Epever Tracert 5420AN rozdílné chování
Diskuze o regulátorech EP Solar
-
- Příspěvky: 16
- Registrován: ned dub 26, 2020 10:02 am
Epever Tracert 5420AN rozdílné chování
Ahojte,
provozuju 5 jednotek 5420AN, minulý rok jsem jel 3, letos přidal dalši 2ks. Jedu je v kombinaci se Studerem a Pylony.
Reguátory mám nastavené na napěťové sledování a monitoruju je přes modbus. V plánu mám přenastavit to na SOC a řídit to z BMS Pylonu, ale to tu řešit nechci.
Všiml jsem si, že každá jednotka reportuje SOC které si interně vypočitává na základě měřeného napětí baterie a staticky nastavených parametrů jako je kapacita. Všechny jednotky mají zcela shodné nastavení, stejnou verzi firmware (pokud mám věřit tomu co se v tom čínským softu píše), měří shodné napětí s diferencí max 0.1V ale SOC vypočítávají 2 jednotky dost rozdílně.
Žlutá 2ka se odpojuje jako první a 100% SOC vypočítává příliš brzy. Naopak oranžová 4ka vypadá, že by chtěla dobíjet do 60V což vedlo k situací, kdy BMS řval overvoltage. Ostatní jednotky se chovají korektně a respektují nastavení a pohyb kolem 52.4V.
Řešil jste někdo tuto situaci? Existuje nějaký firmware update na tyto jednotky? Oficiální web je klasickej čínskej zmar.
provozuju 5 jednotek 5420AN, minulý rok jsem jel 3, letos přidal dalši 2ks. Jedu je v kombinaci se Studerem a Pylony.
Reguátory mám nastavené na napěťové sledování a monitoruju je přes modbus. V plánu mám přenastavit to na SOC a řídit to z BMS Pylonu, ale to tu řešit nechci.
Všiml jsem si, že každá jednotka reportuje SOC které si interně vypočitává na základě měřeného napětí baterie a staticky nastavených parametrů jako je kapacita. Všechny jednotky mají zcela shodné nastavení, stejnou verzi firmware (pokud mám věřit tomu co se v tom čínským softu píše), měří shodné napětí s diferencí max 0.1V ale SOC vypočítávají 2 jednotky dost rozdílně.
Žlutá 2ka se odpojuje jako první a 100% SOC vypočítává příliš brzy. Naopak oranžová 4ka vypadá, že by chtěla dobíjet do 60V což vedlo k situací, kdy BMS řval overvoltage. Ostatní jednotky se chovají korektně a respektují nastavení a pohyb kolem 52.4V.
Řešil jste někdo tuto situaci? Existuje nějaký firmware update na tyto jednotky? Oficiální web je klasickej čínskej zmar.
-
- Příspěvky: 2525
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Epever Tracert 5420AN rozdílné chování
U Victrona je správný postup při konfiguraci všechny propojené jednotky odpojit, vyresetovat zvlášť a znovu po propojení stejně nastavit. Je nato docela pěkná funkce a tlačítko po synchronizaci jednotek a přenastavení hodnot: "odeslat hodnoty do všech zařízení" U tohoto nevím, ale předpokládám stejné špeky. Pokud výpočet neovládá nějaký rozdíl z vnějšku, výpočet může být rozdílný třeba jen kvůli nestejnému sledu (stejně jedna jednotka a poní další a další) nastavení hodnot v jednotkách, třeba kvůli nezesychnonizovanému reálnému času, kolerací teplotních čidel (zapojených a část nezapojených) atp. Takže asi jen odhad z mé strany.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 16
- Registrován: ned dub 26, 2020 10:02 am
Re: Epever Tracert 5420AN rozdílné chování
Zvláštní je, že žlutá jednotka je z původních 3ech, akorát jsem tomu nevěnoval pozornost, oranžová je z nově zakoupených. Ostatní 3 jednotky se chovají korektně i když byly zapojeny různě.
Určitě zkusim jednotku odpojit a zresetovat a přenastavit, ale moc si od toho neslibuju. Občas nastoupit a vystoupit pomůže.
Pokud si vytáhnu konfiguraci přes modbus, přes který to nakonec setuje i ten dodávaný software, všechny jendnotky hlásí stejné hodnoty ve všech registrech. Samozřejmě může být rozdíl v registrech, které nevyčítám protože nejsou zdokumentované.
Osobně jsem přesvědčen, že se jedná o bug ve firmware, nebo nastavení hodnot registrů které nejsou zdokumentované.
Minimálně u oranžové dobíječ nerespektuje hodnoty napětí, a dovoluje baterii přebíjet což je určitě špatně, viděl jsem peaky přes 58V což je zdaleka za nastaveným overvoltage odpojením dobíječe.
Nezkoušel ty jednotky někdo přepnout do řízení přes SOC a krmit je externě z BMS? Mám to v plánu, ale nejprve bych chtěl vyřešit tuhle záhadu.
Určitě zkusim jednotku odpojit a zresetovat a přenastavit, ale moc si od toho neslibuju. Občas nastoupit a vystoupit pomůže.
Pokud si vytáhnu konfiguraci přes modbus, přes který to nakonec setuje i ten dodávaný software, všechny jendnotky hlásí stejné hodnoty ve všech registrech. Samozřejmě může být rozdíl v registrech, které nevyčítám protože nejsou zdokumentované.
Osobně jsem přesvědčen, že se jedná o bug ve firmware, nebo nastavení hodnot registrů které nejsou zdokumentované.
Minimálně u oranžové dobíječ nerespektuje hodnoty napětí, a dovoluje baterii přebíjet což je určitě špatně, viděl jsem peaky přes 58V což je zdaleka za nastaveným overvoltage odpojením dobíječe.
Nezkoušel ty jednotky někdo přepnout do řízení přes SOC a krmit je externě z BMS? Mám to v plánu, ale nejprve bych chtěl vyřešit tuhle záhadu.
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Epever Tracert 5420AN rozdílné chování
Ta nejjednodušší věc - reklamovat - se už nedá? Alespoň ta oranžová, když jsi ji pořídil letos ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 16
- Registrován: ned dub 26, 2020 10:02 am
Re: Epever Tracert 5420AN rozdílné chování
Ale tak jo to by šlo, ale přijde mi že hardware je cajk a je to čistě SW záležitost. Číňan sice reportuje stejný firmware string pro všechny jednotky, ale tipuju že to je jen fake pro usery.
-
- Příspěvky: 2525
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Epever Tracert 5420AN rozdílné chování
Ještě mne napadlo spouštět ve W program jako správce. Pochybuji že by to mělo nějak pořešený práva ale co když ty registry při komunikaci s periferií jsou závislý na právech při ovládání softu. Jeden nikdy neví. A u tohoto je to zajímavý ty rozdíly.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 16
- Registrován: ned dub 26, 2020 10:02 am
Re: Epever Tracert 5420AN rozdílné chování
No hodnoty vyčítám přes modbus z Linuxu, hodnoty holding registrů jsou nastaveny v pořádku a všechny jednotky reportují správné a stejné hodnoty.
-
- Příspěvky: 2525
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Epever Tracert 5420AN rozdílné chování
Nojo, ale co ostatní registry. Z něčeho se ten SOC počítat odlišně musí.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 16
- Registrován: ned dub 26, 2020 10:02 am
Re: Epever Tracert 5420AN rozdílné chování
Jasně buď se to dá vytunit přes registry anebo je to hardcodovaný ve firmware. Psal jsem týpkovi do Epever z kontaktu co tu byl zmíněn v předchozím vláně. Bohužel z něho vypadlo, že je salesman manager, takže jen FYI:
Please check with the seller who sold to you first.
If they can't solve, please send your question to our support@epever.com. But we have lots of questions waiting in line, you will need more time to wait. Therefore if you contact with seller, then he will contact with the EPever salesman in our company and provide answer soon.
Tak budu kontaktovat i4ku...
Please check with the seller who sold to you first.
If they can't solve, please send your question to our support@epever.com. But we have lots of questions waiting in line, you will need more time to wait. Therefore if you contact with seller, then he will contact with the EPever salesman in our company and provide answer soon.
Tak budu kontaktovat i4ku...
-
- Příspěvky: 2525
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Epever Tracert 5420AN rozdílné chování
Nevím jak je tento popis protokolu v příloze aktuální, kolik adres tam celkem je, ale jsou tam popsány i jiné hodnoty než holding, tak to možná pomůže.
- Přílohy
-
- ControllerProtocolV2.3.pdf
- (374.76 KiB) Staženo 292 x
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 16
- Registrován: ned dub 26, 2020 10:02 am
Re: Epever Tracert 5420AN rozdílné chování
Na webu se dá ještě najít úplnější popis asi snad je to verze 2.5 přikládám. Holding registry by měli sloužit k nastavení hodnot, porovnával jsem všechny, které jsou v dokumentaci. Psal jsem na podporu tak uvidíme.
-
- Příspěvky: 16
- Registrován: ned dub 26, 2020 10:02 am
Re: Epever Tracert 5420AN rozdílné chování
Takže jsem psal na support i4wifi a p. Šimandl po krátké diskuzi doporučil ať zkusim regulátory odpojit a připojit při nějaké definované hladině SOC. Počkal jsem tedy na SOC 100 podle BMS Pylonu, když byl klid a regulátory odpojil a připojil. Od té doby se chovají oba shodně se zbytkem a žádný overvoltage nenastal.
Z grafu je vidět patrné jaký je rozdíl před a po.
Další task bude zkusit řídit regulátory podle BMS Pylonu.
Z grafu je vidět patrné jaký je rozdíl před a po.
Další task bude zkusit řídit regulátory podle BMS Pylonu.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Bel + Epever 5420AN - problém
od Jarin » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
Bel + Epever 5420AN - problém
- 36 Odpovědi
- 2101 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
-
- 1 Odpovědi
- 819 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mira_CZ
-
- 12 Odpovědi
- 1651 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od casper
-
-
2 identické lifepo baterie a rozdílné napětí
od konecma » » v LiFe*
2 identické lifepo baterie a rozdílné napětí
- 26 Odpovědi
- 2051 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
-
-
Rozdílné napětí fází na generátoru I-2000
od Honza_H » » v Větrné turbíny
Rozdílné napětí fází na generátoru I-2000
- 2 Odpovědi
- 817 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kybos
-