Ostrov na RD

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Paulob
Příspěvky: 241
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Ostrov na RD

Příspěvek od Paulob »

Dobrý den
Chtěl bych poprosit o posouzení mého plánu na ostrov na RD.
Jelikož mám velkou střechu směřovanou přímo na jih s úhlem 29°(což by dle grafu někde tady) mělo být optimální, tak jsem se rozhodl, že by byla škoda nemít vlastní ostrovní FVE. Cíl: koníček, snížit platby za DS a být alespoň z části soběstačný.
Chci začít postupně a přidávat, s tím, že zatím budu mít napojené jen osvětlení a některé přístroje a podle toho jak to půjde tak budu postupně připojovat další. Do DS nechci dávat nic. Původně jsem chtěl 24V, ale po zdejších radách jsem se rozhodl pro 48V. Na konec bych chtěl napájet vše kromě tč, to mám 3f a3f měnič nechci.
Panely už mám vybrané LONGI LR4-60HPH 380Wp, 6ks už mám na cestě. Na střechu mi jich vleze cca 30. VocMax pří zapojení 3s bude při -25°C 140V, rezerva k regulátoru 150V bude 10V což myslím že by mělo stačit, ano?
Regulátor plánuji MPPT Victron Energy SmartSolar 150/60-Tr a na něj zapojit 3s2p což by mělo být dle výpočtu Victron optimální. Nebo už je lepší rovnou vzít MPPT Victron Energy SmartSolar 150/100-Tr VE.Can a mít to zapojené jako 3s3p?
Panely přemýšlím mít namontované tak, že bych měl na spodní části panty a horní část bych na zimní období zvedl na třeba na 45°, vyplatí se to nebo se mám na to vykašlat? Myslím, že už kvůli sněhu by to bylo lepší.
Určitě chci mít Cerbo GX pro vzdálenou správu a monitoring.
Měnič na 230V a baterie ještě nejsem rozhodnutý. Plánoval jsem gel, ale většina zde na fóru doporučuje, že jedině LiFePO. Baterie, regulátory atd budou umístěny ve větraném sklepě se s teplotou od 12 do 18°C.
Další otázky bych s dovolením přidával postupně, ať to není moc dlouhé. A časem bych zde přidával vlastní zkušenosti a výsledky pro další zájemce o FVE.
Jo a roční spotřebu mám 20MWh, ale to je včetně tč, to ještě musím spočítat kolik je to bez tč.
Předem děkuji za reakce.
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
rva
Příspěvky: 3966
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Ostrov na RD

Příspěvek od rva »

Panely bez pantů, pevně přichycené k profilům. Ztužuje to celou konstrukci aby odolala vichřici. Sníh a hlavně námraza drží i na téměř svislých panelech. Spíš už od začátku počítat s tím, že elektrárna poroste a bude potřebovat třeba celou plochu střechy - tedy začít od kraje a tak, aby se to dalo snadno rozšiřovat. A i u rozměrů panelů odhadnout která velikost se bude používat i za pár let.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Paulob
Příspěvky: 241
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Ostrov na RD

Příspěvek od Paulob »

Děkuji za reakci. Panty bych měl samozřejmě dostatečně dimenzované a horní část pevně přišroubovanou. Ani tedy vzhledem k výtěžnosti v zimě větší úhel to nemá smysl řešit? Je pravda, že ani vizuálně by to nebylo oku lahodící. Asi to zavrhnu. Díky.
S tím, že začnu od kraje počítám, Predikovat budoucí standardní velikost panelu je asi problém, takže bych se asi s předstihem předzásobil těmi co jsem psal.
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
rva
Příspěvky: 3966
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Ostrov na RD

Příspěvek od rva »

Pokud předzásobit, tak to už bych je dal při jedné práci na střechu a stáhl si jednotlivé stringy někam dolů do rozvaděče s pojistkami atd. A v tom případě je potřeba se rozhodnout jestli zůstanu u "krátkých" stringů pro napětí 3s, protože postupně se přechází na vyšší napětí (cca 500 V). Popřípadě myslet na to, že teď si stáhnu dolů 3s s tím, že je třeba dole někdy přepojím na 6s nebo 9s.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Paulob
Příspěvky: 241
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Ostrov na RD

Příspěvek od Paulob »

S napětím už jsem rozhodnutý, nad 150V jít nechci.
Montovat na střechu budu postupně podle toho jak budu dokupovat regulátory ze tří důvodů, práce bude pro mě náročná, první si to chci osahat na menším výkonu a zatím mi ty nevyužité nebudou degradovat.
Teď mě hlavně zajímá jestli je lepší vzít ten 60A nebo 100A abych už mohl objednat. Já myslím, že 100A, má navíc Ve.can kdybych ho náhodou chtěl použít a budu mít méně přístrojů. Ale rád bych aby mi to někdo potvrdil ať pak nezjistíme že z nějaké důvodu je lepší mít více slabších než méně silnějších. Dle jiných vláken není problém mít 3 stringy paralelně do jednoho regulátoru
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
Paulob
Příspěvky: 241
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Ostrov na RD

Příspěvek od Paulob »

Tak jsem právě zjistil. že existuje i verze Victron Energy SmartSolar 150/85-Tr VE.Can kterou jsem předtím přehlédl. Maximální proud z mých panelů v 3s3p je 78,9A takže by tento měl stačit. A aspoň ušetřím nějakou kačku. Škoda, že mě na to nikdo neupozornil, že je 100A zbytečně výkonný, doufal jsem, že od toho tady to fórum je. ;)
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
Paulob
Příspěvky: 241
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Ostrov na RD

Příspěvek od Paulob »

Takže 3 kusy panelů doma, a ten victron 150/85 na cestě. Kabely jsem objednal 10mm2 na vzdálenost 15m, další 2 stejné stringy budou mít svoje stejné přívody a paralelní připojení provedu až dole ve sklepě přímo na vstupu regulátoru. Pro jednodušší servis než kdybych je spojil na půdě a musel bych běhat nahoru kdyby něco. Tohle mi přijde optimální. Teď už jen musím domyslet uchycení na střeše a hlavně baterky.
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
bokser01
Příspěvky: 1543
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Ostrov na RD

Příspěvek od bokser01 »

Nevím jak je to u gelovek. Ale já mám olovouhlíkové solarfarmy 9,6kw (4ks 200Ah) a jako oproti například AGM jsou uplně někde jinde... Ale jak to bude třeba za 1-3 roky? to netuším...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Paulob
Příspěvky: 241
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Ostrov na RD

Příspěvek od Paulob »

Tak kabely nakonec ještě nemám, měl jsem je objednané z Hadexu a i přesto že byly skladem a poslali mail že už si je můžu vyzvednout tak za hodinu volali, že to spletly a nejsou a budou nejdřív za měsíc. ::facepalm::

Ale už mám vybrané baterie 2x pylontech us3000c, v pondělí si pro ně jedu. Pro první testy budou stačit a snad nebudu co se týče kvality litovat.
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
Paulob
Příspěvky: 241
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Ostrov na RD

Příspěvek od Paulob »

Tak první kousek je konečně na střeše, sám a provázek, stačí se toho nebát. Největší nepřítel bylo slunce, zbytek nechám až bude pod mrakem. :fuuu:
Přílohy
IMG_20220830_163408.jpg
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
Paulob
Příspěvky: 241
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Ostrov na RD

Příspěvek od Paulob »

První 3 jsou tam. Počasí dnes přálo. :celebrate2:
Přílohy
IMG_20220831_151749.jpg
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
Dagus
Příspěvky: 1989
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Ostrov na RD

Příspěvek od Dagus »

:D Gratuluji, můžeš začít dělat další háky :D
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Paulob
Příspěvky: 241
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Ostrov na RD

Příspěvek od Paulob »

Dagus píše:
:D Gratuluji, můžeš začít dělat další háky :D
Děkuji, již brzy další ale teď potřebuji zapojit tohle a jsem trochu na rozpacích.
Všude se uvádí paralelní připojení pylontech, jasný , zvětšení kapacity, ale v návodu k pylontech jsou všude obrázky viz příloha což je evidentně seriove zapojení tak teď nevím, co tím chtěl básník říci. V návodu není jediná fotka s paralelním připojením. Ale návody na netu jsou samozřejmě paralelní.
Přílohy
IMG_20220831_193719.jpg
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
knopis
Příspěvky: 123
Registrován: úte říj 29, 2013 10:45 am

Re: Ostrov na RD

Příspěvek od knopis »

Plusy i mínusy jsou dvojitý takže baterky paralelně zapojený jsou....aspoň myslím:)
Paulob
Příspěvky: 241
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Ostrov na RD

Příspěvek od Paulob »

Pravdu máš , špatně jsem koukal, mě zmátlo že mínus je z poslední baterky, ale plusy i mínusy jsou sólo takže paralel. Ma to nějaký význam mít jeden vývod z poslední a ne oba vývody na jedné?
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
bednar
Příspěvky: 81
Registrován: čtv čer 07, 2012 2:15 pm

Re: Ostrov na RD

Příspěvek od bednar »

Paulob píše:
Ma to nějaký význam mít jeden vývod z poslední a ne oba vývody na jedné?
Určitě má. Rovnoměrné rozdělení proudové zátěže na všechny baterie.
Paulob
Příspěvky: 241
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Ostrov na RD

Příspěvek od Paulob »

Díky , silovina zapojena. Dále manual říká něco o multigroup mode a jsou možnosti přes RS385 nebo CAN, jaké z těch zapojení a nastavení DiP mám zvolit?

Mám střídač i regulátor victron a baterky 2ks pylontech US3000C.
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
Paulob
Příspěvky: 241
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Ostrov na RD

Příspěvek od Paulob »

Takže vše nakonec úspěšně zprovozněno a zkomunikováno. Hlavní díky patří uživateli MartinF.

Ale ještě bych měl jeden dotaz. Zde na fóru jsem viděl scrshtoty kde uživatelé vidí podrobnosti o bateriích pylontech. Tzn kolik teče do jednotlivých modulů, kolik má již cyklů, napětí na článcích a podobně. Jakým softem získám tyto data z baterek , čím a do kterého portu to připojit atd. Existuje nějaký návod pro blbce? V cerbo GX vidím jen napětí a procenta nabití celkem a nic víc.
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
Paulob
Příspěvky: 241
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Ostrov na RD

Příspěvek od Paulob »

Tak už se mi podařilo namontovat a zapojit 9 kousků.
Aktuálně 3s3p, celkem 3450kWp.
IMG_20220929_183811.jpg
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
mzub
Příspěvky: 1
Registrován: sob led 22, 2022 6:40 pm

Re: Ostrov na RD

Příspěvek od mzub »

Zdravím.
Jaký tam je proud na téch 3s3p Long i 380Wp?
78,9A je nějak moc.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek