Multiplus II

Měniče Victron
Frana
Příspěvky: 73
Registrován: sob úno 16, 2019 11:24 am
Bydliště: Podkrkonoší

Re: Multiplus II

Příspěvek od Frana »

Ano, jenze ta varka je dost velka a je tam poddimenzovany napajeci vstup. Riziko je tim vyssi, cim vyssi je napajeci napeti, takze na 12/24 V je to uplne v klidu, od 50V vyse uz je to loterie. Jinak reseni o prispevek vyse.
Diablo1st píše:
To platí pre všetky Cerbá? Ja som myslel, že to bola len jedna zlá várka a takto sa to dalo ľahko poriešiť.
nejaky ten Victron, k tomu 3x Fronius SYMO 3f 10kW+10kW+5kW v AC couplingu pres MODBUS/SUNspec, 10x Pylontech US5000 (48kWh), 20kWp+... :-)
https://www.4solar.cz
Diablo1st
Příspěvky: 1822
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Multiplus II

Příspěvek od Diablo1st »

Ok ďakujem obom za info. Keď mi príde Cerbo pozriem SN, či sa mňa to bude týkať alebo nie.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Wulfgar
Příspěvky: 25
Registrován: úte črc 26, 2022 8:21 pm

Re: Multiplus II

Příspěvek od Wulfgar »

No já k tomu cerbu ten kondik dál radši i když mám nižší sérii. SN21xx nějak sem se bál to risknout i když by to mělo být ok.

Každopádně od včera sem online. Teda zatím běží jen lednice. Víc sem toho včera neměl čas připojit.

Jen mám dotaz. Když mě běží jen měnič. Tak VRM i tak ukazuje AC load 7w. Přitom tam nic nemám napojeného. Je to tak normálně? Vím že měnič má nějakou vlastní spotřebu ale tu si bere z DC a je vidět na shuntu. Co je těch 7w? Trafo na výstupu multiplusu?

Ještě sem koukal že můj MP2 má firmware 490. Byl sem ale drzgresle a nekoupil si MK3 kabel a nastavil to přes VRM. Dá se někde dohledat jaká je aktuální verze firmwaru a co se tam měnilo? (Zatím sem to nenašel)

Není někdo s MK3 kabelem z Českého ráje? Na půjčení? O⁠_⁠o
:⁠-⁠)
Diablo1st
Příspěvky: 1822
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Multiplus II

Příspěvek od Diablo1st »

Cez VRM by malo ísť aktualizovať firmware. Aktuálna verzia je 497.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Dagus
Příspěvky: 1989
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus II

Příspěvek od Dagus »

Wulfgar píše:
No já k tomu cerbu ten kondik dál radši i když mám nižší sérii. SN21xx nějak sem se bál to risknout i když by to mělo být ok.

Každopádně od včera sem online. Teda zatím běží jen lednice. Víc sem toho včera neměl čas připojit.

Jen mám dotaz. Když mě běží jen měnič. Tak VRM i tak ukazuje AC load 7w. Přitom tam nic nemám napojeného. Je to tak normálně? Vím že měnič má nějakou vlastní spotřebu ale tu si bere z DC a je vidět na shuntu. Co je těch 7w? Trafo na výstupu multiplusu?

Ještě sem koukal že můj MP2 má firmware 490. Byl sem ale drzgresle a nekoupil si MK3 kabel a nastavil to přes VRM. Dá se někde dohledat jaká je aktuální verze firmwaru a co se tam měnilo? (Zatím sem to nenašel)

Není někdo s MK3 kabelem z Českého ráje? Na půjčení? O⁠_⁠o
:⁠-⁠)
Až se mi vrátí ze slovenska, tak ti ho klidně půjčím a jezdím českým rájem každý den, ale v vrm dáš device list->pak dole firmware upgrade to projede celou elektrárnu a udělá upgrade.
Přílohy
Screenshot_20221005_081153_nl.victronenergy.jpg
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Wulfgar
Příspěvky: 25
Registrován: úte črc 26, 2022 8:21 pm

Re: Multiplus II

Příspěvek od Wulfgar »

Dikes. Zkusím to přes VRM. Nějak sem žil v doměni že bez něj ten MP2 nezaktualiziji.
Wulfgar
Příspěvky: 25
Registrován: úte črc 26, 2022 8:21 pm

Re: Multiplus II

Příspěvek od Wulfgar »

Paráda. Potvrzuji že multiplus 2 jde aktualizovat firmware přes VRM.

Nějak tedy nechápu proč i když sem si kupoval měnič a cerbo tak mě chtěli nacpat MK3 kabel když to jde v pohodě i bez něj. Nějak nebyl problém s nastavením ani aktualizaci MP2 bez něj.

Dikes za radu.
FRSO
Příspěvky: 2399
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Multiplus II

Příspěvek od FRSO »

Wulfgar píše:
Paráda. Potvrzuji že multiplus 2 jde aktualizovat firmware přes VRM.

Nějak tedy nechápu proč i když sem si kupoval měnič a cerbo tak mě chtěli nacpat MK3 kabel když to jde v pohodě i bez něj. Nějak nebyl problém s nastavením ani aktualizaci MP2 bez něj.

Dikes za radu.
Oni poslední dobou dělají hodně různých úprav a funkcí, tak to třeba v době koupě ještě nešlo přes VRM nastavovat, stejné je to i u MPPT, tam se toho změnilo za poslední 2 roky taky hodně dobrých funkcí.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Diablo1st
Příspěvky: 1822
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Multiplus II

Příspěvek od Diablo1st »

Wulfgar píše:
Paráda. Potvrzuji že multiplus 2 jde aktualizovat firmware přes VRM.

Nějak tedy nechápu proč i když sem si kupoval měnič a cerbo tak mě chtěli nacpat MK3 kabel když to jde v pohodě i bez něj. Nějak nebyl problém s nastavením ani aktualizaci MP2 bez něj.

Dikes za radu.
Keď máš Cerbo tak to ide. Ja na Cerbo stále čakám (už 4. týždeň) a bez káble od Dagusa by som sa na menič mohol len pozerať, lebo by som ho nemal ako nastaviť. :roll:

Navyše cez MK3 kábel potrebuješ dva programy, VE.config pre Nastavenie a VE.connect pre aktualizáciu. U cerba potrebuješ len internet. Toto majú celkom premakané.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Dagus
Příspěvky: 1989
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus II

Příspěvek od Dagus »

No a ten upgrade fw MP je fakt nová funkce, typuju že z letoška. Dřív byl jen upgrade ve.direct mppt a cerbo/venus krabic :) on na debug je ten kabel fajn a třeba paralal a 3faz bez něj neuděláš, ale na tvůj setup je zbytečný.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
FRSO
Příspěvky: 2399
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Multiplus II

Příspěvek od FRSO »

Dagus píše:
No a ten upgrade fw MP je fakt nová funkce, typuju že z letoška. Dřív byl jen upgrade ve.direct mppt a cerbo/venus krabic :) on na debug je ten kabel fajn a třeba paralal a 3faz bez něj neuděláš, ale na tvůj setup je zbytečný.
Jj, mám takový dojem, že je to tak půl roku co to zprovoznily, ale dalo by se to zjistit i přesněji, což není podstatné.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Honzík
Příspěvky: 62
Registrován: pát dub 19, 2013 4:10 pm
Bydliště: Polnička

Re: Multiplus II

Příspěvek od Honzík »

Frana píše:
A co zkusit tenhle grid code...? :-)
AC Neutral path externally joined (not compliant) - Na tento grid code já jedu. Zemnící relé je v tomto režimu vyplé, tak to nedělá problémy. Jsem normálně někdy i přifázovanej (připojenej na síť) v ESS jako mikrozdroj. Nin je spojeno s PEin, Nout je spojeno(klemou,drátem) s PEout. Pak funguje dobře i Pr. chránič na výstupu - jak v ostrovu, tak v hybridu (s přícucem).
Diablo1st
Příspěvky: 1822
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Multiplus II

Příspěvek od Diablo1st »

Chlapi ohľadom Cerba GX. Akurát mi kurier priviezol Cerbo s dátum výroby 2216. Ale už má dodatočne pridaný kondenzátor na napájacom kábli.
IMG_20221010_110631.jpg
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
mihlit
Příspěvky: 656
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus II

Příspěvek od mihlit »

podle vyrobniho cisla mas tu verzi, co ten kondenzator potrebuje?
Diablo1st
Příspěvky: 1822
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Multiplus II

Příspěvek od Diablo1st »

JJ, podľa toho pdf od Victronu:
Serial numbers: HQ2201xxxxx up and including HQ2220xxxx. Ja mám HQ2216.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
mihlit
Příspěvky: 656
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus II

Příspěvek od mihlit »

Jo já blbě čtu :D mi bylo divné, že by cerbo z roku 2016 mělo kondenzátor a on to bylo rok 22, týden 16. Takže začali dávat kondenzátory...no asi levnější řešení, když těch cerb vyrobili s touto deskou takovou spoustu. Tak aspoň fajn, že to nenechávají na lidech, jak si to tam nabastlí...
kodl69
Příspěvky: 7662
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus II

Příspěvek od kodl69 »

To je co za kouzlo? Nezvládli dát kondenzátor na vstup step down? jaká to má být kapacita?
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
mihlit
Příspěvky: 656
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus II

Příspěvek od mihlit »

No moc se jim něco nepovedlo v návrhu na revidované sérii a na 48V systémech může být problém. Doporučený kond 100uF/100V
Celá zpráva zde:
https://www.bimblesolar.com/docs/2022-0 ... -%20v5.pdf
Diablo1st
Příspěvky: 1822
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Multiplus II

Příspěvek od Diablo1st »

Chlapi, ako presne Vám ukazuje MP2 napätie na ACin a ACout?

U mňa je rozdiel +5-6V oproti skutočnosti, čo sa mi zdá troška veľa.

Používam ESS a mám ET340 ako Grid meter. Ten ukazuje rovnako ako multimeter.

Čo sa s týmto dá robiť? Dá sa MP2 nejako skalibrovať?
MP2_voltage.jpg
MP2_voltage.jpg (32.03 KiB) Zobrazeno 914 x
ET340_voltage.jpg
ET340_voltage.jpg (32.95 KiB) Zobrazeno 914 x
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Uživatelský avatar
RRR
Příspěvky: 211
Registrován: pon led 09, 2012 7:24 pm

Re: Multiplus II

Příspěvek od RRR »

No na mém MP1 je rozdíl cca 2V vstup vs. FLUKE. Tak zkontrolovat jestli není úbytek na svorkách měniče. Je potřeba si také uvědomit, že MP je především dobrý měnič (to je jeho hlavní úloha) a nejedná se o žádné přesné (natož kalibrované) měřidlo. O žádné kalibraci bohužel nevím...

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek