Solax X3 Hybrid G4 - EPS prodleva po výpadku DS
Dobrý den, nevíte někdo jestli se dá nějakým způsobem eliminovat, nebo někde nastavit prodleva na EPS výstupu po výpadku DS?
Mám nastaveno External ATS na ENABLE aby se mi napětí na EPS objevilo až po výpadku DS.
Nechal jsem si zapojit přepnutí celého domu na EPS pomocí reverzního stykače, ale je tam prodleva při náběhu asi 1-2 s a tím mi popadá komp, internet atd.
Za reakce budu vděčný, díky, Pavel
Mám nastaveno External ATS na ENABLE aby se mi napětí na EPS objevilo až po výpadku DS.
Nechal jsem si zapojit přepnutí celého domu na EPS pomocí reverzního stykače, ale je tam prodleva při náběhu asi 1-2 s a tím mi popadá komp, internet atd.
Za reakce budu vděčný, díky, Pavel
-
- Příspěvky: 14
- Registrován: úte úno 08, 2022 10:29 pm
Re: Solax X3 Hybrid G4 - EPS prodleva po výpadku DS
Proč tam nenastavíte napětí na trvalo? Zkrátíte si dobu prodlevy. Nebo co dát část spotřebičů přímo bez stykače. Samozřejmě s ohledem na přetížení střídače. Prodleva bude v ms.
-
- Příspěvky: 26
- Registrován: čtv zář 29, 2022 10:37 am
Re: Solax X3 Hybrid G4 - EPS prodleva po výpadku DS
No nevím jak by pak měl být zapojený ten reverzní stykač pokud by tam bylo napětí natrvalo??
Samostatná větev, zapojená na EPS výstup u mě není technicky možná, znamenalo by to překopat (a rozkopat) rozvody, protože to co bych potřeboval zálohovat (lednice, světla, kotel, čerpadlo) je každý jinde.
Přikládám získané schéma, podle kterého mě to elektrikář zapojoval - není tam zapojeno to ODSTAVENÍ OD SÍTĚ TLAČÍTKEM, zapojena je pouze ta STYKAČOVÁ SESTAVA.
Pokud někdo poradí, jak to zapojit i s tím stálým napětím na EPS tak budu vděčný.
Díky, Pavel
Samostatná větev, zapojená na EPS výstup u mě není technicky možná, znamenalo by to překopat (a rozkopat) rozvody, protože to co bych potřeboval zálohovat (lednice, světla, kotel, čerpadlo) je každý jinde.
Přikládám získané schéma, podle kterého mě to elektrikář zapojoval - není tam zapojeno to ODSTAVENÍ OD SÍTĚ TLAČÍTKEM, zapojena je pouze ta STYKAČOVÁ SESTAVA.
Pokud někdo poradí, jak to zapojit i s tím stálým napětím na EPS tak budu vděčný.
Díky, Pavel
-
- Příspěvky: 14
- Registrován: úte úno 08, 2022 10:29 pm
Re: Solax X3 Hybrid G4 - EPS prodleva po výpadku DS
Předně stykače musí mít mechanické blokování. Jinak stačí dodat jedno relé kde bude jeden stykač na spínacím kontaktu a druhý na rozpínacím kontaktu. Samozřejmě na správném napájení jedno síť a druhé ups obojí s jištěním. A pozor měli by být rozděleny vodiče N. Nevím kčemu tam máte ty tlačítka. Pozor na přetížení měniče. Stačí k tomu přetížení domácí kompresor, vodárna je to hned.
-
- Příspěvky: 26
- Registrován: čtv zář 29, 2022 10:37 am
Re: Solax X3 Hybrid G4 - EPS prodleva po výpadku DS
Podrobnější popis jsem Vám poslal do SZ.
Stykač je reverzační, s mechanickým blokováním, akorát už si to v hlavě nedokážu srovnat, jak to zapojit, když pak bude EPS stále pod napětím.
Ty "TLAČÍTKA" zapojena nejsou. Přetížení beru v úvahu ale v mém případě to je opravdu jediné schůdné řešení, i když né ideální.
Děkuji, Pavel
Stykač je reverzační, s mechanickým blokováním, akorát už si to v hlavě nedokážu srovnat, jak to zapojit, když pak bude EPS stále pod napětím.
Ty "TLAČÍTKA" zapojena nejsou. Přetížení beru v úvahu ale v mém případě to je opravdu jediné schůdné řešení, i když né ideální.
Děkuji, Pavel
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Solax X3-Hybrid-10.0-D G4 - 10 sekund prodleva EPS!
od Chalik » » v Hybridní elektrárny
Solax X3-Hybrid-10.0-D G4 - 10 sekund prodleva EPS!
- 2 Odpovědi
- 874 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Chalik
-
-
-
Solax X3 Hybrid a nastavení měniče v Solax Cloud přes Web
od pavelstnl » » v Hybridní elektrárny
Solax X3 Hybrid a nastavení měniče v Solax Cloud přes Web
- 3 Odpovědi
- 7462 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pavelstnl
-
-
-
Solax X3 Hybrid G4 + Solax EV Charger G2 + Nord Genius 3000
od adol » » v Hybridní elektrárny
Solax X3 Hybrid G4 + Solax EV Charger G2 + Nord Genius 3000
- 3 Odpovědi
- 875 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
-
- 3 Odpovědi
- 1139 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sadap
-
- 19 Odpovědi
- 6452 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi