Dobrý den,
chystám FVE ohřev TUV, instalaci na rovné střeše, kde je po obvodu cca 30 cm vysoká atika s titanzikovým oplechování nahoře. Po celém obvodu atiky je z vnitřní strany instalován svod hromosvodu (FE vodič vysokého průřezu).
FVE panely budu mít v dostatečné vzdálenosti (80 cm) od okraje atiky, ale někudy chci v chráničce svést DC kabeláž do domu. Plánuji to vést přes tu atiku a po fasádě cca 1 metr dolů, kde bych provrtal obvodovou zeď a kabely zavedl do mísnosti s bojlerem a MPPT regulátorem.
Panely chci spojit 16mm2 Cu drátem a ten vést stejnou chráničkou a napojit na zemnění domu a propojit se zemněním bojleru.
Je to tak z hlediska ochrany proti úderu blesku správně?
chystám FVE ohřev TUV, instalaci na rovné střeše, kde je po obvodu cca 30 cm vysoká atika s titanzikovým oplechování nahoře. Po celém obvodu atiky je z vnitřní strany instalován svod hromosvodu (FE vodič vysokého průřezu).
FVE panely budu mít v dostatečné vzdálenosti (80 cm) od okraje atiky, ale někudy chci v chráničce svést DC kabeláž do domu. Plánuji to vést přes tu atiku a po fasádě cca 1 metr dolů, kde bych provrtal obvodovou zeď a kabely zavedl do mísnosti s bojlerem a MPPT regulátorem.
Panely chci spojit 16mm2 Cu drátem a ten vést stejnou chráničkou a napojit na zemnění domu a propojit se zemněním bojleru.
Je to tak z hlediska ochrany proti úderu blesku správně?
-
- Příspěvky: 1988
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Vedení kabelu z rovné střechy
Ne je to blbě, přes tu atiku nemůžeš.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 7659
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Vedení kabelu z rovné střechy
může ale... a to ale obnáší: udělat do dostatečné vzdálenosti s to oplechování elektricky nevodivý (plast) a jímací vedení zvednout opět o vzdálenost s nad vodiče, nejlépe izolačními tyčkami k tomu určenými. Jestli nebude jednodušší udělat "komínkovej prostup" do střechy (termoplast, IPA?) a jít do té místnosti přímo. Jako obvykle, správných řešení je víc a špatných nekonečné množství
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Vedení kabelů od panelů k DC rozvaděči na půdě
od Jurka » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
Vedení kabelů od panelů k DC rozvaděči na půdě
- 16 Odpovědi
- 4221 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Tonicek
-
-
-
Vedení kabelů od panelů okolo hromosvodu
od Bobo84 » » v Konstrukce a upevnění
Vedení kabelů od panelů okolo hromosvodu
- 10 Odpovědi
- 1632 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od glottis
-
-
- 24 Odpovědi
- 2620 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od diablo007
-
-
Panely na rovné střeše – dimenzování zátěže
od ecentrum » » v Konstrukce a upevnění
Panely na rovné střeše – dimenzování zátěže
- 42 Odpovědi
- 5478 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Brbla
-
-
-
E+W rozložení na rovné střeše, která varianta je nejlepší
od lisakstavitel » » v Konstrukce a upevnění - 0 Odpovědi
- 1059 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od lisakstavitel
-