2x Menic Axpert King pripojene na 6x bat Pylontech = da sa?
Kombinované úložiště Pb + Life, Pb + Lion, Pb + NiCd, jejich správné propojení, údržba, zkušenosti a praxe. Přechod na úložiště různých typů, PB > Life, PB > Li-ion ...
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: pát led 03, 2014 12:35 pm
2x Menic Axpert King pripojene na 6x bat Pylontech = da sa?
Ahojte, viete mi pls poradit, kam mam zapojit komunikacny kabel z druheho Axpert King do Pylontech baterii 3000.
Momentalne mam pripojeny 1. Axpert na porte B/RS485. V porte Console mam pripojeny dohlad.
Mozem pripojit 2.Axpert napriklad na druhu bateriu do portu B/RS485? Alebo to mam pripojit inam?
Moc krat dakujem!
Momentalne mam pripojeny 1. Axpert na porte B/RS485. V porte Console mam pripojeny dohlad.
Mozem pripojit 2.Axpert napriklad na druhu bateriu do portu B/RS485? Alebo to mam pripojit inam?
Moc krat dakujem!
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: pát led 03, 2014 12:35 pm
Re: 2x Menic Axpert King pripojene na 6x bat Pylontech = da
Chlapi, nikto neporadi? Vcera vecer som ho pripojil na dohlad aj na baterky... chvilu zacal tiez nabijat, ake potom hodil chybu 61 = nema konekt na baterky... skusil som ho pripojit kablom na dalsiu baterku v poradi v sade, ale nic, kasle nanu... ked som skusil test, ze som vytiahol kabel pre baterky z 1.eho axpertu a zapojil do druheho tak sa chytil...ale samozrejme za chvilu prestal prvy dobijat, lebo vyhodil chybu 61 = cize stratil konekt na baterky...
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: 2x Menic Axpert King pripojene na 6x bat Pylontech = da
Pokud se dobře dívám do manuálu tak v menu 5 je třeba nastavit PYL a pro projení s bateriemi postupovat podle manuálu na straně 56 https://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs ... manual.pdf a jestli se nepletu, tak byl potřeba nějaký speciální kabel.
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: pát led 03, 2014 12:35 pm
Re: 2x Menic Axpert King pripojene na 6x bat Pylontech = da
Ale to je pripojenje jedneho Axperta. Nikde nespominaju, ked mam dvoch, tak kam mam strcit komunimacny kabel z druheho Axperta, kedze na bateriach je port B/RS485 obsadeny z prveho...
Prva bateria je primarna, ine sa somnou na tych portoch nebavia...
Prva bateria je primarna, ine sa somnou na tych portoch nebavia...
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: 2x Menic Axpert King pripojene na 6x bat Pylontech = da
https://www.mppsolar.com/v3/pylontech/
https://www.mppsolar.com/v3/portfolio/b ... pylontech/
https://en.pylontech.com.cn/pro_detail. ... 123&cid=23
NIkde vsak nepisu o pripojeni dvoch nezavislych menicov,
pisu len, ze napojit cez kartu paralelne a master menic spojit s BMS baterkou.
Mozno treba hladat videa, alebo v inym jazyku ako v anglictine.
Tu je ako Pylon komunikuje s Victron menicmi:
https://www.victronenergy.com/live/batt ... ch_phantom
Ked budu kazdy zvlast dva menice, ako sa dohodnu na max. vybijacom
a max. nabijacom prude, resp. na max.. obmedzeni danom kablami od baterky ?
https://www.mppsolar.com/v3/portfolio/b ... pylontech/
https://en.pylontech.com.cn/pro_detail. ... 123&cid=23
NIkde vsak nepisu o pripojeni dvoch nezavislych menicov,
pisu len, ze napojit cez kartu paralelne a master menic spojit s BMS baterkou.
Mozno treba hladat videa, alebo v inym jazyku ako v anglictine.
Tu je ako Pylon komunikuje s Victron menicmi:
https://www.victronenergy.com/live/batt ... ch_phantom
Ked budu kazdy zvlast dva menice, ako sa dohodnu na max. vybijacom
a max. nabijacom prude, resp. na max.. obmedzeni danom kablami od baterky ?
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 56
- Registrován: stř čer 29, 2016 12:04 am
- Lokalita: podhůří Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4,7kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 19,2kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: 2x Menic Axpert King pripojene na 6x bat Pylontech = da
vzhledem k tomu jak funguje CAN komunikace, mohlo by stát za test připojit oba axperty přes CAN, za předpokladu že to king umí pro pylony.
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: pát led 03, 2014 12:35 pm
Re: 2x Menic Axpert King pripojene na 6x bat Pylontech = da
"Ked budu kazdy zvlast dva menice, ako sa dohodnu na max. vybijacom
a max. nabijacom prude, resp. na max.. obmedzeni danom kablami od baterky ?[/quote]
Toto podla mna by mal mat za ulohu ten dohlad.. lebo ked som pripojil cez USBcko ten druhy axpert, tak mi pripada ako keby ten dohlad nastavil tie iste parametre aj na tom druhom... teraz vidim v dohlade oba axperty..
Co sa tyka "dohladu" tak tym myslim toto:
https://solar-assistant.io/
a max. nabijacom prude, resp. na max.. obmedzeni danom kablami od baterky ?[/quote]
Toto podla mna by mal mat za ulohu ten dohlad.. lebo ked som pripojil cez USBcko ten druhy axpert, tak mi pripada ako keby ten dohlad nastavil tie iste parametre aj na tom druhom... teraz vidim v dohlade oba axperty..
Co sa tyka "dohladu" tak tym myslim toto:
https://solar-assistant.io/
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: pát led 03, 2014 12:35 pm
Re: 2x Menic Axpert King pripojene na 6x bat Pylontech = da
Skusit to mozem poprepajat hore/dole ... maximalne co sa asi stane ze bude hadzat chybu 61=nevidi baterky... tym hadam nic na tych portoch neodpalim... hm...Zajoch píše:vzhledem k tomu jak funguje CAN komunikace, mohlo by stát za test připojit oba axperty přes CAN, za předpokladu že to king umí pro pylony.
-
- Příspěvky: 474
- Registrován: pon bře 01, 2021 10:27 am
- Lokalita: Horná Orava
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 2x Menic Axpert King pripojene na 6x bat Pylontech = da
Rottenkiwi sa ti asi snaží naznačiť či ich máš cez paralelné karty prepojené silové aj datové kabely a nastavenie 28 prepnuté na PAL na obidvoch meničoch.
Ak som to zle pochopil tak nič.
Ak som to zle pochopil tak nič.
8,64 kWp JJZ 12 % sklon, 24 x 360 Wp Longi Full Black , 3 x PIP 5048 MK na 1 f, Batéria Li-ion Tesla 12s - 40 kWh/ pracovný rozsah batérii 42 - 49 V
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: pát led 03, 2014 12:35 pm
Re: 2x Menic Axpert King pripojene na 6x bat Pylontech = da
Ja este nemam paralelne karty... a myslim ze tie karty riesia vystup co sa tyka fazovania... nie spolocne nabijanie baterii...kuli píše:Rottenkiwi sa ti asi snaží naznačiť či ich máš cez paralelné karty prepojené silové aj datové kabely a nastavenie 28 prepnuté na PAL na obidvoch meničoch.
Ak som to zle pochopil tak nič.
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: pát led 03, 2014 12:35 pm
Re: 2x Menic Axpert King pripojene na 6x bat Pylontech = da
VYBORNE!!!!! PRIPOJIL SA!!!! VELKA VDAKA!!!! FUNGUJU OBA = cize oba menice tlacia do baterii spolocne.Zajoch píše:vzhledem k tomu jak funguje CAN komunikace, mohlo by stát za test připojit oba axperty přes CAN, za předpokladu že to king umí pro pylony.
Dik moc!!!
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: pát led 03, 2014 12:35 pm
Re: 2x Menic Axpert King pripojene na 6x bat Pylontech = da
Este prihadzujem aj foto z dohladu. Joj, potesili ste ma chlapi! Som rad, za kazdu odpoved, pretoze je to na mrtvicu, ked pisem na forum, a kazdy namna hadze bobek
-
- Příspěvky: 14
- Registrován: sob úno 05, 2022 10:13 am
Re: 2x Menic Axpert King pripojene na 6x bat Pylontech = da
Ahoj, mam stejny problem. 2x MPP 5048MKX paralelne a 3x Pylontech US3000C. Menic co je pripojen na master Pylontech, tak je v pohode a komunikace s baterii funguje. Ten druhy menic ale hlasi chybu 61.
Muzes mi prosim poradit jak to nastavit, aby sekundarni menic nehazel chybu 61? Zkousel jsem dalsi kabel ze sekundaru do dalsiho Pylontechu, ale to nepomohlo a z posledniho prispevku jsem nepochopil jak si to dokazal zprovoznit .
Diky
Muzes mi prosim poradit jak to nastavit, aby sekundarni menic nehazel chybu 61? Zkousel jsem dalsi kabel ze sekundaru do dalsiho Pylontechu, ale to nepomohlo a z posledniho prispevku jsem nepochopil jak si to dokazal zprovoznit .
Diky
9,1kWp jih; 2x5048MKX v paralelnim zapojeni; 15,6kWh Pylontech + 280Ah Lifepo4
-
- Příspěvky: 1
- Registrován: pát pro 09, 2022 7:54 am
- Lokalita: Frýdek-Místek
Re: 2x Menic Axpert King pripojene na 6x bat Pylontech = da
Ahoj JohnySK, prosím taky by mne zajímalo, jak rozchodit více single Axpertů na jednu PYLONTECH baterii. Manuály o tom mlčí, stejně tak vyhledávače, jedině zde nacházím pozitivní info, ale nechápu co jste s tím CANem provedli. Děkuji moc a kW zdar!
10,8 kWp J 38-45°sklon, 12 x 285 Wp POLY ELERIX, 18 x 410 Wp MONO fullblack Leapton, 3 x Axpert Rack 5kW paralel 3f, LiFePo Pylontech 1x US3000C + 4x US2000C / 13.1 kWh
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: 2x Menic Axpert King pripojene na 6x bat Pylontech = da
Asi by to chtělo vzít v potaz, jak funguje CAN sběrnice. Tedy že jsou všechna zařízení paralelně na této sběrnici.
Tedy jedna kroucená dvojlinka spojí všechna zařízení.
Tedy jedna kroucená dvojlinka spojí všechna zařízení.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1
- Registrován: čtv led 09, 2014 9:57 pm
Re: 2x Menic Axpert King pripojene na 6x bat Pylontech = da
Zdar solárnici, řeším stejný problém, jako JohnySK....mohl by jsi prosím poslat zapojení komunikace mezi baterkama Pylon a Axpertama (jestli to máš pres CAN, nebo jakkoli jinak) a napojení Těch USB na dohled?JohnySK píše:Este prihadzujem aj foto z dohladu. Joj, potesili ste ma chlapi! Som rad, za kazdu odpoved, pretoze je to na mrtvicu, ked pisem na forum, a kazdy namna hadze bobek
Díky předem.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 60 Odpovědi
- 6424 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rendy1
-
- 4 Odpovědi
- 740 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od stevesk
-
-
Prvotní nastavení INVERTER King 3kW PAR-A s Pylontech UP2500
od bubulin » » v Axpert
Prvotní nastavení INVERTER King 3kW PAR-A s Pylontech UP2500
- 1 Odpovědi
- 764 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
-
- 3 Odpovědi
- 2574 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel
-
- 0 Odpovědi
- 1395 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs