako viz obrázek.To podle mého nejde nijak ovlivnit, prostě jí takto měnič identifikuje a hotovo. Údajně má podporovat Polyntech protokol, ale je divné že se hlásí jako LG resu Battery. Nemáte někdo stejnou BMS viz foto ? Jak se hlásí ve vašem systému ? Tohle píšou na webu Victron o baterii: https://www.victronenergy.com/live/batt ... _chem_resu
2 kWp V, 4kWp J, MPII 5k/48V/GX, Victron MPPT 250/100-CAN, Baterie 11 kWh LiFePo4 16S, BMS 200A
- Brandejsk
- Příspěvky: 3
- Registrován: pon srp 05, 2024 10:22 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Levice
Re: MultiPlus II GX - status "Vypnuto"
Ahoj....ako sa prosím dopracujem k tomuto...už som tam raz bol...ale akosi som to zabudol...Ďík
-
- Příspěvky: 7757
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 944
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MultiPlus II GX - status "Vypnuto"
pokud to potřebuješ zapnout "ze tmy" tak vypneš cerbo, vypneš multiplus a po chvíli zapneš. Když vytáneš komunikační kabel z cerba, tak to potom můžeš přenastavit v cerbu a až potom připojit. Mě se tohle nestalo nikdy, možná zkontrolovat nastavení...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 253 Odpovědi
- 23750 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Radar
-
- 2 Odpovědi
- 1402 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mirecoslav
-
- 10 Odpovědi
- 1171 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mikel
-
- 5 Odpovědi
- 829 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sanitka
-
- 8 Odpovědi
- 738 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Diablo1st
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 1 host