Re: FVE na ploché střeše řadovky
Žlutě svody hromosvodu, modře plánované panely, červeně volný komín.
-
- Příspěvky: 5223
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: FVE na ploché střeše řadovky
Jen technická ke komínu - v dnešní době a s ohledem na budoucnost bych naopak udělal rekonstrukci toho komínu a ne mu zazdíval všechny vstupy atd., abych to použil jako kabelovou trasu.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: FVE na ploché střeše řadovky
Servisná ulička stredom medzi panelmi sa môže hodiť ))
6 + 6
6 + 6
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 72
- Registrován: čtv bře 19, 2020 8:57 pm
Re: FVE na ploché střeše řadovky
Taky nejsem rozhodnut jít tím komínem je to jedna z variant. Asi půjdu venku po fasádě v nějaké trubce. Starosti mi dělá křížení s atikou a jejím oplechování. Dělá se něco jako nevodivý plech?cipis píše:Jen technická ke komínu - v dnešní době a s ohledem na budoucnost bych naopak udělal rekonstrukci toho komínu a ne mu zazdíval všechny vstupy atd., abych to použil jako kabelovou trasu.
-
- Příspěvky: 72
- Registrován: čtv bře 19, 2020 8:57 pm
Re: FVE na ploché střeše řadovky
počítím s nějakým místem mezi. Bude to na plast boxech orientace východ západ.vlkazajac píše:Servisná ulička stredom medzi panelmi sa môže hodiť ))
6 + 6
-
- Příspěvky: 72
- Registrován: čtv bře 19, 2020 8:57 pm
Re: FVE na ploché střeše řadovky
Tak jsem koupil nové zkušební svorky a odpojil svody hromosvodu od zemniče. Nátáhl prodlužku ze zásuvky a zkusil propípat kolík versus vývody zemniče multimetrem. Zdá se že je to propojené. Otázka je jestli takto poznám, že to má společný zemnič s HDSkou nebo jen docela dobré spojení se zemí. Myslím si však, že 9V z multimetru se několik metrů přes zem neprotlačí.
-
- Příspěvky: 72
- Registrován: čtv bře 19, 2020 8:57 pm
Re: FVE na ploché střeše řadovky
Co používáte na přichycení svodů DC (kabel guma s dvojitou izolací H07RNF) od panelů po fasádě svisle dolů? Uvažuji nad příchytkami
https://konarik.cz/produkt/dvojobjimka- ... bem-kombi/.
Procvaknutí a zkrat přes dvojitou izolaci kabelu a gumovou vložku příchytky snad nehrozí ne?
https://konarik.cz/produkt/dvojobjimka- ... bem-kombi/.
Procvaknutí a zkrat přes dvojitou izolaci kabelu a gumovou vložku příchytky snad nehrozí ne?
-
- Příspěvky: 7660
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: FVE na ploché střeše řadovky
FV kabel určitě není guma. A za další, i když je údajně UV odolnej, není to úplná pravda. Takže do UV odolné chráničky a tu upevnit. Já osobně bych tam dal nejlíp plechovej kabelovej žlab, zároveň ho můžeš využít jako vodič pospojování...Další věc je, že pokud to povede až do místa kde na to dosáhnou lidi a zvířata, tak bys měl zajistit i odpovídající mechanickou ochranu.
edit: měření uzemnění: revizáckej měřák to měří impulsem proudu 10A, multimetr je k ničemu. Tj snadno a rychle požádat revizáka o kontrolu zemních odporů, když nebude muset psát revizi, určitě to udělá, měření je tak na minutu...
edit: měření uzemnění: revizáckej měřák to měří impulsem proudu 10A, multimetr je k ničemu. Tj snadno a rychle požádat revizáka o kontrolu zemních odporů, když nebude muset psát revizi, určitě to udělá, měření je tak na minutu...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 72
- Registrován: čtv bře 19, 2020 8:57 pm
Re: FVE na ploché střeše řadovky
Je to tenhle kabel 1x16
https://kabeltec.com.sg/kabeltec/wp-con ... CABLE-.pdf
Budu s tím dělat potom oblouk okolo atiky v bezpečné vzdálenosti od jímacího vedení. Takže žlab je velká komplikace. Představoval jsem si to tak, že použiju tyhle příchytky a na kombi šroub ještě přidám držák vedení od tremisu a uzemnění povedu nahoru al hromodratem 8mm. Z něho pak udělám na izolačních podpěrách oblouk okolo atiky. A DC vedení k tomu ublouku přichytim . Celá ta trasa bude i s obloukem samozřejmě v ochranném prostoru jímačů. Fakt je ten, že dát to do nějakých chrániček každý pól samostatně by asi bylo jistější. Kabel má průměr necelých 12mm jakou zvolit chráničku, abych to tam nasoukal? Máte nějaký tip. Celková délka vedení asi 20m z toho svislá 10m.
Dole bude ochrana polohou. Kabely končí asi 1.9 m nad zemí. Hromodrat pak ještě pokračuje o metr a půl níž na zemnící svorku.
https://kabeltec.com.sg/kabeltec/wp-con ... CABLE-.pdf
Budu s tím dělat potom oblouk okolo atiky v bezpečné vzdálenosti od jímacího vedení. Takže žlab je velká komplikace. Představoval jsem si to tak, že použiju tyhle příchytky a na kombi šroub ještě přidám držák vedení od tremisu a uzemnění povedu nahoru al hromodratem 8mm. Z něho pak udělám na izolačních podpěrách oblouk okolo atiky. A DC vedení k tomu ublouku přichytim . Celá ta trasa bude i s obloukem samozřejmě v ochranném prostoru jímačů. Fakt je ten, že dát to do nějakých chrániček každý pól samostatně by asi bylo jistější. Kabel má průměr necelých 12mm jakou zvolit chráničku, abych to tam nasoukal? Máte nějaký tip. Celková délka vedení asi 20m z toho svislá 10m.
Dole bude ochrana polohou. Kabely končí asi 1.9 m nad zemí. Hromodrat pak ještě pokračuje o metr a půl níž na zemnící svorku.
-
- Příspěvky: 72
- Registrován: čtv bře 19, 2020 8:57 pm
Re: FVE na ploché střeše řadovky
Trošku jsem pokročil. Panely jsou na střeše. Mám vytvořenou svislou kabelovou trasu po fasádě. A teď řeším jestli si mohu dovolit dát sdružovací rozvaděč čtyř paralelních stringů až dolů nebo ho nechat na střeše co nejblíže panelům. V sdružovacím rozvaděči je přepěťová ochrana T2. Ta by měla chránit proti přepětí panely. Když ji dám až dolů na fasádu tak bude od panelů vzdálená tak 15m. To je asi špatně. Asi jsem si odpověděl sám, ale prosím o zhodnocení.
Naposledy upravil(a) jan.stepanek dne pát led 20, 2023 11:47 am, celkem upraveno 1 x.
-
- Příspěvky: 5223
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: FVE na ploché střeše řadovky
U panelů T1, dole T2. Viz. třeba reklamní malůvky od Salteku ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 72
- Registrován: čtv bře 19, 2020 8:57 pm
Re: FVE na ploché střeše řadovky
Mám tam T2. Vše na střeše bude to v ochranném prostoru jímačů. Je T2 špatně?
Krabici tedy určitě na střechu k panelům? Chvíli jsem uvažoval jí dát dolů na cihelnou fasádu.
Krabici tedy určitě na střechu k panelům? Chvíli jsem uvažoval jí dát dolů na cihelnou fasádu.
-
- Příspěvky: 5223
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: FVE na ploché střeše řadovky
Mrkni na ten saltek, mají tam obrázky. Roli hraje samozřejmě i to, jaká je vzdálenost od panelů k regulátoru.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 72
- Registrován: čtv bře 19, 2020 8:57 pm
Re: FVE na ploché střeše řadovky
Na Salteku je podmínka délky vedení od panelů k měniči do 10m - přepětovka jen u měniče, nad 10m na obou koncích co nejblíže k panelům a měniči. Trasu mám cca 20-25m. Sdružovací box tedy půjde na komín.
-
- Příspěvky: 72
- Registrován: čtv bře 19, 2020 8:57 pm
Re: FVE na ploché střeše řadovky
Hlásím, že elektrárna 3.9kWp/ axpert king/ 420Ah 12s lion baterek je s Vaší pomocí nainstalována a běží. Dům je již několik dnů v ostrovním režimu. Za slunečného dne před polednem baterka plná. Tak řeším přebytky do TUV. Mám plynový kotel a nepřímo topný zásobník 120l bohužel bez možnosti přidání topné patrony. Řeším teď jestli jej na léto 8-9 měsíců z roku odstavit a paralelně připojit již zakoupený elektrický bojler 200l nebo to zjednodušit a vyměnit ten nepřímo topný za nějaký s elektro patronou. Je možné nechat těch 120 l vody v plynovem bojleru tak dlouho bez výměny. Nebude ta voda pak nechutně a dlouho smrdět? Jsme ve městě a je to tedy chlorovaná voda z řádu.
Máte někdo zkušenost?
Máte někdo zkušenost?
-
- Příspěvky: 3293
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: FVE na ploché střeše řadovky
To se dělá jinak.Tomu plynovému předřaď ten elektrický.Když bude elektřiny míň ohřeješ elektřinou vodu třeba z 10st na 30st a zbytek dohřeje plyn.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 72
- Registrován: čtv bře 19, 2020 8:57 pm
Re: FVE na ploché střeše řadovky
Řešení bude ještě trochu jiné. Udělám novou přírubu revizního otvoru stávajícího bojleru 120L a do ní zavedu topné tyče do koupelnového žebříku 2x 700W. Uvidím jak budeme vycházet s vodou a jestli budeme velký bojler vůbec připojovat.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Rozložení panelů na ploché střeše
od Lucano88 » » v Fotovoltaické panely
Rozložení panelů na ploché střeše
- 39 Odpovědi
- 3358 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Choze
-
-
-
FVE na ploché střeše staršího domu.
od mire » » v Legislativa a právo
FVE na ploché střeše staršího domu.
- 54 Odpovědi
- 3700 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Franta2776
-
-
- 2 Odpovědi
- 839 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sitra
-
- 11 Odpovědi
- 1287 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od teonas
-
- 20 Odpovědi
- 2990 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od klumir