Automatický přepínač
Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
-
- Příspěvky: 14
- Registrován: úte úno 08, 2022 10:29 pm
Automatický přepínač
Dobrý den,
má někdo zkušenosti s tím to přepínačem.
https://de.aliexpress.com/item/10050013 ... pt=glo2deu
jde o to jestli to jde zapojit obráceně kde bude sit jako hlavní. Ne jak uvádějí ,že fotovoltaická elektrárna bude jako hlavní. Dále zda se to vejde do modulového rozváděče s maskou. Mně se zdá, že je to o 10mm vyšší než ostatní přístroje co je dávají do rozváděče. Pak jak fungují pomocné kontakty zda by mohli spínat ještě další stykač pro odpojování hlavního přívodu v jiném rozváděči.
má někdo zkušenosti s tím to přepínačem.
https://de.aliexpress.com/item/10050013 ... pt=glo2deu
jde o to jestli to jde zapojit obráceně kde bude sit jako hlavní. Ne jak uvádějí ,že fotovoltaická elektrárna bude jako hlavní. Dále zda se to vejde do modulového rozváděče s maskou. Mně se zdá, že je to o 10mm vyšší než ostatní přístroje co je dávají do rozváděče. Pak jak fungují pomocné kontakty zda by mohli spínat ještě další stykač pro odpojování hlavního přívodu v jiném rozváděči.
-
- Příspěvky: 101
- Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
- Lokalita: Galanta
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4440
- Kapacita baterie [kWh]: 14,3
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Automatický přepínač
So zapojenim naopak by ziadny problem nemal byt. Velkost ats je rovnaka ako cohokolvek na din liste,nikde nic nevytrca.
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
-
- Příspěvky: 239
- Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Táborsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Automatický přepínač
Ono to celkově vyšší asi nebudou, ale ta rozšířená část se svorkami vyšší je, takže třeba do mého rozvaděče se pod panel nevejde.
Nemám konkrétně tenhle typ, mám tam nahoře síť, dole generátor a funguje mi tak, že pokud je připojený tuším na síť, tak je tam neustále sepnuté vnitřní relé a odebírá proud. Což o to, to by mi tolik nevadilo, ovládám to impulzem, ale problém je, že to relé přepíná, tedy v mém případě pak bohužel nepřepíná, ty pomocné kontakty.
Edit, mám tenhle typ:
https://de.aliexpress.com/item/40009444 ... 8494%21rec
Podle označení TOQ5 to bude stejné co chceš koupit.
Nemám konkrétně tenhle typ, mám tam nahoře síť, dole generátor a funguje mi tak, že pokud je připojený tuším na síť, tak je tam neustále sepnuté vnitřní relé a odebírá proud. Což o to, to by mi tolik nevadilo, ovládám to impulzem, ale problém je, že to relé přepíná, tedy v mém případě pak bohužel nepřepíná, ty pomocné kontakty.
Edit, mám tenhle typ:
https://de.aliexpress.com/item/40009444 ... 8494%21rec
Podle označení TOQ5 to bude stejné co chceš koupit.
-
- Příspěvky: 14
- Registrován: úte úno 08, 2022 10:29 pm
Re: Automatický přepínač
Tak to vypadá, že to bude jako většina výrobků z číny. Na fotce a popisu super, ale v reálu buď nepoužitelné nebo na dodělání. Ta velikost je problém nelze provozovat rozváděč bez krycí masky. Ty kontakty jsem potřeboval využít. Vypadá to tak, že bude lepší použít stykače + relé na zpoždění. Jen budu muset najít vhodné stykače ,alespoň na 32A se čtyřmi polý a ovládacími kontakty a mechanickým blokování. Zapojení už nebo takový problém jen se to musí navzájem blokovat a doplnit o předepsané ochrany sítě a dálkové vypínání co požaduje ČEZ pro výrobny.
-
- Příspěvky: 239
- Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Táborsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Automatický přepínač
Ono ti to fungovat bude, jen upozorňuju, že budeš muset mít neustále pod proudem ty přepínací cívky, aby ty pomocné kontakty spínaly, jak mají. Ten krycí plast nedokážu posoudit, asi bude hodně záležet na konkrétním rozvaděči. V tom mém to prostě nesedí.
-
- Příspěvky: 1623
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Automatický přepínač
Tahle shitka ráda hoří, pozor na to. Je to samozdřejmě oholené na kost. Na DIY fóru je něco a na jihoafrickém foru o FVE je také pár diskuzí.....zapomněl jsem link.
Ale je to levné, tak to české držgrešle milujou, bez ohledu na bezpečnost.
Ale je to levné, tak to české držgrešle milujou, bez ohledu na bezpečnost.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 14
- Registrován: úte úno 08, 2022 10:29 pm
Re: Automatický přepínač
Než ještě nakoupím stykače ví někdo o nějakém hotovém řešení přepínání sítí v automatu. Které by bylo spolehlivé.
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Automatický přepínač
Po několikáté:
http://www.bje.cz/article.php?id=redundant&part=5
http://www.bje.cz/article.php?id=redundant&part=5
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 14
- Registrován: úte úno 08, 2022 10:29 pm
Re: Automatický přepínač
To je sice pěkné, ale je to pouze jednofázové na 16A. Já potřebuji 25A až32A třífáz + N
-
- Příspěvky: 509
- Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
- Bydliště: Tatranska Lomnica
-
- Příspěvky: 296
- Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
- Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.
Re: Automatický přepínač
Tyto jsem zvazoval, ale potrebuji hrozne mista a nevejdou do standardniho domovniho rozvadece. Vypada to ze jejich urceni je primarne prumyslove a tomu odpovida taky cena.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
-
- Příspěvky: 509
- Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
- Bydliště: Tatranska Lomnica
Re: Automatický přepínač
doma mam manualny prepinac sieti, zmesti sa na DINlistu, zabera 6 modulov (ak je bez prepinania Nka).
https://new.abb.com/products/sk/1SCA104913R1001/ot40f3c
nie je automaticky, ale to mi nevadi, pretoze automatiku mam v studeri. toto je len pre pripad, ze potrebujem odstavit FVE a prepnut na DIS>
https://new.abb.com/products/sk/1SCA104913R1001/ot40f3c
nie je automaticky, ale to mi nevadi, pretoze automatiku mam v studeri. toto je len pre pripad, ze potrebujem odstavit FVE a prepnut na DIS>
-
- Příspěvky: 264
- Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
- Bydliště: naplavenina u OL.
Re: Automatický přepínač
Hoří všechno, i výrobky renomovaných výrobců. Záleží na frekvenci spínání a zatížení.eman píše:Tahle shitka ráda hoří, pozor na to. Je to samozdřejmě oholené na kost. Na DIY fóru je něco a na jihoafrickém foru o FVE je také pár diskuzí.....zapomněl jsem link.
Ale je to levné, tak to české držgrešle milujou, bez ohledu na bezpečnost.
Težko najdeš za levnýho číňana "bezpečnou" náhradu.
Klidně sem můžeš hodit link na nějaký bezpečný elektricky ovládaný 4P přepínač sítí na 40-50A
++
-
- Příspěvky: 66
- Registrován: stř dub 17, 2013 1:21 pm
Re: Automatický přepínač
Zdravím Vás.
Mužete prosím napsat nějake zkušeností s tým činským přepinačem?
Hlavně zda se restartuje počitač nebo televize při přepnuti?
Děkují moc.
Mužete prosím napsat nějake zkušeností s tým činským přepinačem?
Hlavně zda se restartuje počitač nebo televize při přepnuti?
Děkují moc.
-
- Příspěvky: 1988
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Automatický přepínač
Nerestartuje se nic. Dnešní pulzní zdroje vydrží i 1s bez proudu.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 474
- Registrován: pon bře 01, 2021 10:27 am
- Lokalita: Horná Orava
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Automatický přepínač
Mám tento činsky 4P
https://www.aliexpress.com/item/4000944 ... 0944514981
Pri prepínaní navypadne ani TV ani wifi. Používam ho zatiaľ manuálne.
Len pozor, aby si mal zosynchronizované siete ( sínusoidu ) pri prepínaní sieti
( nahodený istič vstup AC do meniča ).
Treba zobrať 125 A, Čiňani majú inak dimenzované ( asi polovicu )
Prišiel asi za týždeň ( sklad v Maďarsku) žiadne iné poplatky clo, dph
Len je to pred rokom, tak neviem čo všetko sa zmenilo.
Inač som s ním spokojný.
https://www.aliexpress.com/item/4000944 ... 0944514981
Pri prepínaní navypadne ani TV ani wifi. Používam ho zatiaľ manuálne.
Len pozor, aby si mal zosynchronizované siete ( sínusoidu ) pri prepínaní sieti
( nahodený istič vstup AC do meniča ).
Treba zobrať 125 A, Čiňani majú inak dimenzované ( asi polovicu )
Prišiel asi za týždeň ( sklad v Maďarsku) žiadne iné poplatky clo, dph
Len je to pred rokom, tak neviem čo všetko sa zmenilo.
Inač som s ním spokojný.
8,64 kWp JJZ 12 % sklon, 24 x 360 Wp Longi Full Black , 3 x PIP 5048 MK na 1 f, Batéria Li-ion Tesla 12s - 40 kWh/ pracovný rozsah batérii 42 - 49 V
-
- Příspěvky: 66
- Registrován: stř dub 17, 2013 1:21 pm
Re: Automatický přepínač
Mužeš prosím trochu vic podrobnějí. Nějak nechapu.kuli píše:Len pozor, aby si mal zosynchronizované siete ( sínusoidu ) pri prepínaní sieti
( nahodený istič vstup AC do meniča ).
Měnič ma vstup DC.Výstup má AC.
Je to muj první pokus o malou FVE, tak bých nerad něco posral.
Vo co gou.
Měnič napětí CARSPA P1500-24.
https://www.elektro-hofman.cz/menic-nap ... mum-a-pod/
S arduina postavit voltmetr a měřím DC vstup.
Pokud je nad 24V bude relé na výstupu AC 230V seplé, a poteče proud do spotřebiču.
Pokud poklesne napětí pod 24V, relé se rozpojí, a proud přestane téct.
A pokud se rozpojí a přestane téct 230V z měniče, chci aby se toto čínské heblo přeplo na sit.
1500W / 230V je 6,5, tak věřím že i to 230V 63A přežije
-
- Příspěvky: 3859
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Automatický přepínač
S tímto to nemusí chodit bez výpadku.
Problém je že pokud přepínáš sítě a nejsou synchronizované, tak při přepnutí může dojít k velkým proudovým nárazům pokud jedna síť bude mít tu sinusovku nahoře a druhá dole.
Problém je že pokud přepínáš sítě a nejsou synchronizované, tak při přepnutí může dojít k velkým proudovým nárazům pokud jedna síť bude mít tu sinusovku nahoře a druhá dole.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 862
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Automatický přepínač
Když přepínáte ostrov na DS jak to s fázujete?
-
- Příspěvky: 2601
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Automatický přepínač
Nad timhle jsem premyslel a ono v dome tolik veci nebude, kterym to bude vadit. Mozna jen indukcni zateze a to jeste mozna? Rozhodne asi motory.Soban píše:S tímto to nemusí chodit bez výpadku.
Problém je že pokud přepínáš sítě a nejsou synchronizované, tak při přepnutí může dojít k velkým proudovým nárazům pokud jedna síť bude mít tu sinusovku nahoře a druhá dole.
Odporovym zatezim to je uplne jedno. U vetsiny zarizeni je nejdriv nejaky emi filtr, usmernovac, kondenzatory a pak uz je DC a usmernovac problem s posunutim sinusovky pri prepnuti vyresi. Kondenzator ve filtr to asi taky da ... bude to pro nej jako kdyz se zarizeni zapne. Takze vsechny moderni veci bez transformatoru na sitove napeti, pripadne i moderni cerpadla, lednice a dalsi invertorove veci.
Induktivni zateze zase cim vyssi rozdil napeti, tim mensi proud. Induktivni zatez je dobre zapinat kdyz je synus max. Tady si ale nejsem vybec jisty co siceni jadra Jestli o tom nekdo neco vi, asi by to bylo zajimave vyresit
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 129 Odpovědi
- 22759 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Solarnoob
-
-
Jak automaticky přepínat solární bat. a el. síť
od martinm » » v Elektroporadna
Jak automaticky přepínat solární bat. a el. síť
- 20 Odpovědi
- 1769 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bublich
-
-
-
Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič
od m.budzak112 » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič
- 17 Odpovědi
- 1717 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od m.budzak112
-
-
-
Automaticky štart el. centraly (home made)
od JRM-666 » » v Elektrocentrály, agregáty, alternátory, záložní zdroje
Automaticky štart el. centraly (home made)
- 21 Odpovědi
- 3046 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pavel.Z.
-
-
- 0 Odpovědi
- 490 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Jersey