Ostrovní 1f FVE v Beskydech

Souhrn tématu

Ostrovní 1f fotovoltaická elektrárna na 48V v Beskydech využívá 8 panelů Huasun HS-B144-DS 470Wp nebo Lepton 650Wp s výkonem 3,76–5,2 kWp. Pro napájení ohřevu TUV, domácích spotřebičů a klimatizací se zvažují dvě varianty měničů: levnější Growatt SPF5000ES s vyšší spotřebou nebo dražší Victron Multiplus II s nižší spotřebou a možností rozšíření. Důležitá je správná konfigurace MPPT regulátoru a kabeláže, aby se minimalizovaly ztráty a zajistila spolehlivost systému.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7497
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1080
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66

Re: Ostrovní 1f FVE v Beskydech

Nový příspěvek od cipis »

Nejsem si jist tím paralelním spojením různě orientovaných stringů s různou délkou kabeláže.
Je tam přece jenom rozdíl 2x13 metrů v trase.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
tomasvl
Příspěvky: 11
Registrován: úte zář 27, 2022 7:54 am
Reputace:0

Re: Ostrovní 1f FVE v Beskydech

Nový příspěvek od tomasvl »

cipis píše:
Nejsem si jist tím paralelním spojením různě orientovaných stringů s různou délkou kabeláže.
Je tam přece jenom rozdíl 2x13 metrů v trase.
Opravdu to může být takový problém?
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7497
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1080
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66

Re: Ostrovní 1f FVE v Beskydech

Nový příspěvek od cipis »

Však si to spočítej, o kolik na té délce přijdeš ... Co jsem to rychle vrznul do kalkulačky, tak jsou to 2 Volty. O kolik to pak ujede na grafu toho panelu s pracovním bodem?
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
tomasvl
Příspěvky: 11
Registrován: úte zář 27, 2022 7:54 am
Reputace:0

Re: Ostrovní 1f FVE v Beskydech

Nový příspěvek od tomasvl »

Aktualizoval jsem nákres včetně dělení na střechy, trasu a tech. místnost. Jak bylo zmíněno ke spojení stringů už na střeše, jde pouze o vyšší ztráty při použití 6mm2 kabelu nebo i o něco dalšího?
Přílohy
fve_navrh-Model.jpg
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7497
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1080
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66

Re: Ostrovní 1f FVE v Beskydech

Nový příspěvek od cipis »

Viz. můj příspěvek, spočítej si to. Krom obyčejných vzorečků a výpočtů na kalkulačce můžeš použít appku Electrodoc. Je tam Kalkulátor úbytku napětí, kde zadáš materiál, průřez, délku a proud a vyhodí ti to, kolik na tom ztratíš. Většinou se uvažuje do 2% ztrát.

Svodič přepětí je špatně, pokud mu upadne svorka, tak bude odpojen jen on, ne zbytek, má to jít prvně na svorku svodiče přepětí, pak dál.
Jinak od toho spojení to taháš 25, půlka z 25 je 12,5 a ne 6, už vidíš ten problém?
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
tomasvl
Příspěvky: 11
Registrován: úte zář 27, 2022 7:54 am
Reputace:0

Re: Ostrovní 1f FVE v Beskydech

Nový příspěvek od tomasvl »

cipis píše:
Viz. můj příspěvek, spočítej si to. Krom obyčejných vzorečků a výpočtů na kalkulačce můžeš použít appku Electrodoc. Je tam Kalkulátor úbytku napětí, kde zadáš materiál, průřez, délku a proud a vyhodí ti to, kolik na tom ztratíš. Většinou se uvažuje do 2% ztrát.

Svodič přepětí je špatně, pokud mu upadne svorka, tak bude odpojen jen on, ne zbytek, má to jít prvně na svorku svodiče přepětí, pak dál.
Jinak od toho spojení to taháš 25, půlka z 25 je 12,5 a ne 6, už vidíš ten problém?
Kolega tu: https://solarforum.cz/viewtopic.php?t=525 má taky nejdříve svorkovnici a pak to jde na svodič. To je tedy špatně?
No jo, 2x6 a pak 25 nedává smysl :))
lojzek123
Příspěvky: 8
Registrován: pát bře 22, 2024 7:40 pm
Reputace:0
Lokalita: Zlínský kraj
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2050
Kapacita baterie [kWh]: /
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:Zlínský krajSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:2050 Kapacita baterie [kWh]:/

Re: Ostrovní 1f FVE v Beskydech

Nový příspěvek od lojzek123 »

Čau, tak už ti to funguje?

Kdo je online