Kolísavý výkon panelů

Souhrn tématu

Diskuze se zaměřuje na problém kolísavého výkonu solárních panelů a vhodného napětí pro MPPT měniče. Uživatelé řeší, zda je nízké napětí panelů způsobeno teplotními vlivy nebo nedostatečným počtem panelů. Doporučuje se zvýšit počet panelů, aby se dosáhlo optimálního napětí nad 150 V pro správnou funkci měniče a stabilní výkon.
azamo
Příspěvky: 4
Registrován: úte dub 26, 2022 7:00 pm
Reputace: 0

Kolísavý výkon panelů

Nový příspěvek od azamo »

Mám takový zvláštní problém s výkonem panelů .
Měnič MPP solar U3624GK
Panely Regitec 415wp jmenovité napětí 31,6 , 5x takže 158V celkem
měnič má

Start-up Voltage 150Vdc +/- 10Vdc
PV Array MPPT Voltage Range 120~450Vdc

Je to jen problém měření ,nebo mám nízké napětí ?
Mám na cestě ještě pět panelů pak budu na 316V

Nebo je tam nějaká zrada ?
Kabely mám 6mm v tom by to nemělo být .
Přílohy
Snímek obrazovky 2022-06-15 131806.png
Snímek obrazovky 2022-06-15 131735.png
Snímek obrazovky 2022-06-15 131704.png
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6532
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 896
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Kolísavý výkon panelů

Nový příspěvek od cipis »

To je spis problem s vypoctem;-)
150+10 je 160, takze v plusove toleranci ti to nenajede, kdyz mas 158.
Mas to proste na hrane, chce to o panel vice.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
azamo
Příspěvky: 4
Registrován: úte dub 26, 2022 7:00 pm
Reputace: 0

Re: Kolísavý výkon panelů

Nový příspěvek od azamo »

Tak nějak jsem si to myslel ,že je to na hraně a proto to tak lítá .
Počkám na těch dalších pět panelů a snad bude po problému .
Díky.
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 643
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Reputace: 72
Bydliště: Semily

Re: Kolísavý výkon panelů

Nový příspěvek od sindyk »

Co baterka? Mi to takhle lítá, když je skoro nabitá, jak se snaží uregulovat konstantní napětí při bulku. Jinak souhlasím s cipisem, že tam minimálně jeden panel chybí, a když nebude moc sluníčka, tak i mých 8 kousků je na hraně, protože regulátory v těch kombi krabicích jsou nic moc a kus od kusu se chovají všelijak.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
PetrDubi
Příspěvky: 1818
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Reputace: 320
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kolísavý výkon panelů

Nový příspěvek od PetrDubi »

Ono u těchhle MPPT (150-450V) bývá doporučované jako minimum pro bezproblémový provoz jmenovité napětí 200V ale raději o něco víc - to jsou zkušenosti lidí, kteří to zkoušeli provozovat na napětí kolem 150-170V a potom byli donucení přidat ještě nějaký panel. Holt těch 150V je výrobcem udávané jako minimum pro fungování MPPT, ale ten regulátor při tom napětí moc nefunguje..

Já mám MPPT 90-450V a panely naprázdno 230V a při zátěži je drží kolem 170-190V, takže pro můj regulátor v pohodě, ale pro ten tvůj by to taky asi nebylo ideální i když by to za rozumných podmínek asi fungovalo líp než s tvýma panelama.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Kostěj
Příspěvky: 817
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Reputace: 97
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kolísavý výkon panelů

Nový příspěvek od Kostěj »

azamo píše:
jmenovité napětí 31,6 , 5x takže 158V celkem
Ano, ale při 25°C. Když je trochu teplo, svítí a nefouká, můžou mít klidně o 30 stupňů víc. A ty panely mají pro napětí koeficient -0.275%/℃, takže ne 158V, ale 145V. Mám to správně?
azamo
Příspěvky: 4
Registrován: úte dub 26, 2022 7:00 pm
Reputace: 0

Re: Kolísavý výkon panelů

Nový příspěvek od azamo »

sindyk píše:
Co baterka? Mi to takhle lítá, když je skoro nabitá, jak se snaží uregulovat konstantní napětí při bulku. Jinak souhlasím s cipisem, že tam minimálně jeden panel chybí, a když nebude moc sluníčka, tak i mých 8 kousků je na hraně, protože regulátory v těch kombi krabicích jsou nic moc a kus od kusu se chovají všelijak.
Baterka na to žádný vliv nemá , chová se to stejně i když je vybitá .
Do týdne snad bude dalších pět panelů a pak to doufám bude ok.
azamo
Příspěvky: 4
Registrován: úte dub 26, 2022 7:00 pm
Reputace: 0

Re: Kolísavý výkon panelů

Nový příspěvek od azamo »

Kostěj píše:
azamo píše:
jmenovité napětí 31,6 , 5x takže 158V celkem
Ano, ale při 25°C. Když je trochu teplo, svítí a nefouká, můžou mít klidně o 30 stupňů víc. A ty panely mají pro napětí koeficient -0.275%/℃, takže ne 158V, ale 145V. Mám to správně?
To je dost možné ,když je horko tak se to kolísání ještě zhoršuje .
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6532
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 896
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Kolísavý výkon panelů

Nový příspěvek od cipis »

Však si vyjeď graf napětí panelů, to jde, ne?
Prostě máš málo :)
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

Kdo je online