Solax X3 hybrid G4
Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
-
- Příspěvky: 8
- Registrován: stř srp 03, 2022 7:24 pm
Re: Solax X3 hybrid G4
Installer heslo je 2014.ferrys píše:Zdravim, no problem bude v tom, ze bude asi potreba installer heslo... a to se dava jen instalacnim firmam... ja sam solaxe nemam, ale myslim asi, ze nevidite vsechna menu...
-
- Příspěvky: 205
- Registrován: pon srp 22, 2016 2:36 pm
Re: Solax X3 hybrid G4
automaticky zaskok = soustava stykacu. prepina se to rychle, nevsiml jsem si, ze by s tim byl nejaky problem.
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: úte črc 26, 2022 9:11 am
Re: Solax X3 hybrid G4
Heslo samozrejme mam uz od instalacie systemu. Uz som skusal kadeco a stale je EPS vystup pod napatim iba pri vypadku siete. Pokial sa mi to nepodari urobit nastavenim menica, tak bude musiet nahodit stykace.ferrys píše:Zdravim, no problem bude v tom, ze bude asi potreba installer heslo... a to se dava jen instalacnim firmam... ja sam solaxe nemam, ale myslim asi, ze nevidite vsechna menu...
-
- Příspěvky: 79
- Registrován: stř kvě 15, 2019 12:39 pm
Re: Solax X3 hybrid G4
No a neni to o tom ze mate box settings jsou jen ve verzi M ? Protoze v tom mateboxu ty stykace asi jsou... mozna, ze ve verzi D to nejde... nevim jen spekulace
E2A, Studer 3xXTH 6000, 19kWp EXE Triton, 36kWh Pylontech
-
- Příspěvky: 205
- Registrován: pon srp 22, 2016 2:36 pm
Re: Solax X3 hybrid G4
Ahoj, řeším u kamaráda co má Solax G4 jeden problém.
Elektrikář mu zapojil Smart meter obráceně. Vstup od DS dal ze shora, výstup do střídače ze spodu..
Dneska si všiml divného chování, není doma, vše vypnul a barák podle všeho žere 4kW už několik hodin. Navíc i ten graf mi nesedí.
Pretoky jsou vypnuté...
Je možné, že tím, že zapojil elektroměr obráceně, tak prohodil dodávku/výrobu?
Elektrikář mu zapojil Smart meter obráceně. Vstup od DS dal ze shora, výstup do střídače ze spodu..
Dneska si všiml divného chování, není doma, vše vypnul a barák podle všeho žere 4kW už několik hodin. Navíc i ten graf mi nesedí.
Pretoky jsou vypnuté...
Je možné, že tím, že zapojil elektroměr obráceně, tak prohodil dodávku/výrobu?
-
- Příspěvky: 8
- Registrován: ned kvě 22, 2022 3:50 pm
Re: Solax X3 hybrid G4
Podařilo se někomu vyřešit sepnutí toho EPS výstupu i v normálním stavu měniče? Podle manuálu na webu GBC u této Gen4 verze právě sestava stykačů pro přepínání sítí nutná není, viz. příloha. Ve schématu k verzi Gen3 to naopak bylo. Pochopil jsem to proto tak, že výhoda mateboxu v Gen4 s řešení stykačů v něm je v případě poruchy střídače - EPS sekce dál funguje a není nutné to po dobu opravy klemovat.
Bohužel se mi to ale nepodařílo aktivovat (mimochodem kromě hesla 2014 admina jestě existuje heslo 6868 instalátora, kde se právě v sekci "Super" volí řešení N pólu). Tak jsem si říkal, že tam mají chybu, protože v tomto zapojení by EPS část fungovala skutečně jen v době výpadku gridu. Jenže toto schéma je i v origo anglické verzi od Solaxu (https://www.solaxpower.com/wp-content/u ... Manual.pdf). A přijde mi divný, že by takový nesmysl měl v manuálu i výrobce. Než budu psát na podporu, tak se chci zeptat tady. Nemáte zkušenost?
Bohužel se mi to ale nepodařílo aktivovat (mimochodem kromě hesla 2014 admina jestě existuje heslo 6868 instalátora, kde se právě v sekci "Super" volí řešení N pólu). Tak jsem si říkal, že tam mají chybu, protože v tomto zapojení by EPS část fungovala skutečně jen v době výpadku gridu. Jenže toto schéma je i v origo anglické verzi od Solaxu (https://www.solaxpower.com/wp-content/u ... Manual.pdf). A přijde mi divný, že by takový nesmysl měl v manuálu i výrobce. Než budu psát na podporu, tak se chci zeptat tady. Nemáte zkušenost?
-
- Příspěvky: 94
- Registrován: pon říj 11, 2021 1:19 pm
Re: Solax X3 hybrid G4
Zdravim, mam cerstve instalovan x3 hybrid g4 ve variante D bez mateboxu v hybridni elektrarne a pokud vim, eps je konstantne pod napetim. Toto byl jeden z mych pozadavku na instalaci a stridac by to mel umet, garantuje interne prepnuti do 10ms z grid na zalohu. Aktualne jeste neprovozuji a cekam na PPP, takze jsem mel moznost videt to jen vterinku, jinak to je zatim vypnute. Jestli to vyzaduje nejake specialni nastaveni, to netusim. Snad to pomuze alespon takto.
-
- Příspěvky: 8
- Registrován: ned kvě 22, 2022 3:50 pm
Re: Solax X3 hybrid G4
Diky za odpověď, otázka ale je, máte v rozvaděči přepínací stykače, popř. nějakou ATS, nebo je EPS výstup přímo do distribuce spotřebičům?
Prošel jsem i ten anglický manuál. Nikde jsem možnost aktivace nenašel (kromě povolení mateboxu, což ale ve verzi D menu vubec neobsahuje)
Prošel jsem i ten anglický manuál. Nikde jsem možnost aktivace nenašel (kromě povolení mateboxu, což ale ve verzi D menu vubec neobsahuje)
-
- Příspěvky: 8
- Registrován: ned kvě 22, 2022 3:50 pm
Re: Solax X3 hybrid G4
Diky za odpověď, otázka ale je, máte v rozvaděči přepínací stykače, popř. nějakou ATS, nebo je EPS výstup přímo do distribuce spotřebičům?
Prošel jsem i ten anglický manuál. Nikde jsem možnost aktivace nenašel (kromě povolení mateboxu, což ale ve verzi D menu vubec neobsahuje)
Prošel jsem i ten anglický manuál. Nikde jsem možnost aktivace nenašel (kromě povolení mateboxu, což ale ve verzi D menu vubec neobsahuje)
-
- Příspěvky: 94
- Registrován: pon říj 11, 2021 1:19 pm
Re: Solax X3 hybrid G4
Jde to primo z EPS vystupu do rozvadece spotrebicum, bez stykace. Mam tam akorat navic manualni 4 polovy prepinac, ktery umoznuje spotrebice z EPS prepnout do nezalohovane casti.
-
- Příspěvky: 8
- Registrován: ned kvě 22, 2022 3:50 pm
Re: Solax X3 hybrid G4
Hmm, tak to mě napada jedine upgrade FW, protože tam není už co nastavit. Díky za info.
-
- Příspěvky: 94
- Registrován: pon říj 11, 2021 1:19 pm
Re: Solax X3 hybrid G4
Nevite nekdo, zda se da nekde zjistit, jaka je nejnovejsi verze firmware a stahnout ji? Explicitne by me zajimala spojitost s manualy G4.1 a G4.2, ktere lze stahnout ze stranek vyrobce. Vztahuji se na novejsi verzi firmware, nebo celych stridacu? Jsou tam nejake zasadni rozdily?
-
- Příspěvky: 8
- Registrován: ned kvě 22, 2022 3:50 pm
Re: Solax X3 hybrid G4
Tak jenom doplním, ze zapnutí interního stykače ve verzi D stridace Gen4 se provádí v advanced menu vypnutim funkce “External-ATS”. Jak očividné, ze? Prehlizel jsem to cely víkend a v manuálech to zdokumentovane není.
-
- Příspěvky: 4
- Registrován: pon srp 15, 2022 9:49 am
Re: Solax X3 hybrid G4
Ahoj, používá někdo tento měnič s akumulátorem triple power? Jde mi o to, zda lze nějakým způsobem nastavit limit nabíjení, např. na 90%, což se pozitivně projeví na životnosti akumulátoru
-
- Příspěvky: 976
- Registrován: sob čer 09, 2012 9:14 am
Re: Solax X3 hybrid G4
Asi bych to nedramatizoval, jak se zdá, tak výrobci pro desetilrtou záruku používají akumulátory s velkým "bufferem" shora i zezdola. Např. Growatt končí nabíjení s napětím kolem 3,38V na článek. Mám "podezření", že jejich akumulátory jedou takřka v režimu 25-80procent SOC.david.a3 píše:Ahoj, používá někdo tento měnič s akumulátorem triple power? Jde mi o to, zda lze nějakým způsobem nastavit limit nabíjení, např. na 90%, což se pozitivně projeví na životnosti akumulátoru
-
- Příspěvky: 2616
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Solax X3 hybrid G4
Lifepo se nabijou i na 3.38v do 100%. Jen to muze trvat delsi dobu.rob.brno píše:Asi bych to nedramatizoval, jak se zdá, tak výrobci pro desetilrtou záruku používají akumulátory s velkým "bufferem" shora i zezdola. Např. Growatt končí nabíjení s napětím kolem 3,38V na článek. Mám "podezření", že jejich akumulátory jedou takřka v režimu 25-80procent SOC.david.a3 píše:Ahoj, používá někdo tento měnič s akumulátorem triple power? Jde mi o to, zda lze nějakým způsobem nastavit limit nabíjení, např. na 90%, což se pozitivně projeví na životnosti akumulátoru
-
- Příspěvky: 785
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: Solax X3 hybrid G4
No nenabijí, ale to je jedno. Základem ne zbytečně nezatěžovat nad 3,4-3,45, kde už moc energie k uložení není.
-
- Příspěvky: 4
- Registrován: pon srp 15, 2022 9:49 am
Re: Solax X3 hybrid G4
Díky za komentáře, jde mi právě o to, aby se baterie nenabíjela nad zmíněných 3,4V na článek. U solaxu jsem to bohužel nikde nenašel. A zrovna pro Solax nevyznívá záruka moc dobře... https://www.prosolar.cz/novinky-blog/so ... zbor-zaruksoami píše:No nenabijí, ale to je jedno. Základem ne zbytečně nezatěžovat nad 3,4-3,45, kde už moc energie k uložení není.
-
- Příspěvky: 1
- Registrován: úte srp 16, 2022 10:26 am
Re: Solax X3 hybrid G4
Zdravím,
na Solaxu včera v 13:30 vyskočila hláška Bat Volt Fault a střídač vyhazuje hlavní jistič u elektroměru. Střídač je aktuálně v režimu EPS. Servisní firma dojela na opravu ,ale nepovedlo se jít to opravit. Prý budou kontaktovat GBC. Neměli jste někdo prosím stejný problém?
Díky za odpověd.
na Solaxu včera v 13:30 vyskočila hláška Bat Volt Fault a střídač vyhazuje hlavní jistič u elektroměru. Střídač je aktuálně v režimu EPS. Servisní firma dojela na opravu ,ale nepovedlo se jít to opravit. Prý budou kontaktovat GBC. Neměli jste někdo prosím stejný problém?
Díky za odpověd.
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: sob bře 12, 2022 5:32 pm
Re: Solax X3 hybrid G4
Ahoj. Mám Solax X3 G4 8kW. Všiml jsem si, že od 16.8. mi jdou ven malé přetoky, i když baterie není nabitá a mělo by to jít do ni. Za den to udělá 1 - 2 kWh, což není mnoho, ale je to škoda. Do té doby to vše fungovalo super. Nebyl v tu dobu nějaký upgrade FW? Přikládám obrázek z 15.8., 16.8. a včera.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Solax X3 Hybrid a nastavení měniče v Solax Cloud přes Web
od pavelstnl » » v Hybridní elektrárny
Solax X3 Hybrid a nastavení měniče v Solax Cloud přes Web
- 3 Odpovědi
- 7522 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pavelstnl
-
-
-
Solax X3 Hybrid G4 + Solax EV Charger G2 + Nord Genius 3000
od adol » » v Hybridní elektrárny
Solax X3 Hybrid G4 + Solax EV Charger G2 + Nord Genius 3000
- 3 Odpovědi
- 904 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
-
- 36 Odpovědi
- 8104 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pavelstnl
-
- 2 Odpovědi
- 2814 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tomas
-
- 19 Odpovědi
- 6485 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi