Nastavenie VS
Měniče Victron
-
- Příspěvky: 80
- Registrován: ned pro 04, 2022 8:22 am
- Bydliště: Banská Bystrica
Nastavenie VS
Zdravím borci!
Dnes som sa trochu hrabal v nastaveniach virtual switch, vybral som dedicated ignore AC input. Chcem používať DS podľa napätia batérie ako som nastavil na foto. Batériu mám LiFePO 25,6V. Mohlo by to takto byť? Ď
Dnes som sa trochu hrabal v nastaveniach virtual switch, vybral som dedicated ignore AC input. Chcem používať DS podľa napätia batérie ako som nastavil na foto. Batériu mám LiFePO 25,6V. Mohlo by to takto byť? Ď
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, AKU PYLONTECH US5000.
-
- Příspěvky: 1839
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Nastavenie VS
To spodné napätie je príliš nízke. U LiFePo nemá zmysel ísť pod 3,1V.
DS pri preťažení sa nebude používať? Lebo ak je tam -1 je to deaktivované.
DS pri preťažení sa nebude používať? Lebo ak je tam -1 je to deaktivované.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 80
- Registrován: ned pro 04, 2022 8:22 am
- Bydliště: Banská Bystrica
Re: Nastavenie VS
Diablo1st píše:To spodné napätie je príliš nízke. U LiFePo nemá zmysel ísť pod 3,1V.
Tak kolko nastaviť to napätie?
DS pri preťažení sa nebude používať? Lebo ak je tam -1 je to deaktivované.
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, AKU PYLONTECH US5000.
-
- Příspěvky: 1839
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Nastavenie VS
3,1*8=24,8V
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Nastavenie VS
Takto sa neda radit. Treba nam info aky odpor maju jednotlive clanky ?
Aku kapacitu maju ? Rovnaku alebo jeden 280 a druhy 250 Ah ?
Pri akej teplote to bude pouzivane nabijanie 10- 40 *C, vybijanie 10 - 40
alebo vybijanie 0 - 15 *C ? Pri akom SOC to ma 3 V na clanok a akom prude ?
Lebo ak mam baterky pod 20 % SOC, tak je dobre znizit zataz na 0.25 C
a ak je teplota 0 - 10 *C, tak znizit zataz na 0.125C.
A ak som pod 10 % SOC a 0 - 10 *C tak uplne znizit zataz na par amperov.
POtom ako tu baterku znova nabijem ?
Ak si dam do menica nastavenie, ze mi vypne pri 24.0 V bez ohladu na prudovu dynamiku,
tak sa moze stat ze pri nejakej spicke mi to vypne, hoci tam este bude SOC OK.
A ked mi vypne a nemam DS ani centralu a vonku je hmla alebo sneh na paneloch
tak si pockam aj niekolko hodin alebo dni kym top dosiahne znova iny limit
na zapnutie menice, ktory je vyssi ako ten na vypnutie.
Aku kapacitu maju ? Rovnaku alebo jeden 280 a druhy 250 Ah ?
Pri akej teplote to bude pouzivane nabijanie 10- 40 *C, vybijanie 10 - 40
alebo vybijanie 0 - 15 *C ? Pri akom SOC to ma 3 V na clanok a akom prude ?
Lebo ak mam baterky pod 20 % SOC, tak je dobre znizit zataz na 0.25 C
a ak je teplota 0 - 10 *C, tak znizit zataz na 0.125C.
A ak som pod 10 % SOC a 0 - 10 *C tak uplne znizit zataz na par amperov.
POtom ako tu baterku znova nabijem ?
Ak si dam do menica nastavenie, ze mi vypne pri 24.0 V bez ohladu na prudovu dynamiku,
tak sa moze stat ze pri nejakej spicke mi to vypne, hoci tam este bude SOC OK.
A ked mi vypne a nemam DS ani centralu a vonku je hmla alebo sneh na paneloch
tak si pockam aj niekolko hodin alebo dni kym top dosiahne znova iny limit
na zapnutie menice, ktory je vyssi ako ten na vypnutie.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 80
- Registrován: ned pro 04, 2022 8:22 am
- Bydliště: Banská Bystrica
Re: Nastavenie VS
Zatiaľ tam mám Ultimatron 25,6V/54Ah/BMS. Alebo je lepšie ovládať VS podľa SoC a nie podľa napätia batérie?
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, AKU PYLONTECH US5000.
-
- Příspěvky: 80
- Registrován: ned pro 04, 2022 8:22 am
- Bydliště: Banská Bystrica
Re: Nastavenie VS
Akým asistentom sa dá pripájať a odpínať vstup ACin podľa SoC batérie?
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, AKU PYLONTECH US5000.
-
- Příspěvky: 372
- Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
- Lokalita: Śenkvice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Šenkvice - Slovensko
Re: Nastavenie VS
Asistenti sú iba v ESS a tam sú pretoky. Priamo vo VS sa dá iba odpájať podľa SOC. Je to tie neviditeľné písmená tretí riadok odspodu. A pripne sa až dosiahne určené napätie po určený čas, experimentovaním s napätím zistíš pomerne presne pri akom SOC sa to stane. Ja mám Victron Smartshunt a jeho presnosť si neviem vynachváliť, po mesiacoch bez synchronizácie sa po dobití rozchádza o 1 až 2 percentá. Ale nastavenie som pomaly upravoval kým som našiel presné na moje podmienky, ak sa nenabíja vyššími prúdmi, Peukert 1,00 a efficiency 99%. Meranie SOC podľa meniča je menej presné. Ak chceš vypínať a zapínať podľa SOC, kúp BMV victron shunt alebo riadiť relé + stykač na DS ako generátor, tam to ide pekne komfortne
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
-
- Příspěvky: 80
- Registrován: ned pro 04, 2022 8:22 am
- Bydliště: Banská Bystrica
Re: Nastavenie VS
vedel by si mi dať rýchly návod ako s tým relé a generátorom. Ď
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, AKU PYLONTECH US5000.
-
- Příspěvky: 372
- Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
- Lokalita: Śenkvice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Šenkvice - Slovensko
Re: Nastavenie VS
Neviem čo máš, nemáš popis.Ak máš k meniču nejaké gx zariadenie, ako colorcontrol GX panel, venus, cerbo, tak je to v tom v menu. Ak nemáš, buď pôjdeš cez nastavenie vo VS tak ako je to vyššie, tj neignorovať DS pri preťažení alebo poklese pod nastavený SOC a ignorovať keď napätie stúpne na nastavenú hodnotu, alebo kúpiť BMV 700 batterymonitor (ktorý je veľmi vhodný, BMS nezvyknú vynikať presnosťou merania SOC), to má v sebe aj programovateľné relé, ktoré riadi zapnutie a vypnutie generátora aj podľa SOC. To relé proste bude zapínať stykač prívodu DS do meniča. V meniči nastavíš aby neignoroval DS a DS sa pripne stykačom len keď BMV dovolí (nízke SOC, preťaženie) a odpojí až nebude treba. Doporučujem prejsť si zaujímavú tému člena PK23 " Victron a pretoky do siete"na nemenovanom susednom FV fóre.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
-
- Příspěvky: 1839
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Nastavenie VS
Nejaké videá ohľadom asistentov boli aj na stránkach victron profesional. Len je potreba si tam vytvoriť konto.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 57 Odpovědi
- 3193 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mirecoslav
-
- 2 Odpovědi
- 862 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Lubo99
-
- 10 Odpovědi
- 840 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Dade
-
-
Nastavenie BMS jk bms jk-b2a24s-15p
od 007ToMMaS » » v Baterie, úložiště energie
Nastavenie BMS jk bms jk-b2a24s-15p
- 25 Odpovědi
- 4442 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od smeyko
-
-
- 2 Odpovědi
- 984 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Iggi