Rozšíření Baterie Lifepo4

informace, návody, rady a diskuze ohledně sortimentu mivvy ENERGY
Libor
Příspěvky: 1
Registrován: pon bře 28, 2022 1:59 pm

Rozšíření Baterie Lifepo4

Příspěvek od Libor »

Ahoj Koupil jsem u mivvy další články 120ah a chci rozšířit povodni baterii která má použity stejne články a má 90 cyklu . Otázka je jestli mám koupit ještě jedno BMS a vyrobit druhou baterii kterou pripojim paralerne nebo rozšířit stávající a přidat ke každému článku další nove zakoupeny bez nákupu dalšího bms ? Děkuji za názory a rady
Přílohy
A7B9DBB5-D94B-45FB-B6B6-A5F2129CCDB5.jpeg
Soban
Příspěvky: 3868
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Rozšíření Baterie Lifepo4

Příspěvek od Soban »

Vlastní BMS a vlastní pojistky!
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
sisdale
Příspěvky: 296
Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.

Re: Rozšíření Baterie Lifepo4

Příspěvek od sisdale »

Jj, vlastni BMS a dva bateriove packy pak spojit paralelne pres pojistky. Taky jsem k prvni baterii na ktere jsem mel najeto cca 100 cyklu pridaval dalsi a dalsi. Vyhoda spojenych baterii je v bezvypadkovem servisu, muzu odpojit baterii a system stale funguje byt s mensi kapacitou. Pri bezvypadkovem odpojovani a pripojovani nejdrive prerusim nabijeci a vybijeci MOSFETY v BMS. Jinak 100A proudy delaji velmi slusne oblouky, pekne opalis mista rozpojeni a bez svarovacich bryli si privodis v nejlepsim zanet spojivek. Dale pak z vicero BMS mam info o prubehu napeti na jednotlivych clancich. Takze kdyby nejaky clanek odesel (znacne degradoval kapacitne oproti ostatnim clankum), tak budu vedet presne ktery to je.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
LIX
Příspěvky: 856
Registrován: pon črc 30, 2012 3:43 pm
Lokalita: Trnava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Rozšíření Baterie Lifepo4

Příspěvek od LIX »

Určite nové BMS aj za cenu väčších nákladov. Mám takto 3 batérie so samostatnými BMSkami a je to asi najlepšie riešenie. Kedykolvek odpojíš jednu batériu ak potrebuješ. Náhodou sa niečo stane s jednou a druhá môže stále bežať. Taktiež máš ďalšie balancovanie.
Dagus
Příspěvky: 1989
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Rozšíření Baterie Lifepo4

Příspěvek od Dagus »

No ještě se poptej jestli tvoje BMS umí paralell funkci, ne všechny to umí.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
sisdale
Příspěvky: 296
Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.

Re: Rozšíření Baterie Lifepo4

Příspěvek od sisdale »

Dagus píše:
No ještě se poptej jestli tvoje BMS umí paralell funkci, ne všechny to umí.
No pokud nepotrebujes nejakou aggregovanou informaci stavu pres vsechny baterie primo z BMS, tak BMS neni nic do toho zda je tam baterie sama nebo jich tam je vic. U JK BMS taky zminuji ze by se nemelo spojovat vice baterii a pri tom to normalne jde a BMS do toho nic neni. Jediny problem by mohl byt pri pripojovani odpojene (at manualne nebo kvuli treba cell high) baterie na zbytek baterii. Kdyz k sade baterii LiFePO4 o kapacite 380 Ah (280Ah + 100Ah) nabitych na 3.5V na clanek (100% SoC) pripojuji baterii o kapacite 280 Ah nabitou na 3.0V na clanek (tedy nekde kolem 10% SoC), tak jsem zmeril maximalni inrush current 120 A, ktery pak rychle klesa. Pri nizsich rozdilech v nabiti je pak proud mensi. Spojeni se tedy odehrava do proudu 1C a nicemu to nevadi pokud je spravne dimenzovana BMS. Baterie o mensi kapacite a vyssim stavu vybiti maji vyssi vnitrni odpor a proudy se pak samy omezuji.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
glottis
Příspěvky: 2607
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Rozšíření Baterie Lifepo4

Příspěvek od glottis »

sisdale píše:
Dagus píše:
No ještě se poptej jestli tvoje BMS umí paralell funkci, ne všechny to umí.
No pokud nepotrebujes nejakou aggregovanou informaci stavu pres vsechny baterie primo z BMS, tak BMS neni nic do toho zda je tam baterie sama nebo jich tam je vic. U JK BMS taky zminuji ze by se nemelo spojovat vice baterii a pri tom to normalne jde a BMS do toho nic neni. Jediny problem by mohl byt pri pripojovani odpojene (at manualne nebo kvuli treba cell high) baterie na zbytek baterii. Kdyz k sade baterii LiFePO4 o kapacite 380 Ah (280Ah + 100Ah) nabitych na 3.5V na clanek (100% SoC) pripojuji baterii o kapacite 280 Ah nabitou na 3.0V na clanek (tedy nekde kolem 10% SoC), tak jsem zmeril maximalni inrush current 120 A, ktery pak rychle klesa. Pri nizsich rozdilech v nabiti je pak proud mensi. Spojeni se tedy odehrava do proudu 1C a nicemu to nevadi pokud je spravne dimenzovana BMS. Baterie o mensi kapacite a vyssim stavu vybiti maji vyssi vnitrni odpor a proudy se pak samy omezuji.
Třeba 200a verze jbd bms jsou paralelně skoro nepoužitelné. Bylo toho o nic už napsáno hodně
Kamča
Příspěvky: 105
Registrován: ned pro 06, 2020 7:55 pm
Bydliště: Dolní Lutyně

Re: Rozšíření Baterie Lifepo4

Příspěvek od Kamča »

Libor píše:
Ahoj Koupil jsem u mivvy další články 120ah a chci rozšířit povodni baterii která má použity stejne články a má 90 cyklu . Otázka je jestli mám koupit ještě jedno BMS a vyrobit druhou baterii kterou pripojim paralerne nebo rozšířit stávající a přidat ke každému článku další nove zakoupeny bez nákupu dalšího bms ? Děkuji za názory a rady
Ahoj v jakem stavu jsou nové članky máš je trochu nafouklé? Jinak taky provozuji 3packy v paraller provozu a v pohodě každá solo BMS.
8x370Wp J,8x380Wp J,4x370Wp Z 6x450Wp,1xDeye,1x Axpert VMIII 48V 5kW,LiFe 3x16S 120Ah+ BEV 77kW V2L
mopadzi
Příspěvky: 1054
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Rozšíření Baterie Lifepo4

Příspěvek od mopadzi »

existuje jediná verze BMS od JBD která není vhodná pro paralelní provoz. Ostatní JBD verze toto omezení nemají
Kamča
Příspěvky: 105
Registrován: ned pro 06, 2020 7:55 pm
Bydliště: Dolní Lutyně

Re: Rozšíření Baterie Lifepo4

Příspěvek od Kamča »

Jak se chová ta nevhodná BMS co dělá?
8x370Wp J,8x380Wp J,4x370Wp Z 6x450Wp,1xDeye,1x Axpert VMIII 48V 5kW,LiFe 3x16S 120Ah+ BEV 77kW V2L
glottis
Příspěvky: 2607
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Rozšíření Baterie Lifepo4

Příspěvek od glottis »

kdyz budes mit tuhle bms a vedle ni dalsi bateriia a BMS rozepne, tak uz nesepne. Musel bys druhou bms rozepnout a pak tahle sepne. Kdyz mas tyhle BMS dve, ses docela v klestich :) Nejak to tu lidi resili, ze maj dve a musej se delat kolem toho nejake opicky.
Kamča
Příspěvky: 105
Registrován: ned pro 06, 2020 7:55 pm
Bydliště: Dolní Lutyně

Re: Rozšíření Baterie Lifepo4

Příspěvek od Kamča »

Hmm zajímavé s to mě ještě nepotkalo a Jbd mam 3
8x370Wp J,8x380Wp J,4x370Wp Z 6x450Wp,1xDeye,1x Axpert VMIII 48V 5kW,LiFe 3x16S 120Ah+ BEV 77kW V2L
glottis
Příspěvky: 2607
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Rozšíření Baterie Lifepo4

Příspěvek od glottis »

Kamča píše:
Hmm zajímavé s to mě ještě nepotkalo a Jbd mam 3
Jestli nemas to s rele, tu nejvetsi 200A verzi tak to neznas. Ty slabsi maj mosfety, umi vypinat a zapinat nabijeni a vybijeni zvlast a tenhle problem nemaj.

Tuhle kokotinu udelaly v JBD podle me pro to, ze to rele zere v sepnutem stavu docela dost. Tak ho pri nuovem proudu po nejake dobe vypnou. A zapnou ho, az kdyz chce pres BMS tect proud. A kdzy je bokem baterie jina, tak tam proste ten proud netece a nesepne. Zadnym nastavenim se to neda ovlivnit. Je to skoda, jinak je to dobra BMS
Kamča
Příspěvky: 105
Registrován: ned pro 06, 2020 7:55 pm
Bydliště: Dolní Lutyně

Re: Rozšíření Baterie Lifepo4

Příspěvek od Kamča »

Aha ja používám 60A BMS
8x370Wp J,8x380Wp J,4x370Wp Z 6x450Wp,1xDeye,1x Axpert VMIII 48V 5kW,LiFe 3x16S 120Ah+ BEV 77kW V2L
Uživatelský avatar
Lubik
Příspěvky: 465
Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
Lokalita: Praha
Bydliště: Praha

Re: Rozšíření Baterie Lifepo4

Příspěvek od Lubik »

Pokud se vypne BMS tak je potřeba zajistit před zapnutím nabití kondenzátorů v měniči. Jinak zapnutí BMS vyhodnotí jako zkrat a hned se zase vypne.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
Soban
Příspěvky: 3868
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Rozšíření Baterie Lifepo4

Příspěvek od Soban »

Ochrana zkratu se dá přenastavit, akorát netuším zda to stačí nabýt kondenzátory já tam mám i olovo tak to nemusím řešit.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*