Kapacita baterie Varta

Nový příspěvek od Markozo »

Dobrý den,
Jako úplný nováček se tu rozhlížím a pročítám co a jak funguje.
Mám problém s vydrží baterie, takže to zkusím popsat od začátku.
Před nějakou dobou jsem si pořídil na naučení set z Číny https://a.aliexpress.com/_mtqzFFu
Baterii Varta https://oleje-pema.cz/zbozi/trakcni-bat ... d95_534768 a měnič https://www.elventil.cz/menic-napeti-ca ... 9TEALw_wcB
Měl jsem měnič nějakou Čínu, ale měl modifikovanou sinusovku a nepobirala to filtrace bazénu, takže než jsem koupil carspu, měl jsem soláry napojené na regulátor a dobíjel baterku bez jakéhokoliv odběru. Po zapojení Carspy a napojení filtrace se mi zdálo, že stav baterky šel rychle dolů. Proto jsem baterku dal přes den na nabíječku bez zapojených soláru. Jakmile byla nabitá, napětí měla 13,3V, po zapojení zátěže padla na cca 12,7V, filtrace má příkon 200w, měnič ukazoval 0.9A, nechal jsem ji běžet a po třech hodinách začal měnič řvát skrz nízké napětí - 11V.
Neměla by baterka, která má 95Ah tuto zátěž vydržet necelé 4 dny?
Mohl jsem ji zničit, když jsem jí nabijel a nic neodebiral? Regulátor by měl přestat pouštět dal při 13,1V
Nebo to může být vadný kousek?
Díky za reakce
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 575
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Bydliště: Semily

Re: Kapacita baterie Varta

Nový příspěvek od sindyk »

Tak odzadu - filtrace má příkon 200 W, účinnost měniče bude třeba 95%, tzn. baterie musí dodávat výkon 210 W, což při jmenovitém napětí 12 V je 17,5 A (zmíněných 0,9 A, co udává měnič, bude na výstupu při napětí 230 V).
Při tomto odběru upozornil měnič na vybitou baterii po 3 hodinách, tj. při odebraných 52 Ah, což odpovídá hloubce vybití asi 55 %, takže bych řekl, že vše funguje tak, jak by se dalo očekávat.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Markozo
Příspěvky: 2
Registrován: pát kvě 20, 2022 6:30 am

Re: Kapacita baterie Varta

Nový příspěvek od Markozo »

sindyk píše:
Tak odzadu - filtrace má příkon 200 W, účinnost měniče bude třeba 95%, tzn. baterie musí dodávat výkon 210 W, což při jmenovitém napětí 12 V je 17,5 A (zmíněných 0,9 A, co udává měnič, bude na výstupu při napětí 230 V).
Při tomto odběru upozornil měnič na vybitou baterii po 3 hodinách, tj. při odebraných 52 Ah, což odpovídá hloubce vybití asi 55 %, takže bych řekl, že vše funguje tak, jak by se dalo očekávat.
Tak jsem vyškolen z počítání :uh:
Díky
FRSO
Příspěvky: 2408
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Kapacita baterie Varta

Nový příspěvek od FRSO »

Markozo píše:
Dobrý den,
Jako úplný nováček se tu rozhlížím a pročítám co a jak funguje.
Mám problém s vydrží baterie, takže to zkusím popsat od začátku.
Před nějakou dobou jsem si pořídil na naučení set z Číny https://a.aliexpress.com/_mtqzFFu
Baterii Varta https://oleje-pema.cz/zbozi/trakcni-bat ... d95_534768 a měnič https://www.elventil.cz/menic-napeti-ca ... 9TEALw_wcB
Měl jsem měnič nějakou Čínu, ale měl modifikovanou sinusovku a nepobirala to filtrace bazénu, takže než jsem koupil carspu, měl jsem soláry napojené na regulátor a dobíjel baterku bez jakéhokoliv odběru. Po zapojení Carspy a napojení filtrace se mi zdálo, že stav baterky šel rychle dolů. Proto jsem baterku dal přes den na nabíječku bez zapojených soláru. Jakmile byla nabitá, napětí měla 13,3V, po zapojení zátěže padla na cca 12,7V, filtrace má příkon 200w, měnič ukazoval 0.9A, nechal jsem ji běžet a po třech hodinách začal měnič řvát skrz nízké napětí - 11V.
Neměla by baterka, která má 95Ah tuto zátěž vydržet necelé 4 dny?
Mohl jsem ji zničit, když jsem jí nabijel a nic neodebiral? Regulátor by měl přestat pouštět dal při 13,1V
Nebo to může být vadný kousek?
Díky za reakce
Při 13,3V bude asi těžko nabyta do plna, nicméně tento aku není moc vhodný pro denní provoz, má jen 200cyklů při 50% DOD.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh