Odpojovac panelu
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
-
- Příspěvky: 78
- Registrován: pon lis 14, 2022 11:27 am
Odpojovac panelu
Chci se zeptat zkusenejsich a znalych.Pochopil jsem dobre ze pri pouziti https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 7823%21rec
lze timto vypinacem odpojit panely za primeho osluneni,proste kdykoliv? Uvazuji ze bych ho dal venku pred vstupem vedeni do objektu.Byl by u garazovych vrat ,asi by mohl vlezt do https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 8502%21rec
lze timto vypinacem odpojit panely za primeho osluneni,proste kdykoliv? Uvazuji ze bych ho dal venku pred vstupem vedeni do objektu.Byl by u garazovych vrat ,asi by mohl vlezt do https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 8502%21rec
-
- Příspěvky: 296
- Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
- Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.
Re: Odpojovac panelu
Dle popisu ano, akorad to budou Cinske ampery, takze bych to vypinani za chodu moc nehrotil. Ale ono ostatne kazdy DC jistic, stykac, atd. ma nejakou zivotnost na mnozstvi rozpojeni pod zatezi. Ten oblouk nikdy nebude bez nasledku.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5260
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Odpojovac panelu
Bych koupil tady (jako cz obchody) pojistkové odpínače. A také jinou krabici, sice píšou waterproof, ale UV už ne. A jestli to bude na slunku, tak se ti to druhý rok rozpadne.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 78
- Registrován: pon lis 14, 2022 11:27 am
Re: Odpojovac panelu
pojistkovy odpojovac uz mam,dal jsem na vase rady ten bude v krabici s prepetovou ochranou v garazi ,pak v kotelne pred Belem jistic DC a zanim jistic AC .cipis píše:Bych koupil tady (jako cz obchody) pojistkové odpínače. A také jinou krabici, sice píšou waterproof, ale UV už ne. A jestli to bude na slunku, tak se ti to druhý rok rozpadne.
O tom vypinaci uvazuji po precteni ruznych clanku ze v pripade pozaru jak prijedou k domu kde je videt fotovolvatika tak prej nehazi jenom doziraji,
Tady by videli volne pristupny vypinac pod panely.Nevim zda mam dobrou myslenku.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5260
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Odpojovac panelu
Odpínač, ne odpojovač. Je v tom zásadní rozdíl. Odpínač to zvládne pod zátěží, odpojovač ne.
Tak to z té garáže dej rovnou ven a ty odpínače správně označ. Proč vřazovat další svorky, další šroubované spoje, další zařízení, na kterém bude úbytek?
Tak to z té garáže dej rovnou ven a ty odpínače správně označ. Proč vřazovat další svorky, další šroubované spoje, další zařízení, na kterém bude úbytek?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 78
- Registrován: pon lis 14, 2022 11:27 am
Re: Odpojovac panelu
asi jsem se zamotal v nazvoslovi.Mam to z ceho po otevreni vyndam pojistky.Ale ty se nemuzou pod zatezi. A uz mam dve krabice do vnitrniho prostredi.cipis píše:Odpínač, ne odpojovač. Je v tom zásadní rozdíl. Odpínač to zvládne pod zátěží, odpojovač ne.
Tak to z té garáže dej rovnou ven a ty odpínače správně označ. Proč vřazovat další svorky, další šroubované spoje, další zařízení, na kterém bude úbytek?
Ten vypinac nebo jak se to jmenuje je napad 24 hod.stary.Asi se tedy musim mrknout po kvalitnejsi krabici,protoze bude na jizni stene
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5260
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Odpojovac panelu
A po kvalitnějším vnitřku ... Chce to vyměnit za odpínač. Z toho se také po otevření dají vyndat pojistky Defacto to z venku vypadá stejně, akorát vevnitř odpínače je aspoň náznak zhášecí komory, aby se tam moc nenatáhl oblouk, až to otevřeš pod zátěží.
Odpojovač a dvě vnitřní krabice prodáš či dáš do zásob
Odpojovač a dvě vnitřní krabice prodáš či dáš do zásob
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1666
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Odpojovac panelu
Tohle nějaký revizák FVE zveřejnil na FB. Jak má být označený odpínač na FVE.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 78
- Registrován: pon lis 14, 2022 11:27 am
Re: Odpojovac panelu
Tak zase jsem o neco chytrejsi
-
- Příspěvky: 63
- Registrován: úte kvě 10, 2022 11:32 pm
Re: Odpojovac panelu
Já tvůj problém řeším za částku o + jednu nulu. DC vypínač 50A/1000V a vypínám tím směšných 13A/400V.
Důvod je prostý, mám strach z vytažení oblouku a nechci mít zbytečné ztráty na dalším krámu.
V elektroměrném rozváděči je pak "Central STOP FVE" který přes vyrážecí cívku odpojí panely a přes zpožďovací relé pak měnič a baterku. Hasič bude stejně hledat, kde vypne DS a najde i central stop FVE. Další varianta je korektně ohlásit na hasičském sboru, kde máš vypínač FVE. Levnější než použitý Noark je třeba Schneider stejných parametrů, záleží kde máš jaké registrované ceny.
https://www.kovetools.cz/jistice-a-vypi ... -4pol-50a/
Jinak dle videa generálního ředitelství hasičských sborů je hašení domácí FVE bráno jako klasika DC 400V a hasí to úplně normálně.
Důvod je prostý, mám strach z vytažení oblouku a nechci mít zbytečné ztráty na dalším krámu.
V elektroměrném rozváděči je pak "Central STOP FVE" který přes vyrážecí cívku odpojí panely a přes zpožďovací relé pak měnič a baterku. Hasič bude stejně hledat, kde vypne DS a najde i central stop FVE. Další varianta je korektně ohlásit na hasičském sboru, kde máš vypínač FVE. Levnější než použitý Noark je třeba Schneider stejných parametrů, záleží kde máš jaké registrované ceny.
https://www.kovetools.cz/jistice-a-vypi ... -4pol-50a/
Jinak dle videa generálního ředitelství hasičských sborů je hašení domácí FVE bráno jako klasika DC 400V a hasí to úplně normálně.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5260
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Odpojovac panelu
K tomu Noarku máš který ten vyrážeč prosím tě?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 63
- Registrován: úte kvě 10, 2022 11:32 pm
Re: Odpojovac panelu
Katalog strana 58 SHT31 mjí více udělátek síla pro vyražení je v pohodě naštěstí.cipis píše:K tomu Noarku máš který ten vyrážeč prosím tě?
Mám koupen Hager instalační vypínač 4P a tam jsem zvědav zda tím vyrážecí cívka hne, ruku si na tom člověk poláme.
https://cdn.noark-electric.eu/documents ... 22-web.pdf
-
- Příspěvky: 78
- Registrován: pon lis 14, 2022 11:27 am
Re: Odpojovac panelu
sice jsem moc nepobral co znamena : za castku o + jednu nulu.U mne se bude jednat pouze o ohrev TUV .S elektromernym rozvadecem a hlav,jisticem se to vubec nesetka.A chci vypinat smesnych 14A a 200Vbahora píše:Já tvůj problém řeším za částku o + jednu nulu. DC vypínač 50A/1000V a vypínám tím směšných 13A/400V.
Důvod je prostý, mám strach z vytažení oblouku a nechci mít zbytečné ztráty na dalším krámu.
V elektroměrném rozváděči je pak "Central STOP FVE" který přes vyrážecí cívku odpojí panely a přes zpožďovací relé pak měnič a baterku. Hasič bude stejně hledat, kde vypne DS a najde i central stop FVE. Další varianta je korektně ohlásit na hasičském sboru, kde máš vypínač FVE. Levnější než použitý Noark je třeba Schneider stejných parametrů, záleží kde máš jaké registrované ceny.
https://www.kovetools.cz/jistice-a-vypi ... -4pol-50a/
Jinak dle videa generálního ředitelství hasičských sborů je hašení domácí FVE bráno jako klasika DC 400V a hasí to úplně normálně.
Tak jsem si myslel ze to uz nevim jak to nazvat z alika by se mohlo hodit.V tom nazvoslovi se ztracim.Aspon se to tvari jako vypinac DC 32A/1000V
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5260
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Odpojovac panelu
Kolega myslel to, že na to odpojení je lepší použít vypínač (...), co nestojí 160 Kč, ale 1600 Kč. Ono se totiž může stát, že bezpečnostní prvek za 160 Kč bude zdrojem průseru, před kterým měl chránit.
Nicméně já bych všechno tohle jištění narval do slušné venkovní krabice, z jedné strany přívod od panelů, vevnitř krabice označený pojistkový odpínač, přepěťovka a jistič, a z druhé strany vývod k Belu. Ten jistič musí být zde, aby jistil vedení (a připojený BEL), ne až úplně u Belu, kde by jistil jen Bel.
U Belu na výstupu jističochránič min. typ A, lépe B (ale to bude zase taky hromada peněz).
Každopádně obyčejný fungovat bezpečně nebude, kvůli tomu, že z Belu leze obdélník, tedy je tam DC složka. Lepší by byl typ B.
Škoda, že jsi toto nedal vědět, když se řešila ta část v krabici ... Tak ti holt nějaké krabice a cajky zbudou
Nicméně já bych všechno tohle jištění narval do slušné venkovní krabice, z jedné strany přívod od panelů, vevnitř krabice označený pojistkový odpínač, přepěťovka a jistič, a z druhé strany vývod k Belu. Ten jistič musí být zde, aby jistil vedení (a připojený BEL), ne až úplně u Belu, kde by jistil jen Bel.
U Belu na výstupu jističochránič min. typ A, lépe B (ale to bude zase taky hromada peněz).
Každopádně obyčejný fungovat bezpečně nebude, kvůli tomu, že z Belu leze obdélník, tedy je tam DC složka. Lepší by byl typ B.
Škoda, že jsi toto nedal vědět, když se řešila ta část v krabici ... Tak ti holt nějaké krabice a cajky zbudou
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 78
- Registrován: pon lis 14, 2022 11:27 am
Re: Odpojovac panelu
ale ptal jsem se uz driv,Teprve nyni jsem se dozvedel ze jsou rozdily mezi pojistkovymi odpojovaci.cipis píše:Kolega myslel to, že na to odpojení je lepší použít vypínač (...), co nestojí 160 Kč, ale 1600 Kč. Ono se totiž může stát, že bezpečnostní prvek za 160 Kč bude zdrojem průseru, před kterým měl chránit.
Nicméně já bych všechno tohle jištění narval do slušné venkovní krabice, z jedné strany přívod od panelů, vevnitř krabice označený pojistkový odpínač, přepěťovka a jistič, a z druhé strany vývod k Belu. Ten jistič musí být zde, aby jistil vedení (a připojený BEL), ne až úplně u Belu, kde by jistil jen Bel.
U Belu na výstupu jističochránič min. typ A, lépe B (ale to bude zase taky hromada peněz).
Každopádně obyčejný fungovat bezpečně nebude, kvůli tomu, že z Belu leze obdélník, tedy je tam DC složka. Lepší by byl typ B.
Škoda, že jsi toto nedal vědět, když se řešila ta část v krabici ... Tak ti holt nějaké krabice a cajky zbudou
Na vystupu Belu jisticochranic jak pises neuvedl nikdo.Je pravda z úpocatku jsem to chtel osekat ,ale pak jsem si dal ric.Nebudu jmenovat za Bel byl doporucen jistic 16A skupiny B A muze byt i 3fazovy je levnejsi,jedna dira zustane volna.Ten uz mam.
Jedine v cem jsem uznal ze mas pravdu ,vznesl jsem tady dotaz kde z duvodu mista umistit Jistic DC zda muze byt u Belu.Mezi pojistkami s prepetovkou a regulatorem je do 8m.Bylo odpovezeno ze je to jedno kdy mi to bude lip vyhovovat.
Uznavam ze mas pravdu ze jistic by nechranil tech 8m vedeni.Tak jednu krabici vyhodim a poridim vetsi do garaze a bude v ni i jistic.Tak velkou krabici nechci davat ven ,nelibilo by se mi to.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5260
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Odpojovac panelu
3f jistič char. B není to stejné jaké chránič typ B ...
Rozdíl mezi odpojovači a odpínači je tu stokrát, navíc to máš hned i v google najité.
A v původním rozhádaném vlákně jsi mluvil (a ostatní) o odpínači. Že sis dal říct, tak to tam už nepokračovalo.
Nj, klasický případ, jeden projekt, ale rozházené do x vláken. Chceš pokaždé řešit jeden konkrétní problém bez ostatních souvislostí.
Proč to vše neřešíš v jednom vlákně? Neztrácela by se souvislost a nebyl by v tom takový bordel.
Rozdíl mezi odpojovači a odpínači je tu stokrát, navíc to máš hned i v google najité.
A v původním rozhádaném vlákně jsi mluvil (a ostatní) o odpínači. Že sis dal říct, tak to tam už nepokračovalo.
Nj, klasický případ, jeden projekt, ale rozházené do x vláken. Chceš pokaždé řešit jeden konkrétní problém bez ostatních souvislostí.
Proč to vše neřešíš v jednom vlákně? Neztrácela by se souvislost a nebyl by v tom takový bordel.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 78
- Registrován: pon lis 14, 2022 11:27 am
Re: Odpojovac panelu
tedkom uz to je jedno.V tom vlaknu mi byl doporucen za regulator muzes dat bezny AC jistic typu B . Dalsi uved ze do rozvadece muzes dat pojistkovy odpinac NEBO odpojovac . Nikdo z dalsich radcu tyhle rady nerozporoval .cipis píše:3f jistič char. B není to stejné jaké chránič typ B ...
Rozdíl mezi odpojovači a odpínači je tu stokrát, navíc to máš hned i v google najité.
A v původním rozhádaném vlákně jsi mluvil (a ostatní) o odpínači. Že sis dal říct, tak to tam už nepokračovalo.
Nj, klasický případ, jeden projekt, ale rozházené do x vláken. Chceš pokaždé řešit jeden konkrétní problém bez ostatních souvislostí.
Proč to vše neřešíš v jednom vlákně? Neztrácela by se souvislost a nebyl by v tom takový bordel.
A kdyz vidim na YuTube jak to maji ruzne pospojovane a jeste se stim ukazuji ,tak uz do toho nebudu nic pridavat. Prepetovku at jsem zadal o doporuceni konkretnich parametru tak vysledne konkretni rady jsem se nedockal. Neco jsem vybral .Tak snad to bude lepsi nez dratem do oka:-)
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5260
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Odpojovac panelu
Vždyť to má BEL na stránkách ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1555
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Odpojovac panelu
Kombinovaný jističo chránič se stejně běžně dělá jednofázový, takže pokud máš tří fázový jistič, tak k němu můžeš dát běžný tří fázový chránič a máš to komplet.
Dát si můžeš jak odpínač tak odpojovač, ale odpojovačem nesmíš odpojit panely za provozu jinak ti nejspíš shoří - ale to ti taky bylo řečený..
Dát si můžeš jak odpínač tak odpojovač, ale odpojovačem nesmíš odpojit panely za provozu jinak ti nejspíš shoří - ale to ti taky bylo řečený..
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5260
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Odpojovac panelu
Pozor, běžný je AC. Musí být typ A, lépe B. Ty zvládnou stejnosměrnou složku.
Typ A měli svého času v unihobby za 600 Kč (ten jističochránič) ...
Typ A měli svého času v unihobby za 600 Kč (ten jističochránič) ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 30 Odpovědi
- 4525 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JiříK
-
- 13 Odpovědi
- 3231 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od spacek
-
- 13 Odpovědi
- 1835 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mmv
-
- 16 Odpovědi
- 4023 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od chatař
-
- 9 Odpovědi
- 1665 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od beethowen