Co pro vhodné dobíjení NiCd KPL článků ze solárních panelů
Souhrn tématu
Uživatelé diskutují o vhodném dobíjení 160 ks NiCd KPL článků (160 Ah) z fotovoltaické sestavy s maximálním proudem 40 A. Doporučují se regulátory napětí, nabíječky a jednoduché řízení pomocí napěťových relé a pojistek. Sdílejí se zkušenosti s Victron regulátory a správným zapojením článků pro efektivní a bezpečné nabíjení.
- jgora
- Příspěvky: 1
- Registrován: pát pro 02, 2022 7:44 pm
- Reputace:0
- Lokalita: Brno
Co pro vhodné dobíjení NiCd KPL článků ze solárních panelů
Dobrý den,
mohl bych prosím poprosit o radu zde zkušené a léty protřelé odborníky ohledně FV a baterií?
co byste doporučili jako vhodný regulátor napětí a nabíječku cca 160 ks totožných bateriových NiCd článků typu KPL (Ferak. tuším, že mají asi 160 Ah) z fotovoltaické sestavy, která dává ve špičce cca 40 A?
každá rada se cení.
mohl bych prosím poprosit o radu zde zkušené a léty protřelé odborníky ohledně FV a baterií?
co byste doporučili jako vhodný regulátor napětí a nabíječku cca 160 ks totožných bateriových NiCd článků typu KPL (Ferak. tuším, že mají asi 160 Ah) z fotovoltaické sestavy, která dává ve špičce cca 40 A?
každá rada se cení.
- *CAR*
- Příspěvky: 287
- Registrován: pát srp 09, 2013 10:38 pm
- Reputace:2
- Bydliště: Březinky-Nectava a pak Olomouc
Re: Co pro vhodné dobíjení NiCd KPL článků ze solárních pane
Je třeba napsat z kolika článků máš jednu baterii a pak dopočítám kolik toho zvládnou pohltit . Také napiš zapojení těch panelů jak to máš ve strigách a štítkovou hodnotu panelu - že to dává ve špičkách cca 40 A je sice údaj ale fakt orientační .
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE JihoZápad 2 500Wp Polykrystal
FVE JihoVýchod 2 500Wp Polykrystal
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
FVE JihoZápad 1 300Wp Amorfní panely
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
FVE JihoZápad 2 500Wp Polykrystal
FVE JihoVýchod 2 500Wp Polykrystal
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
FVE JihoZápad 1 300Wp Amorfní panely
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
- kyocera
- Příspěvky: 1479
- Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm
- Reputace:386
Re: Co pro vhodné dobíjení NiCd KPL článků ze solárních pane
pro jgora.
Když tak se podívejte na moje domovské vlákno , je tam popis jak jsem nabijel Victron 120ks aku NiCd v sestavě
3 HEJ dá 48V, rozložené přehledně u zdi 3p40s. Takže s Vašimi 160ks by jste měl 4p40s a každá větev jen přes pojistky.
Regulátory Victron nabijecí proud do aku omezí.
Velké kapalinové NiCd jsou odolné, na řízení Vám stačí jen napětové relé a přepínač sítí. Mám tam i fotky.
Když tak se podívejte na moje domovské vlákno , je tam popis jak jsem nabijel Victron 120ks aku NiCd v sestavě
3 HEJ dá 48V, rozložené přehledně u zdi 3p40s. Takže s Vašimi 160ks by jste měl 4p40s a každá větev jen přes pojistky.
Regulátory Victron nabijecí proud do aku omezí.
Velké kapalinové NiCd jsou odolné, na řízení Vám stačí jen napětové relé a přepínač sítí. Mám tam i fotky.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace NE, 6,9kWp ,LTO 4kWh odkaz na moje domovské vlákno :
viewtopic.php?t=2309
Dotace NE, 6,9kWp ,LTO 4kWh odkaz na moje domovské vlákno :
viewtopic.php?t=2309
- sasy
- Příspěvky: 53
- Registrován: sob čer 26, 2021 11:33 am
- Reputace:6
Re: Co pro vhodné dobíjení NiCd KPL článků ze solárních pane
Odkaz na to vlákno.To bych ocenil.Díky.
- rikolami
- Příspěvky: 201
- Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
- Reputace:18
- Lokalita: Přerovsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
Re: Co pro vhodné dobíjení NiCd KPL článků ze solárních pane
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]