Nabíjení baterie ze 2 zdrojů
Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
-
- Příspěvky: 61
- Registrován: čtv úno 03, 2022 11:26 am
Nabíjení baterie ze 2 zdrojů
Zdravím,
snad někoho nepobořím svým hloupým dotazem.
Mám v plánu malou FVE pro provoz trvale zapnutých nízkoodběrových spotřebičů (server, kamerky, EZS)
2 panely 270Wp, jeden na V stranu, jeden na Z stranu, paralelně.
Regulátor EPEVER EXTRA 2210N
Místo měniče mám v plánu použít UPS Power Walker 1000TG (má interní baterie, které přepojím na externí větší) má i větrák a měl by fungovat na přetržitý provoz.
(samozřejmě bude i přepěťovka, jištění,pojistky...)
Chtěl bych zapojit tak, že na EPEVERu nastavím odpojovací napětí pro výstup pro zátěž na cca 50DOD baterek a zároveň tím sepnu přes relé připojení 230V na standartní vstup UPS. Ta převezme napájení rovnou ze sítě na spotřebiče a začne nabíjet baterky.
Co vidím za problém, když pak zase začne svítit, tak regulátor začne také tlačit do baterek a ty tedy budou zapojeny na 2 zdroje zároveň.
Bude to fungovat nebo to vyhoří?
snad někoho nepobořím svým hloupým dotazem.
Mám v plánu malou FVE pro provoz trvale zapnutých nízkoodběrových spotřebičů (server, kamerky, EZS)
2 panely 270Wp, jeden na V stranu, jeden na Z stranu, paralelně.
Regulátor EPEVER EXTRA 2210N
Místo měniče mám v plánu použít UPS Power Walker 1000TG (má interní baterie, které přepojím na externí větší) má i větrák a měl by fungovat na přetržitý provoz.
(samozřejmě bude i přepěťovka, jištění,pojistky...)
Chtěl bych zapojit tak, že na EPEVERu nastavím odpojovací napětí pro výstup pro zátěž na cca 50DOD baterek a zároveň tím sepnu přes relé připojení 230V na standartní vstup UPS. Ta převezme napájení rovnou ze sítě na spotřebiče a začne nabíjet baterky.
Co vidím za problém, když pak zase začne svítit, tak regulátor začne také tlačit do baterek a ty tedy budou zapojeny na 2 zdroje zároveň.
Bude to fungovat nebo to vyhoří?
-
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Re: Nabíjení baterie ze 2 zdrojů
Záleží jak velké ty baterky budou. Změřil bych, kolik proudu nabíjí ta UPS. Nejspíš to máš na 24V? Pokud tedy teoreticky jeden panel dá ideálních 10A a spolu budou v ideální denní dobu v této orientaci dávat max. 15A, tak by to byl pro 150Ah baterku lázeňský provoz. Jestli ta UPS dá 5A, tak bych ten souběžný provoz nechal tak. Další možnost je pomocí té UPS dalším prvkem odpojovat panely. To ale není zase dobré okem solarníka .
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Příspěvky: 327
- Registrován: stř kvě 05, 2021 2:57 pm
- Lokalita: Beroun, Příbram
Re: Nabíjení baterie ze 2 zdrojů
V nabíjení baterie dvěma zdroji by neměl být problém. Volba UPS Power Walker 1000TG ale není úplně ideální, když už tak verze TGB, která má vstup pro připojení externí baterie. Jinak nabíjecí proud téhle UPS-ky je 1,5A. Spíše bych se ale podíval po nějakém použitém profi modelu s critical load výstupem. U profesionálnějších kousků s normal a critical load výstupem se totiž při určitém DoD vypíná normal load výstup, což můžeš použít pro ovládání připojování DS.
Řeším podobnou situaci (UPS-ka místo měniče) pro FVE na bytě. Budu ale používat LiIon baterii, která se bude nabíjet pouze solar chargerem. Když se baterie vybije, přepne se na DS až do doby, než ji sluníčko nabije.
Řeším podobnou situaci (UPS-ka místo měniče) pro FVE na bytě. Budu ale používat LiIon baterii, která se bude nabíjet pouze solar chargerem. Když se baterie vybije, přepne se na DS až do doby, než ji sluníčko nabije.
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
-
- Příspěvky: 61
- Registrován: čtv úno 03, 2022 11:26 am
Re: Nabíjení baterie ze 2 zdrojů
Mám bohužel jen tu verzi TG, byl to dar od kamaráda. Mám k němu i tu přídavnou kartu,co posílá signály (např, že je baterie vybitá apod) takže není problém dodělat nějaké externě řízené relátka. Ale přijde mi lepší to řídit z regulátoru.
Budou k tomu připojené dvě aku, takže 24V.
Když jsem tu UPS otevřel, jsou vevnitř také 2 Pb aku a jsou připojení na fastony
Takže jsem ty externí chtěl připojit opět přes fastony a dírou v obalu
Budou k tomu připojené dvě aku, takže 24V.
Když jsem tu UPS otevřel, jsou vevnitř také 2 Pb aku a jsou připojení na fastony
Takže jsem ty externí chtěl připojit opět přes fastony a dírou v obalu
-
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Re: Nabíjení baterie ze 2 zdrojů
Tak pokud to nabíjí 1,5A tak bych si se souběžným chodem nedělal starosti. Spíš s odběrem v případě nedostatku slunce. Kolik dělá ten stálý odběr?
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Příspěvky: 323
- Registrován: ned srp 05, 2012 10:41 am
Re: Nabíjení baterie ze 2 zdrojů
ještě si změř kolik takovato upska bere naprázdno - aby to nepřekvapilo a nebylo lepší it spotřebiče pořešit DC cestou
Pavel
Pavel
7,1kWp - 8x3 panely Renesola 240Wp, 2x3x235Wp lightway, 2xTristat TS60, trakční 48V 2x750Ah olovo, 2xměnič Studer XTM 4000, SDS Micro, solární dvouosý tracker se třemi panely
-
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Re: Nabíjení baterie ze 2 zdrojů
Na to jsem taky myslel. To by ale pak nevyužil tu UPS. Dala by se použít jen jako nabíječka. Ovšem s proudem 1,5A by nejspíš neuživila ani odběr, natož nabíjení.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Příspěvky: 5224
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Nabíjení baterie ze 2 zdrojů
UPSka 2kVA, na ktere neni nic propojene, tak zere 50W ze site nonstop - prumer za 24 hodin.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 327
- Registrován: stř kvě 05, 2021 2:57 pm
- Lokalita: Beroun, Příbram
Re: Nabíjení baterie ze 2 zdrojů
To je jako napsat, ze vsechny cerveny auta jezdi za 10l na sto . No offence . Jsou UPSky zrave a jsou UPSky usporne. Pokud neni na UPSce "..nic pripojene..", prepina do standby s minimalni spotrebou. Alespon to delaji ty, ktere mam ja (Liebert 1440VA a Cyberpower 6kVA). Vlastni spotreba je u CyberPower od cca 40W (pri zatezi kolem 100W) vyse, Liebert jsem zatim nemeril. Dle zahranicnich diskuzi je ale vlastni spotreba 1kVA UPSek cca 15-25W. Vse pri behu na baterii bez pripojene DS.cipis píše:UPSka 2kVA, na ktere neni nic propojene, tak zere 50W ze site nonstop - prumer za 24 hodin.
Energeticky nejvyhodnejsi je pri behu na DS UPSku vypnout, spotrebice napajet naprimo z DS a baterii UPSky dobijet ze solaru. Kdyz je baterie nabita, prepnout z DS na UPSku. Vyzaduje to ale trochu slozitejsi infrastrukturu nez jen pripojeni UPSky mezi DS a zatez.
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
-
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Re: Nabíjení baterie ze 2 zdrojů
25W samotná UPS. Pak ztráty na konverzi 220/DC. Pak spotřeba. K tomu dvakrát 260Wp na V a Z. Šel bych cestou DC a síťové nabíječky. I když chápu že cíl je použit tu UPS, nedává to smysl.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Příspěvky: 61
- Registrován: čtv úno 03, 2022 11:26 am
Re: Nabíjení baterie ze 2 zdrojů
To je dobrý bod, změřím tu UPS kolik bere v klidu.
Na druhou stranu se mi líbilo použití UPS kvůli automatickému přepnutí na DS bez toho abych musel řešit, jestli se kde něco nepotká.
Když použiju střídač tak musím udělat přepínač sítí
Na druhou stranu se mi líbilo použití UPS kvůli automatickému přepnutí na DS bez toho abych musel řešit, jestli se kde něco nepotká.
Když použiju střídač tak musím udělat přepínač sítí
-
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Re: Nabíjení baterie ze 2 zdrojů
To se právě vyřeší samo, když budeš ty spotřebiče napájet rovnou DC. To co jsi uvedl má aspoň většinou nějaký síťový zdroj, jehož výstup bude nějaká stejnosměrná hodnota. Takže nebudeš mít nikde 220VAC. Ty věci pojedou rovnou z baterky, případně přes nějaký stepdown nebo naopak stepup DC/DC měnič. Pak se tě přepínání sítí netýká. Budeš jen připojovat nabíječku ze sítě pomocí toho výstupu regulátoru. Jednak je to elegantnější řešení a za druhé tím silně omezíš zbytečné ztráty.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Příspěvky: 61
- Registrován: čtv úno 03, 2022 11:26 am
Re: Nabíjení baterie ze 2 zdrojů
Hmmm, takže řekněmě když mám tato IT zařízení, tak bych se měl podívat jaké napětí potřebují?
protoře třeba PPoE switch má zdroj 230V AC na 52V DC, naopak router má 230V AC na 12V, normální switch teď nevím atd...
Takže jak by to pak vypadalo...vybral bych zařízení, které potřebuje nejvyšší DC napětí -> pořídil DC DC měnič na toto napětí, to bych poslal do zásuvek kde mám IT věci a jejich normální spínané zdroje by si s tím poradily?
Chápal bych, kdybych měl vše na jednu napěťovou úroveň, tak jeden DC DC měnič je ok, ale zase jich dělat X, nota bene, že třeba k serveru mám jen jednu zásuvku a je na druhé straně baráku než rozvaděč
protoře třeba PPoE switch má zdroj 230V AC na 52V DC, naopak router má 230V AC na 12V, normální switch teď nevím atd...
Takže jak by to pak vypadalo...vybral bych zařízení, které potřebuje nejvyšší DC napětí -> pořídil DC DC měnič na toto napětí, to bych poslal do zásuvek kde mám IT věci a jejich normální spínané zdroje by si s tím poradily?
Chápal bych, kdybych měl vše na jednu napěťovou úroveň, tak jeden DC DC měnič je ok, ale zase jich dělat X, nota bene, že třeba k serveru mám jen jednu zásuvku a je na druhé straně baráku než rozvaděč
-
- Příspěvky: 5224
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Nabíjení baterie ze 2 zdrojů
Ne, tím se ty zdroje přece nahradí.
Roztaháš 48V (a ne po zásuvkách, ve kterých bylo/je 230V) a všechno potřebné předěláš/vyměníš za 48V verze.
Switche jsou běžně na 48V, wifiny/routery/kamery, všechno tohle je ve verzích s (aktivním) 48V POE, takže to napájíš po LANce.
No a samozřejmě to znamená jiný regulátor, protože ten 2210 není 48V.
Roztaháš 48V (a ne po zásuvkách, ve kterých bylo/je 230V) a všechno potřebné předěláš/vyměníš za 48V verze.
Switche jsou běžně na 48V, wifiny/routery/kamery, všechno tohle je ve verzích s (aktivním) 48V POE, takže to napájíš po LANce.
No a samozřejmě to znamená jiný regulátor, protože ten 2210 není 48V.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 61
- Registrován: čtv úno 03, 2022 11:26 am
Re: Nabíjení baterie ze 2 zdrojů
Mno, mám třeba switch https://switche.heureka.cz/d-link-dgs-1024d/#prehled/
ten má zdroj integrovaný uvnitř, vede z něj jen 230V kabel, takže tam bez oevtření zařízení nemohu nahradit.
Například u druhého (toho PPoE) switche by to asi šlo, tam je zdroj "venku"
A nebo jsem to špatně pochopil...?:)
ten má zdroj integrovaný uvnitř, vede z něj jen 230V kabel, takže tam bez oevtření zařízení nemohu nahradit.
Například u druhého (toho PPoE) switche by to asi šlo, tam je zdroj "venku"
A nebo jsem to špatně pochopil...?:)
-
- Příspěvky: 5224
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Nabíjení baterie ze 2 zdrojů
No tak tenhle switch vyhodíš/prodáš a seženeš ten, co má napájení 48V a umí POE+, abys mohl napájet ty kamery/wifi/atd., které také povyměňuješ, pokud to POE+ neumí. Nebo alespoň pasivní 48V, aby to umělo.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 61
- Registrován: čtv úno 03, 2022 11:26 am
Re: Nabíjení baterie ze 2 zdrojů
Takhle jsem nad tím neuvažoval...Obvykle nemám tendence měnit něco co funguje a dřu to do poslední chvíle
Navíc v tomto projektu byl cíl využít "co dům dal".
Takže by to bylo celá nová koncepce, nový regulátor a další baterky aby to dalo 48V, předělat rozvody, obměnit navazujicí zařízení.
Ale je to způsob, popřemýšlím o tom.
Navíc v tomto projektu byl cíl využít "co dům dal".
Takže by to bylo celá nová koncepce, nový regulátor a další baterky aby to dalo 48V, předělat rozvody, obměnit navazujicí zařízení.
Ale je to způsob, popřemýšlím o tom.
-
- Příspěvky: 1095
- Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm
Re: Nabíjení baterie ze 2 zdrojů
Ahojte, nechcem vytvárať nové téma kedže toto márovnakú tému ako môj problém.
Mám menič easun igrid a batérie li-ion 14s. - ten nabíja podľa nastavených parametrov.
Na východnú stranu mám EPEVER TRACER5415AN a ten mám nastavený takto: Deje sa to že keď nabíja do dosiahnutia 57.45V nabíja bez problémov. Ako náhle nabije tak zníži prúd na 0,5A a tým to končí. Zopnem napríklad bojer tak easun sa ide zblázniť a napatie batérie klesne napr aj pod 57V a epever nezačne vyrábať ani keď sa dostane pod boost recon.chang.volt.....
Vedeli by ste mi prosím vás poradiť?
Ďakujem.
Mám menič easun igrid a batérie li-ion 14s. - ten nabíja podľa nastavených parametrov.
Na východnú stranu mám EPEVER TRACER5415AN a ten mám nastavený takto: Deje sa to že keď nabíja do dosiahnutia 57.45V nabíja bez problémov. Ako náhle nabije tak zníži prúd na 0,5A a tým to končí. Zopnem napríklad bojer tak easun sa ide zblázniť a napatie batérie klesne napr aj pod 57V a epever nezačne vyrábať ani keď sa dostane pod boost recon.chang.volt.....
Vedeli by ste mi prosím vás poradiť?
Ďakujem.
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
-
- Příspěvky: 596
- Registrován: ned kvě 12, 2019 9:56 pm
- Lokalita: Poprad
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Bydliště: Poprad
Re: Nabíjení baterie ze 2 zdrojů
Nastavenie by malo byť OK. To boost recon.chang.volt je naozaj položka ,kedy ma znova začať nabíjať. Je v tu chvíľu aj hodnota napätia batérie udávaná epeverom pod tych 56,5V ?
9x Solar frontier 70W ; 16x Trinasolar TSM-235PC05 235W ; 5x Moser Baer 222W (5210Wp)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
-
- Příspěvky: 1095
- Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm
Re: Nabíjení baterie ze 2 zdrojů
Skúšal som ten boost dať aj vyššie a bezo zmeny.Joskob píše:Nastavenie by malo byť OK. To boost recon.chang.volt je naozaj položka ,kedy ma znova začať nabíjať. Je v tu chvíľu aj hodnota napätia batérie udávaná epeverom pod tych 56,5V ?
A ano napätie bolo pod tou nastavenou hodnotou.
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Jedná baterka a její nabíjení z více zdrojů?
od VoltNickName1 » » v Ostrovní elektrárny
Jedná baterka a její nabíjení z více zdrojů?
- 4 Odpovědi
- 1039 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od VoltNickName1
-
-
- 14 Odpovědi
- 883 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od emedium
-
- 3 Odpovědi
- 1158 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od lubos
-
- 31 Odpovědi
- 2817 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kralpetrr
-
-
X3 G4 10.0D + X3-mic 10 zapojení / nabíjení baterie
od Jaffa » » v Hybridní elektrárny
X3 G4 10.0D + X3-mic 10 zapojení / nabíjení baterie
- 1 Odpovědi
- 478 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-