Zapojení
Souhrn tématu
Při zapojení kabelů 5x10 mm2 a 5x6 mm2 za hlavním jističem je důležité respektovat proudovou zatížitelnost a délku kabelů, aby nedošlo k přehřátí nebo poklesu napětí. Pro měniče o výkonu 5,2 kW je doporučeno použít kabel 5x10 mm2, zejména pokud nejsou fázově rozfázované. Technická místnost může být zapojena jako TN-C, dům jako TN-S, přičemž je nutné správné přizemnění a oddělení vodičů PE a N za měničem. Odstranění plomb na hlavním jističe může vyžadovat revizi a může být sankcionováno.
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7497
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1080
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18000
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
- Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Re: Zapojení
Však proto píši asi.
Nicméně to nic nemění na té faktické poznámce.
Nedotažená/upadená/uhořelá svorka to celé rozhodí, což je špatně.
Potřeba každé jednotlivě dotáhnout tam, kam patří, ne to objet jedním drátem dokola.
Nicméně to nic nemění na té faktické poznámce.
Nedotažená/upadená/uhořelá svorka to celé rozhodí, což je špatně.
Potřeba každé jednotlivě dotáhnout tam, kam patří, ne to objet jedním drátem dokola.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- rikolami
- Příspěvky: 210
- Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
- Reputace:18
- Lokalita: Přerovsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Lokalita:PřerovskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:40
Re: Zapojení
Dobře, takže u druhého měniče nemám spojený PE a N.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw
- bokser01
- Příspěvky: 1740
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Reputace:148
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12120
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Re: Zapojení
Camel píše:podívej se ještě jednou pořádně. Před měniči nemá žádný chránič. Za mě okbokser01 píše:Dle toho co máš v posledním obrázku ti to nebude fungovat... Protože rozdělíš dle náčrtu PEN na PE a N a toto rozdělení uzemníš to je ok... Jenže ty to pak vedeš přes chránič do měniče a na OUT měniče zase spojíš PE a N což se nesmí stát! Jakmile by se ti zapnul bypass tak spadne chránič před měničem.
přeci jen chybka u druhého měniče na vstupu není propojeno N a PE tak jako u prvního
Jo už to vidím ten chránič je na L3 tedy na volnou fázi DS která nemá s FVE nic společného omlouvám se...
2x MUST PV1800 VHM 48V 5000W. Baterie EVE 314Ah Grade A 2x16s (32Kwh) lehce přes 12kwp v panelech
- rikolami
- Příspěvky: 210
- Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
- Reputace:18
- Lokalita: Přerovsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Lokalita:PřerovskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:40
Re: Zapojení
Takže spojit mezi sebou PE na vstupu i výstupu měniče a vést na můstek PE a to samé u svorek N na vstupu a výstupu měniče a vést na můstek N?
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw
- bokser01
- Příspěvky: 1740
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Reputace:148
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12120
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Re: Zapojení
rikolami píše:Takže spojit mezi sebou PE na vstupu i výstupu měniče a vést na můstek PE a to samé u svorek N na vstupu a výstupu měniče a vést na můstek N?
No zkrátka jak tu již bylo zmíněno to chce vést tak aby když ti někde "upadne" to PE aby to rázem nebylo celé v luftu. Proto by bylo potřeba vést PE od všeho na můstek PE a N to samé. Zkrátka aby jsi neměl na jednom připojeném PE oba měniče včetně třeba okruhů za měniči a pod...
2x MUST PV1800 VHM 48V 5000W. Baterie EVE 314Ah Grade A 2x16s (32Kwh) lehce přes 12kwp v panelech
- rikolami
- Příspěvky: 210
- Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
- Reputace:18
- Lokalita: Přerovsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Lokalita:PřerovskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:40
Re: Zapojení
No měniče budou v technické místnosti,cca 25 m daleko od domovního rozvaděče, chtěl bych tam dát kabel 5x6mm2 tam i zpět .Takhle by to bylo šest žil.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7497
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1080
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18000
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
- Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Re: Zapojení
12, musis prece se vsim i zpatky.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- rikolami
- Příspěvky: 210
- Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
- Reputace:18
- Lokalita: Přerovsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Lokalita:PřerovskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:40
Re: Zapojení
Ano přesně tak. Kua není lepší udělat u měničů svorkovnici PE a N,pospojovat to k nim a ušetřit kabel?
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw
- Diablo1st
- Příspěvky: 2352
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace:233
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
- Lokalita:MY, SRVýkon panelů [Wp]:10200 Kapacita baterie [kWh]:28
Re: Zapojení
Prečo 2x 5x6? stačilo by aj 2x 3x6 príp. pri 5kW na menič aj 2x 3x4.rikolami píše:No měniče budou v technické místnosti,cca 25 m daleko od domovního rozvaděče, chtěl bych tam dát kabel 5x6mm2 tam i zpět .Takhle by to bylo šest žil.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
- rikolami
- Příspěvky: 210
- Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
- Reputace:18
- Lokalita: Přerovsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Lokalita:PřerovskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:40
Re: Zapojení
Ano,pokud to pospojuji u měničů tak by stačilo 2x 3x6,ale pro případ třetího měniče do budoucna bych tam dal minimálně 3x 3x6 nebo 2x 5x6. Měnič bude 5,2 kW tak nevím jestli ta čtverka není na hraně?
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw
- Diablo1st
- Příspěvky: 2352
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace:233
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
- Lokalita:MY, SRVýkon panelů [Wp]:10200 Kapacita baterie [kWh]:28
Re: Zapojení
Ako často budeš ťahať cez 5kW z toho meniča? 4mm2 je v pohode do 30A. Samozrejme 6mm2 bude mať menšie straty.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7497
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1080
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18000
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
- Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Re: Zapojení
Upadne jedna svorka a budeš to mít totálně odpojené. Navíc bys to musel natáhnout minimálně 16 tuším.
150m čtyřkové kabeláže, to už za pusu nebude ...
150m čtyřkové kabeláže, to už za pusu nebude ...
rikolami píše:Ano přesně tak. Kua není lepší udělat u měničů svorkovnici PE a N,pospojovat to k nim a ušetřit kabel?
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- rikolami
- Příspěvky: 210
- Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
- Reputace:18
- Lokalita: Přerovsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Lokalita:PřerovskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:40
Re: Zapojení
Diablo1st
S tou čtyřkou se vlezu.
.
S tou čtyřkou se vlezu.
.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw
- rikolami
- Příspěvky: 210
- Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
- Reputace:18
- Lokalita: Přerovsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Lokalita:PřerovskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:40
Re: Zapojení
Pokud povedu silové kabely mezi domovním rozvaděčem a reglama v chrániče pod střechou mezi střešní latí a polyuretanovou pěnou ve stropě (krovech),je to možné z hlediska normy?
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw
- rikolami
- Příspěvky: 210
- Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
- Reputace:18
- Lokalita: Přerovsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Lokalita:PřerovskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:40
Re: Zapojení
Překreslil jsem zapojení i s manuálním přepínačem sítí. V technické místnosti u měničů jsem zakreslil svorkovnici, kde se bude spojovat všechny PE a N obou měničů, aby nemohlo dojít k upadnutí odpadnutí svorky a z této svorkovnice jsou použity čtyři žíly 4 mm2 ze dvou kabelů 3x4 mm2 z domovního rozvaděče do technické místnosti na propojení PEN svorkovnice v technické místnosti s můstkem v domovním rozvaděči. Je to tak správně?
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw
- mika
- Příspěvky: 140
- Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
- Reputace:18
- Lokalita: Praha Západ
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:Praha ZápadSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6000 Kapacita baterie [kWh]:24
Re: Zapojení
To je dost divoké
. Pokud jsi si vybral TN-C-S, tak už N a PE nesmíš nikde spojit. To znamená dva můstky PE a N v technické místnosti připojené na PE a N o rozvaděč výše.
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7587
- rikolami
- Příspěvky: 210
- Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
- Reputace:18
- Lokalita: Přerovsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Lokalita:PřerovskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:40
Re: Zapojení
Takže nejlepší bude zrušit svorku PEN u měničů a každé jednotlivé PE a N u měničů spojit samostatným vodičem na můstek PE a N do domovního rozvaděče. Takže ke každému měniči tři dráty tam a tři zpátky.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw
- Tomáš F
- Příspěvky: 10
- Registrován: čtv kvě 14, 2020 10:03 am
- Reputace:1
Re: Zapojení
Nenašel jsem ve vláknu co je to za měnič, ale rozhodně bych za měničem znovu nespojoval PE a N, pokud mám uděláno přepínání tak přepínám L i N (oba to jsou pracovní vodiče)
- rikolami
- Příspěvky: 210
- Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
- Reputace:18
- Lokalita: Přerovsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Lokalita:PřerovskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:40
Re: Zapojení
MUST PV1800 Pro 5.2KW.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw
- rikolami
- Příspěvky: 210
- Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
- Reputace:18
- Lokalita: Přerovsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Lokalita:PřerovskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:40
Re: Zapojení
Je fakt, že tento měnič má jen jednu PE svorku společnou pro vstup i výstup. Potom tedy jestli Nout zapojit přímo na chránič?
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw