odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1818
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650

Příspěvek od TomHC »

Ahojte, začal som skromne s jedným panelom, 300W MPPT boost regulátorom a 500Wh 10S akumulátorom, DC/DC meničom s výstupom na 12V pre Synology NAS, switche, router, Nanostation, IP kamery... a chcel som to rozšíriť na svetelné okruhy cez menší DC/AC menič. Potom mi napadlo, že prečo neurobiť radšej solídny ostrov s prepínaním na distribúciu cez spriahnuté stykače, v podstate rovnako ako to je v https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=9119 .

Staviam práve pack 13S20P s Daly BMS (48V, cca 3kWh - https://power-calculation.com/battery-s ... ulator.php) a rád by som si nechal odporučiť hybridný menič ktorý bude vedieť nejako rozumne pracovať s mojim akumulátorom, buď vstavané MPPT alebo externé, je mi jedno.

- mesačnú spotrebu mám okolo 330 kWh, ohrev TÚV plynom, ale nebránim sa ani čisto el. bojleru na prebytky a prepínanie trojcestnými ventilmi
- najväčší žrúti v kuchyni (el. rúra, varná konvica, mikrovlnka) by išli zrejme priamo na distribútra a prepínal by sa len zvyšok domu
- strecha jedna veľká plocha priamo na juh, ale nejaký string by som vedel dať aj na čistý východ ak to má význam
- prebytky viem celoročne spáliť aj dvoma klimatizáciami na zvýšenie komfortu - v lete sa môže chladiť nie až povedzme od 26°C, ale aj skôr, v prechodnom období zase prikúriť, nemusím v krbe...
- som kutil a programátor, takže odpájanie akumulátoru podľa SOC/SOH, meniča, programovanie logiky, smerovania prebytkov si viem urobiť vo vlastnej réžii (Home assistant, MQTT, ESP8266 + externé ADC, meranie prúdu, teploty, ovládanie relé, solenoidov, ventilov...)

Čaká má aj nákup nových panelov, napätie by som riešil podľa použitého MPPT, výkon si nechám poradiť tiež :) Ďakujem za každý komentár.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
kodl69
Příspěvky: 7666
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650

Příspěvek od kodl69 »

Osvětlení můžeš mít přímo na 48V DC, vypínače to zvládnou, a svítidla pořídíš, nebo drobně upravíš, na aliexpresu jsou ke koupení žárovky 12-85V DC/AC, placky s led pro vestavbu do světel, a několik předřadníků k LED svítidlům jsem po míň než minutě přesvědčil k fungování na 48V. Obvykle je to dost jednoduchý...
Panely si kup aspoň dva po 450Wp a zrovna pořádnej MPPT, kterej zvládne pozděj celou střechu, a zrovna si natáhni pořádný dráty z půdy do strojovny, ať to za chvilku nepředěláváš. Já před sedmi lety pro 3x250Wp natáhl CYa 16mm2 v liště, koupil midnite150 (80A do baterky max) a dnes je to omezení mýho systému, kdybych pořídil nový panely, tak ani drát ani mppt to už nedá.
Stejně jako batrku, zrovna si vyrob kostku aspoň z 50Ah článků lifepo4, pak můžeš skládat další podobný k téhle.
P.S: mám každej den DC spotřebu okolo 1-1.5kWh na světla + na to, co ty popisuješ, a to jsem tyhle krámy hodně omezil, a teď, v období temna na to tak akorát stačí 6kWp panelů a 13kWh v baterkách, protože leckerý dny se ani ta 1kWh nevyrobí...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Pawel
Příspěvky: 868
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650

Příspěvek od Pawel »

Když kupujete panely tak by jste měl mít už jasno jaký tam bude měnič.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1818
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650

Příspěvek od TomHC »

Pawel píše:
Když kupujete panely tak by jste měl mít už jasno jaký tam bude měnič.
No veď čakám aj na nejaké odporučenie aký menič. Osobne myslím že pod 5kW by som asi nešiel. Podľa špecifikácie budem vedieť aké MPPT, koľko voltov a ampér to zvládne, a potom môžem riešiť aké panely.

18650 články na 13S20P už mám, tak to bude určite jedna batéria, neskôr by som určite už riešil LiFePo4.

V obývačke mám svetelný strop s LED pásikmi 50W a 60W, tie viem ľahko prerobiť na 48V, teraz sú na 12V. Len bude treba prerobiť aj kontrolér čo mám postavený na ESP8266/Tasmota, neviem či tam nemám len 30V MOSFETy.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1245
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650

Příspěvek od Lui »

troška je to zložitejšie s tými výkonmi...ale dobre.
Ked vezmem do úvahy tú tvoju baterku,a čítam tam 18650 20P ...tak nech máš akokolvek dobré články viac ako 300mA by som jeden článok nezaťažoval,lebo nevydrží vela cyklov,nech je akokolvek kvalitná,no a ked túto hodnotu vynásobíš 20P tak z toho vyjde 6A čo je pri 48V systéme nejakých 300w ....tak a teraz prepočítaj čo to spraví ked z nej potiahneš menovitých 5kw trebars len na pár sekúnd... :? z jedného článku ti potiahne namiesto 300mA až 5A ...nevravím že to nepojde,len tie baterky pojdu velmi rýchlo do šrotu,a to by bola škoda :?
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Pawel
Příspěvky: 868
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650

Příspěvek od Pawel »

18650 články na 13S Life by mělo být 15S osobně bych to moc nekombinoval. Určitě nezačínat v domě slabším měničem jak 5kW. A jestli Půjdete do nějakého klonu Axperta tak musí být v sérii u nízko napěťového vstupu max 145V Do nějakého výkonu 400Wp jdou zapojit panely 3S u nějaké 450 to už bude to napětí v mrazech možná překračovat tak potom se musí zapojovat jen 2S. Proud asi nepřekročíte ten bývá 80A ale celkový výkon panelů by neměl překročit 4000Wp. U vysokonapěťového vstupu už ale překračujete nějakou normu (přesně neznám) bezpečného napětí na střeše i hasičům se to potom moc nechce asi hasit. Tam můžete zapojit X panelů do série jen zase nesmíte překročit těch 450V pozor zase na navýšení teploty v mrazech. Některé měniče mají max proud na vstupu i 27A a výkon panelů 5-6 kWp.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1818
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650

Příspěvek od TomHC »

Lui píše:
troška je to zložitejšie s tými výkonmi...ale dobre.
Ked vezmem do úvahy tú tvoju baterku,a čítam tam 18650 20P ...tak nech máš akokolvek dobré články viac ako 300mA by som jeden článok nezaťažoval,lebo nevydrží vela cyklov,nech je akokolvek kvalitná,no a ked túto hodnotu vynásobíš 20P tak z toho vyjde 6A čo je pri 48V systéme nejakých 300w ....tak a teraz prepočítaj čo to spraví ked z nej potiahneš menovitých 5kw trebars len na pár sekúnd... :? z jedného článku ti potiahne namiesto 300mA až 5A ...nevravím že to nepojde,len tie baterky pojdu velmi rýchlo do šrotu,a to by bola škoda :?
Mám LG INR18650MH1 3100mAh - 6A , podľa datasheetu normal discharge je 0.2C (620mA), max je 10A. Ak by som bol na ne zlý a bral 0.3C = 1A, to je 20A, 960W. Bežný "idle" odber v noci je od 150 do 250W, to je teda ok. A cez ráno by to na pár sekúnd alebo minút potiahlo kávovar, bránu, TV, do 1kW sa to zmestí. A keď bude slnko, tak sa posúvame razom do x kW.
Ako som spomínal, viem si merať odber na 230V, odber z batérie, vidím SOC, vidím predpoveď počasia a podľa toho si môžem nastaviť pravidlá. Prikladám graf spotreby za posledné 2 dni...
Přílohy
odber2d.png
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
Soban
Příspěvky: 3870
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650

Příspěvek od Soban »

Měnič klidně must zde od mivvy 5kW odtamtud taky baterku a na střechu panelů co se vleze......
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1818
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650

Příspěvek od TomHC »

Soban píše:
Měnič klidně must zde od mivvy 5kW odtamtud taky baterku a na střechu panelů co se vleze......
Ja nemám na to 15000€, keby som to chcel lebo neviem čo od radosti, tak sa nepýtam a nechám si postaviť "to najlepšie čo sa dá". Ak by som chcel teda pokryť peak okolo 3kW, dal by som 5kW hybridný menič a panely povedzme 8x455Wp? Menič GoodWe? Huawei? EAsun? sisdale vo svojej téme píše, že má "Sorotec REVO II 5.5kW aka Easun iGrid VE II 5.5kW" https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=9119 . Budem mať ne-smart Daly BMS, stačí mi teda len vstup na meniči cez ktorý dám vedieť že batéria má už nízke napätie.

Alebo môžem postaviť povedzme 2kWp, dať len svetlá a pár zásuviek kde je trvalý nižší odber, na nejaký 48V DC/AC menič (Victron Phoenix 48V alebo Victron Energy MultiPlus 48V a mám vyriešené aj prepínanie FV/DS). Možnosí je veľa. Nechcem do toho natlačiť tisíce € a tiež to nechcem 2x do roka prestavávať :)
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
Soban
Příspěvky: 3870
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650

Příspěvek od Soban »

Počkej teď mi to hlava nebere ........

Nechceš do toho cpát hromadu peněz a přitom uvažuješ o victronu který je nejdražší?

Prostě řeknu to tak 24V systém není na napájení celého baráku vhodný, vím o čem mluvím!

Takže prostě co ten měnič must? Viz: https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 5500w-9715 Cena: 924,97 €
Pokud chceš dělat stringy s větším napětím https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 5200w-9766 Cena: 937,47 €

Prostě k tomu připojíš panely, baterky a jedeš.... lifepo4 k tomu můžeš koupit později, panely můžeš později taky přidat.

Akorát se rozhodnout zda budeš dělat string do 100V nebo od 200V a podle toho vybrat model.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
PetrDubi
Příspěvky: 1545
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 186 tragédi

Příspěvek od PetrDubi »

Nevím jaké je REVO od Sorotec, ale REVO od Hadexu (tak jak ti přijde z obchodu) je tragédie a lidi tu s tím měli problémy, kdy ho plno lidí reklamovalo (měření napětí, celková nefunkčnost a podobně) nebo rovnou vraceli do 14 dní po koupi a kupovali něco jiného. Proti tomu je Easun vrchol spolehlivosti...
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
bokser01
Příspěvky: 1538
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 186 tragédi

Příspěvek od bokser01 »

PetrDubi píše:
Nevím jaké je REVO od Sorotec, ale REVO od Hadexu (tak jak ti přijde z obchodu) je tragédie a lidi tu s tím měli problémy, kdy ho plno lidí reklamovalo (měření napětí, celková nefunkčnost a podobně) nebo rovnou vraceli do 14 dní po koupi a kupovali něco jiného. Proti tomu je Easun vrchol spolehlivosti...

Asi tak, já Revo 5kw vracel do 14 dní protože to byl strašný bazmekt... Pak jsem okusil MUST a neměnil bych.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1818
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650

Příspěvek od TomHC »

Soban píše:
Počkej teď mi to hlava nebere ........

Nechceš do toho cpát hromadu peněz a přitom uvažuješ o victronu který je nejdražší?

Prostě řeknu to tak 24V systém není na napájení celého baráku vhodný, vím o čem mluvím!

Takže prostě co ten měnič must? Viz: https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 5500w-9715 Cena: 924,97 €
Pokud chceš dělat stringy s větším napětím https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 5200w-9766 Cena: 937,47 €

Prostě k tomu připojíš panely, baterky a jedeš.... lifepo4 k tomu můžeš koupit později, panely můžeš později taky přidat.

Akorát se rozhodnout zda budeš dělat string do 100V nebo od 200V a podle toho vybrat model.
Díky moc, pozerám manuál a vyzerá to super. Len by som chcel potvrdiť, že viem teda v princípe celý dom (okrem napr. el. rúry) napojiť na výstup meniča, a podľa vybraného režimu bude AC out napájať z FV/batérie a podľa potreby alebo pri preťažení prepne na DS? Teda žiadne pretoky do siete DS? Predpokladám, že pri tej cene sa nejedná o AC/DC/AC menič.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
Soban
Příspěvky: 3870
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650

Příspěvek od Soban »

Dvojitou konverzi má King must ne.

Samozřejmě nevím jak je to s posíláním na SR, i když mají psané https://www.mivvyenergy.cz/cs/content/1 ... a-a-platba (Je to stejný prodejce.)

Samozřejmě 3f věci k tomu jednomu nepřipojíš. A samozřejmě při přetížení jseš omezen jističem na fází na kterou to máš připojené.

Jinak návody taky najdeš zde: https://www.mivvyenergy.cz

Jinak samozřejmě do rozvaděče to bude chtít přidat přepínače DS/FVE a dát je třeba na bojler aby si ho mohl ručně přepnout na DS když nebude moc svítit a ostatní zůstalo na FVE atd......
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1818
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650

Příspěvek od TomHC »

Zatiaľ díky za všetky rady, menič je už na ceste ku mne, a na accupack mám Daly BMS 48V 40A, to vychádza max 2A na jeden článok, ale to by malo byť ozaj len v peakoch na pár minút. Priebežne budem riešiť Lifepo4, viete odporučiť nejaké slušné za dobrú cenu? Kľudne aj cca 200 Ah... Ďakujem.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
Soban
Příspěvky: 3870
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650

Příspěvek od Soban »

3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1818
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650

Příspěvek od TomHC »

Testovací režim - včera svietilo slnko, tak som nabíjal akumulátor, dnes som pripojil testovací počítač a nejaké elektrické náradie (veľkú karbobrúsku, priemyselný vysávač), všetko v pohode. Daly BMS má max 20A nabíjací prúd, 40A vybíjací, to je pri 50V nabíjanie 1 kW a vybíjanie 2 kW. Akumulátor je 13S20P, takže na článok je to maximálne 2A (0.7C), ale neplánujem ho tak zaťažovať dlhodobo.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1818
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650

Příspěvek od TomHC »

Foto som zabudol...
Přílohy
20221202_140150.jpg
Capture.JPG
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1818
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650

Příspěvek od TomHC »

Dnes som skúšal zaťažiť baterku, BMS má discharge current 40A, ale držalo aj 47A. Pri ďalšom zaťažení išiel menič správne do bypassu, lebo BMS odpojilo...

Otázka na fórum: prepne sa menič sám po nejakom čase z bypassu pri poklese odberu? V manuáli som to nenašiel... dík
Přílohy
20221206_075856.jpg
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
Soban
Příspěvky: 3870
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650

Příspěvek od Soban »

Tak ten můj z bypassu přepíná bez problémů, neměřil jsem to ale při přetížení odhadem za 5 minut po tom co přetížení pomine.

Při vybité baterce jdou nastavit napětí kdy se má bypass zapnout a vypnout u axpertu v menu položky 12 a 13.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*