Re: Zapojení

Příspěvek od Neo »

Technickou místnost se střídačema můžeš provozovat jako TN-C a dům jako TN-S
podmínkou je že vstupní N a výstupní N se mohou u střídače spojit
P_20221004_103732[1].jpg
Od střídačů musí být 5x10mm protože po přeznačeném modrém a zelenožlutém poteče 3x22A
Přizemnění PEN v technické místnosti je také nutností
++
rikolami
Příspěvky: 188
Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
Lokalita: Přerovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Zapojení

Příspěvek od rikolami »

Děkuji. A vodiče 4x6 a 5x10 by mohly být v průřezu 4mm2? Jde o měnič o výkonu 5,2 kw.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
Neo
Příspěvky: 264
Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
Bydliště: naplavenina u OL.

Re: Zapojení

Příspěvek od Neo »

4x6mm2 a 5x10mm2 nelze nahradit 4mm2
++
rikolami
Příspěvky: 188
Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
Lokalita: Přerovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Zapojení

Příspěvek od rikolami »

Myslím 4x4mm2 a 5x4 mm2 . Pokud je tam proud do 25A tak to vodič 4 mm2 snese nebo ne?
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
PetrDubi
Příspěvky: 1555
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojení

Příspěvek od PetrDubi »

Vodič to snese - pokud jsi se ptal na to, jestli se neroztaví.
Jinak existuje tabulka proudové zatížitelnosti vodiče a je tam u každého průřezu napsaný povolený proud a ten se mění podle, jak je kabel nebo vodič uložený - jíný proud je povolený ve zdi, jiný na vzduchu a jiný například v tepelném izolantu, záleží i jestli ten kabel není třeba v trubce a podobně. Je to kvůli oteplení vodiče při průchodu proudu - čím větší průřez, tím menší odpor a menší ztrátové teplo. Samozřejmě ještě záleží na délce těch kabelů, pokud má kabel délku desítky metrů, tak by se měl spočítat odpor a pokles napětí při maximálním zatížení, který nesmí být větší než 4%.

Takže tak jak jsi tu otázku položil je to spíš otazka typu: pane Lorenc, uvezu to? ;)

Ps: Pokud by tam zůstaly ty kabely co máš v malůvce, tak nemusíš řešit jestli to snese, protože to už potom snese vždycky.

Ps2: Jestli ty měniče budou propojený přes paralelní karty a pojedou jako třífázový zdroj s fázema po 120°, tak by stačilo dát 5x6 i na výstup, ale jestli nebudou rozfázovaný, tak je lepší dát tam tu 5x10.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4